Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2021-12-18 14:26 Temat: eCoal.pl v3.5 » Deflektor
  leON22 Posty:
hadamsz44 napisał » 2021-12-18 02:18
Witam. Mam pytanie odnośnie deflektora. Czy ma ktoś zamontowany w Ogniwo eko plus m 20kw, czy wgle da się zamontować w takim piecu, jeśli tak jak to się sprawdza? 

Nie mam M-ki tylko OEP i zamontowałem w nim zamiast oryginalnego "rusztodeflektora" deflektor ceramiczny . Oczywiście spaliny bardziej dopalone , a ich temp.niższa w kotle czyściej Jak to zamontować ? Musiałem zdemontować płytę szamotową u góry wymiennika , wywiercić w niej otwór w odpowiednim miejscu pod haczyk do deflektora i to wszystko
2021-12-20 23:35 Temat: eCoal.pl v3.5 » Bufor czy nie
  Iscar Posty:
Dzien dobry.


W nie dalekiej przyszłości będę montował pompę ciepła w której będzie zastosowany bufor o pojemności 300l.
Moje pytanie czy warto kocioł podłączyć do bufora ?
Jaki to będzie miało wpływ  na spaliny np.kocioł przez godzinę będzie nabijał bufor ,a potem godzinę stal a co za tym idzie komin bedzie zimny ?
Jak ze zużyciem węgla będzie z tego jakaś korzyść ?

Moja instalacja składa się z .
kocioł 20 kw eko plus m.
zawór czterodrogowy z siłownikem 
pompa co i cwu
zbiornik cwu 300l. 2 wężownice  latem idzie z solarów 
instalacja co grzejniki aluminiowe w sumie 180 żeber .
rury miedzi pex 
Proszę o poradę w sprawie aktualnych ustawień kotła ?
Kocioł mam od tygodnia i jak dotąd średnie zużycie to 23 kg na dobę .


Dom 170 m2 
Ściany cegła 40cm +5 cm styropianu
poddasze 25 cm wełny 
Podłoga 5 cm styropianu.

 

2021-12-20 19:26 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo eko plus
  pablo Posty:
 Magdalena1166 -> a brzydko zapytam na "hu..." palić w kotle kat5  jak w śmieciuchu . Chciałaś palić czym się chce mogłaś kupic śmieciucha .To tak jak bym się zapytał mam mercedesa AMG czy mogę zalać go  surową ropą z kopalni która przeszła tylko przez separator.
2019-11-27 22:16 Temat: eCoal.pl v3.5 » Czyszczenie kanałów pionowych Ogniwo Eko Plus M 14kw
  DamianOwczarek Posty:
Witam.
Pytanie do użytkowników tych kotłów... 
Czyscicie te 3 kanały ruszając zawirowaczami gora/dół czy trzeba je kdkrecac i czyścić Szczotka??? 
2023-11-28 16:05 Temat: eCoal.pl v3.5 » Pomoc w ustawieniu pieca
  maverick1112 Posty:
Cześć. Mam problem z gigantyczna ilością popiołu oraz dużo niedopałków. Czarne wiadro budowlane po 3 dniach pełne niedopałków. 
Ekogroszek pieklorz piec ogniwo eko plus+ 16 kw. Dom 130m nieocieplony. Korekta dmuchawy 0, podawanie 5s. Palę w trybie ecoal. Proszę o pomoc w ewentualnych ustawieniach. 
Podrawiam
2023-11-29 18:52 Temat: eCoal.pl v3.5 » ogniwo eko plus m - poprawne ustawienie pomp
  Korki Posty:
Witam. Tylko dla informacji wrzucam wykres o ile spadły spaliny w moim kotle po wyczyszczeniu zawirowaczy i środka kotła. ogniwo eko plus M 14kw które grzeje 250m2 w  dwóch budynkach
https://zapodaj.net/plik-CEW3YsfoN7


Warto 
2021-12-27 19:08 Temat: eCoal.pl v3.5 » Temperatura powrotu- problem
  Hercik94 Posty:
Witam,

Mam problem z zapanowaniem/ zwiększeniem temperatury powrotu. Obecnie, przy niskich temperaturach na zewnątrz, temperatura za zaworem 4D (bez siłownika) wynosi ok. 40 stopni. Temperatura zadana na piecu to 58C jednak na powrocie ledwo dochodzi do 40C. Moje pytanie brzmi, czy jest według was coś co mógłbym zmienić aby tą temperaturę powrotu zwiększyć? 
Dodam, że posiadam kocioł Ogniwo Eko plus M 20 kw, dom jest z lat 90, nie ocieplony, dach pokryty eternitem. Grzane jest ok. 150m (podłogówka i grzejniki) Gdyby były potrzebne zdjęcia z kotłowni, dajcie znać.
Z góry dzięki za podpowiedzi
2021-12-28 22:21 Temat: eSterownik.pl » Temperatura powrotu
  sebus2526 Posty:
Witam. Jakiś czas już walczę jak ustawić temperature powrotu aby była przynajmniej 10-15 stopni mniejsza od zadanej kotła. Nie chce włączać ochrony przez cwu i 4d. Ostatnio kolega mi powiedział że mam dobrze z powrotem bo mam patrzec jaka mam temperature ustawiona za zaworem 4 d. Chyba się myli co..? Chyba musze patrzeć na temperature kotla. Proszę spojrzeć na moje ustawienia i coś zasugerować. Dom 140 m2, góra cała ocieplona,parter nie jest. Na wszystkich grzejnikach termostaty. Kocioł ogniowo eko plus m. 
dodane 2021-12-28 22:21
2021-12-28 23:04 Temat: eCoal.pl v3.5 » Duze spalanie eko plus m 20 kw
  szulczyk Posty:
Witam,

Ostatnio mój kociołek duzo pali , fakt faktem ze było ostatnio mroźno ale teraz mimo ze mróz juz odpuscił troszkę, dalej jest średnia ok 20 kg na dobe , wcześniej był ok 13-15 kg, pomożecie? Domek ok 160m2 ocieplony styropianem 15 cm grafit. Dziwi mnie duza temperatura podajnika ...otwierałem drzwiczki od wyczystki na próbe ale nic to nie daje.
2021-12-28 11:32 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo eko plus M 26kw bardzo duze spalanie ktoś pomoże sterownik v3,5
  Misiekk Posty:
Witam zakupiłem w kwietniu piec który doradziła mi firma. Dom nie ocieplony ale mały 200m. piec czyszczę co sobotę  dokładnie cały. Na początku spalał mi 40kg na dobę a teraz juz spala 40 na 13-14 godzin
Nie wiem czy to ma znaczenie ale bardzo dużo ciepła idzie do komina bo temperatura sięga 280 stopni. 
Jezeli ktos umi pomóc z góry dziękuje 