2021-12-10 11:38 Temat: eCoal.pl v3.5 » Spieki i niedopalony wegiel
  Linca Posty:
Witam.  Jestem
posiadaczem pieca Ogniwo EKO Plus M 20 i dopiero się uczę proszę o
poradę.  Próbuje różnych ustawień i prawie zawsze wychodzą mi takie
kalafiory jak na zdjęciach. a oprócz tego mam duże spalanie węgla.
Prosze o pomoc w ustawieniach. Dodam że mam węgiel ekogroszek Królewski, dom ok. 200m w miarę ocieplony. Nie mam  ogrzewania wody ani
podłogowego. Zamieszczam zdjęcia ustawień i co sie dzieje. 


dodane 2021-12-10 11:22zdjęcia popiołu i paleniska 

dodane 2021-12-10 11:27zdjecia ustawien

dodane 2021-12-10 11:28
dodane 2021-12-10 11:30
dodane 2021-12-10 11:35
dodane 2021-12-10 11:38
2021-12-10 11:44 Temat: eCoal.pl v3.5 » Spieki i niedopalony wegiel
  MateoKoc Posty:
Niepotrzebne są te screeny z aplikacji, bo masz sterownik udostępniony i każdy może sobie zobaczyć twoje ustawienia.
Co od razu rzuciło mi się w oczy, masz wybrany zły typ kotła. "EKO PLUS M" brzmi właściwie, ale masz wybrać "20E". Od 2020 roku zmienił się motoreduktor i stąd to rozróżnienie.
Tu można o tym przeczytać:
https://esterownik.pl/forum/posty,5579/ogniwo-eko-plus-20-jak-zaczac-?m=142774#142774
2021-12-10 11:48 Temat: eCoal.pl v3.5 » Spieki i niedopalony wegiel
  Linca Posty:
Kurcze to ja już 2 rok mam ustawiony na tym Eko Plus M . tzn jakie rozróżnienie ?
2021-12-11 20:48 Temat: eCoal.pl v3.5 » EKO Plus M 26kW - cegły szamotowe na palenisku.
  gwarek Posty:
Witam.
Czytałem że te cegły to samo zło.
Faktycznie same spieki potem walka z tym wapnem i trochę pomogło.
Sądziłem że fabryka wie co robi i tak to musi być.
Ślepy traf sprawił że mój znajomy miał podobne problemy i złoty środek.
Wywalić to dziadostwo i cieszyć się z użytkowania kotła.
Od kilku dni zrezygnowałem z szamotu i mocowania tych cegieł na palenisku.
Jak ręką odjął ... w popielniku jak sama nazwa wskazuje jest popiół.
Pozdrawiam.
2021-12-10 11:52 Temat: eCoal.pl v3.5 » Spieki i niedopalony wegiel
  MateoKoc Posty:
Linca napisał » 2021-12-10 11:48
Kurcze to ja już 2 rok mam ustawiony na tym Eko Plus M . tzn jakie rozróżnienie ?

A jaka masz datę produkcji pieca? Możesz dla pewności zadzwonić do Panów z eSterownika i się upewnić, co ma być u ciebie.

Co do samego palenia, to masz za niską temperaturę kotła. Polecam 60 stopni ustawić. Wtedy zawór się trochę przymknie i powrót podniesie.
Szkoda, że nie masz ochrony powrotu. Nie masz pompy mieszącej, nie grzejesz CWU, więc pozostaje kontrowersyjna ochrona powrotu przez zawór 4D albo zostawić tak jak jest.

Jeszcze uwaga do oprogramowania. Masz bardzo starą wersję. Była robiona kiedykolwiek aktualizacja?
2021-12-10 11:58 Temat: eCoal.pl v3.5 » Spieki i niedopalony wegiel
  MateoKoc Posty:
No 
Linca napisał » 2021-12-10 11:57
Piec mam z 2018 r. A jaka temperatura powinna być ustalona na powrocie? Nie grzeje wody, pompe mam zwykłą. Zmienić ochronę powrotu? 


