Edom
![]() |
Witam mam problem z ustawieniami pieca
Ogniwo eko plus M 20 kw sterownik ecoal 3.5 Problem w tym że cały czas podaję ekogorszek co 20 sec słychać jak chodzi ślimak i zaraz idzie za tym dmuchawa W nie całe 2 dni potrafi spalić 60kg, temp. kotła 50 °C wody 45°C powrót 40°C Zdjecia instalacji mogę załączyć ak są potrzebne Pomozcie jak to ustawić
|
|||
|
||||
downhill
![]() |
Mam Ogniwo Eko Plus M 20kw moja obserwacja na temat paliwa:
- 1 sezon na ekogroszku piast kupionym na lokalnym składzie - mało mocy,dużo popiołu, spieki, niska temperatura spalin - 1 sezon na ekogroszku z mysłowic kupionym na lokalnym składzie - dużo mocy, spore spieki koksowe ciężkie do opanowania - 1 sezon na ekogroszku Retopal - więcej mocy od piasta ze składu, sporo popiołu(mam koszt na 125kg ekogroszku i popielnik mieścił to na styk), niższa temp.spalin w porównaniu z karlikiem - 1 sezon na mieszance mocnego ze słabym z lokalnego składu, z obserwacji podobny do karlika, cena jak za karlika ale obawiam się braku powtarzalności wiec odpuszczam aktualnie - 1 sezon na karliku - więcej mocy od Retopala, mniej popiołu (akceptowalna ilość), zadawalająca/wyższa temp.spalin Podsumowując: nr.1 Karlik nr.2 Retopal nr.3 Mieszanka czegoś skrajnie mocnego z czymś skrajnie słabym nr.4 Coś mocnego typu Mysłowice nr.5 Coś słabego typu piast |
|||
|
||||
niedzwiedz19
![]() |
Witam ponownie, to mój kolejny post z prośbą o pomoc.
Pogoda jaka jest każdy widzi...raz ciepło raz cieplej... W związku z tym przełączyłem piec w tryb lato i ogrzewa tylko wodę. Spalanie mam na poziomie 5-6kg na dobę. Z tego co czytałem to sporo w porównaniu do innych. Bojler 140l A kocioł eko Plus M 20KW Spalanie spalaniem ale zauważyłem że mocno przebija mi temp. kotła. Czy któryś z was obeznanych mógł by rzucić okiem na ustawienie i nieco pomoc w odebraniu odpowiednich? Numer mojego urządzenia to 19722. |
|||
|
||||
Pecik81
![]() |
Mam pytanie czy wam też kocioł przebija o 5 stopni i później się dmuchawa wyłączy a puzniej o trzy stopnie poniżej zadanej i się znowu dmuchawa zalancza zadana 55
|
|||
|
||||
puyooll
![]() |
Cześć i czołem! ![]() Dziś 2-gi dzień zabawy z Ogniwo Eko plus 16kw, działa to na pellecie Olczyk 16.5 kaloryczność. Aktualnie na ustawieniu retortowy-grupowe, bawimy się razem z kolega leON22 i wielkie dzięki dla niego za ogromną pomoc
![]() ![]() |
|||
|
||||
marekt81
![]() |
No i operacja na pierwszy rzut oka działa, pompa teraz chodzi na stałej ciśnieniowej i zawór ustawiony jest tak że zaczyna się otwierać jak zawory na 4 z 8 grzejników są zamknięte. W tej chwili domek się nagrzewa, grzejniki gorące i baypass lekko puszcza na powrót wiec i temp. powrotu się ustabilizowała.
