2019-11-17 17:18 Temat: eSterownik.pl » Ślimak ogniwo eko plus 16kW
  Radekd Posty:
Sprzedam ślimak od kotła ogniwo eko plus 16kW. Ślimak w idealnym stanie
Korpus ślimaka sie przetarł wiec ślimak pizostał niepotrzebny.
Mam też moduły palika jeśli ktoś potrzebuje
2023-01-23 19:51 Temat: Pello v3.5 » kupie uzywany ogniwo eko plus m 14kw lub plus+ 16kw
  mietus Posty:
witam czy ktos z was planuje wymiane pieca ogniwo eko plus m ? jestem zainteresowany odkupieniem najlepiej slask lub okolice
2024-04-02 19:02 Temat: eCoal.pl v3.5 » Pomoc w ustawieniach eko plus m 20kw
  matmic950 Posty:
Witam wszystkich zgromadzonych , od tygodnia posiadam kocioł Ogniwo Eko Plus M 20kw z paleniskiem retorowym Burner SM  do tego sterownik eCoal v4 w wersji oprogramowania 1.1.35.30. Sprawa wygląda tak że na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze internetu ponieważ dopiero kupiłem dom , dom będzie w najbliższym czasie remontowany a internet będzie za ok miesiąc może poktorej , wiem że to dla was utrudnienie bo nie macie jak zajrzeć w moje parametry , a z tego co wiem , podłączenie go tutaj to podstawa. Postaram się opisać mój problem i chcialbym prosić o trochę wyrozumiałości gdyż pierwszy raz jestem w posiadaniu takiego pieca i naprawdę mimo czytania dtr itd mam problem z poprawnym ustawieniem parametrów. Dom z lat 75 , 2 sciany ocieplone , grzejniki jeszcze stare zeliwne. Do w.w kotla posiadam zamontowana pompę vilo oraz zawor 4d z siłownikiem,  w czym leży problem ? Po zamontowaniu,  naplenieniu grzejników wodą oraz odpowietrzeniu ich nastąpiło rozpalenie, fachowiec od montazu ustawil parametry kotla tak abym osiągnął w domu zadana temperaturę , pompa miała się zatrzymać,  i gdy temp w domu spadnie o 1° to znowu zacznie grzać tak w skrócie, tak też się stało,  wodą na grzejniki 40° , w domu 22.5 super ciepło,  pompa stanęła. Następnego dnia zauważyłem że grzejniki są zimne a kocioł nie potrafił dogrzac grzejników,  problem leżał w temp powrotu,  po konsultacji z majstrem powiedział abym obniżył temp powrotu na 35 , niestety też to nic nie dało. Zacząłem ustawiać kocioł zgodnie z dtr , temp powrotu 50 itd ale niestety kocioł dalej nie mógł dogrzać grzejników.  Zauważyłem że jedynym sposobem na dogrzanie jest pominięcie ustawień ochrony powrotu na wyłączona oraz wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia. Wszystko fajnie ale niestety grzejniki grzały 2 dni , węgiel znikał coraz szybciej aż wkoncu zgasł,  postanowiłem coś pozmieniać to doszło raz do przegrzania kotla... wróciłem do poprzednich ustawień i grzejniki znowu cały czas grzały. O co chodzi ? Wydaje mi się że tak to nie powinno pracować tylko tak jak przy pierwszym rozpalenie,  nagrzalo się , temp spada o 1° I znowu zaczyna grzać,  niestety nie potrafię sobie z tym poradzić bo zawor nie zdążyłem się otworzyć a temp wody spada poniżej 50 i zawor 4d się zamyka.. Wiem że to zabrzmi głupio bo jak wspomniałem nie macie wglądu do moich statystyk itd , ale postaram się tutaj wypisać moje ustawienia kotla , i może ktoś z was spróbuję mnie jakoś naprowadzić,  coś doradzić co zmienić , ja jestem świeży w tej kwestii a wydaje mi się że powinno to być wdlg dtr , i tak też bym chciał to ustawic. Z góry i formuje że CWU jest pomięte bo nie posiadam bojlera,  ciepła woda zasilana piecykiem na gaz . Liczę na wasza pomoc , może chociaż trochę pomozecie , jeżeli uważacie że post jest zbędny proszę o usunięcie / nie wypowiadanie się na dany temat.

