STARZEC
![]() |
Witam. Moja propozycja zmiany to dodanie dla trybu spalania "retortowy-ecoal " funkcji: minimalna moc dmuchawy i max moc dmuchawy. Myślę że te funkcje mogły by się przydać użytkownikom Eko plus M. |
|||
|
||||
Hecktor2
![]() |
Witam,
Piszę z prośbą o pomoc bo za nic w świecie nie mogę ustawić mojego kotła aby pracował ekonomicznie. Piec wymieniony z uwagi na program Czyste Powietrze kilka miesięcy temu tak na prawdę dopiero teraz przechodzi swoje prawdziwe testy. Może coś o moim domu. Aktualnie ogrzewane około 120 m2, jednak w przyszłym roku będzie to dwa razy tyle ponieważ poddasze jest w remoncie. Dom dobrze ocieplony 15 cm grafitowego styropianu ( w przyszłości dojdzie do tego 27 cm wełny o dobrym współczynniku lambda). Dom składa się z nieogrzewanego podpiwniczenia, ogrzewanego parteru i w przyszłości ogrzewanego poddasza. Okna plastiki, dwuszybowe. Piec to Ogniwo Eko Plus M 14 kW, norma 5, ecodesign. Dla bezpieczeństwa konieczne było zainstalowanie kwasoodpornego wkładu kominowego o wymiarach 100x220 o długości 11 m. Dodatkowo w kominie zainstalowany regulator ciągu RCWS (ustawiony wg kotła na 20 Pa). Jestem już umówiony z hydraulikiem na dołożenie pompy kotłowej do ochrony powrotu, bo aktualnie nie da się wytrzymać z wodą w CWU na poziomie 58 stopni, bo to właśnie aktualnie CWU zapewnia ochronę powrotu. Na układ ogrzewania składa się jak już powiedziałem z kotła Ogniwo, jednej pompy obiegowej CU, pompy CWU, zaworu trójdrożnego zsynchronizowanym z siłownikiem oraz dwóch czujników temperatury (zew i wew). Mam zakupione 4 tony ekogroszku o dużej mocy tj. KGM Gold 29,8 MJ. Aktualnie staram się ustawić piec w spalaniu grupowym, jednak osiągam spalanie na poziomie 20 kg paliwa na dobę, przy czym tak na prawdę pompa CU nie pracuje. Układ działa w jakimś stopniu grawitacyjnie, co przy obecnych temperaturach wystarcza do dogrzania pomieszczeń. Nie wiem czy dobrze myślę, ale wychodzi na to, że piec na samo podtrzymanie spalania spala 20 kg paliwa dziennie. Przy eksperymentach najniższe spalanie wydaje mi się, że osiągnąłem w okolicach 15-16 października, jednak nie jestem w stanie odczytać jakie były wtedy nastawy pieca (za dużo zmian chyba ![]() Co ciekawe ekogroszek posiada zapisy o posiadaniu poniżej 4 % popiołu, co przy spaleniu 25 kg powinno dać około kilogram, natomiast jak bym nie kombinował to nie potrafię zejść poniżej 1,6 kg, co równa się około 6,5% popiołu. Według opinii powinno być nawet mniej popiołu niż deklaruje producent na worku, więc na pewno robię coś źle, jednak nie wiem co zmienić i od czego zacząć. Dlatego piszę do Was z prośbą o pomoc, bo już mi brakuje powoli do tego sił, a w domu się śmieją, że więcej czasu spędzam przy piecu automatycznym niż wcześniej przy zwykłym kopciuchu ![]() |
|||
|
||||
Yoker
![]() |
1. Opis domu 4 letni z poddaszem użytkowym,styropian 15 grafit,na Pn scianie 20 grafit, do 140m użytkowych,posadzka 15 cm styropianu,sufit do strychu 30 cm wełny lambda 0,35,skosy 25cm lambda 0,35. Strych ściany od środka dodatkowo wełna 20cm i miedzy krokwie 15 cm 0,35. Okna 3 szybowe itd wentylacja grawitacyjna.
