Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2018-01-31 22:30 Temat: eCoal.pl » Wysoka temperatura podajnika - prośba o pomoc
  ramzes Posty:
Jestem już. Walczyłem z zimnem w domu Fachman od serwisu namówił mnie jednak na większą wygodę i czystość w kotłowni - Pellet. Mój kociołek i moja kotłownia od dziś wyglądają tak :







dodane 2018-01-31 22:30A co do samej awarii to po wyjęciu wszystkiego okazało się że to nie jest takie sobie 4 cm pęknięcie i faktycznie jeden zwój jest wyraźnie powiększony (tuż przed nim jest taki wyraźnie pomniejszony przez śrubę która była w węglu).
Tak czy siak ślimak jest do wymiany i korona palnika oraz do zaspawania dziura i pęknięcie. Jeśli ktoś chciałby odkupić np. ten palnik do zrobienia lub sterownik ecoal lub dmuchawę lub zasobnik to zapraszam do kontaktu.  a poniżej kilka zdjęć :
Ślimak i jego komora pracy :



i samo uszkodzenie :






2018-01-31 23:23 Temat: eCoal.pl » Wysoka temperatura podajnika - prośba o pomoc
  bodziasty Posty:
Ostatnio takiego oglądałem u nas na pokazach






Ciekawe jak ci to będzie wychodzić spalanie - na pewno czyściej - to fakt
Z tego co mówili producenci pelleciaków, to przelicznik jest taki - jak się spalało tonę węgla, to Pelletu pójdzie 1,3 do 1,5 tony. Mówił sprzedawca tobie o tym ?
No to czekamy na twoją opinię 
2016-12-18 22:18 Temat: eCoal.pl » palenie zbożem w OEP 16
  brunos Posty:
witam
dzięki za odpowiedź
co do podtrzymania to chodzi o to że po spadku temp  palnik podaje ziarno tak dużo ze niekiedy wywali do kuwete główny żar i w palniku zostaje samo zboże. Typ  kotła mam ustawiony  Pellet w trybie auto tak więc gdy zmieniam czas podawania w grzaniu  przerwę między podaniami piec reguluje sam. W konsekwencji gdy zmniejszam czas podawania przerwa zmniejsza się jeszcze bardziej(coś ok 1:3) i w sumie piec dostaje w kilu cyklach jeszcze więcej ziarna niż gdy zwiększam podawanie.
Teraz czas podawania mam na 11s to gdy wynoszę popiół jest w nim dość sporo niespalonego ziarna.
Jak zmniejszyłem czas podawania na 8s piec zasypał się ziarnem i zrzucił żar.

co do twoich podpowiedzi to dzięki wielkie zaraz pójdę przestawić piec tak jak napisałeś a rano zobaczymy co się będzie działo.(chociaż na noc trochę boję się skracać czas podawania żeby znowu się nie zasypał) a może coś z nadmuchem mam nie tak? czy spaliny rzędu 160st to nie trohcę za dużo? z kolei niedopalone zboże może dopaliłby  jakbym trochę obniżył korektę dmuchawy... Nic zrobię jak piszesz zobaczymy co będzie
dzięki
2016-12-21 12:19 Temat: eCoal.pl » palenie zbożem w OEP 16
  brunos Posty:
dzieki wszystkim za odpowiedzi
spróbuje tak jak kolega S_76 napisał
a co do palenia pełnowartościowym zbożem to moje żyto ma wilgotność 15% a w tym roku w naszym regionie skupują do 14 i nikt ode mnie tego nie kupi, Także uważam że lepszym rozwiązaniem jest  spalanie tego zboża niż wyrzucenie go. Co do ekonomiczności to ja będąc producentem tego zboża nie płace za niego 400-500zł za tone tylko w okolicach 200-300 a to już wychodzi całkiem przyzwoicie. A co do tego że palimy "jedzenie" to paląc drewnem zaciskamy sobie pętle na szyje i pozbawiamy się tlenu czy to nie jest chore? Zboże jest źródłem odnawialnym i za rok wyrośnie znowou a drzewo? 30lat? o węglu już nie wspomnę...
Jednak z kolei ze względu na bezobsługowość przy ekogroszku byłbym skłonny przejść na niego i sprzedać żyto lecz w tym roku jest to niemożliwe ze względu tak jak pisałem powyżej tj. jest po prostu ciut za mokre dokłanie o 1% i nikt go ode mnie nie kupi. Dobra bo odbiegłem od tematu

