Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eSterownik.pl  TRK czyli mój sposób na tryb ręczny. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 21Następna stronaOstatnia strona
2014-10-01 22:07
  seba Posty: 354 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
mark3k napisał » 2014-10-01 14:33
Kocioł w automacie, a ster rejestruje jedynie żądania i polecenia ze skryptu.
polecenia ze skryptu są ignorowane przez sterownik, ale już rejestracja nie jest ignorowana.
Trochę śmiesznie to wygląda. Zapisy sobie, a sterowanie to już inny kociołek...

Sterownik wykonuje takie polecenia jakie otrzyma przez interfejs komunikacyjny. Zmieniacie przy pomocy skrytpu parametr Moc dmuchawy w trybie ręcznym i ta wartość jest rejestrowana w rejestrze zmian. To czy sterownik jest w trybie ręcznym czy automatycznym nie ma znaczenia. Trudno aby w jakiś sposób sterownik reagował na zmianę parametru, którego zmiana dotyczy trybu pracy w którym aktualnie się nie znajduje.
Tak samo możesz ten parametr zmienić przez stronę www będąc w trybie ręcznym jak i automatycznym.
Również wszystkie parametry dotyczące trybu automatycznego możesz modyfikować w trybie ręcznym.
Możesz przecież zmodyfikować skrypt tak, aby reagował na zmianę trybu pracy sterownika z ręczny na auto i w tym momencie zatrzymać wykonywanie algorytmu.
2014-10-01 22:59
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję za wyjaśnienie tematu.
Niestety nie umiem tak zmodyfikować skryptu, aby wszystko działało prawidłowo.
Mam jeszcze taki problem ze skryptem, że przełączając sterownik z trybu auto na manual (skrypt jest wykonywany non stop) załacza mi się jedynie podajnik, a dmuchawa niestety nie startuje. Muszę zrestartować skrypt w routerze lub zrestartować router. O ile restart przy połaczeniu w lokalnej sieci nie stanowi problemu/ to zdalny restart np. z pracy jest niemożliwy (jak już pisałem - podwójny NAT).
Muszę zmodyfikować skrypt, ale najpierw trzeba zgłębić python-a.
2014-10-01 23:56
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
A to dziwne, używasz TRK ?
Nie powinno tak się dziać.
2014-10-02 01:19
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0

mark3k napisał » 2014-10-01 20:59

Mam jeszcze taki problem ze skryptem, że przełączając sterownik z trybu auto na manual (skrypt jest wykonywany non stop) załacza mi się jedynie podajnik, a dmuchawa niestety nie startuje. 


Aby uruchomić dmuchawę w trybie ręcznym należy wysłać do sterownika polecenie
http://192.000.0.00/?com=02010005000B0100018403
oczywiście poprawne IP
Możesz  zrobić test 
uruchom stronę www sterownika ustaw tryb ręczny 
w nowej karcie wklej adres 
 http://192.000.0.00/?com=02010005000B0100018403
klepnij entera i dmuchawa powinna się uruchomić 


Janusz
2014-10-02 11:35
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Stan napisał » 2014-10-01 21:56
A to dziwne, używasz TRK ?
Nie powinno tak się dziać.


Muszę przejść na Twój skrypt, nadal stosuję skrypt kolegi VERB. Skrypt VERB-a jest bardzo "mały" i krótki, super nadaje się do routerka, a kociołek pracuje bardzo poprawnie.
Twój skrypt wrzucę do RPi, ma trochę wiecej mocy obliczeniowej, jedynie pozostaje mi dorobić kolejną skrzynkę do umieszczenie RPI i switcha + dwa kolejne zasilacze i kolejna listwa zasilająca. Kurcze w kotłowni będzie jak w laboratorium badawczym. .
Pozdrawiam,
dodane 2014-10-02 09:35
janusz napisał » 2014-10-01 23:19


Aby uruchomić dmuchawę w trybie ręcznym należy wysłać do sterownika polecenie
http://192.000.0.00/?com=02010005000B0100018403
oczywiście poprawne IP
Możesz  zrobić test 
uruchom stronę www sterownika ustaw tryb ręczny 
w nowej karcie wklej adres 
 http://192.000.0.00/?com=02010005000B0100018403
klepnij entera i dmuchawa powinna się uruchomić 


Janusz


Dzięki. Sprawdzę gdy wrócę  do domu. W pracy niestety nie mam dostępu do routera .
Pokombinuję ze skryptem, aby dmuchawa startowała w tym trybie.
2014-10-02 12:41
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Moze moglbym Ci poprawic delikatnie ten skrypt zeby nie bylo takich problemow?

