Wyniki wyszukiwania
posty użytkownika | ||||
|
||||
simko1
![]() |
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem OEP 16kw. Na razie grzeje tylko cwu na automacie i jest ok. Mam 2 pytania. 1. Czy to norma ze temp spalin w podtrzymaniu oscyluje między 55 a 75 st? 2. Proszę wytłumaczyć mi łopatologicznie jak i co zmienic aby wskazywało poziom paliwa w zasobniku . Z góry dzięki za pomoc.
|
|||
|
||||
simko1
![]() |
Witam wszystkich. Od kilku dni użytkuje OEP 16kw. Jedzie na razie w auto i grzeje tylko cwu.
Mam na razie tylko 3 pytania. 1. Jak ustawic na schemacie aby pokazywalo ile jest opalu w zasobniku? Wpisanie nic nie zmienia. 2. Pięć większość czasu jest w podtrzymaniu (poza godzinami 19-21) czy to może tak być? 3. Jak jest w podtrzymaniu to temp spalin oscyluje w granicach 60-80 st. Może tak być? |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Pompa, pompą... może w przyszłym roku będzie coś dostępne z lepszych tematów? Nie ma opcji... Niemcy, Holendrzy, biorą jak leci i płacą jak za... cukier i olej słonecznikowy w PL.
Fakt jest jeden na pelleciarni zapierdzielam co noc workujemy po 25t towaru, i ma stać do listopada bo pójdzie za 3000-3500zł/t. A na placu mamy już prawie 450t ![]() No ale miałem się wypowiedzieć w sprawie pompy, ciężki temat. Mając kilka kWp w PV no można myśleć, ale rachunek za prąd nie przyjdzie mały. Ja specjalnie nie dokładam PV bo... Mam solary grzeją dokładnie ten sam zasobnik co pompa, bufor w piwnicy gdzie względnie ciepło ponad 20*C więc moje zużycie może nie być zbyt duże bo jak słońce zaświeci to solary zrobią swoje. A jak słońca nie będzie to pompa musi polegać na swojej logice, mam nadzieje że dojdę z nią do porozumienia bo od lipca mam ją testować w trybie grzania a to się nie da. Rekuperacja chodzi na chłodzeniu, w domu 24*C, nawet mi okna otwierają! Ten nasz nieszczęsny węgiel znam osobę która kupiła 35t węgla i wydała spore pieniądze nie wiem na ile to zapas, ale przynajmniej na 7 lat. A ma stary kocioł na "orzech" a nie tam jakieś OEP`y. Tej zimy w kotłach 5 klasy bez rusztu spali się wszystko łącznie ze śmieciami, pieluchami i tym co w chałupie się "nada". Gdybym miał zauważyć pierwszy zwrot w stronę pompy ciepła... prędkość przepływu wody przynajmniej 1,5m3/h zasobnik 400l ( bufor kombinowany) ogarnęła w cwu w max 1h. Chodzi cichusieńko, wentylator wkręca się na obroty i go słychać z 3m a później schodzi z wydajnością - oczywiście zimą się to zmieni ale dam znać. Wiem że muszę do pompy doprowadzić kilka czujników aby działała tak jak ja chce |
|||
|
||||
Koksik
![]() |
Witam
pierwszy sezon letni przede mną Chciałbym popalić trochę drzewem którego zostało mi w brud po budowie i pogrzać nim bojler co drugi trzeci dzień Poprosiłbym o wskazówki typu czasy przedmuchu, temp na bojlerze, może maks. temp spalin Z góry dzięki |
|||
|
||||
kyniu113
![]() |
Witam.Miałem też niedawno podobny problem. Piec OEP 16kW co prawda użytkuję dopiero od pół roku to przez ten okres nie zerwałem ani jednej zawleczki. Od około 20.04.2017 zaczęło mi zrywać zawleczki. Do 10.05.2017 zerwało mi ich około 20. Wyciągnąłem jeden raz ślimak ale nie zauważyłem jakichś większych śladów zużycia. Zakupiłem worek węgla z innego dobrego podobno źródła i na nim też zrywało zawleczki. 2 ostatnie worki przebrałem łopatka po łopatce i nadal zrywało. W końcu zmęczony wezwałem serwis i Pan wymienił ślimak podobno na jakiś toczony nowy typ. Ja miałem mieć stary typ i dlatego wymienił. Nie było mnie przy tym i nie wiem jeszcze jak wygląda ten nowy ślimak ale od wymiany minął prawie tydzień i jak ręką odjął. Zero zerwanych zawleczek. Gość z serwisu wsypał ten sam węgiel którym paliłem w momencie jak zaczeło mi zrywać zawleczki. Serwisant powiedział że przyczyny powinienem szukać w węglu a ja jestem prawie pewien że coś było ze ślimakiem skoro go wymienił. Może puścili partie felernych i teraz wymieniają jak klient wezwie ich na gwarancje. Przemyślcie to
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
procho to był mój pierwszy sezon z OEP 16kW i spokojnie mogę Ci polecić opał o takiej mocy
![]() Testy zacznę koło 8 czerwca jak zejdzie mi obecny zasyp Silesi . Chyba że wybiorę łopatką to co zostało w zasobniku i wsypę ten Groszko-miał , zobaczymy jak i co , dam znać ![]() dodane 2017-05-30 10:36 ![]() ![]() |
|||
|
||||
adamGA
![]() |
Jakie macie kominy?
