Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eSterownik.pl  Algorytm retortowy-Proporcjonalny - na podstawie pomyslu Janusza - python Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona17 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-10-28 11:36
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
A co myślicie o czymś takim? Zostawiłem tylko 3 kreski: od góry temp. CO, ta niebieska to temp. za zaworem 4D ( z napędem, temperatura zadana za mieszaczem jak widać jest zmieniana w strefach i według krzywej grzewczej ), no i ta z kilkoma dużymi spadkami wieczorem to CWU.
2015-10-28 12:00
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Ładnie. Podobnie jak mój
Ale i instalacja pewnie działa jak należy ?
2015-10-28 12:06
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
No sam ją robiłem.
2015-10-28 12:06
  adkwapniewski Posty: 219 Ostrzeżenie: 0



Taki to brzydki ? 
2015-10-28 12:11
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
kobra64 napisał » 2015-10-28 12:06
No sam ją robiłem.

Jak i ja

added 2015-10-28 12:11
adkwapniewski napisał » 2015-10-28 12:06
Taki to brzydki ? 

Tyż piknie
2015-10-28 16:31
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Stan: te zmiany weszly ok 17 ...

 dmuchanie:38.0->37.0
 postoj:100.0->108.0
 podawanie: 5.0->2.5
Nowa moc: 2% 3.644 kg 0.031 kg/min 44.235 kg/24h
Delta:-1 dmuchanie:37.0 podawanie:2.5 postoj:108.0
 opoznienie: 51.5->54.0
 dmuchanie:37.0->38.0
 postoj:108.0->100.0
 podawanie: 2.5->5.0
Nowa moc: 5% 3.652 kg 0.030 kg/min 43.666 kg/24h
Delta:0 dmuchanie:38.0 podawanie:5.0 postoj:100.0
 opoznienie: 54.0->51.5
 dmuchanie:38.0->39.0
 postoj:100.0->92.0
 podawanie: 5.0->7.5
Nowa moc: 8% 3.672 kg 0.030 kg/min 43.287 kg/24h
Delta:1 dmuchanie:39.0 podawanie:7.5 postoj:92.0
 opoznienie: 51.5->48.5
 dmuchanie:39.0->40.0
 postoj:92.0->84.0
 podawanie: 7.5->10.0
Nowa moc: 11% 3.672 kg 0.030 kg/min 43.000 kg/24h
Delta:2 dmuchanie:40.0 podawanie:10.0 postoj:84.0
 opoznienie: 48.5->46.0
Sterownik nie jest w trybie auto lub nie ma wlaczonego trybu RETORTOWY-RECZNY

2015-10-28 17:42
  Prodi Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Mi narazie chodzi ładnie. Dopiero teraz zmieniłem na nowy, wcześniej jechałem na tym jeszcze bez mocy min i max przez 2 dni.
2015-10-28 17:45
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Przyszedl konwerter, wiec moze jeszcze dzis podlacze dodatkowy czujnik spalin.
2015-10-28 17:51
  Prodi Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Jednak przy zmianie delty:

Delta:1 dmuchanie:38.0 podawanie:3.0 postoj:90
 opoznienie: 0->45
 dmuchanie:38.0->39.0
Nowa moc: 3%
Delta:2 dmuchanie:39.0 podawanie:3.0 postoj:90

Zwiększył nadmuch, ale  postoju nie zmiejszył. Dalej jest z postój_max. Dlaczego ?


podawanie_min = 3
podawanie_max = 10
postoj_min = 60
postoj_max = 90
dmuchanie_min = 32
dmuchanie_max = 50

praca_ciagla = False
moc_100 = 1.0/1.0
zadana_co = 43

korekcja_podawania = 0.0
korekcja_postoju =  4.0
korekcja_dmuchania = 1.0

start_podawanie = 3
start_postoj = 60
start_dmuchawa = 37
dodane 2015-10-28 17:51Jak miałem tak:
korekcja_podawania = 0.0
korekcja_postoju =  -4.0
korekcja_dmuchania = 1.0