Od teraz skrypty (w tym TRK) dostepne sa tu: https://github.com/uzi18/sterownik

Sprawdz czy TRK ruszy u Ciebie na routerze, to moze i u mnie zadziala, tylko musialbym extroot-a uruchomic bo malo flasha mam

Janusz to nie zadziala, niestety wymagana jest jeszcze autoryzacja.
2014-10-02 12:57
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
TRK u niego działa, ale dość mocno obciąża tego routerka, myślę że po tych poprawkach które masz zamiar nanieść to obciążenie dość mocno spadnie.
2014-10-02 13:03
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Jeżeli na innej karcie przeglądarki jesteś zalogowany do sterownika 
zadziała testowałem 

2014-10-02 14:10
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Chce zmodyfikować sterownik.py - wtedy nie bedzie problemu z kompatybilnoscia i odgornie wzrosnie stabilnosc

dodane 2014-09-16 22:57
VERB napisał » 2014-09-04 04:42
uzi18 napisał » 2014-09-03 22:15
Bruli ma pieknie zaprojektowane wnetrze
Zapoznaliście się, to mów - umiesz to zawirusować czy nie.


Brakuje mi jeszcze kilku zmiennych - np. odczyt temperatur.
No i musze przetestowac jak sie robi aktualizacje, wtedy moze cos sie okaze ...

dodane 2014-09-20 18:04elezibi: pisales o module I/O (dodatkowe pompy, czujniki itp.) na rs485 - mozliwe ze jest taka szansa,
aktualnie soft ES odpytuje panel co 2 ms ale chyba nie ma potrzeby robienia tego tak czesto. Prace trwaja ...

dodane 2014-09-24 23:10Stan: Moze na poczatek dodac watki co beda sprawdzac trendy temperatur ?
Pozniej bedzie mozna sie na nich podpierać w warunkach.