Czyli jednak masz dobrze ustawione EKO PLUS M. Zmyliło mnie to, że "dopiero się uczysz". Sądziłem, że to nowy kocioł.
Co do temperatur to producent wymaga 50 na powrocie i 60 na kotle. Tak jest w instrukcji:

"W celu ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową należy
utrzymywać na kotle temperaturę co najmniej 60 °C. Temperaturę wody
powracającej  do  kotła  powyżej  50 °C."

Podnieś temperaturę kotła i zobaczymy, jak zmieni się temperatura powrotu.
2024-10-01 21:14 Temat: eSterownik.pl » Pompa co
  3218 Posty:
Dokładnie mam na pellet ogniwo eko plus 18kw 
2020-12-09 22:38 Temat: eCoal.pl v3.5 » Pomoc w ustawieniu pieca ogniwo eko plus 25
  mgmirek Posty:
Witam,
musiałem przejąć obowiązki domowego palacza po tacie, niestety jestem całkowicie zielony w tym temacie. Piec ustawiony na 50 stopni w automacie na dobę idzie około 40 kg groszku. Nadmuch dmucha cały czas nie jestem pewny czy wcześniej też tak było. Duży płomień i masa spieków na dole. Chciałbym przede wszystkim zmniejszyć zużycie opału. Z góry dzięki za podpowiedzi.
2021-12-14 17:11 Temat: eCoal.pl v3.5 » Proszę pomóż
  idemnato Posty:
Witam, jestem z Czech i dlatego korzystam z tłumacza tutaj. Posiadam kocioł Ogniwo Eko plus 25kw. Około 5. se
Pokryłem strefy całkiem dobrze, ciągle coś ulepszając, aby mieć jak najmniejsze zużycie. Ale po dwóch ostatnich aktualizacjach nie mam pojęcia. Kocioł nie reaguje na mój czujnik pokojowy i grzeje jak gdyby nie. Zużycie węgla wzrosło o około połowę, mój dom się przegrzał. Musiałem trochę ręcznie otworzyć zawór 4d, żeby woda nie spływała do moich grzejników niepotrzebnie gorąca. Kocioł nie jest już automatyczny, ale półautomatyczny. oczywiście śledzę lokalne forum, na którym jest pisany ten problem. Tak, oczywiście po aktualizacji do wersji 1.1.35.1 zrestartowałem, usunąłem czujniki z pokoi i odtworzyłem nowe pokoje. Ale po dodaniu nowego pokoju nie widzę rozszerzonej siatki menu w oknie konfiguracyjnym, aby móc przypisać czujnik do CO 1. Próbuję go kilka razy dziennie od około miesiąca i mam niczego nie wymyślę. Co ja robię źle? Jaki jest więc jedyny problem ze mną?

Ikona Ověřeno komunitou
2023-11-25 21:30 Temat: eCoal.pl v3.5 » ogniwo eko plus m - poprawne ustawienie pomp
  marek_rM11 Posty:
ustawiłem wszystkie pompy na stałobrotowe 1, pompa ochrony powrotu przestała "bulgotać" / wydawać dzwięk odbijanej wody (nie mam pojęcia jak to nazwać), dodatkowo odpowietrzyłem wszystkie trzy pompy (przekręciłem śrubkę na pompie aż pojawiały się kropelki wody i poczekałem 10 minut)

kocioł to ogniwo eko plus m 20kw na ekogroszek, paliwo to karlik ekogroszek ze sklepu pgg (Wartość opałowa Qir: 26 - 28 MJ/kg)
ogrzewana powierzchnia: 185 m2
Zawór 4D


Ustawienie x2 mam jeszcze z lata ( w lato dogrzewam tylko bojler), staram się ograniczyć w miarę możliwości ilość spalanego opału i przy takim ustawieniu nie było tak źle.