Forum eSterownik.pl TRK czyli mój sposób na tryb ręczny. Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona18 / 21Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
mark3k
|
Nazwy ,histereza, w skrypcie rakze nie mam.
Sory za polskie literki, ale leze sobie jeszcze i pisze z tabletu. |
|||
|
||||
lancer2000
|
||||
|
||||
Stan
|
A na czym go odpalasz ? Skrypt jako taki nie zawiesił mi się nigdy, moze winne jest urzadzenie na którym go uruchamiasz.
dodane 2014-12-06 17:35W ciagu ostatnich dwóch tygodni kilka razy zadziałało u mnie zabezpieczenie przed przewęgleniem , tak więc byla utrata komunikacji akurat podczas podawania węgla. Taka informacja dla użytkowników TRK, że jednak połączenie po TCPIP jest zawodne. |
|||
|
||||
uzi18
|
lancer2000 napisał » 2014-12-06 09:53 Wyglada na to że faktycznie masz jakies problemy z polaczeniem ... i skrypt nie pobiera statusu w odpowiednim momencie. dodane 2014-12-08 19:37Wyslalem poprawki zwiazane z wsparciem dla konfiguracji bez t_min i t_max + mala zmiana w sterowaniu dmuchawa w dopalaniu |
|||
|
||||
Stan
|
No cóż, po kilku dniach testów można powiedzieć że TRK po wstępnym ułożeniu parametrów pracuje jak automat.
Moim zdaniem jeśli chodzi o algorytm nic nie trzeba już zmieniać, nie myślę tu o poprawkach błędów jak się znajdą itd. |
|||
|
||||
uzi18
|
Stan, pokaz swoj najnowszy konfig
|
|||
|
||||
Stan
|
Teraz nie da rady, jak wrócę z pracy.
|
|||
|
||||
uzi18
|
brakuje mi tylko jeszcze jednej rzeczy - reakcji dla dodawania i zdejmowania mocy ...
moze zamiast start/normal/stop powinno byc up/normal/down lub cos w tym stylu? dodane 2014-12-09 18:21chyba dorobie takie kwalifikatory cos jak z histereza ... '>', '=', '<', bedzie mozna wybrac czy blok ma sie uruchomic dla rosnacej lub opadajacej temp. i w tym rozwiazaniu nie popsuje sie nic z tego co bylo zrobione ... od 16 jade u siebie na TRK, jest calkiem nie zle |
|||
|
||||
Stan
|
Tak, ale raczej jako włączalna opcja, gdzie zdefiniowalibyśmy reakcję na deltę CO.
To co jest w tej chwili działa naprawdę dobrze i odpowiednio rozpisując bloki można uzyskać podobny efekt, tak więc tego lepiej nie psujmy. W celu uproszczenia obsługi można dorobić to o czym mówisz. dodane 2014-12-09 18:28 uzi18 napisał » 2014-12-09 18:21 od 16 jade u siebie na TRK, jest calkiem nie zle W Twojej instalacji największym problemem jest olbrzymie wahanie temperatury CO. dodane 2014-12-09 18:29 uzi18 napisał » 2014-12-09 18:21 dodane 2014-12-09 18:21chyba dorobie takie kwalifikatory cos jak z histereza ... '>', '=', '<', bedzie mozna wybrac czy blok ma sie uruchomic dla rosnacej lub opadajacej temp. i w tym rozwiazaniu nie popsuje sie nic z tego co bylo zrobione ... To jest niezły pomysł. dodane 2014-12-09 18:31Czyli rozumiem że jak = to jest jak było, a odpowiednio < i > dla rosnącej i opadającej temperatury CO ? |
|||
|
||||
uzi18
|
Mysle ze '=' na razie mozna by bylo pominac, wazniejsze jest czy spada CO czy rosnie.
wazniejsze jest co jaki czas temp. co porownywac aby wziac ja do kwalifikacji bloku? mysle ze mozna to na tyle uproscic ze np. od momentu jak tco zacznie spadac od zadanej to uruchamiamy bloki '<' jak zacznie rosnac to do momentu uzyskania t.zadanej uruchamiamy bloki '>' '=' moze byc efektem ewentualnie uzyskanej temp. zadanej ale z tym wolalbym sie jeszcze wstrzymac |
|||
|
||||
mark3k
|
Jeśli ten tryb reakcji dobrania mocy ze względu na przyrost lub spadek temp CO rozpiszesz to będzie dokładnie to co próbuję zrobić - niestety bez pozytywnego rezultatu. Poddałem się.
