2019-10-19 18:23 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Zawór 3d czy 4d przy termostatach.
  marekt81 Posty:
No i operacja na pierwszy rzut oka działa, pompa teraz chodzi na stałej ciśnieniowej i zawór ustawiony jest tak że zaczyna się otwierać jak zawory na 4 z 8 grzejników są zamknięte. W tej chwili domek się nagrzewa, grzejniki gorące i baypass lekko puszcza na powrót wiec i temp. powrotu się ustabilizowała. 

PS. Przy okazji uszczelniłem retorte bo instalator tego nie zrobił przy montażu. Przy okazji poprawiłem fabrykę ponieważ niektóre kanały powietrze w pierścieniu palnika były źle obrobione tzn. w trakcie obróbki maszynowej powstały na niektórych takie zadry że 3 kanały były prawie całe zasłonięte i przez to nie równo paliło się na palniku. Teraz jest super, dmuchawa ściągnięta o 3% na minus bo z palnika odrzutowiec był. Proponuję sprawdzić palnik tym co maja Eko Plus +
2019-10-20 17:47 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Kocioł i solary, podwójne sterowanie CWU
  mariusz73 Posty:

Witam forumowiczów,

Mam taką sytuację, sterownik solarów kontroluje pompę CWU, załącza ją gdy:
- woda w bojlerze przekracza 70C, wtedy piec CO działa jak chłodnica, aby schłodzić solary
- woda na wyjściu pieca ma ponad 40C i w bojlerze jest chłodniejsza niż na piecu
W takim układzie piec nie steruje pompą CWU, ale skutecznie ją ogrzewa.


Mam piec Ogniwo Eko Plus M 14kW, w piecu wyłączyłem obwód CWU, ale kilka dni temu mieliśmy silne wiatry i piec rozbujał się do72C i włączył pompę CWU, pomimo, że jej de facto nie ma podłączonej. Pomyślałem, że dobrze by było zrobić podwójne sterowanie, tak żeby zimą piec sterował pompą CWU.


Wykorzystałem przełącznik krzywkowy 3-fazowy typu 2-0-1 i tak połączyłem kabelki, że solary sterują pompą w pozycji 2, a piec w pozycji 1. Działa, ale ... nie mam dla pieca informacji z czujnika temperatury CWU z bojlera, bo jest tam czujnik z solarów. Można by przekładać czujniki, tak jak przełączam sterowanie pompy CWU, na zimę i na lato, ale nie jest to zbyt eleganckie.  Znacie jakiś model podwójnego czujnika temperatury? Tak żeby wychodziły z niego 4 kabelki, jedna para do sterownika solarów, a druga do sterownika pieca. Trudno będzie upchać dwa czujniki w pochwie bojlera, opcjonalnie rozważałem zamocowanie drugiego czujnika CWU przy grzałce elektrycznej, jest tam kawałek gołej stali o temperaturze zbliżonej do temp wody.



dodane 2019-10-20 17:47Pojechałem dzisiaj do rodziców, obejrzałem dokładnie bojler, "od ściany" słabo było widać wejście na czujnik. Da się włożyć drugi czujnik w dziurkę, była tam blaszka dociskająca czujnik do ściany. System działa
2020-01-09 22:33 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » problem z piecem ogniwo eko plus 20
  hrabia66 Posty:
Problem z piecem  .podłoczyłem zasilanie do zaworu cztero drogowego na rurze zamontowałem 2 wloty do Co  2 grzejniki i Cwu kture nie jest podłoczone a na zaworze czterodrogowym podłogówke ok 160 m2.  Piec mam nastawiony na 16 kw temperatura zadana 60stopni bez ochrony powrotu .podłogówka na zaworze  40 stopni . Pompy startuja od 50 stopni.  Powrót od zaworu czterodrorznego na kturym sa wlotu do co i cwu i przepony . Wszystko startuje zawór od zera do 80 procent a Co tesz fanie grzeje po uzyskaniu 61- 63 w przyblirzeniu zaczyna mi wszysko się wychładzac i co  wyscie za zawore na połogówke i temperatura na piecu spada do 46 stopni i nanowo wszstko zaczyna Piec zaczyna się rozgrzewac pompki załaczja się przy 50 stopni zawór startuje od zera osiagnie piec 62 i tak wkółko.Połogówka rozgrzana do 23 stopni dwa grzejniki ciepłe . niewiem gdzie popełniłem błąd w ustawieniach pieca czy zaworu a morze w podłoczeniu prosze o pomoc dołaczam zdjęcia internetu niemam bo dom w remocie i nie zamieszkany .
dodane 2020-01-09 22:33
2019-10-27 23:50 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » pomoc w ustawieniu Eko Plus M
  Lukasz23l Posty:
Witajcie . Już mi ręce opadają ... 
Ogrzewamy 35m podłogi .. pozostała część 138m 10 grzejnikami . 
Wiem że pierwszy sezon będzie palił więcej ale po 40kg to przesada ... 
i ogólnie mam problem z zaworem 4d ... czyli z utzymaniem temp na powrocie
Pale lokalnym grochem 26-28j 
Dom 180m nowy . onka 3 szyby . ocieplony 20cm 0,31 . poddasze wylane betonem . skosy ocieplone 15cm styro . 
sufit 12cm betonu 12cm styro i 10 betonu...
Liczę na waszą pomoc . pozdrawiam



dodane 2019-10-27 23:50
2019-11-03 10:56 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » B. Niska temp. Spalin lub krater w palniku
  gucu102 Posty:
Ciekawe, u mnie w dtrce wyraźnie napisane, że minimalna temp powrotu zaleca się 45*.

