mark3k
![]() |
U mnie tak to wygląda:
#======== parametry CO =============== TKmax = 51; TK2 = 50.3; TK3 = 49.7; TKzadana = 49; TK5 = 48.7; TKmin = 48.6; tlo = 32; #======== Korekta grupowa ============= czasPodawania = -0.46; czasPrzerwy = -0.9; czasNawiewu = -0.9; mocNawiewu = 0; #parametr = {'tempZadanaGora':51,'tempZadanaDol':50,'ile_krokow':5} #========== Parametry bloków =============================================================== ile_krokow = 13; czas_podawania = [ 4, 0, 4, 0, 4, 0, 3, 0, 3, 0, 2, 0, 0] czas_przerwy = [10, 34, 10, 43, 15, 44, 10, 41, 10, 62, 10, 54, 60] czas_nawiewu = [10, 34, 10, 43, 15, 44, 10, 41, 10, 62, 10, 54, 60] moc_nawiewu = [47, 45, 45, 43, 43, 41, 41, 40, 40, 37, 38, 35, 33] tryb = ['MOC-6','MOC-6','MOC-5','MOC-5','MOC-4','MOC-4','MOC-3','MOC-3','MOC-2','MOC-2','MOC-1','MOC-1','Stop'] |
|||
|
||||
uzi18
![]() |
przetestuj takie cos na aktualnym TRK (fragment konfigu):
tempZadanaGora = 51.0; tempZadanaDol = 48.6; t_min = [ 0, 0, 48.6, 48.6, 48.7, 48.7, 49, 49, 49.7, 49.7, 50.3,50.3, 0] t_max = [48.6, 48.6, 48.7, 48.7, 49, 49, 49.7, 49.7, 50.3, 50.3, 51, 51, 0] czas_podawania = [ 4, 0, 4, 0, 4, 0, 3, 0, 3, 0, 2, 0, 0] czas_przerwy = [10, 34, 10, 43, 15, 44, 10, 41, 10, 62, 10, 54, 60] czas_nawiewu = [10, 34, 10, 43, 15, 44, 10, 41, 10, 62, 10, 54, 60] moc_nawiewu = [47, 45, 45, 43, 43, 41, 41, 40, 40, 37, 38, 35, 33] tryb = ['start','start','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','stop'] dodane 2014-12-02 18:04mozesz nawet napisac tak: t1 = 51 t2 = 50.3 t3 = 49.7 t_min = [ 0, t3,t2,t1,0] lub t_min = [0, t1-1.3, t1-0.7, t1,0] dodane 2014-12-02 18:08lub nawet tak: tempZadanaGora = 51.0 t1 = tempZadanaGora t2 = t1 - 0.7 t3 = t2 - 0.7 t4 = t3 - 0.7 tempZadanaDol = t4 t_min = [ 0,t4, t3,t2,t1] t_max = [t4,t3,t2,t1,0] |
|||
|
||||
djhiq
![]() |
Panowie czy tan wasz skrypt jest dostępny dla "szerszej publiczności" i można go w jakiś sposób odpalić u siebie?
|
|||
|
||||
caffe23
![]() |
djhiq napisał » 2014-12-03 11:50 Panowie czy tan wasz skrypt jest dostępny dla "szerszej publiczności" i można go w jakiś sposób odpalić u siebie? Przeczytaj pierwszy post w tym temacie. https://esterownik.pl/forum/posty,1664/trk-czyli-moj-sposob-na-tryb-reczny,1 oraz to i to |
|||
|
||||
Stan
![]() |
uzi18 napisał » 2014-12-02 18:08 przetestuj takie cos na aktualnym TRK (fragment konfigu): tempZadanaGora = 51.0; tempZadanaDol = 48.6; t_min = [ 0, 0, 48.6, 48.6, 48.7, 48.7, 49, 49, 49.7, 49.7, 50.3,50.3, 0] t_max = [48.6, 48.6, 48.7, 48.7, 49, 49, 49.7, 49.7, 50.3, 50.3, 51, 51, 0] czas_podawania = [ 4, 0, 4, 0, 4, 0, 3, 0, 3, 0, 2, 0, 0] czas_przerwy = [10, 34, 10, 43, 15, 44, 10, 41, 10, 62, 10, 54, 60] czas_nawiewu = [10, 34, 10, 43, 15, 44, 10, 41, 10, 62, 10, 54, 60] moc_nawiewu = [47, 45, 45, 43, 43, 41, 41, 40, 40, 37, 38, 35, 33] tryb = ['start','start','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','stop'] dodane 2014-12-02 18:04mozesz nawet napisac tak: t1 = 51 t2 = 50.3 t3 = 49.7 t_min = [ 0, t3,t2,t1,0] lub t_min = [0, t1-1.3, t1-0.7, t1,0] dodane 2014-12-02 18:08lub nawet tak: tempZadanaGora = 51.0 t1 = tempZadanaGora t2 = t1 - 0.7 t3 = t2 - 0.7 t4 = t3 - 0.7 tempZadanaDol = t4 t_min = [ 0,t4, t3,t2,t1] t_max = [t4,t3,t2,t1,0] Dodając do tego histerezę mamy prostszą zmianę konfiguracji. tempZadanaGora = 51.0 t1 = tempZadanaGora histereza = 0.7 t2 = t1 - histereza t3 = t2 - histereza t4 = t3 - histereza tempZadanaDol = t4 t_min = [ 0,t4, t3,t2,t1] t_max = [t4,t3,t2,t1,0] |
|||
|
||||
mark3k
![]() |
Stan, to tak super nie działa ze stałą histerezą. Przy kociołku gazowym tak, ale nie przy węglu. Testowałem na skrypcie "swoim" i przy moim rozbiorze ciepła stała histereza nie zdaje egzaminu. Występują duże przeregulowania, a tego staram się unikać.
