2023-12-01 13:27 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Defro Evopell 12 ustawienia
  marcins Posty:
Wygaszenie o godzinie 10:12 nastąpiło z powodu gwałtownego spadku spalin, mimo, że wentylator pracował z mocą maksymalną (78%) temperatura spalin leciała w dół, dlatego sterownik odczytał to jako wygaszenie.
Pytanie z jakiego powodu tak się dzieje? Zasypało palnik i przydusiło płomień? (Może o tym świadczyć ten pik spalin w momencie przejścia w wygaszanie i gdy wentylator poszedł na 100%)
Jest to nieregularny problem, zazwyczaj cykl pracy kotła wygląda prawidłowo, tzn. nie ma takich spadków na spalinach i kocioł wygasza się jak osiągnie temperaturę wewnątrz.
Jakim peletem jest palone? Proponuje na próbę kupić kilka worków innego producenta, zrobić kalibrację podajnika i przetestować. 
Nie przesadzałbym też z tą "bardzo dużą" temperaturą spalin, średnio utrzymuje się na na ~150st. Żeby ją obniżyć musielibyśmy zmniejszać wentylator, ale ciekawe czy nie spowodowało by to zasypywania palnika. 
Najlepiej będzie sprawdzić na innym pellecie (tylko ważna jest przy tym kalibracja podajnika).
2024-11-04 15:03 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Pello v3.5 nie włącza się pompa bufora przy paleniu drewnem
  Rudi24 Posty:
Kocioł Ogniwo BioDuo, wszystko działało, przy paleniu Pelletem, przestawieniu sterownika na palenie drewnem też.
A od dwóch dni nie załącza mi pompy bufora podczas palenia drewnem! Muszę przejść w tryb manualny i wtedy włączam pompę. Oczywiście przez to, muszę pilnować temperatury. Co się stało?
2018-10-07 00:49 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Sterownik Pello
  marian1955 Posty:
dobre  slowo  na  niedzielę już...pozdrawiam i  dziekuję  serdecznie  za  kontakt  i  wiadomości....Mnie  też   prowadzili  fachowcy    z  serwisu ,bo  to  dla  świerzasa  jak  ja  było  nie  do  przejscia.....Też  idę  w  automaty  bo  to  bezpieczniejsze  na  poczatek...jest  to  wciągająca  zabawa i  sporo  tego  w  instrukcjach  pisanych   i w  compie...napisz   mi  czy   Twoja  miejscowość  to  ta  przed  Skoczowem....bo  jeśli  tak  to  my  sąsiady..U  mnie  jest  trochę  inaczej   , bo  jedna  pompa  obiega  część  mieszkalną  a  druga  wali  na  lecznicę , tam  będzie  trochę  problemow    bo  drzwi  się  otwierają  milio  razy...Pellet  mam   b. dobry  z  Zebrzydowic...a  TY  SKĄD KUPUJESZ???
Pozdrowienia  dla  wszystkich  w  domu...Marian ...Hej
2021-12-30 22:26 Temat: eCoal.pl » Program Czyste Powietrze.
  Olek85 Posty:
Witam.

Przymierzam się do zlożenia wniosku w programie Czyste powietrze, ale nie wiem jaki rodzaj żródła wybrać. Tak na prawde mam dostęp do każdego ze znanych żródeł, tj:

Gaz - linia miejska ( gaz już w domu)
Węzeł cieplny- linia miejska (duże koszty przyłączenia - około 8k za przyłącze od ciepłowni plus przecisk pod asfaltem)
Pompa + fotowoltaika - mamy z bratem firmę elektryczną i stawiamy duże stacje foto ( dobre rabaty, ograniczenie powierzchni, mogę zainstalować jedynie około 7 kW)
Piec elektryczny + foto
Ewentualnie Pellet

Pare złotych można wyrwać z dotacji, ale zeby później nie było drogo. może ktoś miał już okazje robić takie kalkulacje i podzieli się doświadczeniem.

Zachęcam do dyskusji, może nie tylko ja stoję przed dylematem zmiany żródła ciepła w obliczu rosnących cen gazu, prądu, węgla...
  