Parametry kotla:            regulator pogodowy:                                                   tryb pracy :

Temp. Zadana - 60°       typ czujnika zew. - przewodowy czujnik temp.         Zima
Temp. Obnizona- 5°      regulator pogodowy- Nie

                                                 Parametry Spalania:

Tryb grzanie:                         tryb podtrzymanie:                               tryb reczny:
                 

Korekta dmuchawy- 0%       czas pracy podaj.- 10 sek                    Moc dmuchawy 35%
Czas pracy podaj. - 5sek     czas postoju podaj.-20 min
Typ kotla - eko plus m          czas krótkiej przerwy-20 sek
                                               Ilość powtórzeń podawania-1x
                                               Moc dmuchawy-45%

                                                         Parametry zaawansowane 
Parametry kotla: 
Typ podaj./ sposób spalania: retorowy eCoal
Algorytm wygaszenia kotla: zawsze
Min temp. Powrotu: 50
Ochrona powrotu: zawor 4d

Pompy:
Temp. Załączenia pomp: 42°
Funkcja pompy dodatkowej: wyłączona 

Zabezpieczenia:

Czujnik zamknięcia zasobnika: tak
Czas opóźnienia zamknięcia zasobnika: 5sek
Czas pracy do oproznienia zasobnika: 0 min ( nie wyliczyłem jeszcze ile wegla idzie w jakim czasie)

Podajnik:
Maks. Temp. Podajnika: 70°
Czas wyrzutu paliwa: 3min
Czujnik zerwania zawleczki: tak

Alarm zewnętrzny:
Opóźnienie alarmu: 30sek
Inwersja wejscia: ni3
Przejście w tryb alarmowy: nie

Reszta chyba niewazne 

Obwód CO1: 

Ogólne:
Typ obw. Co1: pompa co+ zawór 4d + reg. Pokojowy
Typ czujnika pokojowego: czujnik temp.

Temp. W pomieszczeniu

Niska: 21.5
Normalna: 22.5
Wysoka: 23.5 
Histereza temp. Wewn. 1°

To jako tako rozumiem 

Zawór 4d:
Temp zadana za zaworem 4d: 40
Temp. Obnizona za zaworem 4d: 5°
Maks. Temp. Za zaworem 50°
Maks. Kąt otwarcia zaworu 4d: 70°
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia: tak
Regulator pogodowy: nie

Zawor 4d-zaawansowane:

Czas otwarcia zaworu: 120sek 
Współczynnik wzmocnienia: 0.6
Czas reakcji: 60 sek
Histereza pracy zaworu: 1°
Kierunek otwarcia zaworu: w prawo

Obwód CWU : wyłączony,  nie korzystam z bojlera 

Przy tych ustawieniach kocioł nagrzewa się do tych 60 itd , natomiast temp. Powrotu szybko spada przez co zawor nie potrafi na tyle się otwierać żeby nagrzac grzejniki,  przynajmniej ja to tak rozumiem ...a nie mam już pomysłu co ustawic zeby temp powortu utrzymywala sie na poziomoe 50° zeby wkoncu ten zawor sie otworzyl tak jak ma to wygladac docelowo... majster zapewnial... idzie w automacie.... i dupa blada nie dziala ...albo ja jestem glupi albo nie wiem juz co myslec...jeżeli możecie,  podpowiedzcie co mogę zmienić,  żeby grzejniki się nagrzaly a gdy temp w domu bd taka jak zadana to wtedy pompa "off" , znowu jak coś spadnie to znowu "on"
2023-01-24 22:03 Temat: eCoal.pl v3.5 » Problem z poprawnym ustawieniem pieca EKO OGNIWO PLUS M 20KW
  Model17 Posty:
Witam posiadam piec Eko Ogniwo plus m 20kw i mam problem z poprawnym ustawieniem pieca a mianowicie temperatura pieca bardzo skacze a piec nie umie dogrzać do zadanej temperatury do około 21C. Nie wiem w jaki sposób najekonomiczniej i najefektywniej ustawić sterownik. Posiadam czujnik wewnętrzny na kablu nie radiowy i zewnętrzny pogodowy też na kablu. Jaki dobór czujnika będzie najodpowiedniejszy. Próbowałem różnych kombinacji ale nic nie pomogło. Dom z lat 70 nieocieplony. Powierzchnia ok 160m2. Opał groszek z Marcel. Wgląd do sterownika dostępny na moim profilu.
https://esterownik.pl/device/28497
Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję.
2021-10-23 15:30 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo eko plus 20 jak zaczać?
  Rybson Posty:
Adam72 napisał » 2021-10-19 19:42
Witam. Również interesuje mnie ten temat. Było ustawione 20E, zmieniłem na eko plus m. Tyle tylko, że na moim piecu jest kolorowy napis ogniwo eko plus M. Jak to ustawić najlepiej? 