@halo

Wytłumacz, dlaczego uważasz, że te piece eko plus m to szajs?
2021-02-07 21:07 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Propozycja zmian
  STARZEC Posty:

Witam.
Moja propozycja zmiany to dodanie dla trybu spalania "retortowy-ecoal " funkcji: minimalna moc dmuchawy i max moc dmuchawy. Myślę że te funkcje mogły by się przydać użytkownikom Eko plus M.
2019-11-04 18:26 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Pomoc w ustawienia kotła przy bardzo mocnym paliwie
  Hecktor2 Posty:
Witam,

Piszę z prośbą o pomoc bo za nic w świecie nie mogę ustawić mojego kotła aby pracował ekonomicznie. Piec wymieniony z uwagi na program Czyste Powietrze kilka miesięcy temu tak na prawdę dopiero teraz przechodzi swoje prawdziwe testy.

Może coś o moim domu. Aktualnie ogrzewane około 120 m2, jednak w przyszłym roku będzie to dwa razy tyle ponieważ poddasze jest w remoncie. Dom dobrze ocieplony 15 cm grafitowego styropianu ( w  przyszłości dojdzie do tego 27 cm wełny o dobrym współczynniku lambda). Dom składa się z nieogrzewanego podpiwniczenia, ogrzewanego parteru i w przyszłości ogrzewanego poddasza. Okna plastiki, dwuszybowe. Piec to Ogniwo Eko Plus M 14 kW, norma 5, ecodesign. Dla bezpieczeństwa konieczne było zainstalowanie kwasoodpornego wkładu kominowego o wymiarach 100x220 o długości 11 m. Dodatkowo w kominie zainstalowany regulator ciągu RCWS (ustawiony wg kotła na 20 Pa). Jestem już umówiony z hydraulikiem na dołożenie pompy kotłowej do ochrony powrotu, bo aktualnie nie da się wytrzymać z wodą w CWU na poziomie 58 stopni, bo to właśnie aktualnie CWU zapewnia ochronę powrotu.

Na układ ogrzewania składa się jak już powiedziałem z kotła Ogniwo, jednej pompy obiegowej CU, pompy CWU, zaworu  trójdrożnego zsynchronizowanym z siłownikiem oraz dwóch czujników temperatury (zew i wew). Mam zakupione 4 tony ekogroszku o dużej mocy tj. KGM Gold 29,8 MJ.

Aktualnie staram się ustawić piec w spalaniu grupowym, jednak osiągam spalanie na poziomie 20 kg paliwa na dobę, przy czym tak na prawdę pompa CU nie pracuje. Układ działa w jakimś stopniu grawitacyjnie, co przy obecnych temperaturach wystarcza do dogrzania pomieszczeń. Nie wiem czy dobrze myślę, ale wychodzi na to, że piec na samo podtrzymanie spalania spala 20 kg paliwa dziennie.

Przy eksperymentach najniższe spalanie wydaje mi się, że osiągnąłem w okolicach 15-16 października, jednak nie jestem w stanie odczytać jakie były wtedy nastawy pieca (za dużo zmian chyba ) , a nie prowadziłem zapisków ustawień. 

Co ciekawe ekogroszek posiada zapisy o posiadaniu poniżej 4 % popiołu, co przy spaleniu 25 kg powinno dać około kilogram, natomiast jak bym nie kombinował to nie potrafię zejść poniżej 1,6 kg, co równa się około 6,5% popiołu. Według opinii powinno być nawet mniej popiołu niż deklaruje producent na worku, więc na pewno robię coś źle, jednak nie wiem co zmienić i od czego zacząć.