2023-12-02 21:10 Temat: bruli.pl v3.5 / v4.0 » Ustawienie pieca
  rj1972 Posty:
jozefs nie temperatura bojlera tylko kotla lub pieca.


Jaki masz czas tego siłownika?
dodane 2023-12-02 09:30Widać że zmieniłeś na 100s. A czy tak jest napisane na siłowniku?
Dlaczego czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje temperatury dodatnie a czujnik temperatury wewnętrznej pokazuje ujemne? Tutaj masz coś źle podłączone. 
dodane 2023-12-02 09:35Ile masz pomp w układzie? 2 czy 3?
dodane 2023-12-02 21:10
@bystra, trochę trudno Ci pomóc bo nie widać Twojego sterownika.
Tak na marginesie powinieneś założyć nowy post ze swoim problemem.
Napisz coś więcej. Jaki kocioł na węgiel czy na Pellet?
Tak z opisu można by wywróżyć że to pelleciak ale mogę się mylić.  Mile widziane zdjęcia.
Tak na początek ale trochę w ślepo zobacz jak masz ustawioną histerezę 2 dla CWU. Powinno być 30st. Podaj swoje nastawy dla CWU albo wklej zdjęcie.

Ale to normalne co opisujesz bez względu na rodzaj kotła. Upuścisz trochę CWU i musi to być dogrzane.
2016-10-31 23:58 Temat: eSterownik.pl » Moje boje - czyli własny sterownik
  bzyk Posty:
uzi18 napisał » 2016-10-29 21:16
bzyk: mozliwe, zmylila mnie ta grzalka ...
Grzałka ma rozpalić kocioł (Pellet?) ... chyba o  to chodzi pytaczowi (my se tu gdybamy a on milczy...)
2022-01-01 19:38 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Jak grzać?
  rj1972 Posty:
Dzięki. A jak oceniasz dostępność Pelletu?
2024-10-11 15:45 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Kocioł z sterownikiem Pello plus bufor.
  Rudi24 Posty:

Jestem świeżo po instalacji Ogniwo BioDuo 10kW  (bufor 1000 L pod palenie drewnem). Moje pierwsze spostrzeżenia,
to dla samego Pelletu bufor zbędny - straty ciepła i czas nagrzania buforu, kocioł małej mocy + modulacja palnika od 3kW myślę, że załatwiłby sprawę w okresach przejściowych-ustawiamy PID lub harmonogram podtrzymania z obniżoną mocą

2024-10-12 19:15 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Kocioł z sterownikiem Pello plus bufor.
  wuwok Posty:
Czyli mamy podobne oczekiwania od bufora. Z tym że ty miałeś większą szansę spalić poprawnie opał niż ja. 
Oczywiście jest modulacja która sprawi że będę przepalać opał by utrzymać pracę kotła. Lub będzie się rozpalać, wygaszać i to dopiero bez sensu.
Co najlepsze, spalam 2 tony eko które kupiłem za 3400zł. Liczę że 3 tony Pelletu wystarczą a wtedy opał będzie kosztować 3tyś. 

 Przy moim zapotrzebowaniu na ciepło jedynie bufor mnie ratuje by poprawnie spalać opał i by na kominie nie pojawiły się wykwity. Do tego wygoda, zakładam że kocioł raz na dobę a może rzadziej będzie się rozpalać. 

2022-01-04 11:16 Temat: eCoal.pl » Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła
  konto usunięte Posty:

Na koniec 2021r jestem -4,2kWh w plecy patrząc tylko z licznika na rok 2021(uzysk -20% - pobór), wcześniejsza FV mówiła że w magazynie było jeszcze 1,6MWh (realnie myślę że zostało mniej niż 900kWh do przodu).
Generalnie rok uważam za udany czekamy na najbliższą FV z Energa będę wiedział dokładnie ile prądu zostało na pierwsze miesiące 2022r.


Niebieski przepalił 700kg Pelletu i około 550kg wungla i siatkę starych orzechów włoskich. Co przy rozbudowanej chałupie do 150m2 i dołożonej rekuperacji uważam za zajebisty wynik. Rekuperator średnio w okresach zimowych 25kWh/miesiąc na 2-4 biegu (z 6 możliwych).

Kolektory słoneczne 5156kWh wepchnęły w bufor co/cwu.
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.