dodane 2014-09-26 00:5110s ...
['2014-09-25 22:40:34', '1', '0', '1', '66', '0', '47,7', '146,0', '43,3', '41,4', '223,0', '10,3', '31,5']
trend TSpal: 0.3/20s 0.3/60s 0.3/120s 0.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:40:44', '1', '0', '1', '66', '0', '47,7', '146,3', '43,3', '41,4', '223,0', '10,3', '31,5']
trend TSpal: 0.3/20s 0.6/60s 0.6/120s 0.6/300s
10s ...
['2014-09-25 22:40:54', '1', '0', '1', '66', '0', '47,7', '146,5', '43,3', '41,4', '223,0', '10,3', '31,5']
trend TSpal: 0.2/20s 0.8/60s 0.8/120s 0.8/300s
10s ...
['2014-09-25 22:41:04', '1', '0', '1', '66', '0', '47,7', '146,7', '43,3', '41,5', '223,0', '10,3', '31,4']
trend TSpal: 0.2/20s 1.0/60s 1.0/120s 1.0/300s
10s ...
['2014-09-25 22:41:14', '1', '0', '1', '66', '0', '47,9', '146,7', '43,3', '41,6', '223,0', '10,3', '31,3']
trend TSpal: 0.0/20s 1.0/60s 1.0/120s 1.0/300s
10s ...
['2014-09-25 22:41:24', '1', '0', '1', '66', '0', '48,0', '146,7', '43,3', '41,7', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: 0.0/20s 0.7/60s 1.0/120s 1.0/300s
10s ...
['2014-09-25 22:41:34', '1', '0', '1', '66', '0', '48,1', '146,6', '43,3', '41,8', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.1/20s 0.3/60s 0.9/120s 0.9/300s
10s ...
['2014-09-25 22:41:45', '1', '0', '1', '66', '0', '48,1', '146,4', '43,3', '41,8', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.2/20s -0.1/60s 0.7/120s 0.7/300s
10s ...
['2014-09-25 22:41:55', '1', '0', '1', '66', '0', '48,1', '146,2', '43,3', '41,8', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.2/20s -0.5/60s 0.5/120s 0.5/300s
10s ...
['2014-09-25 22:42:05', '1', '0', '1', '66', '0', '48,1', '146,0', '43,4', '41,8', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.2/20s -0.7/60s 0.3/120s 0.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:42:15', '1', '0', '1', '66', '0', '48,1', '145,7', '43,4', '41,8', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.3/20s -1.0/60s 0.0/120s 0.0/300s
10s ...
['2014-09-25 22:42:25', '1', '0', '1', '66', '0', '48,1', '145,4', '43,4', '41,8', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.3/20s -1.2/60s -0.6/120s -0.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:42:35', '1', '0', '1', '66', '0', '48,1', '145,0', '43,5', '41,8', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.4/20s -1.4/60s -1.3/120s -0.7/300s
10s ...
['2014-09-25 22:42:45', '1', '0', '1', '66', '0', '48,1', '144,7', '43,6', '41,8', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.3/20s -1.5/60s -1.8/120s -1.0/300s
10s ...
['2014-09-25 22:42:55', '1', '0', '1', '66', '0', '48,1', '144,3', '43,7', '41,9', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.4/20s -1.7/60s -2.4/120s -1.4/300s
10s ...
['2014-09-25 22:43:05', '1', '0', '1', '66', '0', '48,2', '144,0', '43,7', '42,0', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.3/20s -1.7/60s -2.7/120s -1.7/300s
10s ...
['2014-09-25 22:43:15', '1', '0', '1', '66', '0', '48,3', '143,6', '43,7', '42,1', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.4/20s -1.8/60s -3.1/120s -2.1/300s
10s ...
['2014-09-25 22:43:25', '1', '0', '1', '66', '0', '48,4', '143,2', '43,7', '42,2', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.4/20s -1.8/60s -3.4/120s -2.5/300s
10s ...
['2014-09-25 22:43:35', '1', '0', '1', '66', '0', '48,4', '142,8', '43,7', '42,2', '223,0', '10,2', '31,2']
trend TSpal: -0.4/20s -1.9/60s -3.6/120s -2.9/300s
10s ...
['2014-09-25 22:43:45', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '142,3', '43,7', '42,2', '223,0', '10,2', '31,1']
trend TSpal: -0.5/20s -2.0/60s -3.9/120s -3.4/300s
10s ...
['2014-09-25 22:43:55', '1', '1', '1', '66', '0', '48,5', '141,9', '43,7', '42,2', '223,0', '10,2', '31,1']
trend TSpal: -0.4/20s -2.1/60s -4.1/120s -3.8/300s
10s ...
['2014-09-25 22:44:05', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '141,5', '43,7', '42,2', '223,0', '10,2', '31,0']
trend TSpal: -0.4/20s -2.1/60s -4.2/120s -4.2/300s
10s ...
['2014-09-25 22:44:15', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '141,0', '43,7', '42,2', '223,0', '10,2', '30,8']
trend TSpal: -0.5/20s -2.2/60s -4.4/120s -4.7/300s
10s ...
['2014-09-25 22:44:25', '1', '1', '1', '66', '0', '48,5', '140,7', '43,7', '42,2', '223,0', '10,2', '30,8']
trend TSpal: -0.3/20s -2.1/60s -4.3/120s -5.0/300s
10s ...
['2014-09-25 22:44:35', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '140,3', '43,7', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: -0.4/20s -2.0/60s -4.4/120s -5.4/300s
10s ...
['2014-09-25 22:44:45', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '140,0', '43,7', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: -0.3/20s -1.9/60s -4.3/120s -5.7/300s
10s ...
['2014-09-25 22:44:55', '1', '1', '1', '66', '0', '48,5', '139,6', '43,7', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: -0.4/20s -1.9/60s -4.4/120s -6.1/300s
10s ...
['2014-09-25 22:45:05', '1', '1', '1', '66', '0', '48,5', '139,4', '43,7', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: -0.2/20s -1.6/60s -4.2/120s -6.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:45:15', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '139,2', '43,7', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: -0.2/20s -1.5/60s -4.0/120s -6.5/300s
10s ...
['2014-09-25 22:45:25', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '138,9', '43,7', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: -0.3/20s -1.4/60s -3.9/120s -7.1/300s
10s ...
['2014-09-25 22:45:35', '1', '1', '1', '66', '0', '48,5', '138,8', '43,7', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: -0.1/20s -1.2/60s -3.5/120s -7.5/300s
10s ...
['2014-09-25 22:45:45', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '138,6', '43,7', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: -0.2/20s -1.0/60s -3.3/120s -7.9/300s
10s ...
