Radekd
![]() |
Sprzedam ślimak od kotła ogniwo eko plus 16kW. Ślimak w idealnym stanie
Korpus ślimaka sie przetarł wiec ślimak pizostał niepotrzebny. Mam też moduły palika jeśli ktoś potrzebuje
|
|||
|
||||
mietus
![]() |
witam czy ktos z was planuje wymiane pieca ogniwo eko plus m ? jestem zainteresowany odkupieniem najlepiej slask lub okolice
|
|||
|
||||
matmic950
![]() |
Witam wszystkich zgromadzonych , od tygodnia posiadam kocioł Ogniwo Eko Plus M 20kw z paleniskiem retorowym Burner SM do tego sterownik eCoal v4 w wersji oprogramowania 1.1.35.30. Sprawa wygląda tak że na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze internetu ponieważ dopiero kupiłem dom , dom będzie w najbliższym czasie remontowany a internet będzie za ok miesiąc może poktorej , wiem że to dla was utrudnienie bo nie macie jak zajrzeć w moje parametry , a z tego co wiem , podłączenie go tutaj to podstawa. Postaram się opisać mój problem i chcialbym prosić o trochę wyrozumiałości gdyż pierwszy raz jestem w posiadaniu takiego pieca i naprawdę mimo czytania dtr itd mam problem z poprawnym ustawieniem parametrów. Dom z lat 75 , 2 sciany ocieplone , grzejniki jeszcze stare zeliwne. Do w.w kotla posiadam zamontowana pompę vilo oraz zawor 4d z siłownikiem, w czym leży problem ? Po zamontowaniu, naplenieniu grzejników wodą oraz odpowietrzeniu ich nastąpiło rozpalenie, fachowiec od montazu ustawil parametry kotla tak abym osiągnął w domu zadana temperaturę , pompa miała się zatrzymać, i gdy temp w domu spadnie o 1° to znowu zacznie grzać tak w skrócie, tak też się stało, wodą na grzejniki 40° , w domu 22.5 super ciepło, pompa stanęła. Następnego dnia zauważyłem że grzejniki są zimne a kocioł nie potrafił dogrzac grzejników, problem leżał w temp powrotu, po konsultacji z majstrem powiedział abym obniżył temp powrotu na 35 , niestety też to nic nie dało. Zacząłem ustawiać kocioł zgodnie z dtr , temp powrotu 50 itd ale niestety kocioł dalej nie mógł dogrzać grzejników. Zauważyłem że jedynym sposobem na dogrzanie jest pominięcie ustawień ochrony powrotu na wyłączona oraz wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia. Wszystko fajnie ale niestety grzejniki grzały 2 dni , węgiel znikał coraz szybciej aż wkoncu zgasł, postanowiłem coś pozmieniać to doszło raz do przegrzania kotla... wróciłem do poprzednich ustawień i grzejniki znowu cały czas grzały. O co chodzi ? Wydaje mi się że tak to nie powinno pracować tylko tak jak przy pierwszym rozpalenie, nagrzalo się , temp spada o 1° I znowu zaczyna grzać, niestety nie potrafię sobie z tym poradzić bo zawor nie zdążyłem się otworzyć a temp wody spada poniżej 50 i zawor 4d się zamyka.. Wiem że to zabrzmi głupio bo jak wspomniałem nie macie wglądu do moich statystyk itd , ale postaram się tutaj wypisać moje ustawienia kotla , i może ktoś z was spróbuję mnie jakoś naprowadzić, coś doradzić co zmienić , ja jestem świeży w tej kwestii a wydaje mi się że powinno to być wdlg dtr , i tak też bym chciał to ustawic. Z góry i formuje że CWU jest pomięte bo nie posiadam bojlera, ciepła woda zasilana piecykiem na gaz . Liczę na wasza pomoc , może chociaż trochę pomozecie , jeżeli uważacie że post jest zbędny proszę o usunięcie / nie wypowiadanie się na dany temat.
