Wyniki wyszukiwania
posty użytkownika | ||||
|
||||
NeoRav
![]() |
Witam.
Chciałbym poprosić o pomoc w skorygowaniu ustawień na piecu bardziej doświadczone osoby. Mój problem polega na tym, że chcąc utrzymać temp powrotu w okolicach 50*C piec jest tak ustawiony, że w domu jest zdecydowanie za gorąco. Piec zasila ogrzewanie grzejnikowe jak również CWU, jednak kończę generalny remont mieszkania, więc tu nie mieszkam i nie używam za dużo ciepłej wody. Mieszkanie to ok 75-78m2 w starym ceglanym domku wielorodzinnym. Instalacja składa się z pompy mieszającej do grzejników , pompy do CWU, pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody i zaworu 4D. Jeśli są potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe informacje to chętnie ich udzielę. dodane 2024-10-31 14:44Zamieszczam również zdjęcie instalacji, jednak tu wszystko powinno być ok, bo była poprawiana przez porządną firmę, po poprzednim monterze, który źle zamontował zawór 4D. ![]() |
|||
|
||||
Meffiu1
![]() |
Witam wszystkich. Mam problem odnośnie temperatury spalin. Poraz pierwszy wyczyściłem piec. Wszystko według DTR. Po ponownym rozpoczęciu palenia temperatura wzrosła z ok 130 do 230 stopni. Sprawdzałem czy osłonę z zawirowaczy przy wylocie do komina źle nie zabudowalem. Zdaje mi się, że wszystko w porządku. Może mi ktoś wysłać zdjęcie z czopuchem bocznym lub ma pomysł co się mogło wydarzyć. Jeszcze byłbym wdzięczny jakby ktoś posprowdzał moje ustawienia czy nie mam jakiś bubli
![]() |
|||
|
||||
Ogniwo2021
![]() |
Witam, chciałbym poprosić o pomoc w ustawieniu pieca.
Piec zamontowany w tym roku i nie mam doświadczenia z ustawianiami (poprzedni piec zasypowy). Dom ok 250 mkw bez ocieplenia, wszędzie okna plastikowe. Węgiel PGG Karlik budowa układu: zawór 4d z siłownikiem pompa mieszająca pompa cwu Do tej pory piec pracował w pełnym automacie lecz spalanie wynosi około 40 kg na dobę. Znajomy polecił abym spróbował na e-coal ręczny lecz w dalszym ciągu nie widzę poprawy w spalaniu. Piec sterowany pogodynką, w chwili obecnej 60 stopni, na dom ustawione 45 (według czujnika pogodowego) W chwili obecnej podajnik starcza na 3 dni, moim zdaniem trochę mało. Węgiel się przepala, tworzą się drobne spieki ale można je zgnieść. Proszę o pomoc w ustawieniach. Z góry dziękuję. Link do sterownika: https://esterownik.pl/device/24297 |
|||
|
||||
maciejtoya
![]() |
Cześć, Czy ktoś jest mi w stanie pomóc jak mam ustawić piec ? Mam mega dużo sadzy. 3 dni i piec się wygasza bo cały jest zawalony i nie ma przepływu. Przypuszczam, że to wina węgla ponieważ wcześniej nie było takiego problemu. W tej chwili jest retorta-ecoal ale mogę przejść też na spalanie grupowe. Mam kocioł podpięty do neta. Z góry dziękuje.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Nie musisz wygaszać kotła , wystarczy że przełączysz go na tryb ręczny i możesz działać . Ewidentnie coś jest nie tak
![]() ![]() dodane 2021-12-11 07:33 ![]() dodane 2021-12-11 07:36Tu dla przykładu masz kociołek Twojego typu , czyli Eko Plus+ ( pracuje w trybie spalania retortowy ręczny ) , który pomogłem ogarnąć Pani Danusi z Przemkowa , serdecznie pozdrawiam ![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
Linca
![]() |
Witam. Jestem posiadaczem pieca Ogniwo EKO Plus M 20 i dopiero się uczę proszę o poradę. Próbuje różnych ustawień i prawie zawsze wychodzą mi takie kalafiory jak na zdjęciach. a oprócz tego mam duże spalanie węgla. Prosze o pomoc w ustawieniach. Dodam że mam węgiel ekogroszek Królewski, dom ok. 200m w miarę ocieplony. Nie mam ogrzewania wody ani podłogowego. Zamieszczam zdjęcia ustawień i co sie dzieje. dodane 2021-12-10 11:22zdjęcia popiołu i paleniska dodane 2021-12-10 11:27zdjecia ustawien dodane 2021-12-10 11:28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dodane 2021-12-10 11:30 ![]() ![]() ![]() ![]() dodane 2021-12-10 11:35 ![]() ![]() ![]() ![]() dodane 2021-12-10 11:38 ![]() ![]() |
|||
|
||||
MateoKoc
![]() |
Niepotrzebne są te screeny z aplikacji, bo masz sterownik udostępniony i każdy może sobie zobaczyć twoje ustawienia.
Co od razu rzuciło mi się w oczy, masz wybrany zły typ kotła. "EKO PLUS M" brzmi właściwie, ale masz wybrać "20E". Od 2020 roku zmienił się motoreduktor i stąd to rozróżnienie. Tu można o tym przeczytać: https://esterownik.pl/forum/posty,5579/ogniwo-eko-plus-20-jak-zaczac-?m=142774#142774 |
|||
|
||||
Linca
![]() |
Kurcze to ja już 2 rok mam ustawiony na tym Eko Plus M . tzn jakie rozróżnienie ?
|
|||
|
||||
gwarek
![]() |
Witam. Czytałem że te cegły to samo zło. Faktycznie same spieki potem walka z tym wapnem i trochę pomogło. Sądziłem że fabryka wie co robi i tak to musi być. Ślepy traf sprawił że mój znajomy miał podobne problemy i złoty środek. Wywalić to dziadostwo i cieszyć się z użytkowania kotła. Od kilku dni zrezygnowałem z szamotu i mocowania tych cegieł na palenisku. Jak ręką odjął ... w popielniku jak sama nazwa wskazuje jest popiół. Pozdrawiam.
|
|||
|
||||
MateoKoc
![]() |
Linca napisał » 2021-12-10 11:48 Kurcze to ja już 2 rok mam ustawiony na tym Eko Plus M . tzn jakie rozróżnienie ? A jaka masz datę produkcji pieca? Możesz dla pewności zadzwonić do Panów z eSterownika i się upewnić, co ma być u ciebie. Co do samego palenia, to masz za niską temperaturę kotła. Polecam 60 stopni ustawić. Wtedy zawór się trochę przymknie i powrót podniesie. Szkoda, że nie masz ochrony powrotu. Nie masz pompy mieszącej, nie grzejesz CWU, więc pozostaje kontrowersyjna ochrona powrotu przez zawór 4D albo zostawić tak jak jest. Jeszcze uwaga do oprogramowania. Masz bardzo starą wersję. Była robiona kiedykolwiek aktualizacja? |
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.