Zrobiłem rozeznanie. Wersje różnią się motoreduktorem, ja mam wersje starszą i mam mieć ustawione Eko plus M, Ty masz dobrze  
2018-04-04 09:39 Temat: eCoal.pl v3.5 » Tryb Lato + Ogniwo Eko Plus M 20kw + CWU 140
  downhill Posty:
Witam.
Mam Ogniwo Eko Plus M 20kw+boiler CWU 140L.
Teraz tylko grzeje CWU a zużycie wody mam bardzo małe(dwie osoby).

Chciałem ustawić coś innego niż 2podanie na Grupowym 8kw bo to ciągle sporo za dużo. =większość czasu w podtrzymaniu,temp.spalin 55-70*C ,CO 60*C(np.CO 70*C niewiele podnosi temp.spalin)
Myślałem na trybem ręcznym np.5sek podawanie 300sek przerwy żeby mniej siedział w podtrzymaniu.

CZY KTOŚ MOŻE POLECIĆ JAKIEŚ USTAWIENIA RĘCZNE NA SAMO CWU?

2023-02-26 14:01 Temat: eCoal.pl v3.5 » Potencjalny problem z dosuszaniem opału w kotłach Ogniwo Eko Plus M
  MateoKoc Posty:
Może komuś z użytkowników kotłów Ogniwo Eko Plus M się przyda.
Sprawdźcie sobie wąż doprowadzający powietrze do zbiornika.
Chodzi mi o króciec przy dmuchawie.
Fabryczny wąż jest zbyt długi i z czasem załamuje się, co prowadzi do zmniejszenia ilości powietrza dostarczanego do zbiornika. Można go skrócić, albo przymocować wyżej tak, żeby się nie załamywał na ww. króćcu.
Zaniepokoiła mnie wilgoć skraplająca się na pokrywie zbiornika, okazało się, że wąż był już całkowicie załamany.
Przymocowałem wąż, żeby się nie łamał i od razu w zbiorniku sucho.
2024-11-17 20:53 Temat: eSterownik.pl » Duże spalanie
  leON22 Posty:
Nie wiem czy to ważne ale napisałeś, że masz kociołek eko plus 20kw , a w ustawieniach masz wybrane eko plus m  Jeżeli w 3 trybach masz podobne zużycie opału , to fizyki nie oszukasz widocznie Twój dom ma tak duże zapotrzebowanie na ciepło 
2020-12-10 20:21 Temat: eCoal.pl v3.5 » Pomoc w ustawieniu pieca ogniwo eko plus 25
  leON22 Posty:
mgmirek to jaki masz w końcu ten kocioł Eko Plus, czy najnowszy model że stajni Ogniwo Eko Plus +, bo taki wprowadziłeś teraz w ustawieniach 
2021-04-10 21:12 Temat: eCoal.pl v3.5 » Wysoka temp spalin Ogniwo Eko plus+16kw
  Szymon160989 Posty:
Witam. Mam problem z ogniwo eko plus + 16kw a mianowicie od 3dni mam problem z wysoka temperatura spalin oraz wolnym dobijaniem temp. zadanej kotła. Spaliny ponad 200C .  Dodam że ostatnim czasem mam bardzo dużo popiołu w szufladzie.