2019-10-08 18:03 Temat: eCoal.pl v3.5 » Problem z dmuchawa i podajnikiem proszę o pomoc w ustawieniach kotła
  Edom Posty:
Witam mam problem z ustawieniami pieca
Ogniwo eko plus M 20 kw sterownik ecoal 3.5

Problem w tym że cały czas podaję ekogorszek co 20 sec słychać jak chodzi ślimak i zaraz idzie za tym dmuchawa

W nie całe 2 dni potrafi spalić 60kg, temp. kotła 50 °C wody 45°C powrót 40°C

Zdjecia instalacji mogę załączyć ak są potrzebne

Pomozcie jak to ustawić 
2019-10-15 11:13 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo Ek Lo plus M 14kw. Oceńcie spalanie
  downhill Posty:
Mam Ogniwo Eko Plus M 20kw moja obserwacja na temat paliwa:

- 1 sezon na ekogroszku piast kupionym na lokalnym składzie - mało mocy,dużo popiołu, spieki, niska temperatura spalin
- 1 sezon na ekogroszku z mysłowic kupionym na lokalnym składzie - dużo mocy, spore spieki koksowe ciężkie do opanowania
- 1 sezon na ekogroszku Retopal - więcej mocy od piasta ze składu, sporo popiołu(mam koszt na 125kg ekogroszku i popielnik mieścił to na styk), niższa temp.spalin w porównaniu z karlikiem
- 1 sezon na mieszance mocnego ze słabym z lokalnego składu, z obserwacji podobny do karlika, cena jak za karlika ale obawiam się braku powtarzalności wiec odpuszczam aktualnie 
- 1 sezon na karliku - więcej mocy od Retopala, mniej popiołu (akceptowalna ilość), zadawalająca/wyższa temp.spalin

Podsumowując:
nr.1 Karlik
nr.2 Retopal
nr.3 Mieszanka czegoś skrajnie mocnego z czymś skrajnie słabym 
nr.4 Coś mocnego typu Mysłowice
nr.5 Coś słabego typu piast 


2019-10-15 14:56 Temat: eCoal.pl v3.5 » Tryb LATO wysoka temp kotła...
  niedzwiedz19 Posty:
Witam ponownie, to mój kolejny post z prośbą o pomoc.
Pogoda jaka jest każdy widzi...raz ciepło raz cieplej...
W związku z tym przełączyłem piec w tryb lato i ogrzewa tylko wodę.
Spalanie mam na poziomie 5-6kg na dobę.
Z tego co czytałem to sporo w porównaniu do innych.
Bojler 140l A kocioł eko Plus M 20KW
Spalanie spalaniem ale zauważyłem że mocno przebija mi temp. kotła.
Czy któryś z was obeznanych mógł by rzucić okiem na ustawienie i nieco pomoc w odebraniu odpowiednich?
Numer mojego urządzenia to 19722.

2019-10-11 18:28 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo EKO Plus M 20kw
  Pecik81 Posty:
Mam pytanie czy wam też kocioł przebija o 5 stopni i później się dmuchawa wyłączy a puzniej o trzy stopnie poniżej zadanej i się znowu dmuchawa zalancza zadana 55 
2019-10-09 23:05 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ustawienie OE+ 16
  puyooll Posty:
Cześć i czołem!

Dziś 2-gi dzień zabawy z Ogniwo Eko plus 16kw, działa to na pellecie Olczyk 16.5 kaloryczność. Aktualnie na ustawieniu retortowy-grupowe, bawimy się razem z kolega leON22 i wielkie dzięki dla niego za ogromną pomoc. Jeszcze rano nic nie chciało hulać, ale pomału coś się dzieje. Podrzucam link do pieca. Dom ok. 150m, świeżo po remoncie, ocieplony, fundamenty także, okna 3 szybowe, także powinno trzymać ciepło. Pellet kupiłem na próbę, raczej eko groszku nie chce stosować, mam dość tego czarnego pyłu wszędzie Z góry dzięki za pomoc!
2019-10-19 18:23 Temat: eCoal.pl v3.5 » Zawór 3d czy 4d przy termostatach.
  marekt81 Posty:
No i operacja na pierwszy rzut oka działa, pompa teraz chodzi na stałej ciśnieniowej i zawór ustawiony jest tak że zaczyna się otwierać jak zawory na 4 z 8 grzejników są zamknięte. W tej chwili domek się nagrzewa, grzejniki gorące i baypass lekko puszcza na powrót wiec i temp. powrotu się ustabilizowała. 