Od dwóch dni pale je  na trybie auto za radą oxalis3 zwiększyłem nadmuch i to sporo bo z -5% do +2%  kocioł nie wygasa jednak jest masa niespalonego zboża w kuwecie 20-30%.
Co do wahania temp to zwiększyłem temp zadaną do 55 piec spada do jakichś 47 i zaczyna rosnąć do ok 60 wchodzi w stan wstrzymania trzyma ok 3-4 min i spada do 47st ale pompy chodzą cały czas bo wyłączenie pomp mam przy 45
Próbowałem go ustawić na grupowym ale nie mógł mi podbić temp trzymał cały czas na  46st.
16kw 3 podania moc 40
20kw 4 podania moc 44
25kw 5 podan moc 48%
może daje za dużo wiatru bo kopcyk faktycznie nie mógł mi się podnieść
Spróbuje na grupowym jesszcze raz tak jakk napisał S_76 chociaż wiem od czego zacząć bo jak widać ustawiałem calkiem innaczej.

Dzięki wszystkim za rady 
Pozdrawiam serdecznie
dodane 2016-12-21 12:15właśnie zauważyłem chyba dość istotny błąd w wykonaniu mojego instalatora. Włączył pompe od grzejników na bieg 1 a pompe od podłogówki na bieg 3 i to pewnie ona mi tak wychładza wode w układzie. Martwi mnie jednak to że jak dałem tą pompe na bieg 1  to przepływy w rodzielaczu są na 0,5 może nawet mniej na biegu 2 przepływy są prawie na 1 1 a na 3  troszkę minimalnie ponad 1. Podłogówka podzielona na 8 obiegów z czego 3 obiegi mają ponad 80m, troszkę się martwię czy na 1 zdoła przepchnąć wode na tych długich obiegach zanim wystygnie

Co do grzestawień na grupowy to od rana chodzi na 
8 kW - dmuchawa 35%
12 kW - dmuchawa 38%
16 kW - dmuchawa 40(41) %
20 kw dmuchawa 42
25kw dmuchawa 44


dodałem 20 i 25 bo żyto ma dużo mniejszą kaloryczność od owsa i kopczyk się zapadał a temp spadała
 przy m2kw podanie jest ok11 s przerwa 20 podań dałem 5 przerwa między cyklami trwa chyba 2 min w tym czasie piec spala co nadrzucił i do kuwety jak narazie nie spada niedopalone ziarno ale piec się jeszcze nie rozbujał zobaczymy co będzie...
Póki co wielkie dzięki za rady chociaż wiem od czego zacząć, a jak to nie wyjdzie to chyba przejdę na ręczny chociąż wolałbym tego uniknąć.