['2014-09-25 22:45:55', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '138,5', '43,7', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: -0.1/20s -0.9/60s -3.0/120s -8.2/300s
10s ...
['2014-09-25 22:46:05', '1', '1', '1', '66', '0', '48,5', '138,4', '43,7', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: -0.1/20s -0.8/60s -2.6/120s -8.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:46:16', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '138,4', '43,8', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.0/20s -0.5/60s -2.3/120s -8.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:46:26', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '138,4', '43,8', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.0/20s -0.4/60s -1.9/120s -8.2/300s
10s ...
['2014-09-25 22:46:36', '1', '1', '1', '66', '0', '48,5', '138,5', '43,9', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.1/20s -0.1/60s -1.5/120s -7.9/300s
10s ...
['2014-09-25 22:46:46', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '138,6', '44,0', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.1/20s 0.1/60s -1.0/120s -7.6/300s
10s ...
['2014-09-25 22:46:56', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '138,7', '44,1', '42,2', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.1/20s 0.3/60s -0.7/120s -7.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:47:06', '1', '1', '1', '66', '0', '48,5', '139,0', '44,1', '42,3', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.3/20s 0.6/60s -0.2/120s -6.7/300s
10s ...
['2014-09-25 22:47:16', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '139,2', '44,2', '42,4', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.2/20s 0.8/60s 0.3/120s -6.2/300s
10s ...
['2014-09-25 22:47:26', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '139,4', '44,2', '42,5', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.2/20s 0.9/60s 0.6/120s -5.6/300s
10s ...
['2014-09-25 22:47:36', '1', '1', '1', '66', '0', '48,5', '139,7', '44,2', '42,5', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.3/20s 1.1/60s 1.1/120s -5.0/300s
10s ...
['2014-09-25 22:47:46', '1', '1', '1', '66', '0', '48,5', '140,0', '44,2', '42,5', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.3/20s 1.3/60s 1.5/120s -4.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:47:56', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '140,4', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.4/20s 1.4/60s 2.0/120s -3.6/300s
10s ...
['2014-09-25 22:48:06', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '140,7', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.3/20s 1.5/60s 2.3/120s -2.9/300s
10s ...
['2014-09-25 22:48:16', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '140,9', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,7']
trend TSpal: 0.2/20s 1.5/60s 2.5/120s -2.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:48:26', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '141,2', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,6']
trend TSpal: 0.3/20s 1.5/60s 2.7/120s -1.6/300s
10s ...
['2014-09-25 22:48:36', '1', '0', '1', '66', '0', '48,5', '141,5', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,6']
trend TSpal: 0.3/20s 1.5/60s 2.9/120s -0.8/300s
10s ...
['2014-09-25 22:48:46', '1', '0', '1', '66', '0', '48,6', '141,6', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,5']
trend TSpal: 0.1/20s 1.2/60s 2.9/120s -0.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:48:56', '1', '0', '1', '66', '0', '48,7', '141,8', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,5']
trend TSpal: 0.2/20s 1.1/60s 2.8/120s 0.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:49:06', '1', '0', '1', '66', '0', '48,7', '141,9', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: 0.1/20s 1.0/60s 2.7/120s 0.9/300s
10s ...
['2014-09-25 22:49:16', '1', '0', '1', '66', '0', '48,8', '142,0', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: 0.1/20s 0.8/60s 2.6/120s 1.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:49:26', '1', '0', '1', '66', '0', '48,8', '142,0', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: 0.0/20s 0.5/60s 2.3/120s 1.7/300s
10s ...
['2014-09-25 22:49:36', '1', '0', '1', '66', '0', '48,8', '141,9', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: -0.1/20s 0.3/60s 1.9/120s 1.9/300s
10s ...
['2014-09-25 22:49:46', '1', '0', '1', '66', '0', '48,8', '141,8', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: -0.1/20s 0.0/60s 1.4/120s 2.2/300s
10s ...
['2014-09-25 22:49:56', '1', '0', '1', '66', '0', '48,8', '141,6', '44,2', '42,6', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: -0.2/20s -0.3/60s 0.9/120s 2.2/300s
10s ...
['2014-09-25 22:50:06', '1', '1', '1', '66', '0', '48,8', '141,4', '44,2', '42,7', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: -0.2/20s -0.6/60s 0.5/120s 2.2/300s
10s ...
['2014-09-25 22:50:17', '1', '0', '1', '66', '0', '48,8', '141,1', '44,2', '42,8', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: -0.3/20s -0.9/60s -0.1/120s 2.2/300s
10s ...
['2014-09-25 22:50:27', '1', '0', '1', '66', '0', '48,8', '140,8', '44,2', '42,9', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: -0.3/20s -1.1/60s -0.7/120s 2.0/300s
10s ...
['2014-09-25 22:50:37', '1', '1', '1', '66', '0', '48,8', '140,5', '44,3', '42,9', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: -0.3/20s -1.3/60s -1.1/120s 1.9/300s
10s ...
['2014-09-25 22:50:47', '1', '0', '1', '66', '0', '48,8', '140,1', '44,4', '42,9', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: -0.4/20s -1.5/60s -1.7/120s 1.6/300s
10s ...
['2014-09-25 22:50:57', '1', '0', '1', '66', '0', '48,8', '139,7', '44,5', '42,9', '223,0', '10,1', '30,4']
trend TSpal: -0.4/20s -1.7/60s -2.2/120s 1.3/300s
10s ...
['2014-09-25 22:51:07', '1', '1', '1', '66', '0', '48,8', '139,3', '44,5', '42,9', '223,0', '10,1', '30,3']
trend TSpal: -0.4/20s -1.8/60s -2.7/120s 0.9/300s
10s ...

