Wyniki wyszukiwania
| posty użytkownika | ||||
|
|
||||
|
VoreQ
|
Dzień Dobry. Nadal walczę ze zbrylonym popiołem w moim Evopell, przetestowałem już dwa Pellety - Gold i Barlinek, a na obu jest taki sam efekt.
Fabrycznie ma on ustawioną dmuchawę na mocy maksymalnej 50%, a na minimalnej 25%. Gdy zwiększyłem jej moc do 60% i 30% było jeszcze gorzej, a temperatura spalin około 130*C. Gdy zszedłem na 45% i 22% wydaje mi się że było lepiej ale kondensat z komina lał się litrami, a komora spalania była cała czarna (temp. spalin była poniżej 100*C). Zbrylone grudy popiołu mają czarny kolor, a po dotknięciu od razu się kruszą, podobno nie zdąża się wypalać i to przez to. Może da się jakoś zmniejszyć ilość podawania paliwa ? Kaloryczność ustawiłem już na max, oczywiście test podajnika zrobiony i wpisana poprawna waga. W opcjach jest jedynie "okres pracy podajnika", który mam fabrycznie ustawiony na 20s, ale może lepiej by było aby podawał częściej a mniejsze ilości w takiej sytuacji ? Jeśli ktoś mógłby zajrzeć do moich ustawień byłbym wdzięczny - może problem nie leży wcale po stronie mocy nadmuchu, a całkiem w czymś innym. W weekend kupię jeszcze kilka worków innego Pelletu od innego dostawcy i sprawdzę czy będzie to samo ale wydaje mi się że problem nie leży w paliwie, a w ustawieniach kotła (Gold i Barlinek to chyba dwa najbardziej obecnie polecane paliwa, a na obu jest to samo). Jest to mój pierwszy sezon grzewczy, dlatego jedynie z internetu mam porównanie jak powinien wyglądać popiół. Tak wygląda u mnie: https://zapodaj.net/plik-EbjM47Avv3 |
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
Odpaliłem grzanie w nowej chałupie nie ocieplona ale opał idzie w zastraszającym tempie na wygrzanie 130m2 podłogówki trwało 3 doby ! Kocioł co prawda nie chodził na full ale tylko moc 8 i 12kW ciekawe ile to będzie trwało przy ciepłej pompie...Dziś zamówiłem 1t greenpala z PGG i zaczynam zwozić Pellet. Dziś przytargałem 400 kg Pelletu, jutro kolejne 400 kg a do końca tygodnia chyba zacznę wozić przyczepką |
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
Moja przy -25*C potrafi wydusić z siebie jakieś 3,5kW tyłka nie urywa ale kopciuch przy bestii ze wschodu jechał na 3,3kW na mieszance kiepskiego Pelletu z karlikiem w stosunku 25kg węgla i około 90kg Pelletu.
Moja pompa się chyba ogarnęła i nauczyła chodzić na okrągło wyłącza się może 2 razy na dobę przejada przy tym 15kWh, jednak żona kazała zwiększyć temperaturę i w podłogę idzie 33*C. I na podniesienie temperatury kilku ton betonu poszło dodatkowe 5kWh. Generalnie jest OK jestem w pełni zadowolony, pompa chodzi jak złoto. Verb braliśmy co było a nie chcemy ja chciałem Pansa T-Cap i co z tego że chciałem. Dziś kumpel przyjechał pogadać i dzwoni w sprawie monobloków (bo niczego nie ma) i też chce to co jest: wyceny 47000zł z montażem jeszcze w tym roku. Kuźwa jak to brzmi montaż nie wiadomo kiedy ale około 60 dni czekania, z ceną z kosmosu. |
|||
|
|
||||
|
kubanos
|
Kdrabik napisał » 2025-01-20 16:51 ale jeśli możecie podzielcie się Waszymi kosztami , i instalacjami fotowoltaiki czy na nowych czy na starych warunkach , czy z własnym magazynem. Na temat grzania Pelletem się nie wypowiadam bo nie grzałem - ale grzałem ekogroszkiem. Co do kosztów przy PC - dom 160m ocieplony 12cm i wełny 20cm na stropie betonowym, lokalizacja Częstochowa: CO+CWU - listopad 250kW, grudzień 650kW, styczeń do teraz 500kW. Mam taryfę G12W bo taka mi odpowiada więc fizyczny rachunek za ogrzewanie CO+CWU np w grudniu jest mniejszy niż 650kW z pompy - na rachunku podają średnią cenę za kW z danego rachunku - obecnie za listopad i grudzień wyszło 0,88zł brutto, bo właśnie z uwagi na pompę mam więcej zużycia w tanich godzinach. Na lato pompa dziennie bierze 1-2kW na ogrzanie CWU 300l - Pelletem taniej na bank nie nagrzejesz CWU dla rodziny np 4 os. Ja nie będę przekonywał bo to jest ważna decyzja - dla mnie pompa wychodzi taniej niż 2,7t ekogroszku w sezonie i dogrzewanie CWU latem prądem z paneli - system netbiling - na magazyn czekam z projektu finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego - w toku. Decyzję trzeba podjąć z chłodną głową, przyjmując pewne rozliczenia a nie negując je, na bazie własnych przekonań. Pozdrawiam OEP RULEZ ![]() |