PS. Przy okazji uszczelniłem retorte bo instalator tego nie zrobił przy montażu. Przy okazji poprawiłem fabrykę ponieważ niektóre kanały powietrze w pierścieniu palnika były źle obrobione tzn. w trakcie obróbki maszynowej powstały na niektórych takie zadry że 3 kanały były prawie całe zasłonięte i przez to nie równo paliło się na palniku. Teraz jest super, dmuchawa ściągnięta o 3% na minus bo z palnika odrzutowiec był. Proponuję sprawdzić palnik tym co maja Eko Plus +
2019-10-20 17:47 Temat: eCoal.pl v3.5 » Kocioł i solary, podwójne sterowanie CWU
  mariusz73 Posty:

Witam forumowiczów,

Mam taką sytuację, sterownik solarów kontroluje pompę CWU, załącza ją gdy:
- woda w bojlerze przekracza 70C, wtedy piec CO działa jak chłodnica, aby schłodzić solary
- woda na wyjściu pieca ma ponad 40C i w bojlerze jest chłodniejsza niż na piecu
W takim układzie piec nie steruje pompą CWU, ale skutecznie ją ogrzewa.


Mam piec Ogniwo Eko Plus M 14kW, w piecu wyłączyłem obwód CWU, ale kilka dni temu mieliśmy silne wiatry i piec rozbujał się do72C i włączył pompę CWU, pomimo, że jej de facto nie ma podłączonej. Pomyślałem, że dobrze by było zrobić podwójne sterowanie, tak żeby zimą piec sterował pompą CWU.


Wykorzystałem przełącznik krzywkowy 3-fazowy typu 2-0-1 i tak połączyłem kabelki, że solary sterują pompą w pozycji 2, a piec w pozycji 1. Działa, ale ... nie mam dla pieca informacji z czujnika temperatury CWU z bojlera, bo jest tam czujnik z solarów. Można by przekładać czujniki, tak jak przełączam sterowanie pompy CWU, na zimę i na lato, ale nie jest to zbyt eleganckie.  Znacie jakiś model podwójnego czujnika temperatury? Tak żeby wychodziły z niego 4 kabelki, jedna para do sterownika solarów, a druga do sterownika pieca. Trudno będzie upchać dwa czujniki w pochwie bojlera, opcjonalnie rozważałem zamocowanie drugiego czujnika CWU przy grzałce elektrycznej, jest tam kawałek gołej stali o temperaturze zbliżonej do temp wody.



dodane 2019-10-20 17:47Pojechałem dzisiaj do rodziców, obejrzałem dokładnie bojler, "od ściany" słabo było widać wejście na czujnik. Da się włożyć drugi czujnik w dziurkę, była tam blaszka dociskająca czujnik do ściany. System działa
2020-01-09 22:33 Temat: eCoal.pl v3.5 » problem z piecem ogniwo eko plus 20
  hrabia66 Posty:
Problem z piecem  .podłoczyłem zasilanie do zaworu cztero drogowego na rurze zamontowałem 2 wloty do Co  2 grzejniki i Cwu kture nie jest podłoczone a na zaworze czterodrogowym podłogówke ok 160 m2.  Piec mam nastawiony na 16 kw temperatura zadana 60stopni bez ochrony powrotu .podłogówka na zaworze  40 stopni . Pompy startuja od 50 stopni.  Powrót od zaworu czterodrorznego na kturym sa wlotu do co i cwu i przepony . Wszystko startuje zawór od zera do 80 procent a Co tesz fanie grzeje po uzyskaniu 61- 63 w przyblirzeniu zaczyna mi wszysko się wychładzac i co  wyscie za zawore na połogówke i temperatura na piecu spada do 46 stopni i nanowo wszstko zaczyna Piec zaczyna się rozgrzewac pompki załaczja się przy 50 stopni zawór startuje od zera osiagnie piec 62 i tak wkółko.Połogówka rozgrzana do 23 stopni dwa grzejniki ciepłe . niewiem gdzie popełniłem błąd w ustawieniach pieca czy zaworu a morze w podłoczeniu prosze o pomoc dołaczam zdjęcia internetu niemam bo dom w remocie i nie zamieszkany .
dodane 2020-01-09 22:33
2019-10-27 23:50 Temat: eCoal.pl v3.5 » pomoc w ustawieniu Eko Plus M
  Lukasz23l Posty:
Witajcie . Już mi ręce opadają ... 
Ogrzewamy 35m podłogi .. pozostała część 138m 10 grzejnikami . 
Wiem że pierwszy sezon będzie palił więcej ale po 40kg to przesada ... 
i ogólnie mam problem z zaworem 4d ... czyli z utzymaniem temp na powrocie
Pale lokalnym grochem 26-28j 
Dom 180m nowy . onka 3 szyby . ocieplony 20cm 0,31 . poddasze wylane betonem . skosy ocieplone 15cm styro . 
sufit 12cm betonu 12cm styro i 10 betonu...
Liczę na waszą pomoc . pozdrawiam



dodane 2019-10-27 23:50
2019-11-03 10:56 Temat: eCoal.pl v3.5 » B. Niska temp. Spalin lub krater w palniku
  gucu102 Posty:
Ciekawe, u mnie w dtrce wyraźnie napisane, że minimalna temp powrotu zaleca się 45*.

@halo

Wytłumacz, dlaczego uważasz, że te piece eko plus m to szajs?