Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eSterownik.pl  Moje boje - czyli własny sterownik Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona17 / 40Następna stronaOstatnia strona
2015-11-13 22:04
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
z lenistwa trzymał długo

dodane 2015-11-13 22:04może moja strategia palenia miała tu wpływ
starałem sie palić non stop tylko szlakę wyciągałem i dalej nowy zasyp
rzadko rozpalałem na nowo 
2015-11-13 22:05
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
W dolniaku koksem nie dało się palić, a ostatnie 12 lat gościł w kotłowni "dolniak"
Rozwiązanie komory spalania i kanałów spalinowych identyczne jak w RBR - jedynie brak było "czyszczaka.
Kocioł firmy "SECO"
dodane 2015-11-13 22:05Ja także kotła nie wygaszałem. Czyściłem na ruchu, bo mi się rozpalać nie chciało.
2015-11-13 22:12
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Eee ja miałem kamino to dolniak

dodane 2015-11-13 22:09prawda że już od chyba od 1990 roku miałem zamontowaną dmuchawę
sterowników miałem 3 szt
co nowy znalazłem to wymieniałem


dodane 2015-11-13 22:12może nie dodałem to był koks pogazowy nie hutniczy
2015-11-13 22:16
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Jeden ze sterowników był mojej "produkcji"
Ostatni sterownik był w wykonaniu Boleckiego - wersja dla śmieciucha z pełną płynna regulacją mocy dmuchawy.
dodane 2015-11-13 22:162 do 2 w meczu. Kątem oka oglądam mecz.
2015-11-13 22:21
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
pierwszego nie pamiętam
drugi to Tornado
a trzeci to firmy jumar też z płynną regulacją mocy dmuchawy
to mi sie podobało gdzieś pisałem chyba że dla testów sterowanie dmuchawą
zleciłem właśnie jemu
problem polegał jednak na zgraniu tego z bruli

dodane 2015-11-13 22:19a w ca grają w krykieta ?

dodane 2015-11-13 22:21jak oglądam zawsze przegrywają
2015-11-13 22:24
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Dobrze jest. Już 3:2 dla nas.
Mecz towarzyski. Ja nie oglądam piłki nożnej (rzadko oglądam). Wolę siatkówkę, tenisa i od zawsze F1.
2015-11-13 22:25
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
no moze  w koncu lewy dla nas zacznie strzelac
ładny gol
2015-11-13 22:26
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Lewy strzelił 2 bramki. Obie z wirtuozerią godną Mistrza przez duże M.
2015-11-13 22:28
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
zgadzam się
i nie o gole zawsze chodzi
podoba mi się gra i to  istotne że potrafią myśleć na boisku

2015-11-13 22:38
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
http://91.121.157.133:9200
Fajne radio internetowe. W routerku mam wrzuconą kartę dźwiękową i słuchawki bezprzewodowe. Super muzyczka całą dobę.
dodane 2015-11-13 22:37Powoli koniec meczu. Zupełnie przyzwoity mecz. W drugiej połowie trochę słabsza postawa obrońców, ale i tak OK.
dodane 2015-11-13 22:38Na dzisiaj wystarczy. Miłego weekendu.
2015-11-13 22:45
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
no całkiem całkiem dobra muzyka

dodane 2015-11-13 22:40miłego i Tobie

dodane 2015-11-13 22:45dodałem do paska ulubionych
2015-11-14 09:21
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
mark3k: musze zobaczyc to radyjko ...

Najlepsze ze Lewemu bliżej do prawego, niestety w pracy nie mam jak oglądać meczu

dodane 2015-11-14 01:49wpadlem na pomysl by wylaczac pompki cwu, gdy t.CO spadnie ponizej zadanej ...
ewentualnie przelaczac je wtedy na prace cykliczna ...

dodane 2015-11-14 09:21
Poniewaz zrobilo sie zimno to dodalem krzywa grzania dla 4D w funkcji temperatury zew.:
const int8_t krzywa_tzew[] ={-30,-20,-10,  0, 10};
uint8_t krzywa_tzadana[] =  { 60, 55, 45, 38, 35};


mark3k: pisales kiedys ze dla 0  ile dajesz?