Jeśli jeszcze trochę odchudzisz skrypt, to już będzie pełnia szczęścia. Skrypt generuje opóźnienie w trybie podawania groszku ok. 0,5 s, a w dmuchaniu +/- 1 s. |
|||
|
||||
uzi18
|
Możliwe ze zamiast '>', '=', '<', uzyje -1,0,1 czyli spadek, poziom i wzrost, latwiej bedzie je wpisac w tabelki i mniej to bedzie powodowac bledow.
I wtedy tak jak pisal Stan, 0 to bedzie standardowe dzialanie bloku mark3k: dlatego prosilem abys przetestowal TRK w aktualnej wersji bede wiedzial w jakim kierunku isc, jak widzisz uaktualniam skrypt ale nie zawsze testuje zmiany, zwykle powinno wszystko dzialac Stan: zerknij na wykresy, pod koniec juz mi sie udalo troszke splaszczyc tCO im mniejsza moc tym mniejszy nawiew uzylem i to troche pomoglo ..., dodalem jeszcze jedna moc Pracuje jeszcze nad moja idea konfigu na serwerze gist w serwisie github. Probowaliscie juz dodac tam wasze konfiguracje? |
|||
|
||||
Stan
|
uzi18 napisał » 2014-12-09 22:49 Stan: zerknij na wykresy, pod koniec juz mi sie udalo troszke splaszczyc tCO im mniejsza moc tym mniejszy nawiew uzylem i to troche pomoglo ..., dodalem jeszcze jedna moc Pracuje jeszcze nad moja idea konfigu na serwerze gist w serwisie github. Probowaliscie juz dodac tam wasze konfiguracje? No rzeczywiście, ale czy pozytywny efekt przenosi się również na zużycie to dopiero po kilku dniach można by powiedzieć. Co do konfigu na githubie to musiałbyś chyba zrobić jakieś małe how to. |
|||
|
||||
uzi18
|
Musimy sie zalogowac na github a pozniej:
wchodzimy tu: https://gist.github.com/ wpisujemy zamiast "Name this file ..." konf_TRK.py zamiast text wybieramy python ponizej wklejamy zawartosc pliku konfiguracyjnego pozostaje tylko kliknac "Create Public Gist" i po robocie Pozniej sobie go tylko edytujemy a serwer pamieta wszystkie zmiany ... |
|||
|
||||
mark3k
|
Uzi18 - napisz, proszę jak powiązać plik: konf_TRK.py na serwerku GitHub-a z plikiem konfigu na RPi , aby jakakolwiek zmiana na w pliku konfig_TRK.py na GitHub miała odzwierciedlenie w pliku na RPi i odwrotnie.
Mógłbym zdalnie zmienić parametry pracy palnika np. będąc w pracy. Oczywiście gdy uporam się z automatycznym restartem pliku TRK.py po wykryciu zmiany w pliku konfiguracji. Na "mojej " wersji "TRK" u mnie nie działa autorestart. Niestety nie mam dostępu do RPi z zewnątrz, gdyz podwójny, a nawet obecnie potrójny NAT blokuje mi dostęp. Ps: ktoś na GitHub zajął mi konto o nazwie mojego nicka z forum |
|||
|
||||
Stan
|
To zdaje się jest dopiero koncepcja, i wykonania jeszcze nie ma.
dodane 2014-12-29 19:46Ale pewnosci nie mam bo juz dawno nie rozmawiałem z Uzim. |
|||
|
||||
mark3k
|
Poczekamy.
Uzi18 chyba czmychnął gdzieś na Święta i Sylwestra, bo nic się nie odzywa na forum. Szczęśliwego Nowego 2015 roku. Oby wszystkim, wszystko co wrzucą do kociołka się pięknie paliło. . |
|||
|
||||
Magmarjo
|
@ mark3k
|
|||
|
||||
Stan
|
Ano , pięknie, równo i tanio przez cały następny rok
|
|||
|
||||
uzi18
|
Mialem troche przebojow i ogolny brak czasu w ostatnim okresie, tak gist to jak na razie idea.
Chcialem to wykonac jako online edycje konfiguracji, niestety w domu sie priorytety zmienily. Do tego goscie, goscie i goscie Temat pewnie sie ruszy ... sam w domu jestem za 2 firewalami Wszystkiego dobrego w 2015. dodane 2015-01-13 17:05Jakos tak wyszlo ze nawet nie mialem czasu na forum poczytac co sie dzieje, nie wiem czy teraz nadrobie ... Czy dostalismy na mikolaja update softu do sterownika ? |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona18 / 21Następna stronaOstatnia strona | ||||