Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2022-01-26 09:48 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Rbr-k 12 kw. Ecoal 3,5
  ranwood Posty:
Witam
Czy ktoś mi pomoże w ustawieniach tego pieca(porażka ),ustawiłem na spalanie grupowe
,kombinuje przy nadmuchu i podawaniu groszku ,ilości podawań (tego nie rozumiem),
Oraz statystyki, i koszty ilości zużytego groszku - tu nic niedziała i niewiem jak to uruchomić
Dzięki
2022-02-05 09:28 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Wielka prośba do Seba, PrzemekM, mnich, marcinciesielski, ven
  leON22 Posty:
A ja bym prosił o dodanie wykresu temp. zew. do statystyk, również wielkie THX  
2023-12-15 22:49 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Czujnik temperatury wewnętrznej
  NeoRav Posty:
No szkoda. Wielkie dzięki za pomoc. A jeszcze jedno pytanie, żeby nie zakładać nowego wątku. W statystykach kosztów, zużycia, mocy itp. nic nie mam. W jaki sposób się to aktualizuje?
2022-02-10 19:24 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » temp kotla i poziom paliwa
  leON22 Posty:
Można wiedzieć kto Ci tak namieszał w ustawieniach 
 1.Po pierwsze wyłącz pogodówkę temp.kotła ustaw na stałe temp.zadaną np.55st, chyba że nie masz czym sterować komfortem cieplnym w pomieszczeniach stąd ta opcja, to OK. 
2.Temp. załączania pomp ustaw na 40st, fabryczne ustawienie 42st.
3.Wyłącz priorytet CWU ( histereza#2 =30st) u Ciebie 1st dlatego cały czas grzeje Ci baniak jak temp.zadana w nim spadnie o 1st, pozostałe pompy zostają wtedy wyłączone 
Jak szukasz pomocy, to najpierw opisz swoją instalację: co to za kociołek, ile m2 grzejesz, czym palisz, czy dom ocieplony   itd.
4.Na początek polecam lekturę instrukcji obsługi sterownika i Poradnik Palacza dostępny na tym Forum, użyj szukajki
5.Na temat poziomu paliwa poszukaj i poczytaj w temacie statystyki
2022-02-05 18:34 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Wielka prośba do Seba, PrzemekM, mnich, marcinciesielski, ven
  gwarek Posty:

@Leon znowu u Ciebie same proste kreski na wykresie .... po co to rysować hihihih.
Popieram co do temperatury w statystykach.
2016-01-12 21:04 Temat: eSterownik.pl » Brak wykresów i statystyk
  Gelo_26 Posty:
Witam

Od kilku dni w podglądzie online nie mam wykresów i statystyk, widzę jedynie aktualne parametry sterownika.
Wiecie z czym może być problem, jak to naprawić?


2024-11-14 07:44 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Sterowanie pompami i zaworami przy zgaszonym kotle - jak?
  MALB Posty:
Witam
Oto dokładnie co należy wykonać, aby korzystać z elektroniki pieca bez jego rozpalania w sytuacji, gdy mamy dodatkowe źródło ciepła:

1.     Odłączamy fizycznie od sterownika zasilanie wentylatora i podajnika.
2.     Zostawiamy podłączone te pompy których będziemy używać.
3.     Zakładka Ustawienia/ Kocioł/Tryb pracy zmieniamy Temperaturę zadana na min (42°)
4.     Zakładka Spalanie Retortowy- Reczny/ Tryb grzania. Tu ustawiamy Czasy pracy podajnika i Czasy postoju podajnika na wartości minimalne.
5.     Spalanie Retortowy- Reczny/Parametrach podtrzymania/ Czas pracy podajnika i Czas krótkiej przerwy  ustawiamy na wartości minimalne, zaś Czas postoju podajnika na wartość maksymalna. Dodatkowo Ilość powtórzeń na 1.
6.     W zakładce Zaawansowane/Obwód kotła ustawiamy Retortowy- Ręczny, zaś Algorytm wygaszania kotła ustawiamy na Nieaktywny.
7.     W zakładce Zaawansowane/ Zabezpieczenia/Czujnik zerwania zawleczki ustawiamy na NIE.
8.     W zakładce Kalibracja czujników/Temperatura kotła/Poprawka kalibracyjna ustawiamy na 30°
9.     W zakładce Kalibracja czujników/Temperatura powrotu/Poprawka kalibracyjna ustawiamy na 30°
 