Kominiarz mówi że fi160 wystarczy, może założyć fi180 różnica w cenie kosmetyczna. Choć na fi160 temperatura spalin będzie wyższa na końcu więc i możliwość wystąpienia sadzy szklistej niższe. Tera kocioł OEP, potem pewnie RBR lub SKAM, lub coś na pellet jak zakażą węgla.. |
|||
|
||||
adamGA
![]() |
OEP 25kW: 1. Zakleiłem wlot do wentylatora kartonem i taśmą o 50% 2. Dmuchawa na -1 3. Środkowe 2 zawirowywacze zamienione na łańcuch jako łapacz pyłu. Efekt: Stabilna praca kotła, dmuchawa nie dmucha w taki sposób że płomień jest biały. Stabilne spalanie Brak skoków dmuchawy od 36 do 46 czy 56% Kocioł z nalotem białym na górnym popielniku przy temperaturach jak teraz czyli dosyć dodatnie, zawsze było czarno z sadzy Brak lub zmniejszenie tego smrodu i białego dymu po otwarciu klapy zasobnika ale to się poprawiło dopiero jak wyjąłem środkowe zawirowywacze (zwiększył się ciąg) , w wcześniejszym zasypie jeszcze były zawirowywacze oraz był smród oraz czujnik czadu pokazywał 22ppm. dodane 2017-03-18 12:06 ![]() ![]() ![]() dodane 2017-04-30 18:17Po kilku zasypach i wymianie wszystkich 4 zawirowywaczy na łańcuchy jest lepiej, gdyż zawsze te zewnętrzne się zapychają. Na łańcuchach jest przelot powietrza. Łańcuchy są na całej długości kanału wymiennika. Ta poprzeczna belka na L= 130mm Łańcuchy fi8 z Castoramy. ![]() ![]() dodane 2017-06-07 21:21Tak poza tym to dorobienie dosuszania wyeliminowało wydymianie z zasobnika. Dosuszanie zrobione na 3/4 " Brak wskazań przy dosypywaniu Brak tego siarkowego smrodu rewelacja dodane 2017-06-07 21:22Tak poza tym to dorobienie dosuszania wyeliminowało wydymianie z zasobnika. Dosuszanie zrobione na 3/4 " Brak wskazań czadu przy dosypywaniu Brak tego siarkowego smrodu rewelacja |
|||
|
||||
simko1
![]() |
Ja OEP 16 kw mam od jakiś 2 mcy. Fabrycznie juz były otwory zrobione pod osuszanie tylko zaślepione. Wiec grzechem było by ich nie wykorzystać. Wytargowalem orginalne osuszanie zasobnika jako gratis do pieca. Za 16 kw z dostawą i osuszaniem zapłaciłem 7299 .
|
|||
|
||||
faco
![]() |
Nie jestem technikiem od blach ale wydaje mi się ze bezpośredni ogień nic nie zrobi blasze gdy z drugiej stron jest chłodziwo - woda. To tak samo jak byś miał polutować rurkę CU z wodą i bez, czyli z wodą nie polutujesz bo płomień z palnika nie rozgrzeje na tyle metalu. Więc dalej się upieram ze szamot zbyteczny a właśnie trzeba jak kolego napisał wyżej atakować bezpośrednio blachę z płaszcza.
dodane 2024-02-05 22:36 leON22 napisał » 2024-02-05 22:29 Jak mnie wzrok nie myli , to płyta szamotowa jest nad płaszczem wodnym , w moim OEP 16kW u góry tylko szamot ![]() No właśnie szamot jest widoczny w M-ce czyli jest niżej, dlatego powątpiewam czy jest tam płaszcz wodny czy nie , bo nie ma to dla mnie większego sensu. |
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.