Bogusinek
|
Witam,
W moim kociołku Ogniwo Eko Plus+ 16kW mam odwieczny problem z powrotem. Otóż: - pompy mieszającej czy tam kotłowej nie posiadam w swojej instalacji - zawór 4d jak wszyscy wiemy to też zły pomysł Tak więc najlepszym wyborem jest w moim przypadku pompa CWU. I tu pojawia się problem. Pompa mimo ciągłej pracy nie podnośni temp. Powrotu. Zauważyłem że czujnik temp powrotu nie jest zainstalowany na rurce powrotu od boilera tylko w innym miejscu. Rura o której mówię jest bardzo gorąca i wydaje mi się że tam powinien być czujnik, ale zostawię komentarz Wam. Z góry przepraszam za rozmiar zdjęcia ale wysyłam z telefonu. * rurka od lewej to powrót od boilera Za głupie komentarze dziękuję, proszę sobie darować poprostu chcę sprawdzić wszystkie możliwości czemu pompa nie generuje temp. https://i.postimg.cc/65zVsHqC/20231018-212318.jpg Pod linkiem zdjecie.
|
|||
|
|
||||
|
tomus1888
|
Witam, wprowadziłem się do domu gdzie jest kocioł EKO PLUS 25kw sterownik 3.5 ale wygląda jak ten defro smart ii
Dom 160m2 ocieplony, parter i piętro Na scianach tylko grzejniki i w grzejnikach mam tylko zwykłe zawory kulowe. Problem polega na tym że niestety na piecu mam tylko 42 stopnie grzejniki w pomieeszczeniach otwarte dosłownie na 1mm a w pokojach 24 stopnie ogólnie za gorąco. Co będzie lepszą opcja kupić sterownik pokojowy czy założyć zawory termostatyczne ustawić je na 22 stopnie a na kociołku trzymać sobie 60 stopni. Ogólnie kocioł praktycznie ciągle grzeje stan podtrzymania nie trwa więcej jak kilka minut i znów odpala dmuchawe i grzeje. Kocioł już jest od dziś podłączony online. Prosze o porady jak to ustawić żeby miało ręce i nogi Popiół spieki się robią według mnie małe, ekogroszek raczej z pewnego żródła bo brat nim pali na innym kotle i ma dosłownie proszek jako popiół i małe ilości. Podajnik mam na 4-5sekund ale wydaje mi się że nie ma kopca tylko raczej po nocy jest poniżej poziomu podajnika ale jak dam dłuższy czas to jeszcze większe spieki Piec w trybie AUTO.
|
|||
|
|
||||
|
Kedar13
|
Cześć, Sprzedam palnik Batory 10 kW + dmuchawa WPA 07 + ramka do połączenia palnika z zasobnikiem do Ogniwo Eko Plus. Cena do uzgodnienia, odbiór osobisty Dolny Śląsk, okolice Lubina, ewentualnie mogę podjechać do 50 km. |
|||
|
|
||||
|
MondeoSPolska
|
Panowie pomoże ktoś ustawić ten piecyk bo zre mi 125kg w niecałe 4 pełne godzinowo dni. Piecyk to Eko plus M 20kW, kaloryfery to 14 panelowych, dom 138m nie ocieplony. Instalacja wygląda tak że zasilanie wychodzi przez trójnik z jednej strony idzie Przez pompę FTP technology Flp auto 25/60-180 Pro na foto lewa i dalej idzie do boljera Taurus wgj-g 140L a dalej na krany. Z trójnika za piecem drugi idzie przez pompę Herz NR230-455, ten (chyba zawór, chyba bo się znam na tym jak obecna władza na rządzeniu krajem co) z jednej strony idzie do powrotu a z drugiej strony idzie w stronę drugiej pompy FLP ( na foto lewa) a dalej idzie na CO.