|
|||
|
||||
uzi18
![]() |
nikt skryptu nie chowa pod dywan, jest ogolnie dostepny
mark3k: masz jakies propozycje jesli chodzi o histereze oraz uwagi co do Twojego rozwiazania? pytam bo moze nam to pomoc przy opracowywaniu przyszlych funkcjonalnosci w Trk |
|||
|
||||
mark3k
![]() |
Napisałem jedynie , że stała krotność ustalonej histerezy się nie sprawdza, bo w jednej z wersji ustawiłem krotność stałej histerezy i to u mnie nie wypaliło.
|
|||
|
||||
uzi18
![]() |
czyli moc mocy nie rowna ... moze skala logarytmiczna?
dodane 2014-12-04 00:00Docieraja do mnie informacje ze sa problemy z uruchomieniem skryptu na RPi. Moze ktos potwierdzic/zaprzeczyc dla najnowszej wersji? dodane 2014-12-04 00:07Prosilbym o wklejenie komunikatu bledu jesli cos sie pojawi. |
|||
|
||||
Stan
![]() |
Kurcze, ja z pracy idę na strych a z stamtąd schodzę już taki wykończony że myślę tylko o spaniu, tak więc nie przetestowałem żadnego z tych nowych skryptów.
Szkoda że nie mogę zrobić tego z pracy, tu znalazłbym wolną chwilkę ![]() |
|||
|
||||
uzi18
![]() |
Stan: wlasnie dlatego wpadlem na pomysł edycji pliku konfiguracyjnego na serwerze zdalnym..
|
|||
|
||||
Stan
![]() |
Warto spróbować, ale pozostaje pytanie o bezpieczeństwo przed grzebaniem przez niepowołane osoby ?
|
|||
|
||||
mark3k
![]() |
uzi18 napisał » 2014-12-04 00:07 czyli moc mocy nie rowna ... moze skala logarytmiczna? dodane 2014-12-04 00:00Docieraja do mnie informacje ze sa problemy z uruchomieniem skryptu na RPi. Moze ktos potwierdzic/zaprzeczyc dla najnowszej wersji? dodane 2014-12-04 00:07Prosilbym o wklejenie komunikatu bledu jesli cos sie pojawi. U mnie się skrypt wysypał (moja wersja skryptu), komunikatu brak. Wrzuciłem wcześniejszą wersję i działa, ale to nie jest wersja finalna ( a przynajmniej taka, która mnie usatysfakcjonuje). W wolnej chwili jeszcze poprawię. |
|||
|
||||
Stan
![]() |
mark3k napisał » 2014-12-03 19:29 Napisałem jedynie , że stała krotność ustalonej histerezy się nie sprawdza, bo w jednej z wersji ustawiłem krotność stałej histerezy i to u mnie nie wypaliło. A jak u Ciebie rozkładała się ta histereza ? |
|||
|
||||
uzi18
![]() |
Stan: to jest tylko Twój plik na serwerze i tylko Ty go edytujesz.
dodane 2014-12-04 15:31mark3k: zrob testy z TRK po zmianach z kilkoma mocami, chcialbym abys porownal czy jest ok. dodane 2014-12-04 20:13Stan: w poniedzialek montuje RCK, mam juz dosc przeciagu przez wentylator ![]() |
|||
|
||||
Stan
![]() |
Powodzenia z RCK, oby pomogło.
W końcu biorę się za nowe TRK. |
|||
|
||||
mark3k
![]() |
Stan napisał » 2014-12-04 14:11 A jak u Ciebie rozkładała się ta histereza ? Nie mam histerezy w skrypcie, a jedynie różne przedziały temperatury dla różnych "mocy" Super, że wykaraskałeś się z remontu. ![]() |
|||
|
||||
djhiq
![]() |
Czy sterowanie kablem RJ45 oznacza że ecoal nie ma dostępu do netu (nie można go podglądać w sieci)? Tak pytam bo powoli zaczynam myśleć o jakimś innym sterowaniu bo chce się spróbować pozbyć sadzy na drzwiczkach. Po jednym zasypie u mnie jest jej ok 1-2 cm :(
|
|||
|
||||
mark3k
![]() |
Wstawiasz switch, jesli braklo portu w routerku, ale musialbys dodac dodatkowy kabel lan do kotlowni. Jedynie switch najprostrzy 5-cio portowy w kotlowni zapewnia komfort uzytkowania, a koszt zakupu minimalny.
|
|||
|
||||
Stan
![]() |
Nie , urządzenie kontrolujace sterownik wpina się gdziekolwiek do sieci domowej np do switcha , routera itp.
dodane 2014-12-06 07:53 Wiem że to nie histereza tak to tylko nazwałem z braku innej nazwy. Remont ciagle trwa, ale nieco zwolnił ![]() |
|||