2. Opis instalacji Piec Eko Plus 10 KW Ogniwo, Bojler Kospel 140 l (rodzina 2 dorosłych + 3 dzieciaki),ogrzewanie podłogowe na parterze i na poddaszu,dwa rozdzielacze(jeden w kotłowni, adrugi na pietrze). Instalacja posiada zawór 4 drożny Afriso z siłownikiem (można sterować przez sterownik od pieca) Cały układ zawiera dwie drabinki, które jeśli przerzucę piec na tryb lato i tak działają, myślę że woda z bojlera przez nie przepływa. Instalacja podłogowa rurek Tece alupex, natomiast w kotłowni wszystko miedź. Od początku instalację uruchamiało pokrętło Afriso w łazience z prysznicem na parterze, a drugie mieściło się w górnej łazience. Problem był taki, że po gorącym prysznicu ogrzewanie się wyłączało, więc to wywaliłem sam i parter steruje sterownik pieca plus czujka wewnętrzna oryginalna od pieca. Na górze natomiast wywaliłem pokrętło na korytarz,a za tydzień chce wymienić na bezprzewodową czujkę BT1. Instalator rozpalił w piecu i pojechał( od samego początku mówiłem mu, co tu będzie za piec i że duże możliwości sterowania przez internet itd i miał tak zrobić instalację, by wszystko hulało. Więc po załączeniu w ustawieniach przeze mnie ,że ma sterować zawór 4D plus regulator pokojowy, pieca nie szło dogrzać itd jak całość załączam,czyli parter, poddasze i woda za jednym razem to jakby coś nie dawało rady. Więc załączałem osobno dół i później górę by się mijało i w miarę było ok tylko problem, że woda zimna, więc temperatura za zaworem wyższa by uzyskać w bojlerze cieplejszą wodę,wtedy znów w domu za gorąco. Zrezygnowałem z zaworu 4D, bo stwierdziłem, że w instalacji coś nie gra. W tym roku parter jak narazie steruję ustawianiem pracy pompy CO1, jak chłodniej to włączam czas 5 minut co 25 minut,jak za ciepło w domu to zmniejszam czas pracy pompki lub wydluzam przerwe. Nie umiem nawet narysować schematu, dlatego stanąłem za piecem i narysowałem jak to z tyłu wygląda. 3. Rozdzielacze mają każdy swoją pompkę ,jakieś pokrętło do regulowania temperatury, a za kotłem jest jeszcze pompa firmy Buderusa (mam ją wbitą jako kotłową, choć nie wiem co za co ona odpowiada) . Jest to chyba układ zamknięty ,posiadam zbiornik szary, nad którym jest wskaźnik z barami oraz niebieski wyrównawczy chyba, bo z bojlera idzie rurka do niego. Podpięta jest tez jakaś spiralna wężownica, chyba jakieś zabezpieczenie termiczne. Tak by to wyglądało, na spalanie węgla nie narzekam, całorocznie ok 3 tony, latem na wodę też póki co grzeję. Choć, może coś tam się poprawić jeszcze da. dodane 2019-11-06 20:58 ![]() ![]() dodane 2019-11-06 21:00 ![]() ![]() |
|||
|
||||
downhill
![]() |
Witam.
Tak jak w temacie tzn. temperatura spalin 152 - 160*C mimo nadmuchu 32% Dom 180 m powierzchni użytkowej ( okna 3 szybowe ale dom nie ocieplony ale mury 40 cm/strop ocieplony ) wiec bliżej przewymiarowania kotła, na pewno nie jest za słaby). Ekogroszek Karlik workowany prosto ze strony www. Wszystkie zawirowywacze w środku. Kocioł świeżo wyczyszczony. Posiadam RCK A jakby tak wyjąć jeden zawirowywacz i zasłonić jeden otwór pionowy/spalinowy cegłą szamotową żeby zatrzymać dłużej ciepło/być może obniżyć temperaturę spalin ? : ) |
|||
|
||||
borewicz88
![]() |
Witam,
Posiadam piec już od 2 lat. Do tej pory nie sprawiał żadnego kłopotu. Niestety od kilku dni jest problem - notorycznie zrywa się zawleczka. Dodam od razu, że zawleczki zapasowe kupiłem w sklepie esterownik.pl. Piec został opróżniony z węgla. Ślimak wyciągnąłem - nie stwierdziłem żadnego ciała obcego. Po ponownym zasypaniu (innym niż wyciągniętym z podajnika i ślimaka węglem) i rozpaleniu, piec szedł około godzinę - znów zerwało zawleczkę. Używam ekogroszek Karlik. Ma ktoś pomysł co może być powodem zrywania zawleczki? PS. Pomyliłem się w temacie - piec 16 kW nie 20. |
|||
|
||||
Pecik81
![]() |
Witam proszę o pomoc pompa cwu się nie wyłącza cały czas chodzi tem na kotle zadana57 na cwu 50 i przebija do 54 a powrotu 53 powrut oczywiście przez cwu.
