2015-09-25 21:20 Temat: eCoal.pl » PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA
  konto usunięte Posty:
Zmień na eko plus 16. To jest algorytm dla typoszeregu eko plus bez względu na moc. 
Raczej zmniejsz temperature minimalna bo jak zaczniesz grzać domek to możesz mieć problemy z wyłączającymi się pompami. Ustaw Min.45. A zadana sobie ustaw 50. Będzie Ci dobijac w trybie grzania do 55st. Na Twoim miejscu zrezygnował bym z obniżonej temperatury, a jeśli już to nie 10 st . Im wyższa temperatura na kotle tym zdrowiej dla niego. OEP 25KW?  Ogrzewasz gimnazjum?  
dodane 2015-09-25 21:20http://ogrzewanieweglem.kei.pl/wegiell/48-gdzie-jaki-wegiel

Jakby ktoś wybrał się na zakupy
2023-02-13 15:40 Temat: eCoal.pl v3.5 » Typ kotła
  MateoKoc Posty:
Masz PLUS+, więc wybierz PLUS+.
Plus M to inny model.
Pozycja z samą wartością mocy prawdopodobnie odnosi się do innych kotłów. Nie wiem jakich. Może innej marki niż Ogniwo.
Ps.
Jest jeszcze temat rozróżnienia kotłów Plus M w zależności od rocznika.
Dla kotłów sprzed 2021 roku wybieramy: EKO PLUS M
Dla kotłów od 2021 roku wybieramy: EKO PLUS M 14E albo 20E albo 26E.

Jeżeli coś pokręciłem, proszę o sprostowanie.

2022-10-02 20:38 Temat: eCoal.pl v3.5 » Grzanie cwu węglem Marcel??
  piejar Posty:
Helo wszystkim marcelopalaczom. Całe lata paliłem Chwałowicami ale od początku był nie do zdobycia i od razu celowałem w groszek Marcel (zakup na sklepie PGG, kwiecień). Pierwsze próby dawały fatalne wyniki ale teraz dochodzę powoli do popiołu w stylu "mąka" jak w postach powyżej. Paradoksalnie największe problemy miałem z wygasaniem pieca w podtrzymaniu (!). Gasł mi 2-3 razy na dobę. Teraz jest OK, nastawy mogą być do drobnej korekty. Nadstawki brak choć była w planach. Zero spieków szlakowych. W czasie dochodzenia do nastaw wywalało mi mnóstwo koksu - wybrałem go z popiołu i teraz go dorzucam czasami na retortę - spala się super. 
Kocioł EKO Plus M 20, tryb e-coal, kocioł EKO PLUS M, podawanie 8 sek, korekta dmuchawy +8%, temp zadana 54 plus pogodowy
Podtrzymanie: praca podajnika 8 sek, czas postoju 20 min, krótka przerwa 52 sek ilość powtórzeń 3, moc dmuchawy 50%.

Swoją drogą, po 30 latach dotowania górników, przez ciężko pracujących i płacących uczciwie podatki, oni nie umieją wydobyć węgla nawet dla gospodarstw domowych. Ślonsko gańba, polski wstyd. Wina Tuska i Putina. Ja, uhm..
2021-01-27 12:26 Temat: eCoal.pl v3.5 » Przejście na tryb spalania Retortopy-Grupowe. Ogniwo Eko Plus M 20kW
  sarge861 Posty:
Witam, wszystkich palaczy i palaczki. 

Jako mało doświadczony palacz (Palę od 2019 Ogniwo Eko Plus M 20kW), noszę się z zamiarem przejścia na tryb spalania Grupowego. Obserwuję u siebie wykresy i myślę że temperatura spalin i kotła za mocno się waha. Jako że jestem mało doświadczonego to proszę Was o wskazówki jak zacząć - co ustawić itd. Wszelkie uwagi mile widziane. 

A teraz do rzeczy.

