Forum  eSterownik.pl  Algorytm retortowy-Proporcjonalny - na podstawie pomyslu Janusza - python Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona10 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-10-22 23:02
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Stan Uzi18 mark3k pozmniejszajcie parametry bo się odstawia piec u każdego
wykresy chcę widzieć np takie bez odstawiania



wersje zmieniać rzadziej
kombinerki do ręki i kombinować z ustawieniami
bo skrypt macie przyzwoity   

2015-10-22 23:30
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
janusz wlasnie sprawdzalem zakres parametrow i troche sie roznia miedzy bruli a ecoal ...
ecoal ma podawania 3-20 a postoj 1-600, za to bruli juz ma podawania 2-180, a postoj tak samo.
2015-10-22 23:35
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0

A tak wygląda na palniku mała moc ledwo widać płomień

dodane 2015-10-22 23:35Ale ty masz zielonego
2015-10-22 23:48
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
mam pps25 pancerpola, galmet 30kw wymiennik
2015-10-23 00:04
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
To co z mocą kotła nie można zejść niżej ?
moc kotła w dół bez obaw po to masz skrypt jak zabraknie mocy to właśnie
skrypt ma to wyrównać
Jak będziecie mieli ustawioną zbyt dużą moc to skrypt nic nie zmieni
chyba że w skrypcie uwzględnisz korekty na minus



dodane 2015-10-23 00:02A jak to już nie pomoże to wymień zielonego na szary





dodane 2015-10-23 00:04U mnie pomogło
2015-10-23 00:37
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
aktualnie recznie zmieniam parametry - patrze ile mocy jest w dawkach ...

dodane 2015-10-23 00:37kurcze nie przekonuje mnie ten czujnik spalin na pt100, ma zbyt mala bezwladnosc - termopara mi szybciej reagowala na zmiany temperatury
2015-10-23 00:59
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Poszukaj takich ustawień które nie dają rady osiągnąć żądanej temp lecz nie spowodują
całkowitej ( jak mawia Verb ) zapaści
To wymaga czasu najlepiej w wolny dzień i nie podglądaj pieca on tego nie lubi
ale nie może bezpośrednio ci tego powiedzieć
Jak robiłem fotkę palnika ( 3 razy powtarzałem  fotograf ze mnie kiepski )
to temp spalin spadła o 40 stopni a to już zachwianie pracy palnika co nie jest  wskazane
co do czujnika nic nie powiem w tym temacie
 mam ciągle oryginalny

 
2015-10-23 07:57
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
ok kiedys wam pokaze jak wyglada wykres z termopary i z pt100 na spalinach

janusz: dotarlem do takich wlasnie ustawien ... teraz wiem mniej wiecej jakie parametry do skryptu wpisac

dodane 2015-10-23 07:57przed chwila odkrylem ze caly piec jest do czyszczenia
2015-10-23 09:12
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
janusz napisał » 2015-10-22 23:02
Stan Uzi18 mark3k pozmniejszajcie parametry bo się odstawia piec u każdego
wykresy chcę widzieć np takie bez odstawiania



wersje zmieniać rzadziej
kombinerki do ręki i kombinować z ustawieniami
bo skrypt macie przyzwoity   



Jutro sobota, coś będę kombinował z ustawieniami może jakąś szybkę termiczna załatwię, aby nie otwierać drzwiczek za często.
Jakie masz parametry wyjściowe - określające najniższą moc palnika?
U mnie na eCoalu nie ustawię niższego podawania jak 3s. przy mizernym zpotrzebowaniu na moc to i taj jest zbyt dużo. Musiałbym to rozłożyć mocno w czasie, a dopuki czas nie minie, to sterownik nie przyjmie kolejnej dawki paliwa i zmiany mocy.
Ps: przy tak małej mocy temp spalin oscyluje u mnie w okolicach 50 - 60oC. Odrobinę za mało - załatwię komin (murowany z cegły) na amen .
2015-10-23 09:28
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0

_ Z: 
Na :  Moc dmuchawy w grzaniu
26 -> 25 Czas postoju podajnika w grzaniu
150 -> 160 Moc dmuchawy w grzaniu
25 -> 26 Czas postoju podajnika w grzaniu
160 -> 150 Moc dmuchawy w grzaniu
26 -> 25 Czas postoju podajnika w grzaniu
150 -> 160 Moc dmuchawy w grzaniu
25 -> 26 Czas postoju podajnika w grzaniu
160 -> 150 Moc dmuchawy w grzaniu
26 -> 27 Czas postoju podajnika w grzaniu
150 -> 140 Moc dmuchawy w grzaniu
27 -> 28 Czas postoju podajnika w grzaniu
140 -> 130 Moc dmuchawy w grzaniu
28 -> 29 Czas postoju podajnika w grzaniu
130 -> 120
tak zmienia w najniższych parametrach