|||
|
|
||||
|
wuwok
|
Kdrabik napisał » 2025-01-20 16:51 Pogranicze śląska i małopolski , robiłem już rozeznanie w tym temacie. Nie uzyskałem w sumie najważniejszej odpowiedzi dla mnie , czyli co z grzaniem Pelletem w lato na samo CWU Nie rozumiem fascynacji pompami ciepła, ale jeśli możecie podzielcie się Waszymi kosztami , i instalacjami fotowoltaiki czy na nowych czy na starych warunkach , czy z własnym magazynem. Patrząc to jaki masz dom, czym byś nie grzał to będziesz miał tanio. Sam zastanawiałem się nad PC. Cwu grzeję prądem cały rok. Idę w pelleciaka bo kupię opał i nie myślę czy cena idzie w górę czy dół. Węgla spalam 2t na sezon grzewczy. To i Pelletu max spalę 3t. |
|||
|
|
||||
|
rj1972
|
Jak na Pellet to ciemno i trochę nagaru ale raczej nie ma tragedii. Raczej powinno być jasno brązowo. Wszystko zależy od jakości Pelletu podobnie jak z węglem. Oceniaj też po popiole.
|
|||
|
|
||||
|
Bioly41
|
Miro0506 napisał » 2022-01-21 14:16 Zawsze kalibruję podajnik do danego Pelletu. Czyli jak mam ustawić moc pieca ( może chodzić w zakresie od 8 kw do 25 kw ) Pytanie - te 90 % to wartość płomienia na każdej mocy ? Dodam , że Pellet dobrze się spala , nie ma żadnych spieków , a po 1 tonie to mam z 1,5 pojemnika popiołu , nalot na ściankach pieca jest biały. Problem jest w tym że piec szybko się wychładza. Dodam, że mam tylko kaloryfery ( armatura krakowska ) temperatura w domu 22-23 C . Z szybkim wychładzaniem nie powalczysz. U mnie jest tak samo, a powodem jest nowa instalacją z małą ilością wody w obiegu. Po sezonie grzewczym planuje montaż bufora. Odnośnie spalania, to 45kg na 300m2 nie jest tragicznym wynikiem według mnie. Ja ogrzewam 160m2, też używam PIDu i mam średnie dzienne spalanie na poziomie 30kg (dom w górach, słabo ocieplony). |
|||
|
|
||||
|
kiminero
|
Ster oblicza sobie dawkę paliwa dla danej mocy wg danych z kalibracji. Im wyższa wartość, tym mniej Pelletu wrzuca na palnik. Palnik musisz sobie niestety sam dostroić do paliwa jakim go aktualnie karmisz. Dotyczy to również dawek powietrza dla progów mocy.
Procedurę kalibracji opisał kolego w tym temacie na pierwszej stronie: https://esterownik.pl/forum/posty,4855/ustawienia-kotla Edit. Źle się wyraziłem. Nie "tym mniej Pelletu wrzuca" tylko tym bardziej skraca czas pracy podajnika dla pojedynczego cyklu. Wagowo musi być tyle samo dla każdej wartości kalibracji. |
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
Podepnę sprzedam OEP 10kW kupiony 30.12.2015r. Nawet dorzucę ze 200kg opału. Jeśli zapłaci 5k zł dorzucę 1 tonę Pelletu - do negocjacji w kwestii Pelletu mam nadmiar w ilości około 800t poworkowanego na euro paletach ostreczowane, wraz z "kondonem" aby deszcz nie był mu straszny. Ale uwaga szybko schodzi. |
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
Ej przecież dla wszystkich świat kończy się na green z PGG po 531 zł. Bo tanio ale zwykle niedostępne. 1T Pelletu kosztuje 400 słaby, lepszy 700zł. i spokojnie można to dziergać w 1t węgla. Myślę że 2t Pelletu + 1t wungla spokojnie ogarnie każdy dom. |
|||
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.
! Kocioł co prawda nie chodził na full ale tylko moc 8 i 12kW ciekawe ile to będzie trwało przy ciepłej pompie...