  zbigmaz01 Posty: 268 Ostrzeżenie: 0
Inwerter zsynchronizowany z siecią przesyła do sieci to samo co w niej jest, drugi to samo. Jednocześnie pchają oba. Dlaczego same między sobą się nie synchronizują podczas produkcji?
Za ciężkie to dla mnie 


Gdzieś wyczytałem że przy 3 fazach wystarczy podać napięcie na L1 i powstanie. Oczywiście po odłączeniu od sieci zewnętrznej 
Już myślę jak przerabiać instalację przy braku zasilania z zewnątrz gdy w słoneczny dzień można by korzystać na bierząco z PV
2019-03-26 19:44
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
A no właśnie aby wysyłało coś do sieci musi podwyższyć napięcie. A drugi na tej samej fazie 1F musi jeszcze dodatkowo podnieść napięcie. Ale nie samym napięciem inwerter żyje bo on jeszcze monitoruje częstotliwość i do niej dostosowuje. No chyba że wolisz mieć pracownika energetyki na sumieniu, który po wyłączeniu napięcia od ZE ma nadzieje że nikt do sieci od drugiej strony niczego nie pcha.
No tak Przy 3F wystarczy podać na 1F... a reszta połączy się bezprzewodowo?
A jak nie będzie zasilania z zewnątrz, to skąd będziesz miał prąd. No właśnie UPS do komputera to zupełnie coś innego inwerter (ten nie ma akumulatora - skąd prąd? nie nie inwerter wyłapał że brak sieci obciął panele)
Off grid - odłączasz się od sieci, zabierają ci licznik i odcinają kable radź sobie sam. Zrób se pan prąd i przechowaj do zimy jak słońca nie ma
On Grid - działa tylko jak jest prąd od ZE wyłączą prąd, Bida prąda nie ma. A jak prąd jest robisz z nim co chcesz i w którą stronę chcesz.
2019-03-26 20:04
  zbigmaz01 Posty: 268 Ostrzeżenie: 0
Mam wyspowe 2,4 kWp z 1 fazą, dlatego szukam i czytam.
2019-03-26 20:24
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Inwerter hybrydowy se kup.
2019-03-26 20:26
  zbigmaz01 Posty: 268 Ostrzeżenie: 0
Mam Orvaldi
2019-03-26 20:28
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
To co jeszcze Ci źle?
2019-03-26 20:28
  zbigmaz01 Posty: 268 Ostrzeżenie: 0
Aku mam trakcyjne 24V, 720Ah
2019-03-26 21:36
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Tak Zbyszek mam drugiego Froniusa 3-kę jednofazowego. Na resztę pytań lepiej ze Ci Marcin odpowiedział
Z drugiej strony powiem że dobry ten bufor Ci się trafił że tyle lat już żyje.
A co do samej mocy kotła to bardzo długo byłeś na pierwszym miejscu w kraju gdzie przy takiej potężnej chałupie miałeś tak mały mocą kocioł Dopiero Chris ze Stegny Cię w tym wyprzedził jak wziął 17-tkę RBRa na bodajże 520-to metrowy pensjonat
W zeszłym roku pojechałem do niego na majówkę z żoną na parę dni, pensjonat robi wrażenie ( metraż ), rabarbar żyje i grzeje go dalej.
2019-03-28 15:14
  bobas Posty: 88 Ostrzeżenie: 0
Panowie, a co powiecie na taką ofertę:
14 paneli Argom ARGP 270
dwa inwertery GoodWe GW 2000-NS (jakiś chinol)
montaż, stelaż i okablowanie,
za 15900zł brutto z 8%VAT podobno ze wszystkim.
2019-03-28 15:20
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Nie wiem po kiego wafla 2 inwertery 2kW zamiast 1 inwerter powiedzmy 3,5kW.

Inwerter Goodwe mam 3000 NS całkiem spoko pracuje u mnie już 4 lata bezawaryjnie.

Ja bym tej oferty nie wybrał chyba że zamienią 2 inwertery o małej mocy na jeden większy (3,5kW)
2019-03-28 16:49
  bobas Posty: 88 Ostrzeżenie: 0
No właśnie ja też nie wiem, pytałem się czemu nie jeden, to koleś coś ściemniał że większe inwertery mają większe minimalne napięcie startowe, czy jakoś tak.

dodane 2019-03-28 16:49Chociaż w specyfikacji którą dostałem jest w e wszystkim 80V.





Pewnie mają te maks 3kW.
2019-03-28 19:30
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Ja mam do 3000 NS podpięte 12 paneli 275W w sumie 3300W przewymiarowane o 10%.
Postaw sprawę jasno albo dają Ci inwerter 3 - 3,5kW albo szukasz innej firmy.

Nie baw się na tym etapie w jakieś 2 inwertery - chyba że to Ty masz ciśnienie aby były 2 inwertery np. aby podłączyć pod 2 fazy ale w tym przypadku powinieneś dołożyć paneli 14 paneli 270W /2 = 6 * 260 = 1,6kW dołożył bym 2 panele aby do każdego inwertera 2kW podłączyć przynajmniej 2kW paneli.

Cena całkiem ok 4,2k PLN/kWp
2019-03-29 04:38
  bobas Posty: 88 Ostrzeżenie: 0
Ja nie mam ciśnienia na dwa inwertery, pewnie oni mają największe tylko 3kw.
14x270=3.78kw
3.78/2=1.89kw na inwerter. Za dołożenie jednego panela krzyczą sobie 800 brutto, wiec za instalację 4.32kw wyjdzie 17500zl.
Poproszę o podesłanie wzoru umowy. 
Temat do przemyślenia  
2019-03-29 10:07
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

bobas napisał » 2019-03-29 04:38
Za dołożenie jednego panela krzyczą sobie 800 brutto, wiec za instalację 4.32kw wyjdzie 17500zl.

17500 / 4,32 = 4050PLN jeszcze lepsza cena za kWp.
Zresztą w dzisiejszych czasach i tak większość instaluje na początek 5kW


2019-03-29 21:07
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Jak na moje słabe wykształcenie to coś Krzysiu chcą Cię wydymać
Przy tak małej instalacji dwa inwertery? pewnie coś gdzieś zalega na magazynach czego trzeba się pozbyć i jest w zajebiszczej cenie, taniej jak jeden mocniejszy.
Co Ci powiem? policz co potrzebujesz i ładuj na dach, i im większa instalacja tym taniej Ci wyjdzie.
2019-03-31 09:08
  mmv133 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam . Mam pytanie do Karoka. Jaki był powód zainstalowania inwertera jednofazowego?  a nie trójfazowego ? 
2019-03-31 20:36
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

@mmv133 Karoka dokładał 3kWp a tak niewielkiej mocy inwertery są 1 fazowe.

Czas na statystyki za Marzec.
3,3kW zrobiło 273,3kWh
1,6kW zrobiło 134,7kW h(+/- kilka kWh inwerter nie wysyłał statystyk do 4.03.)
W sumie 5kW zrobiło 408kWh

81kWh/kWp średnio wydajność dobowa 13kWh.

Kocił od piątku wygaszony, ogrzewanie tylko elektryczne.

2019-03-31 22:14
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
U mnie za Marzec wygląda to tak:
z dachu "spadło" 769kWh
pompa "zjadła" na CO i CWU 430,8kWh
Odczyty jak zawsze ostatniego dnia miesiąca po 22-ej
dodane 2019-03-31 22:14
2019-03-31 22:53
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Moje statystyki za marzec 2019

Dla porównania staty mojego OEP16KW  
dodane 2019-03-31 22:53