Moc dmuchawy w grzaniu
32 -> 33 Czas postoju podajnika w grzaniu
90 -> 80 Moc dmuchawy w grzaniu
33 -> 35 Czas postoju podajnika w grzaniu
80 -> 60 Moc dmuchawy w grzaniu
35 -> 33 Czas postoju podajnika w grzaniu
60 -> 80 Moc dmuchawy w grzaniu
33 -> 32 Czas postoju podajnika w grzaniu
80 -> 90 Moc dmuchawy w grzaniu
32 -> 31 a tak w najwyższych parametrach
czas podawania obecnie mam stały 4 sek

dodane 2015-10-23 09:28Po wklejeniu trochę się rozjechało ale chyba doczytasz co i jak sie zmienia
2015-10-23 10:53
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Ok. Dzięki.
A jaka masz dmuchawkę - bo to diametralnie zmienia ustawienia całości?
Przy takich ustawieniach moja dmuchawka ledwo dmucha, najniżej mogę ja ustawić na 29%. Poniżej tej wartości niemal nie wytwarza ciśnienia.
2015-10-23 11:27
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Ja miałem WPA 120 ale w niej na całkowicie zasłoniętej musiałem pracować
zero możliwości regulacji
teraz mam WPA 108 ale jeszcze za duża więcej jak 35% nie mogę ostawić bo na palniku
robi się huragan taki jest ten mój kociołek "cudak"
2015-10-23 12:02
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Moja WPA07 - jest jeszcze mocniejsza, ale wolno się rozpędza, natomiast ma mały zakres regulacji wydajności w zakresie obrotów od ok 30 do 45%. trzeba będzie ja (dmuchawkę ) przysłonić płytą CD - pasuje idealnie .
Twoja dmuchawka daje trochę mniejszy spręż przy max obrotach (210Pa) przy mojej (280Pa) ale jest bardzie sterowalna, bo ma lepsza krzywa sprężu (mniej pionową). Wydajność  przy max obrotach maja porównywalna.
Zakładając przysłonę powinienem ja trochę wyrównać.
Dzięki za info.
Wyzwanie dal algorytmu jest duże, bo każdy z nas ma inny kociołek (różni producenci i różne moce - choć nie do końca, bo Stan ma 11kW rabarbar, a mój 17kW) i całkowicie różne palniki.
2015-10-23 20:11
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Panowie jestem po czyszczeniu pieca, takiego zarostu to jeszcze nie widzialem
Od 18 jedzie juz oczyszczony

dodane 2015-10-23 20:11mark3k: co powiesz na korekty oddzielnie dla rosnacej delty i malejacej delty?
2015-10-23 20:15
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem strategię
Steruję tylko dmuchawą i czasem postoju
łatwiej w kodzie zapisać
A czas pracy podajnika przeniosłem do sterowania ( jako doładowanie ) CWU
to dodatkowy timer zaczyna pracować gdy temp CWU spadnie o założoną ( zmienną )
wielkość ( obecnie 3 stopnie ) zwiększam lub zmniejszam czas pracy podajnika
co wyjdzie ? zobaczę po testach
a i korekty wyliczam na plus i minus
2015-10-23 20:34
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
uzi18 napisał » 2015-10-23 20:11
Panowie jestem po czyszczeniu pieca, takiego zarostu to jeszcze nie widzialem
Od 18 jedzie juz oczyszczony

dodane 2015-10-23 20:11mark3k: co powiesz na korekty oddzielnie dla rosnacej delty i malejacej delty?



Jestem oczywiście za takim rozwiązaniem. Dobór mocy palnika widziałbym jako dynamiczny. Przy znacznym spadku temp palnik powinien dostać "kopa".
Przy niskich mocach bardzo kołysze kociołkiem. Tak skopanej linii tempCO to jeszcze nie miałem.
Acha: nie wiem dlaczego, ale kickstart nie działa (u mnie nie działa).
2015-10-23 20:58
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
janusz: dzis w nocy przyjalem wlasnie taka taktyke jak Ty, regulowalem tylko dmuchawe i postoj i nawet przez jakis czas mi to szlo nie zle ... patrz wykres.
mark3k: dlatego pisalem ze potrzebne jest monitorowanie co robi sterownik, wtedy bedziemy wysylac zmiany dokladnie kiedy jest to potrzebne

a probowales wydluzyc postoj w kickstarcie?
2015-10-23 21:05
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Postój ustawiłem na 6s. To czas potrzebny do rozpędzenia dmuchawki.
2015-10-23 21:09
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Uzi18 a zmień tryb CWU na zima może twoje ustawienie auto lato zakłóca pracę i termostat
ja mam zima i bez termostatu
2015-10-23 21:45
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Nie mam trybu autolato.
Te skoki temperatur to zadziałał sterownik w pokoju i automatycznie sterownik pogodowy obniża temp na grzejniki o zadane 3oC.
Sorry. To nie do mnie było.
dodane 2015-10-23 21:44Janusz , skrypt testuję z Twoją sugestią i nie zmieniam czasu podawania. Zmienne są tylko dwie: czas postoju i moc dmuchawy.

dodane 2015-10-23 21:45Uzi18 - troszkę zmieniłem czas reakcji na zmiany:

while (c.getStatus()):
  if (c.getTrybAuto() and c.getTypKotla() == "RETORTOWY-RECZNY"):
    delta = int((zadana_co - c.getTempCO() +0.2) * 2)
    delta_poprzednia = int((poprzednia_co - c.getTempCO() +0.2) * 2)