start_podawanie = 3
start_postoj = 88
start_dmuchawa = 37


To zachowywał się tak samo.
2015-10-28 17:53
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
uzi18 - nie wiem zupełnie o co chodzi w nowym skrypcie.
Moje ustawienia:

podawanie_min = 3
podawanie_max = 3
postoj_min = 35
postoj_max = 200
dmuchanie_min = 30
dmuchanie_max = 50

praca_ciagla = True
moc_100 = 1.0/10.0
zadana_co = 50

korekcja_podawania = 1.0
korekcja_postoju =  10.0
korekcja_dmuchania = 1.0

start_podawanie = 3
start_postoj = 120
start_dmuchawa = 31

Rozumiem , że dla zadana_co = 50 obowiązuje start_dmuchawa = 31, start_postuj = 120.
I co się dziej po odpaleniu skryptu:
Temp CO < zadana_co i wynosi 49,1oC.
Następuje podanie opału , zwiększenie mocy dmuchania z 31 do 32% i zmiana czasu start_postoj ze 120 na 200 - co automatycznie zamiast dogrzać to powoduje spadek tempCO.
Log:

root@raspberrypi:~# /4/ret3.py reload
 dmuchanie:31->32.0
 postoj:120->200
Nowa moc: 15%
Delta:1 dmuchanie:32.0 podawanie:3 postoj:200
 opoznienie: 0->100

2015-10-28 17:55
  Prodi Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Wstawia czasu postoju z ustawionego max, u mnie też tak jest.
2015-10-28 18:07
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
No to kicha.  Może na Bruli działa poprawnie, ale na eCoalu niestety nie działa prawidłowo.
dodane 2015-10-28 18:07Pierwsza wersja bez widełek działa OK.
2015-10-28 18:07
  Prodi Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
też mam ecoala
2015-10-28 18:09
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
mark3k odbierz Pw
2015-10-28 18:15
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
No dobra dzisiaj kolejny test z nowym skryptem, takie ustawienia


podawanie_min = 3
podawanie_max = 7
postoj_min = 30
postoj_max = 120
dmuchanie_min = 39
dmuchanie_max = 43

praca_ciagla = True
moc_100 = 1.0/10.0
zadana_co = 50

korekcja_podawania = 1.0
korekcja_postoju =  1.0
korekcja_dmuchania = 0.5

start_podawanie = 3
start_postoj = 35
start_dmuchawa = 39
2015-10-28 18:20
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Odebrane. Wrzucę wersję 2010, bo jest w miarę "mała". Wersja 2013 to już 1,6Gb instalka.
Na jakiej wersji pracujesz?


dodane 2015-10-28 18:20Stan - działa u Ciebie prawidłowo na eCoalu nowy aktualny skrypt ?
2015-10-28 18:23
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
jeszcze nie wiem dopiero odpaliłem
2015-10-28 18:23
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2015-10-28 07:47
janusz masz pomysł, jak softem zniwelować wpływ wzrostu ciągu kominowego na zawartość palnika ?
Twardy orzeszek mi się trafił...


Temat już obgadaliście
Softem można trochę ale potrzebne dane najlepiej jak najwięcej
a tu mamy tylko temp spalin i ewentualne jej zmiany
co z tym "natłokiem" danych zrobić
wszystko zależy jaką masz koncepcję
na chwilę obecną żaden pomysł mi nie przychodzi do głowy
ale jak naprowadzisz mnie na trop to może ....

Jak byś chciał z tej temp określić jaka jej część jest spowodowana ciągiem kominowym a jaka innymi przyczynami
trudna sprawa lecz pewnie nie beznadziejna

Oj dajesz do myślenia dajesz
to trzeba przetrawić potrzebny czas
2015-10-28 18:24
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Nie przerzuciło Ci czasu oczekiwania na max"  postoj_max = 120  ?
2015-10-28 18:31
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
No tak, faktycznie wystartował z czasem max.
dodane 2015-10-28 18:31zaraz popatrzę dlaczego tak może być, ale wielkich nadziei nie mam, większość ze sztuczek Bartka to dla mnie magia.
Pierwsza stronaPoprzednia strona17 / 38Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: aro1986, Barik1980, patmar, senyor65, UkmBoiler