Dlatego piszę do Was z prośbą o pomoc, bo już mi brakuje powoli do tego sił, a w domu się śmieją, że więcej czasu spędzam przy piecu automatycznym niż wcześniej przy zwykłym kopciuchu 
2019-11-06 21:00 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Prośba sprawdzenia instalacji po "fachowcu"
  Yoker Posty:
1. Opis domu 4 letni z poddaszem użytkowym,styropian 15 grafit,na Pn scianie 20 grafit, do 140m użytkowych,posadzka 15 cm styropianu,sufit do strychu 30 cm wełny lambda 0,35,skosy 25cm lambda 0,35.  Strych ściany od środka dodatkowo wełna 20cm i miedzy krokwie 15 cm 0,35. Okna 3 szybowe itd wentylacja grawitacyjna.
2. Opis instalacji Piec Eko Plus 10 KW Ogniwo, Bojler Kospel 140 l (rodzina 2 dorosłych + 3 dzieciaki),ogrzewanie podłogowe na parterze i na poddaszu,dwa rozdzielacze(jeden w kotłowni, adrugi na pietrze). Instalacja posiada zawór 4 drożny Afriso z siłownikiem (można sterować przez sterownik od pieca)  Cały układ zawiera dwie drabinki, które jeśli przerzucę piec na tryb lato i tak działają, myślę że woda z bojlera przez nie przepływa. Instalacja podłogowa rurek Tece alupex, natomiast w kotłowni wszystko miedź. Od początku instalację uruchamiało pokrętło Afriso w łazience z prysznicem na parterze, a drugie mieściło się w górnej łazience. Problem był taki, że po gorącym prysznicu ogrzewanie się wyłączało, więc to wywaliłem sam i parter steruje sterownik pieca plus czujka wewnętrzna oryginalna od pieca. Na górze natomiast wywaliłem pokrętło na korytarz,a za tydzień chce wymienić na bezprzewodową czujkę BT1. Instalator rozpalił w piecu i pojechał( od samego początku mówiłem mu, co tu będzie za piec i że duże możliwości sterowania przez internet itd i miał tak zrobić instalację, by wszystko hulało. Więc po załączeniu w ustawieniach przeze mnie ,że ma sterować zawór 4D plus regulator pokojowy, pieca nie szło dogrzać itd jak całość załączam,czyli parter, poddasze i woda za jednym razem to jakby coś nie dawało rady. Więc załączałem osobno dół i później górę by się mijało i w miarę było ok tylko problem, że woda zimna, więc temperatura za zaworem wyższa by uzyskać w bojlerze cieplejszą wodę,wtedy znów w domu za gorąco. Zrezygnowałem z zaworu 4D, bo stwierdziłem, że w instalacji coś nie gra. W tym roku parter jak narazie steruję ustawianiem pracy pompy CO1, jak chłodniej to włączam czas 5 minut co 25 minut,jak za ciepło w domu to zmniejszam czas pracy pompki lub wydluzam przerwe. Nie umiem nawet narysować schematu, dlatego stanąłem za piecem i narysowałem jak to z tyłu wygląda. 
3. Rozdzielacze mają każdy swoją pompkę ,jakieś pokrętło do regulowania temperatury, a za kotłem jest jeszcze pompa firmy Buderusa (mam ją wbitą jako kotłową, choć nie wiem co za co ona odpowiada) . Jest to chyba układ zamknięty ,posiadam zbiornik szary, nad którym jest wskaźnik z barami oraz niebieski wyrównawczy chyba, bo z bojlera idzie rurka do niego. Podpięta jest tez jakaś spiralna wężownica, chyba jakieś zabezpieczenie termiczne.

Tak by to wyglądało, na spalanie węgla nie narzekam, całorocznie ok 3 tony, latem na wodę też póki co grzeję. Choć, może coś tam się poprawić jeszcze da.

dodane 2019-11-06 20:58

dodane 2019-11-06 21:00
2019-11-05 13:34 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo Eko Plus M 20kw + ekogroszek PGG Karlik (min.24MJ) = bardzo wysoka temperatura spalin
  downhill Posty:
Witam.

Tak jak w temacie tzn. temperatura spalin 152 - 160*C mimo nadmuchu 32% 

Dom 180 m powierzchni użytkowej ( okna 3 szybowe ale dom nie ocieplony ale mury 40 cm/strop ocieplony ) wiec bliżej przewymiarowania kotła, na pewno nie jest za słaby).

Ekogroszek Karlik workowany prosto ze strony www.
Wszystkie zawirowywacze w środku.
Kocioł świeżo wyczyszczony.
Posiadam RCK

A jakby tak wyjąć jeden zawirowywacz i zasłonić jeden otwór pionowy/spalinowy cegłą szamotową żeby zatrzymać dłużej ciepło/być może obniżyć temperaturę spalin  ? : )   
2019-11-10 20:31 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo EKO Plus M 20 - zerwana zawleczka
  borewicz88 Posty:
Witam,

Posiadam piec już od 2 lat. Do tej pory nie sprawiał żadnego kłopotu. Niestety od kilku dni jest problem - notorycznie zrywa się zawleczka. Dodam od razu, że zawleczki zapasowe kupiłem w sklepie esterownik.pl.

Piec został opróżniony z węgla. Ślimak wyciągnąłem - nie stwierdziłem żadnego ciała obcego. Po ponownym zasypaniu (innym niż wyciągniętym z podajnika i ślimaka węglem) i rozpaleniu, piec szedł około godzinę - znów zerwało zawleczkę. 

Używam ekogroszek Karlik.

Ma ktoś pomysł co może być powodem zrywania zawleczki? 

PS. Pomyliłem się w temacie - piec 16 kW nie 20. 