Dom do ogrzania:
około 200m (2 piętra)
Parter 2x24 pustak szlakowy, Piętro 1x12 + 1x24 pustak szlakowy + Ocieplenie 12cm styro grafit 0,31 lambda. 
Na stropie ocieplenie około 10-12 cm styropian.
Strych nie użytkowy. 
Dach nie ocieplony. 
 
Palę aktualnie ekogroszkiem z Energo Bielsk:
https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/ekogroszek-extra-premium/

Wartość opałowa (Q) 27 MJ/kg – 28 MJ/kg

Opał raczej nie sprawia większych problemów, poza kalafiorkami, które się zdarzają dość często. 

A teraz trochę o instalacji.
Kotłownia jest w drugim budynku (dawniej gospodarczym). Rury między budynkami idą przez nieogrzewany garaż. (rury oczywiści dobrze ocieplone, garaż łączy dom z budynkiem, w którym jest kotłownia.) 
Ogniwo Eko Plus m 20 Kw zamontowany zawór 4d, na wyjściu z pieca i za zaworem idzie całość zarówno na CO i CWU, stąd nie mogę zejść poniżej 50 stopni na wyjściu. Dodatkowo drugi obwód to drugie pomieszczenie w budynku ale tam włączam ogrzewanie raz na jakiś czas (domowa siłownia), grzejnik wpięty bezpośrednio pod wejście i wyjście z pieca, przed zaworem 4d. Szamotki z palnika już wyjętę, zostało tylko jedno mocowanie, bo śrubka z tyłu i nie mam ochoty wygaszać żeby ją odkręcić.

Link do mojego kociołka:
https://esterownik.pl/device/19652

Za wszelkie uwagi i sugestie z góry dziękuje. Wieczorkiem postaram się dodać zdjęcie palnika i popiołu w podajniku. 





2021-11-29 12:52 Temat: eSterownik.pl » Temperatura powrotu za niska
  MateoKoc Posty:
sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:43
Czyli eko plus M 20 E ustawie. A jaka to różnica między tym a tym co teraz mam eko plus M? 


Rybson napisał » 2021-10-23 15:30

Zrobiłem rozeznanie. Wersje różnią się motoreduktorem, ja mam wersje starszą i mam mieć ustawione Eko plus M. 


Inny motoreduktor był w kotłach przed 2020 rokiem.
2023-11-25 20:44 Temat: eCoal.pl v3.5 » ogniwo eko plus m - poprawne ustawienie pomp
  marek_rM11 Posty:
Witam, mam piec ogniwo eko plus m do niego trzy pompy (LFP ePCO 25/40 70z)

Jedna jest za piecem (ochrona powrotu)

Jedna w okolicu bojlera (pompa cwu)

i jedna do centralnego (pompa co)

--

W pompach są następujące rodzaje regulacji:

Charakterystyka stałobrotowa o mocach 1,2,3
Charakterystyka stałociśnieniowa o mocach 1,2,3
Charakterstyka proporcjonalna o mocach 1,2,3


moje ustawienia:
https://esterownik.pl/device/24422

Jak to poprawnie ustawić?
2022-12-05 22:46 Temat: eSterownik.pl » Dobór pompy mieszającej dla kotła Ogniwo EKO PLUS 14 kW
  jandomm Posty:
Witam 
wstępnie podaje dane:
Kocioł  Ogniwo EKO PLUS 14 kW,
 - dom nieocieplony starego budownictwa o grubości ścian 60 cm,
- co1 zasila ogrzewanie 4-rech pomieszczeń o pow. ok 70 m/2 + łazienka + WC,
- co2 zasila kolejne pomieszczenia o pow. 70 m/2 lecz z uwagi na niewykorzystywanie ogrzewa tylko ok 15 m/2,
- cwu bojler o pojemnosci  150 l
Dotychczas w obwodzie układu ogrzewania pomieszczeń z obwodu co1 był zawór trójdrożny z siłownikiem. Ostnio siłownik uległ mechanicznemu uszkodzeniu i tego typu siłownik jest nie do zdobycia ( wersja z przed 17 lat).
Dlatego też postanowiłem dokonać modernizacji instalacji polegającej na wstawieniu nowego zaworu z siłownikiem oraz wstawieniu dodatkowo pompy mieszającej :