Parametry kotla: regulator pogodowy: tryb pracy : Temp. Zadana - 60° typ czujnika zew. - przewodowy czujnik temp. Zima Temp. Obnizona- 5° regulator pogodowy- Nie Parametry Spalania: Tryb grzanie: tryb podtrzymanie: tryb reczny: Korekta dmuchawy- 0% czas pracy podaj.- 10 sek Moc dmuchawy 35% Czas pracy podaj. - 5sek czas postoju podaj.-20 min Typ kotla - eko plus m czas krótkiej przerwy-20 sek Ilość powtórzeń podawania-1x Moc dmuchawy-45% Parametry zaawansowane Parametry kotla: Typ podaj./ sposób spalania: retorowy eCoal Algorytm wygaszenia kotla: zawsze Min temp. Powrotu: 50 Ochrona powrotu: zawor 4d Pompy: Temp. Załączenia pomp: 42° Funkcja pompy dodatkowej: wyłączona Zabezpieczenia: Czujnik zamknięcia zasobnika: tak Czas opóźnienia zamknięcia zasobnika: 5sek Czas pracy do oproznienia zasobnika: 0 min ( nie wyliczyłem jeszcze ile wegla idzie w jakim czasie) Podajnik: Maks. Temp. Podajnika: 70° Czas wyrzutu paliwa: 3min Czujnik zerwania zawleczki: tak Alarm zewnętrzny: Opóźnienie alarmu: 30sek Inwersja wejscia: ni3 Przejście w tryb alarmowy: nie Reszta chyba niewazne Obwód CO1: Ogólne: Typ obw. Co1: pompa co+ zawór 4d + reg. Pokojowy Typ czujnika pokojowego: czujnik temp. Temp. W pomieszczeniu Niska: 21.5 Normalna: 22.5 Wysoka: 23.5 Histereza temp. Wewn. 1° To jako tako rozumiem Zawór 4d: Temp zadana za zaworem 4d: 40 Temp. Obnizona za zaworem 4d: 5° Maks. Temp. Za zaworem 50° Maks. Kąt otwarcia zaworu 4d: 70° Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia: tak Regulator pogodowy: nie Zawor 4d-zaawansowane: Czas otwarcia zaworu: 120sek Współczynnik wzmocnienia: 0.6 Czas reakcji: 60 sek Histereza pracy zaworu: 1° Kierunek otwarcia zaworu: w prawo Obwód CWU : wyłączony, nie korzystam z bojlera Przy tych ustawieniach kocioł nagrzewa się do tych 60 itd , natomiast temp. Powrotu szybko spada przez co zawor nie potrafi na tyle się otwierać żeby nagrzac grzejniki, przynajmniej ja to tak rozumiem ...a nie mam już pomysłu co ustawic zeby temp powortu utrzymywala sie na poziomoe 50° zeby wkoncu ten zawor sie otworzyl tak jak ma to wygladac docelowo... majster zapewnial... idzie w automacie.... i dupa blada nie dziala ...albo ja jestem glupi albo nie wiem juz co myslec...jeżeli możecie, podpowiedzcie co mogę zmienić, żeby grzejniki się nagrzaly a gdy temp w domu bd taka jak zadana to wtedy pompa "off" , znowu jak coś spadnie to znowu "on"
|
|||
|
||||
Model17
![]() |
Witam posiadam piec Eko Ogniwo plus m 20kw i mam problem z poprawnym ustawieniem pieca a mianowicie temperatura pieca bardzo skacze a piec nie umie dogrzać do zadanej temperatury do około 21C. Nie wiem w jaki sposób najekonomiczniej i najefektywniej ustawić sterownik. Posiadam czujnik wewnętrzny na kablu nie radiowy i zewnętrzny pogodowy też na kablu. Jaki dobór czujnika będzie najodpowiedniejszy. Próbowałem różnych kombinacji ale nic nie pomogło. Dom z lat 70 nieocieplony. Powierzchnia ok 160m2. Opał groszek z Marcel. Wgląd do sterownika dostępny na moim profilu.
https://esterownik.pl/device/28497 Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję.
|
|||
|
||||
Rybson
![]() |
Adam72 napisał » 2021-10-19 19:42 Witam. Również interesuje mnie ten temat. Było ustawione 20E, zmieniłem na eko plus m. Tyle tylko, że na moim piecu jest kolorowy napis ogniwo eko plus M. Jak to ustawić najlepiej? Zrobiłem rozeznanie. Wersje różnią się motoreduktorem, ja mam wersje starszą i mam mieć ustawione Eko plus M, Ty masz dobrze ![]() |
|||
|
||||
downhill
![]() |
Witam.
Mam Ogniwo Eko Plus M 20kw+boiler CWU 140L. Teraz tylko grzeje CWU a zużycie wody mam bardzo małe(dwie osoby). Chciałem ustawić coś innego niż 2podanie na Grupowym 8kw bo to ciągle sporo za dużo. =większość czasu w podtrzymaniu,temp.spalin 55-70*C ,CO 60*C(np.CO 70*C niewiele podnosi temp.spalin) Myślałem na trybem ręcznym np.5sek podawanie 300sek przerwy żeby mniej siedział w podtrzymaniu. CZY KTOŚ MOŻE POLECIĆ JAKIEŚ USTAWIENIA RĘCZNE NA SAMO CWU? |
|||
|
||||
MateoKoc
![]() |
Może komuś z użytkowników kotłów Ogniwo Eko Plus M się przyda.
Sprawdźcie sobie wąż doprowadzający powietrze do zbiornika. Chodzi mi o króciec przy dmuchawie. Fabryczny wąż jest zbyt długi i z czasem załamuje się, co prowadzi do zmniejszenia ilości powietrza dostarczanego do zbiornika. Można go skrócić, albo przymocować wyżej tak, żeby się nie załamywał na ww. króćcu. Zaniepokoiła mnie wilgoć skraplająca się na pokrywie zbiornika, okazało się, że wąż był już całkowicie załamany. Przymocowałem wąż, żeby się nie łamał i od razu w zbiorniku sucho. ![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Nie wiem czy to ważne ale napisałeś, że masz kociołek eko plus 20kw , a w ustawieniach masz wybrane eko plus m
![]() ![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
mgmirek to jaki masz w końcu ten kocioł Eko Plus, czy najnowszy model że stajni Ogniwo Eko Plus +, bo taki wprowadziłeś teraz w ustawieniach
![]() |
|||
|
||||
Szymon160989
![]() |
Witam. Mam problem z ogniwo eko plus + 16kw a mianowicie od 3dni mam problem z wysoka temperatura spalin oraz wolnym dobijaniem temp. zadanej kotła. Spaliny ponad 200C .
![]() |