dodane 2016-12-21 12:19kurcze boli mnie trochę to że wahałem się czy brać ogniwo czy zębca merkury 18 ale naczytałem się o ogniwie że jest taki super a zębiec taki przestażały a teraz  mam. Ojciec w dużym poniemieckim domu 300m2 pali zebcem merkury 35  praktycznie wszystkim wrzuca Pellet lub,owiec, żyto, jęczmień i zapomina o piecu a ja każde przejście opału to jakaś tragedia.. Trudno bywa miało być pięknie a wyszło jak zawsze
2022-11-25 06:48 Temat: Pello v3.5 » Ochrona powrotu i bufor.
  Michal86 Posty:
Bufor masz 500l?
Ogólnie mamy podobną sytuację.
Mam 180m2, średnio ocieplony. Klasa energetyczna D. Wg strony cieplowlasciwe zapotrzebowanie u mnie to 12kw bez cwu. Bufor mam 600l.
Zasugeruje Ci ustawienia. Sprawdzisz sobie.
Ile teraz Ci łyka Pelletu na dobę jak temperatura oscyluje ok zera?
dodane 2022-11-24 11:19Mały bufor i duży rozbiór ciepła czyli warto grzać zbiornik do wysokich temperatur. Straty postojowe w tym przypadku nie będą duże.
W sterowniku na dolnym czujnik ustaw 79, a na górny 59. Techy zawyżają o 1st stąd takie wartości, czyli praktycznie będzie to 80/60.
Czujnik kotła postaraj się upchać w górze bufora razem z czujnikiem sterownika.
Zadana kotła na 80.
Histerezy 1/2/2/0.
Moce 15/6/6kw.
Nadmuch taki sam dla wszystkich progów mocy.
Skalibruj czujnik kotła na -10. Powrotu też możesz na -10. Będzie przejrzyściej na wykresie dla podglądu.
Dla dwóch odwodów CO ustaw pompa...+zawór+reg pokojowy.
Typ regulatora na termostat zewnętrzny.
Wyłączenie palnika na tak, zatrzymanie pomp na nie.
Dla podłogi ustaw krzywą np. 30/40 dla grzejników 35/45 jak będzie mało to 38/50. Musisz to już sam sprawdzić jakie krzywe będą w Twoim przypadku odpowiednie aby uzyskać zadaną temp w domu. Regulator pokojowy oparty o temperature wew i histerezę z jednym czujnikiem raczej się nie sprawdzi u Ciebie. Czyli pewnie dużo pokoi i do tego brak ocieplenia. Pogodówka raczej będzie lepszym rozwiązaniem.
Poza tym musi być ustawiony termostat zewnętrzny dla wszystkich obiegów aby tech włączał i wyłączał palnik.
Start pomp ustaw na 35st. 
Kaloryczność paliwa na 17.3Mj czyli 4.8kWh.
Przy Twojej wydajności podajnika 11kg/h będzie podawał 5.6s w cyklu. Czyli ok 17gram. Jest to wystarczająca dawka aby palnik chodził stabilnie.
Na godzinę będzie spalał ok 3.1kg.
Pompę ładującą bufor ustaw na drugi bieg, stała prędkość. Jeżeli jest to zwykła 40tka.
Moc kotła na 15kw z tego względu, iż wymiennik ma tylko 1.8m2 i 15kw jest to odpowiednia wartość aby nie było dużej straty kominowej (w mojej ocenie powinien być to kocioł o mocy znamionowej 15kw).
Jeżeli proces spalania będzie poprawny. Czyli nadmuch odpowiednio dobrany, popiół i komora ok. To przy temp kotła powyżej tych 70st i powrocie 10-15 mniej, spaliny powinny oscylować w okolicach 140st(po dokładnym wyczyszczeniu kotła i przy czystym czujniku spalin) sprawność teoretycznie powinna przekraczać 90%.

A teraz jak to będzie działać w praktyce...
Bufor będzie się rozładowywał i gdy góra dojdzie do 60st sterownik załączy kocioł.
Zanim kocioł osiągnie temperaturę ładowania czyli w Twoim przypadku 50st bo masz chyba atv50 z tego co pamiętam to potrwa parę minut i temp na górze zbiornika spadnie jeszcze pewnie do ok 50st. Współgra się to ze startem ładowania czyli też 50 więc idealnie. Po drugie 50st powinno być wystarczającą temp na obiegi nawet w duże mrozy.
Kocioł będzie startował z 6kw i tak co cykl to 1kw więcej, aż dojdzie do 15. Minimalizuje to kopcenie przy pierwszych minutach pracy. Dalej z mocą 15kw będzie chodził, aż do wygaszenia nie będzie żadnej modulacji.
Gdy temp na dole bufora dojdzie do 80st sterownik wyłączy palnik i pompę ładująca.
Na górze zbiornika będzie 83-85st faktycznie. Wiadomo po kalibracji -10 temp będzie 73-75. Kocioł dojdzie do 85-87st .
Z tego co pamiętam nie grzejesz chyba CWU kotłem? Ale jeżeli masz pompkę cwu to możesz wykorzystać st21cwu do schłodzenia kotła i jednocześnie wykorzystanie ciepła na ogrzanie cwu. 
Ja grzeje prądem ale tak właśnie mam zrobione. St21cwu załącza mi się przy 88st i schładza kocioł i dogrzewa cwu. Przy 85st się wyłącza. Ale starcza to aby dogrzać wodę o ok 10st przy zbiorniku 140l.
W kotle dodatkowo mam stb 90st w razie czego.

dodane 2022-11-24 11:29W cieplejsze dni możesz ustawiać na dolnym czujnika 70. Zminimalizuje to straty postojowe.
dodane 2022-11-24 12:33Przykładowy wykres z dziś. Temp kotła to góra bufory. Czujnik kotła i powrotu skalibrowany na -10.