Po przeczytaniu kilkunastu postów w sprawie stosowania pompy mieszającej lub kotłowej jak i też zastosowania zaworów 4 drogowych czy 3-drogowych podchozę do tematu mojej zmiany w układzie centralnego ogrzewania:

  - zamontowanie zaworu trójdrogowego z siłownikiem
     Afriso Zestaw Proclick Mieszający Arv384 Dn25Rp1" Kvs 10 Z Siłownikiem Arm 343 1338444

    -  wstawienie pompy mieszjącej pomiędzy zasilaniem c.o. i powrotem przed zaworem trójdrogowym
        Pompa Wilo Yonos PICOplus 25/1-4  (4257477)

Lecz wybór pompy mieszającej ?????????
Po przejrzeniu dostępu w sprzedaży pomp obiegowych ukierunkowałem się do zakupu  w/w pompy chociaż wersji jest dużo i czy aby pompa Wilo Yonos PICO Plus 25/1-4 nr 4257477 jest właściwa ????
2025-01-15 18:43 Temat: eCoal.pl v3.5 » Wiek kotła Ogniow
  ledsezelim Posty:
Miki-Lesna napisał » 2025-01-01 14:48
7 sezón. 96 tun bílinského hnědého uhlí. Kotel funguje celoročně. Ogniwo Eko Plus 25kW.


u mě od 2020 - Ogniwo Eko Plus + 25kW
jedna sezóna poloviční provoz, další 4 naplno, z toho poslední 2 roky celoročně
taky hnědé ořech2 Bílina, v topné sezóně okolo 5,5t - 6t, zbytek roku letní provoz pro bojler okolo 5,5kg denně
A 2 krát při možnosti si po cestě zakoupit jsem na vozík nabral po 600kg černého pytlovaného ekogroszku z Polska na vyzkoušení

suma sumárum 5 let bez problému
2021-11-08 12:28 Temat: eCoal.pl v3.5 » Spieki, Duże Spalanie
  MateoKoc Posty:
xMATEUSZx napisał » 2021-11-08 12:25
a czas podajnika w grzaniu? bo mam 4sek


Możesz dać 5 sekund.
Niech pochodzi sobie dzień albo dwa.
Zobaczysz, jakie będą efekty.
Jak moje rady zawiodą, to może ktoś bardziej doświadczony doradzi. 

rj1972 ma Eko Plus +, więc może będzie lepszym doradcą. Ja mam Eko Plus M.


edit:
Skąd takie ustawienia zaworu?

Obwód CO 1 - zawór 4D - zaawansowane
Czas otwarcia zaworu 140 sek
Wsp. wzmocnienia 1,5

Przy takim współczynniku wzmocnienia zawór skacze jak kangur.
Masz histerezę temperatury w pomieszczeniu ustawioną na 0,1 stopnia.
Kiedy temperatura spada o tą wartość, zawór zmienia położenie z dużym skokiem.
Powrót jest gwałtownie zalewany zimną wodą. Potem piec ostro grzeje, żeby nadrobić spadek temperatury.
I to wszystko przez spadek o 0,1 stopnia w pomieszczeniu.
Proponuję zmianę współczynnika wzmocnienia na 0,5 i wydłużenie czasu reakcji zaworu na 60 sekund, aby trochę złagodzić ww. efekt.
2019-01-25 21:09 Temat: eCoal.pl v3.5 » Problem z temperaturom podtrzymania Ogniwo Eko Plus 25kW
  Blazej122 Posty:
Witam,
Od tygodnia jestem posiadaczem kotła Ogniwo Eko Plus 25kW mam problem z temperaturom pieca wpodtrzymaniu.
Kocioł nagrzewa się do temperatury ponad 70 stopni (zadana 55) po czym właczy sie pompa CWU aby schłodzić kocioł.
Ma ktoś pomysł jak rozwiązać muj problem?
Link do mojego pieca https://esterownik.pl/device/18980
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.