2015-11-14 10:21
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Temp. przy "0" na zewnątrz, u mnie na grzejniki 43oC (ale bardzo często jest to 37oC - bo np. słońce swiecii jest dodatkowy uzysk ciepła, a okna mam duże (1800 x 1500).
Zbiornik CWU działa jak mini bufor i nie jestem pewny czy po wyłączeniu pompki nie będzie gorzej - koniecznie trzeba przetestować.

Odnośnie radyjka:
Router ten sam na którym pracował skrypt o VERB-a, czyli TP Link 1043ND v.1.
Oprogramowanie: dość już leciwe AA , ale ma już zaszytą obsługę kart dźwiękowych na USB.
Gargoyle 1.6.1.4 (r41182) by obsy.
Karta dźwiękowa na USB z alledrogo.
Słuchawki bezprzewodowe SONY.
I gotowe.
Pozostaje słuchać.
dodane 2015-11-14 10:21

Radio internetowe
Muza elektroniczna  http://91.121.164.186:7900
Super przeboje   http://188.165.21.29:2400
Największe przeboje 80/90  http://91.121.157.133:9200
Ballady rockowe  http://178.32.161.113:6200


2015-11-14 17:00
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Krzywa ladnie smiga i wylicza sobie posrednie t jakie maja byc za zaworem. Dalem sporo progów aby wygodniej ja modelować.

Myslisz ze takie temperatury sa ok? troszke strzelalem pozniej bede korygowal
dodane 2015-11-14 17:00Szczerze to powaznie sie zastanawiam nad zakupem sprzegla hydraulicznego taki ostatni element przed uporzadkowaniem balaganu w kotlowni ... nie jest to jakies drogie,
co prawda wolalbym spory bufor, chyba ze faktycznie udaloby sie z jakims dofinansowaniem ...
2015-11-14 17:18
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Gdy przyjdą mrozy, to doregulujesz układ korygując krzywą. Dałem Ci namiary na DTR do sterownika który u mnie pracuje. Tam są ładnie krzywe wyrysowane. U mnie temp wyjściowa przy "0" prawidłowo ustawiona i praktycznie nic nie zmieniam. Jedynie koryguję przy silnych wiatrach , a mieszkam na w domu na górce i "troszkę" wieje.
2015-11-14 19:45
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Tak tylko ze nad ta krzywa ktos juz pomyslal a praktyka to co innego dlatego jeszcze raz dopytuje

dodane 2015-11-14 18:23Start (rozruch) dmuchawy przemyslalem jako 2 parametry, czas i moc startu, pozniej bedzie przechodzic w moc zadana.

dodane 2015-11-14 19:45Pisalem o pompkach CWU co o tym myslisz?
2015-11-14 19:55
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
O pompce CWU napisałem wyżej:
"Zbiornik CWU działa jak mini bufor i nie jestem pewny czy po wyłączeniu pompki nie będzie gorzej - koniecznie trzeba przetestować.
Kickstart na tym własnie polega i ma to w 10plus.
Moc dmuchawy + czas rozpedu a następnie przechodzi do dmuchawa_praca. W 10plus mam jeszcze przedmuchPlus x 2
2015-11-14 22:35
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
dmuchawa jest nadal na allegro, jakbys chcial
dodane 2015-11-14 22:35mark3k: testuje wersje z wylaczaniem CWU do momentu dogrzania .CO do zadanej.
2015-11-14 23:37
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Jedną ja kupiłem  
2015-11-15 00:04
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Stan: ona jest o tyle fajna ze podajesz jej tylko takt (czyli moc w formie pwm), ma zaintegrowane sterowanie

dodane 2015-11-15 00:04Mysle ze za chwile bede musial dorobic adapter do tego smigla, aby pasowalo do palnika
Pierwsza stronaPoprzednia strona17 / 40Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: BBasiek32a, dranek87, faco, Kam1Neum, OEPM26-Marcin