 
Jeżeli  w dodatkowym źródle ciepła będziemy używać pompy CWU  to w zakładce Zaawansowane/Obwód kotła/Ochrona powrotu ustawiamy na nieaktywny.
Jeżeli nie będziemy jej używać , a mamy ustawione w zakładce Zaawansowane/Obwód kotła/Ochrona powrotu poprzez pompę CWU to odłączmy ją fizycznie od sterownika.
 
Jeżeli chcemy wrócić do palenia w piecu możemy pominąć punkty 4 i 5, gdyż w zakładce Zaawansowane/Obwód kotła ustawiamy Retortowy- eCoal i wyżej wymienione, zmienione wartości, nie będą aktywne.

Zmiany w czasach pracy podajnika wykonałem, aby nie wprowadzać zamętu w statystyki zużycia węgla. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, to oczywiście może pominąć te zmiany. 
2015-04-29 21:00 Temat: eCoal.pl » PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA
  karol195612 Posty:
Czy w przypadku użycia ustawienie fabryczne czy statystyka pozostaje czy też znika ? 
2022-05-10 23:06 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Czesci zamienne
  swp_minkowskie Posty:
karoka65 napisał » 2022-04-29 22:04
Ciekaw jestem jak ten Żeliwny w ogóle palił, nie dość że się "zespawał" to jeszcze talerz pęknięty.




Mozesz obejrzec wykresy i statystyki. Palilem Varmo. Niedopalow bylo bardzo malo
2022-05-20 15:31 Temat: eSterownik.pl » Przejście z Ekogroszku na PC? Porównanie kosztów
  DamianOwczarek Posty:
adkwapniewski napisał » 2022-05-20 07:32
DamianOwczarek napisał » 2022-05-18 16:05
Robiłem to już 600 razy, pytam o faktycznie porównanie ludzi którzy przechodzili z eko na pompę ciepła 


Średnio kociołek zjadał od Września do końca Marca - 2t groszku do maks 2,5t jak było długo zimno (grzanie w maju)

Pierwszy sezon (01.09-30.03)na pompie to nie całe 3000kWh. Pompa pracuje na harmonogramie (G12W)

Średnia z taryf to 30% droga do 70%tania. 

Porównując groszek 920PLn/t (bo za tyle mogłem go kupić przed sezonem) i prąd bez tarczy 0,72pln droga i 0,28PLN tania to grzanie i CWU pompą wychodzi 600PLN taniej.

Porównując nowe ceny groszu 3000pln/t i prądu bez tarczy 0,96pln/kWh droga i 0,38pln/kWh tania  to pompą CO+CWU będzie ponad 4000PLN taniej. 

Jedyny minus to sterowanie pompy - w porównaniu z miśkiem to dramat (chociaż po ostatnich aktualizacjach jest lepiej - harmonogram się sam nie kasuje

@leON22
Sprawność do statystyk jest wzięta na sztywno 65%(tryb zima), w nowszych domach raczej 50-60%

2000 * 28MJ *60% spr -> 9333kWh  - kocioł
3000kWh * COP3 -> 9000kWh - pompa 

Mniej- więcej się zgadza, w jednym i drugim przypadku potrzebny by był zewnętrzny ciepłomierz żeby mieć pewność 100% ale i tak nie do końca - nie jesteś wstanie zrobić 100% porównania sezon-sezon. 

U mnie https://cieplo.app/start pokrywa się z OZC (zawyżone w stosunku do faktycznego zużycia kWh na CO i CWU)- więc można spróbować użyć do oszacowania.

O taką podpowiedź mi chodziło, dzieki
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.