2018-01-31 22:30 Temat: eCoal.pl » Wysoka temperatura podajnika - prośba o pomoc
  ramzes Posty:
Jestem już. Walczyłem z zimnem w domu Fachman od serwisu namówił mnie jednak na większą wygodę i czystość w kotłowni - Pellet. Mój kociołek i moja kotłownia od dziś wyglądają tak :







dodane 2018-01-31 22:30A co do samej awarii to po wyjęciu wszystkiego okazało się że to nie jest takie sobie 4 cm pęknięcie i faktycznie jeden zwój jest wyraźnie powiększony (tuż przed nim jest taki wyraźnie pomniejszony przez śrubę która była w węglu).
Tak czy siak ślimak jest do wymiany i korona palnika oraz do zaspawania dziura i pęknięcie. Jeśli ktoś chciałby odkupić np. ten palnik do zrobienia lub sterownik ecoal lub dmuchawę lub zasobnik to zapraszam do kontaktu.  a poniżej kilka zdjęć :
Ślimak i jego komora pracy :



i samo uszkodzenie :






2018-01-31 23:23 Temat: eCoal.pl » Wysoka temperatura podajnika - prośba o pomoc
  bodziasty Posty:
Ostatnio takiego oglądałem u nas na pokazach






Ciekawe jak ci to będzie wychodzić spalanie - na pewno czyściej - to fakt
Z tego co mówili producenci pelleciaków, to przelicznik jest taki - jak się spalało tonę węgla, to Pelletu pójdzie 1,3 do 1,5 tony. Mówił sprzedawca tobie o tym ?
No to czekamy na twoją opinię 
2016-12-18 22:18 Temat: eCoal.pl » palenie zbożem w OEP 16
  brunos Posty:
witam
dzięki za odpowiedź
co do podtrzymania to chodzi o to że po spadku temp  palnik podaje ziarno tak dużo ze niekiedy wywali do kuwete główny żar i w palniku zostaje samo zboże. Typ  kotła mam ustawiony  Pellet w trybie auto tak więc gdy zmieniam czas podawania w grzaniu  przerwę między podaniami piec reguluje sam. W konsekwencji gdy zmniejszam czas podawania przerwa zmniejsza się jeszcze bardziej(coś ok 1:3) i w sumie piec dostaje w kilu cyklach jeszcze więcej ziarna niż gdy zwiększam podawanie.
Teraz czas podawania mam na 11s to gdy wynoszę popiół jest w nim dość sporo niespalonego ziarna.
Jak zmniejszyłem czas podawania na 8s piec zasypał się ziarnem i zrzucił żar.

co do twoich podpowiedzi to dzięki wielkie zaraz pójdę przestawić piec tak jak napisałeś a rano zobaczymy co się będzie działo.(chociaż na noc trochę boję się skracać czas podawania żeby znowu się nie zasypał) a może coś z nadmuchem mam nie tak? czy spaliny rzędu 160st to nie trohcę za dużo? z kolei niedopalone zboże może dopaliłby  jakbym trochę obniżył korektę dmuchawy... Nic zrobię jak piszesz zobaczymy co będzie
dzięki
2016-12-21 12:19 Temat: eCoal.pl » palenie zbożem w OEP 16
  brunos Posty:
dzieki wszystkim za odpowiedzi
spróbuje tak jak kolega S_76 napisał
a co do palenia pełnowartościowym zbożem to moje żyto ma wilgotność 15% a w tym roku w naszym regionie skupują do 14 i nikt ode mnie tego nie kupi, Także uważam że lepszym rozwiązaniem jest  spalanie tego zboża niż wyrzucenie go. Co do ekonomiczności to ja będąc producentem tego zboża nie płace za niego 400-500zł za tone tylko w okolicach 200-300 a to już wychodzi całkiem przyzwoicie. A co do tego że palimy "jedzenie" to paląc drewnem zaciskamy sobie pętle na szyje i pozbawiamy się tlenu czy to nie jest chore? Zboże jest źródłem odnawialnym i za rok wyrośnie znowou a drzewo? 30lat? o węglu już nie wspomnę...
Jednak z kolei ze względu na bezobsługowość przy ekogroszku byłbym skłonny przejść na niego i sprzedać żyto lecz w tym roku jest to niemożliwe ze względu tak jak pisałem powyżej tj. jest po prostu ciut za mokre dokłanie o 1% i nikt go ode mnie nie kupi. Dobra bo odbiegłem od tematu

Od dwóch dni pale je  na trybie auto za radą oxalis3 zwiększyłem nadmuch i to sporo bo z -5% do +2%  kocioł nie wygasa jednak jest masa niespalonego zboża w kuwecie 20-30%.
Co do wahania temp to zwiększyłem temp zadaną do 55 piec spada do jakichś 47 i zaczyna rosnąć do ok 60 wchodzi w stan wstrzymania trzyma ok 3-4 min i spada do 47st ale pompy chodzą cały czas bo wyłączenie pomp mam przy 45
Próbowałem go ustawić na grupowym ale nie mógł mi podbić temp trzymał cały czas na  46st.
16kw 3 podania moc 40
20kw 4 podania moc 44
25kw 5 podan moc 48%
może daje za dużo wiatru bo kopcyk faktycznie nie mógł mi się podnieść
Spróbuje na grupowym jesszcze raz tak jakk napisał S_76 chociaż wiem od czego zacząć bo jak widać ustawiałem calkiem innaczej.