PS. Przy okazji uszczelniłem retorte bo instalator tego nie zrobił przy montażu. Przy okazji poprawiłem fabrykę ponieważ niektóre kanały powietrze w pierścieniu palnika były źle obrobione tzn. w trakcie obróbki maszynowej powstały na niektórych takie zadry że 3 kanały były prawie całe zasłonięte i przez to nie równo paliło się na palniku. Teraz jest super, dmuchawa ściągnięta o 3% na minus bo z palnika odrzutowiec był. Proponuję sprawdzić palnik tym co maja Eko Plus + |
|||
|
||||
mariusz73
![]() |
Witam forumowiczów, Mam taką sytuację, sterownik solarów kontroluje pompę CWU, załącza ją gdy: - woda w bojlerze przekracza 70C, wtedy piec CO działa jak chłodnica, aby schłodzić solary - woda na wyjściu pieca ma ponad 40C i w bojlerze jest chłodniejsza niż na piecu W takim układzie piec nie steruje pompą CWU, ale skutecznie ją ogrzewa. Mam piec Ogniwo Eko Plus M 14kW, w piecu wyłączyłem obwód CWU, ale kilka dni temu mieliśmy silne wiatry i piec rozbujał się do72C i włączył pompę CWU, pomimo, że jej de facto nie ma podłączonej. Pomyślałem, że dobrze by było zrobić podwójne sterowanie, tak żeby zimą piec sterował pompą CWU. Wykorzystałem przełącznik krzywkowy 3-fazowy typu 2-0-1 i tak połączyłem kabelki, że solary sterują pompą w pozycji 2, a piec w pozycji 1. Działa, ale ... nie mam dla pieca informacji z czujnika temperatury CWU z bojlera, bo jest tam czujnik z solarów. Można by przekładać czujniki, tak jak przełączam sterowanie pompy CWU, na zimę i na lato, ale nie jest to zbyt eleganckie. Znacie jakiś model podwójnego czujnika temperatury? Tak żeby wychodziły z niego 4 kabelki, jedna para do sterownika solarów, a druga do sterownika pieca. Trudno będzie upchać dwa czujniki w pochwie bojlera, opcjonalnie rozważałem zamocowanie drugiego czujnika CWU przy grzałce elektrycznej, jest tam kawałek gołej stali o temperaturze zbliżonej do temp wody. dodane 2019-10-20 17:47Pojechałem dzisiaj do rodziców, obejrzałem dokładnie bojler, "od ściany" słabo było widać wejście na czujnik. Da się włożyć drugi czujnik w dziurkę, była tam blaszka dociskająca czujnik do ściany. System działa |
|||
|
||||
hrabia66
![]() |
Problem z piecem .podłoczyłem zasilanie do zaworu cztero drogowego na rurze zamontowałem 2 wloty do Co 2 grzejniki i Cwu kture nie jest podłoczone a na zaworze czterodrogowym podłogówke ok 160 m2. Piec mam nastawiony na 16 kw temperatura zadana 60stopni bez ochrony powrotu .podłogówka na zaworze 40 stopni . Pompy startuja od 50 stopni. Powrót od zaworu czterodrorznego na kturym sa wlotu do co i cwu i przepony . Wszystko startuje zawór od zera do 80 procent a Co tesz fanie grzeje po uzyskaniu 61- 63 w przyblirzeniu zaczyna mi wszysko się wychładzac i co wyscie za zawore na połogówke i temperatura na piecu spada do 46 stopni i nanowo wszstko zaczyna Piec zaczyna się rozgrzewac pompki załaczja się przy 50 stopni zawór startuje od zera osiagnie piec 62 i tak wkółko.Połogówka rozgrzana do 23 stopni dwa grzejniki ciepłe . niewiem gdzie popełniłem błąd w ustawieniach pieca czy zaworu a morze w podłoczeniu prosze o pomoc dołaczam zdjęcia internetu niemam bo dom w remocie i nie zamieszkany .
dodane 2020-01-09 22:33 ![]() ![]() |
|||
|
||||
Lukasz23l
![]() |
Witajcie . Już mi ręce opadają ...
Ogrzewamy 35m podłogi .. pozostała część 138m 10 grzejnikami . Wiem że pierwszy sezon będzie palił więcej ale po 40kg to przesada ... i ogólnie mam problem z zaworem 4d ... czyli z utzymaniem temp na powrocie Pale lokalnym grochem 26-28j Dom 180m nowy . onka 3 szyby . ocieplony 20cm 0,31 . poddasze wylane betonem . skosy ocieplone 15cm styro . sufit 12cm betonu 12cm styro i 10 betonu... Liczę na waszą pomoc . pozdrawiam dodane 2019-10-27 23:50 ![]() |
|||
|
||||
gucu102
![]() |
Ciekawe, u mnie w dtrce wyraźnie napisane, że minimalna temp powrotu zaleca się 45*.