Dane: data,trybauto,podajnik,dmuchawa,mocdmuchawy,pompacyrk,tempCO,tempSpalin,....

dodane 2014-10-02 12:10Od teraz skrypty (w tym TRK) dostepne sa tu: https://github.com/uzi18/sterownik

Przydalby sie jakis tester ... czy nadal to dziala poprawnie
2014-10-02 21:27
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Mysle ze tu chodzi o uruchomienie wywolania z router-a
Jesli tak to moze warto napisac krotki skrypt co zrobi dokladnie to samo, raptem 2-3 linijki.



dodane 2014-10-02 19:27Stan, mark3k, wiem juz czemu TRK tak obciaza ... za jakas chwile wysylam poprawke na serwer
2014-10-02 22:34
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Mark3k tylko jeśli będziesz chciał tę wersję TRK uruchomić to pamiętaj że trzeba też pobrać i podmienić sterownik.py
dodane 2014-10-02 20:34Myślę że trzeba przenieść tę dyskusję do wątku o TRK, bo trochę tu śmiecimy.
2014-10-02 22:44
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Ok. Odpalę skrypt jutro, bo muszę poobserwować pracę sterownika i wprowadzić swoje ustawienia w danych.
Dodatkowo poobserwuję obciążenie routerka na wyświetlaczu.
Przechodzimy do wątku o TRK.
2014-10-02 22:55
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
uzi18 napisał » 2014-10-02 10:41


Od teraz skrypty (w tym TRK) dostepne sa tu: https://github.com/uzi18/sterownik




W pierwszym poście o TRK umieściłem odnośnik.
2014-10-02 22:58
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Ho ho ... ale mi sie pieknie piecyk ustabilizowal ...
Stan po co procedura startowa w TRK?