Dzięki wszystkim za rady 
Pozdrawiam serdecznie
dodane 2016-12-21 12:15właśnie zauważyłem chyba dość istotny błąd w wykonaniu mojego instalatora. Włączył pompe od grzejników na bieg 1 a pompe od podłogówki na bieg 3 i to pewnie ona mi tak wychładza wode w układzie. Martwi mnie jednak to że jak dałem tą pompe na bieg 1  to przepływy w rodzielaczu są na 0,5 może nawet mniej na biegu 2 przepływy są prawie na 1 1 a na 3  troszkę minimalnie ponad 1. Podłogówka podzielona na 8 obiegów z czego 3 obiegi mają ponad 80m, troszkę się martwię czy na 1 zdoła przepchnąć wode na tych długich obiegach zanim wystygnie

Co do grzestawień na grupowy to od rana chodzi na 
8 kW - dmuchawa 35%
12 kW - dmuchawa 38%
16 kW - dmuchawa 40(41) %
20 kw dmuchawa 42
25kw dmuchawa 44


dodałem 20 i 25 bo żyto ma dużo mniejszą kaloryczność od owsa i kopczyk się zapadał a temp spadała
 przy m2kw podanie jest ok11 s przerwa 20 podań dałem 5 przerwa między cyklami trwa chyba 2 min w tym czasie piec spala co nadrzucił i do kuwety jak narazie nie spada niedopalone ziarno ale piec się jeszcze nie rozbujał zobaczymy co będzie...
Póki co wielkie dzięki za rady chociaż wiem od czego zacząć, a jak to nie wyjdzie to chyba przejdę na ręczny chociąż wolałbym tego uniknąć.

dodane 2016-12-21 12:19kurcze boli mnie trochę to że wahałem się czy brać ogniwo czy zębca merkury 18 ale naczytałem się o ogniwie że jest taki super a zębiec taki przestażały a teraz  mam. Ojciec w dużym poniemieckim domu 300m2 pali zebcem merkury 35  praktycznie wszystkim wrzuca Pellet lub,owiec, żyto, jęczmień i zapomina o piecu a ja każde przejście opału to jakaś tragedia.. Trudno bywa miało być pięknie a wyszło jak zawsze
2021-11-16 20:18 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Bardzo długi start.
  makog Posty:
Romek, teraz to pompy ciepla w modzie a nie Pellet
2022-03-26 21:40 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » pellet - zakupy
  konto usunięte Posty:
Panowie... proponowałem lata temu, kupno ale całego Tira. Odzewu nie było żadnego.

Dziś jakby to powiedzieć nie szukamy odbiorców detalicznych/hurtowych i innych potencjalnych klientów.

Po całą produkcję dzień w dzień wjeżdża 5 łódek na każdą wchodzi około 12-14t Pelletu.
2016-12-31 00:36 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Brak w ustawieniach mocy opcji dla OEPM 14 kW
  Bluenergy Posty:
Witam.
Jaka moc podać w ustawieniach dla kotla oepm 14 kW. Dostępny jest tylko oepm 26 kW oraz oep 16 kW, nastepnie same wartosci 15 kW, 20 kW, 35 kW i opcja Pellet. Tak więc co wprowadzić dla kocioł ka oepm 14 kW?
2022-03-22 17:03 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » pellet - zakupy
  konto usunięte Posty:
Ekogroszek 2200 Polski, 1800zł ekogroszek z Kazachstanu. Pellet bez problemu można znaleźć za 900zł/t oczywiście są też wyższe oferty dochodzące do 1700zł/t.
2022-03-21 21:19 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Sklep PGG i dostępność opału
  konto usunięte Posty:

Sezon palenia się kończy ja dziś wygasiłem niebieskiego z przywiezionej 1t Pelletu poszły 2 worki (coś tam jeszcze w podajniku zostało). W trakcie dnia solary grzeją bufor dziś do 63*C podłogówka chodziła ze słońca w tej chwili w salonie 23,1*C w starej chałupie w dobudówce o wiele cieplej. Swoje też zrobiła rekuperacja.


Jutro jadę zapytać o dofinansowania do ciepłej pompy jeśli będą proponowali jakieś zestawy po 35k zł,  to biorę 8kW Haiera albo 10kW Midee w granicach 15k zł. Oczywiście jeszcze nie dziś w maju córa ma komunie i same wydatki w związku z tym.
2022-03-09 22:12 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Sklep PGG i dostępność opału
  konto usunięte Posty:
STAR + ładowarka palletowa na wysięgniku (star w przenośni nie znam marek samochodów jedno przegubowych z windą)
1000kg Pelletu jest w domku.
Płatność masakra 7000zł/t. Prawie kawę wylałem,ale mowie twardo OK 1000e dziś reszta jutro.
Załadowali mi tę tonę, idę płacić i słyszę daj córci na dzień kobiet.
Tak to jest w rodzinie robić zakupy!

OK muszę jakieś 15-20 kg. mięcha uwędzić aby w miarę być na "zero". Alko nie piją więc może piwo... może chleb, a może jeszcze coś innego.
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.