dodane 2022-11-25 06:48Aha zmostkuj jeszcze brązowy i niebieski przewód z czujnika kotła. Jest to obwód od termika. W sytuacji gdy temp doszłaby do ok 85st zadziałałby jak stb. 
2022-11-23 13:15 Temat: Pello v3.5 » Kontrola pozycji rusztu.
  Bioly41 Posty:
Kocioł ogniwo, palnik skiepko. DTR w ogóle nie uwzględnia odkręcania całego palnika, tylko wyciąganie rusztu. 
Po wyciągnięciu rusztu środek palnika przedmuchuje powietrzem bo zbiera się tam popiół. Obudowa w środku jest czysta, bez żadnych nalotów. Może w pellecie było coś co zablokowało ruszt. Rano miałem tylko chwilę czas żeby wygasić kocioł, wyczyścić ruszt i sprawdzić czy się wysunie. 
Co do alarmu, to na pewno coś da się wymyślić. Skoro ruszt się nie rusza to chyba można to wyłapać po jakimś sygnale. 
2016-12-31 00:36 Temat: eCoal.pl v3.5 » Brak w ustawieniach mocy opcji dla OEPM 14 kW
  Bluenergy Posty:
Witam.
Jaka moc podać w ustawieniach dla kotla oepm 14 kW. Dostępny jest tylko oepm 26 kW oraz oep 16 kW, nastepnie same wartosci 15 kW, 20 kW, 35 kW i opcja Pellet. Tak więc co wprowadzić dla kocioł ka oepm 14 kW?
2022-11-20 12:22 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ustawienia pod pellet sloneczikowy
  karoka65 Posty:
Bo to jest kocioł na Pellet drzewny a nie prasowane śmieci. Musisz się przyzwyczaić że kocioł będzie cały czas zasyfiony. Jeśli ta łuska nie jest jeszcze dodatkowo uszlachetniona jakimś goownem to będzie zaklejony jakby białą mąką. Zrób kalibrację i dobierz wiatr do ustawionych mocy żeby się to paliło, to wszystko.
2021-12-22 11:03 Temat: Pello v3.5 » Jak grzać?
  lukolo85 Posty:
Witam szanowne grono kolegów. Korzystając z wolnego od pracy zacząlem obserwować jak zachowuje się piec w ciągu dnia.
Mam kilka pytań dotyczących palenia piecem. Dom nieocieplony 260m z oknami jednokomorowymi PCV, piec EKO Pellet 25KW, 2 pompy - jedna dla CWU druga na piecu ,czujnik temperaturowy bezprzewodowy zamontowany w najchłodniejszym pokoju w domu, termostaty na kaloryferach ręczne, zawór 4drogowy na 80%.



Temp zadana -  63C
Temp za zaworem - 52C
temp na czujniku w domu ustawiona na 21.6C
wył palnika po dogrzaniu - NIE
wył pompy - TAK - wczoraj dałem na NIE ale zauważyłem że piec mimo ustawionej zadanej na czujniku w pokoju nie wyłącza się i przebija zadana temperaturę. Co w tym wypadku jest priorytetem ? temp na czujniku czy wartości zadane na piecu ?
Kolejną rzeczą która nie daje mi spokoju to wartości na piecu nie dochodzą do zadanych wartości podczas grzania, przykładowo temp. pieca 63C. Podczas grzania dojdzie do tych okolo 52stopni i na tym koniec - temperaturę osiągnie dopiero jak zamknie zawór 4drogowy ( pomieszczenie dogrzane do wartości zadanej na czujniku w pokoju ). Nie wspomne już o temperaturze zadanej za zaworem ktora jest zazwyczaj niższa o 8-10 stopni.
Martwią mnie spieki i nie wiem jak się ich pozbyć - co prawda nie jest ich duzo ( na cały popielnik popiołu jest tego nie wiecej jak 10%



Czy ktoś mógłby spojrzeć na ustawienia pieca i cos podpowiedzieć i się wypowiedzieć ? będę bardzo wdzięczny
2024-05-12 05:39 Temat: Pello v3.5 » Evopell 8kW nie osiąga temp
  koliuk Posty:

Witam 

Przy przeważaniu Pelletu wychodzi 570g na 6 minut lecz później w podawaniu wartości nie ma opcji zejść poniżej 1100g gdzie według instrukcji powinno zaczynać się od 500g.

Efekt jest taki że kocioł nie może dobić do zadanej temp.
Czy ma ktoś wiedzę jak zmienić ta wartość?

Układ zbudowany z zaworu 4d i za nim pompka na grzejniki oraz osobno pompa na cwu. 
Ochronę powrotu włączyłem przez cwu bo gdy była przez 4d to nie otwierał się wogole. 
Mimo tej zmiany na powrocie jest max 36 stopni. 
Temperatura kotła ustawiona na 60stopni. 
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.