|
|||
|
||||
DamianOwczarek
![]() |
Witam. Palę ma automacie ecoal, dom 100m2 i gospodarczy 25m2, dom izolacja 15cm styro, okna standard, podłoga 8cm styro, w całym domu podłogowa ale jej nie używam oprócz łazienki, na grzejnikah termistaty
Wypala się dobrze bez spiekow, w popieoniku troche zuzlu Od początku października średnia 12.5kg na dobę https://youtu.be/YzHbzn6Z0x8 Dużo czy mało?
|
|||
|
||||
mikul
![]() |
Cześć wszystkim, też posiadam piec eko plus m20 i niestety robią się kalafiory jak u użytkownika Linca z poprzedniej strony. Piec ustawiony na temp 58 stopni, bojler na 43, brak zaworu 4d. Na wszystkich grzejnikach w domu termostaty. Ogrzewa się połowa domu czyli około 100m. W grupowym moc min/max 8/12 po 4/5 podań, dmuchawa 34/35%, histereza kotła 0.2 st przejście na moc max 1 st. Nie mam możliwości, żeby podłączyć piec pod internet. Jakieś pomysły?
|
|||
|
||||
yaro2004
![]() |
Witam,
Mam dość dziwny problem a nawet kilka. Nie mogę zapanować w domu nad temperaturą. Ustawione na sterowniku 20st. histeryza +/- 1st. Temperaturę wczoraj w domu miałem 29st, nie da się wytrzymać. Grzejniki pozakręcane na zaworach termostatycznych, podłoga działa na minimum. Musiałem wczoraj wyłączyć piec, bo gorzej w domu jak w saunie...
Dom około 160m, ocieplone styro 12cm, okna 2 szybowe. Spalanie mi gwałtownie wzrosło. Jak w tamtym sezonie pełny zasobnik przy dość dużych mrozach starczał na około 7dni. Teraz w temperaturze +10st na zewnątrz 100kg opału ze żarło w 3dni. Gdzie szukać rozwiązania problemu? |
|||
|
||||
DamianOwczarek
![]() |
Witam. Mam Ogniwo eko plus m 14kw od dwóch miesięcy i palę na automacie ecoal ekogroszkiem 26/27j
Dom 104m2 styropian 15cm, okna standard, podłoga 8cm styro i dach 20cm welny, do tego dochodzi budynek gospodarczy 25kw pojedynczy mur + styropian 5cm i dach 20cm welny Mam podłogowe ogrzewanie w całym domu ale używam tylko w łazience, oprócz tego w każdym pomieszczeniu grzejnik, średnie spalanie id 3 października to około 13kg na dobe czyli znosnie. I mam do. Wad kilka pytan: 1. Jak ustawić grupowe spalanie? Mógłby mi to ktoś zrobić? 2. Jak to możliwe że w podtrzymania kocioł mi wygasł pomimo że algorytm wygaszania jest wyłączony całkowicie? 3. Gdy sterownik załącza pompę CWU to niemal całkowicie 4d odcina obieg na dom?? Jak to możliwe? 4. Najważniejsze dla mnie pytanie. W ustawieniach obwodu co1 regulator pogodowy jest aktywny. A czy w ustawieniach trybu pracy kotła też powinien być aktywny? Bo od samego początku jest wylaczony 5. O czym mówi temperatura zadania za zaworem 4d? O co tutaj chodzi? |