dodane 2024-11-19 09:23Zdjęcia wstawię później po obróbce bonte które mam na foto to pisze że "brak miejsca na serwerze" |
|||
|
|
||||
|
Koksik
|
Witam serdecznie Oczywiście jestem nowicjuszem i potrzebuję pomocy Dom: Domek tradycyjny z dachem dwuspadowym z piwnicą z poddaszem W załączniku załączam schemat podłączenia pieca O co chodzi; W domu mieszkam ok 3 tygodni wcześniej piec chodził i grzał
Postanowiłem spróbować grupowego albo ręcznego ustawienia, Internetu jeszcze nie mam więc nic póki co nie mogę
dodane 2016-11-25 12:26zdjęcia dodane 2016-11-25 12:40NIe mogę wstawic zdjecia a więc, za piecem mam pompkę mieszającą zasilanie z powrotem, potem jest trojnik i jedna pompe na grzejniki a druga z zaworem trjdroznym sterowanym silownikiem pompke na podlogowke na którąidzie około 28-35 stopni |
|||
|
|
||||
|
Meffiu1
|
Witam wszystkich. Mam problem odnośnie temperatury spalin. Poraz pierwszy wyczyściłem piec. Wszystko według DTR. Po ponownym rozpoczęciu palenia temperatura wzrosła z ok 130 do 230 stopni. Sprawdzałem czy osłonę z zawirowaczy przy wylocie do komina źle nie zabudowalem. Zdaje mi się, że wszystko w porządku. Może mi ktoś wysłać zdjęcie z czopuchem bocznym lub ma pomysł co się mogło wydarzyć. Jeszcze byłbym wdzięczny jakby ktoś posprowdzał moje ustawienia czy nie mam jakiś bubli
Dzięki
|
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
Witaj 1) Nie ocieplony mur... mam podobną chałupę z 52r i mur też miał spokojnie 50 cm ( pustak piaskowy, pustka powietrzna i cegła). Co z tego że to 50 cm jak to zimne jak jasna cholera. Ocieplić chałupę choć 10 styropianu, odkopać fundamenty zaizolować 5 cm styropianem najlepiej Hydro. 2) Kaloryfery żeliwne wiesz ile tam jest wody, a sprowadza się to do tego że piec ten zład wody musi ugrzać. 3) zakładaj czym prędzej zawór 4D, może tym coś ugrasz reszta to ustawienia pieca w których nie pomogę mam Ogniwo Eko Plus 10kW U mnie stara chałupa 70m2, dostawione nowej chałupy 75m2 (2020r) piec w gospodarczym 30m2 oddalony od domu o około 15m, ocieplony 5 cm styro i coś tam w dachu spalanie w okolicach 10-14kg doba. 80% podłogówka ( gospodarczy 1 grzejnik, łazienka "drabinka", przedpokój 1 grzejnik ). W chałupie około 22,5*C. |
|||
|
|
||||
|
NeoRav
|
Witam.
Chciałbym poprosić o pomoc w skorygowaniu ustawień na piecu bardziej doświadczone osoby. Mój problem polega na tym, że chcąc utrzymać temp powrotu w okolicach 50*C piec jest tak ustawiony, że w domu jest zdecydowanie za gorąco. Piec zasila ogrzewanie grzejnikowe jak również CWU, jednak kończę generalny remont mieszkania, więc tu nie mieszkam i nie używam za dużo ciepłej wody. Mieszkanie to ok 75-78m2 w starym ceglanym domku wielorodzinnym. Instalacja składa się z pompy mieszającej do grzejników , pompy do CWU, pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody i zaworu 4D. Jeśli są potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe informacje to chętnie ich udzielę. dodane 2024-10-31 14:44Zamieszczam również zdjęcie instalacji, jednak tu wszystko powinno być ok, bo była poprawiana przez porządną firmę, po poprzednim monterze, który źle zamontował zawór 4D.
|
|||
|
|
||||
|
MaTeO
|
Tylko to spalanie po jakiś korektach w ustawieniach będzie się zmniejszalo nie samo czynnie raczej bo już 3 dzień tak chodzi a tylko sype i sype. Zmieniłem na eko plus m i 55st zobaczymy co będzie rano. A to że chodzi cały czas wiatrak i ślimak podaje co chwilę nie idzie w podtrzymywanie to normalne? Czy zawór dobrze podłączony tego nie wiem hydraulik raczej dobry spec bo u szwagra robił cała hydraulike w nowym domu i piec tez podłączal z zaworami czujnikami.
|
|||
|
|
||||
|
jacmos88
|
Witajcie.
Może mój wpis komuś pomoże. Od nowego roku mam kocioł eko plus+ 10kW. ochrona powrotu przez CWU, obwód 1 na grzejniki (na każdym zawór termostatyczny) przez zawór 3d, obwód 2 na podłogówkę przez zawór 4d. sterowanie ręczne (bez siłowników). W lato kupiłem 2tony luzem groszku, czyli jest już suchy (podobno Karlik ale jakoś jak na zachwalany węgiel to raczej niebardzo). Kombinowałem z różnymi ustawieniami (od ecoal przez retortowy-grupowy aż po retortowy-ręczny) i non stop wychodziły mi popcorny. Dość dobrze przepalone ale dalekie to było od pyłu jak z papierosa. raz dziennie zrobiłem jakąś korektę a po 24h sprawdzałem co się dzieje i znowu korekta. zaczynałem od tego że sprawdzałem jak zachowuje się retortowy-ecoal a potem sprawdzałem na innych trybach. serio dużo prób i błędów. Teraz mam zapisane ustawienia na kartce. A najlepsze teraz. choć dużo mam jeszcze tego "Karlika" to wsypałem na próbę groszek SKARBEK. pierwsze 24h zostawiłem na ecoal i byłem w szoku. sam pyłek. teraz już drugi dzień idzie na grupowym i jedynie dodałem troche wiatru bo lekko niedopalony był. Teraz mam jak pył z papierosa, typowa popielniczka a nie zbiornik na hasie. retorta obsypana popiołem i wszystko super dopalone. Wniosek: Dasz to masz a nie dasz to nie masz. Jeśli komuś z Was wpadłby do głowy czy jeszcze mogę coś skorygować to proszę o info. A ja myślę że pomogłem pozdrawiam PS: następny zasyp będzie groszkiem EkoPal |
|||