Co powiecie na zarzadzanie TRK z poziomu przegladarki? ... taki moj maly plan.
2014-10-03 00:08
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Masz na myśli przedstartową ?
Nie do końca pamiętam, (musiałbym to sprawdzić) ale chodziło mi o wykonanie pewnych poleceń tylko raz w momencie startu skryptu, i żeby nie potrzebnie ich nie wywoływać w pętli głównej programu.
dodane 2014-10-02 21:10
uzi18 napisał » 2014-10-02 20:58


Co powiecie na zarzadzanie TRK z poziomu przegladarki? ... taki moj maly plan.



Jakbyś poczytał wątek o TRK to taki jest plan. Żeby to zrobić wygodnie to dobrze byłoby wszystkie zmienne, listy itd zrobić w oddzielnym pliku, przynajmniej tak mi się wydaje.
dodane 2014-10-02 22:08
mark3k napisał » 2014-10-01 14:33
Stan napisał » 2014-10-01 12:10


Rozumiem że chodzi o sytuację że sterownik został przełączony w tryb auto, a Twój router dalej wysyła polecenia bo skrypt ciągle pracuje i sterownik to rejestruje albo i nawet reaguje na te polecenia, (to nie wiadomo) - czy tak ?


Dokładna tak jak jak napisałeś.
Kocioł w automacie, a ster rejestruje jedynie żądania i polecenia ze skryptu.
polecenia ze skryptu są ignorowane przez sterownik, ale już rejestracja nie jest ignorowana.
Trochę śmiesznie to wygląda. Zapisy sobie, a sterowanie to już inny kociołek...

Spadam do domku, na dzisiaj dość pracy w firmie.



Myślę że to dość łatwo można załatwić, jest polecenie sprawdzające czy piec jest w trybie auto czy ręcznym.
Tak więc jeśli weryfikacja wypadnie pozytywnie na tryb auto to zatrzymujemy program i uruchamiamy procedurkę sprawdzającą np co minutę tryb pracy pieca i po wykryciu trybu ręcznego z powrotem start skryptu.
2014-10-03 03:16
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Stan,  mark3k rozwiazal swoj problem, przeszedl na TRK ...
 
Najnowsze TRK naprawde ladnie smiga na tych niby watkach.
Teraz podajnik/dmuchawa jak jest wlaczana to watek od zatrzymania jest uruchamiany po odliczeniu czasu.
pracaPieca czeka tylko na potwierdzenia ze sa zatrzymane.

Generalnie TRK wydaje sie dzialac, wypalilem pare kilo wegla ale dalo rade
Na czas testow usunalem linijki od wlaczania pompyCO i CWU ladnie sie ladowalo
CWU wlacza sie gdy CO ma wyzsza temp od CWU i CWU ma nizsza niz zadana

Teraz trzeba konfiguracje wyciagnac do pliku zewnetrznego i dorobic dmuchanie


2014-10-03 08:26
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Wszystko ładnie, ale nad parametrami spalanie to jeszcze musisz popracować
2014-10-03 13:54
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Uruchamialem skrypt i w tym czasie bardzo spadly mi temperatury.
Nie zmienialem ustawien z tabeli blokow, chcialem tylko miec pewnosc ze dziala poprawnie, wiec co jakis czas przelaczalem na automat.


dodane 2014-10-03 11:54Teraz odkrylem ze zawor 3D mialem na 50 na dom 50 na piec ustawione i dlatego tak szybko piec wychladza
Wczoraj zamonotowalem zawor zwrotny za pompa CO aby nie wychladzalo pieca.
2014-10-03 14:01
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Ano człowiek się całe życie uczy
2014-10-03 14:15
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Chcialbym zeby ktos kto ma jakiekolwiek porownanie najlepiej Stan,
sprawdzil czy predkosc skryptu jest mniej wiecej taka sama jak oryginalu.
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 21Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: idemnato, Jerzyrybnik, lobzik, osi1979, Piorunowka, streleca