seba
|
Wersja testowa: 0.3.1.2
Data: 2012-12-06 Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.3.1.2.exe Link do paczki www: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/www_eCoal.pl_0.3.1.2.zip Opis zmian: 1. Dodano obsługę pracy ciągła/cykliczna/wyłączona dla pompy podłogowej przy aktywnym priorytecie CWU 2. Dodano obsługę pracy ciągła/cykliczna/wyłączona dla pompy CO przy aktywnym priorytecie CWU 3. Dodano nowe parametry: Czas pracy/postoju pomp CO/podłogówki dla aktywnego priorytetu CWU (Parametry zaawansowane) 4. Dodano parametr: Podbicie temp.CO przy aktywnym priorytecie CWU (o ile deg podnieść temp.CO) 5. Dodano parametr: Czas wyrzutu paliwa z podajnika, gdy aktywny alarm Zapłon paliwa 6. Dodano Statystyki postoju podajnika dla spalania grupowego - Histogram na www 7. Dodano podgląd zmian parametrów na wykresie 8. Dodano buforowanie plików lokalnego webserwera 9. Zmieniono: wydłużono czas pracy/postoju pompy CO przy aktywnym reg.pokojowym z 60 min do 99 min 10. Zmieniono: pompa miesz. może się załączyć, gdy temp. CO jest o 1 deg wyższa od temp. powrotu 11. Zmieniono: pompa CO załączy się 2 deg poniżej temp. minimalnej 12. Zmieniono: pompa CWU załączy się 2 deg poniżej temp. minimalnej 13. Zmieniono: pompa podłogowa załączy się 2 deg poniżej temp. minimalnej 14. Zmieniono: zakres ustawień parametru Max.temp podajnika (40...110 deg) 15. Zmieniono: opis z Retortowy-auto na Retortowy-grupowe 16. Poprawiono błąd w trybie Priorytet CWU: gdy temp.CO spadła poniżej temp.MIN pompa CO pracowała cyklicznie a pompa CWU była wyłączona Komentarze do wersji 0.3.1.2 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.3.1.2 Uwaga! Proszę po aktualizacji sprawdzić wszystkie parametry w sterowniku. Wersje testowe mogą zawierać błędy. Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania Zrzuty ekranu strony www: Wykres zmian parametrów ![]() Histogram czasów postoju podajnika dla Spalania Grupowego ![]() Jak czytać histogram: Histogram (cyt. Wikipedia) to jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe (patrz: Szereg rozdzielczy) wartości cechy, natomiast ich wysokość jest określona przez liczebności. W naszym przypadku na osi X zgrupowane są czasy postoju podajnika o rozdzielczości 10 sek. Im wyższy słupek, tym więcej razy wystąpił określony czas postoju. Z lewej strony histogramu mamy krótsze czasy postoju zaś z prawej strony czasy dłuższe. Czasy postoju są zależne od intensywności pracy dmuchawy – im wyższe obroty dmuchawy - tym proces spalania jest szybszy, im niższe obroty dmuchawy – tym proces spalania jest wolniejszy. Czas postoju nie może być za krótki – zbyt intensywne spalanie (lewa strona histogramu) oraz zbyt długi – zbyt wolne spalanie (prawa strona histogramu). Rozłożenie słupków na histogramie dokumentuje działanie algorytmu spalania grupowego. Jeśli wysokie słupki pojawią się przyklejone do prawej strony histogramu świadczy to o tym, że algorytm nie wykrywa w założonym czasie dopalenia paliwa - świadczy to o zbyt małym nadmuchu. Podane informacje mają pomóc w ustawieniu mocy dmuchawy w procesie spalania grupowego. |
|||
|
|
||||
|
seneka72
|
brak wykresów, statystyk ,zdarzeń, aplikacja łączy się tylko lokalnie przez wi-fi przez normalną sieć komókową nie łączy wcale
|
|||
|
|
||||
|
matmic950
|
Witam wszystkich zgromadzonych , od tygodnia posiadam kocioł Ogniwo Eko Plus M 20kw z paleniskiem retorowym Burner SM do tego sterownik eCoal v4 w wersji oprogramowania 1.1.35.30. Sprawa wygląda tak że na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze internetu ponieważ dopiero kupiłem dom , dom będzie w najbliższym czasie remontowany a internet będzie za ok miesiąc może poktorej , wiem że to dla was utrudnienie bo nie macie jak zajrzeć w moje parametry , a z tego co wiem , podłączenie go tutaj to podstawa. Postaram się opisać mój problem i chcialbym prosić o trochę wyrozumiałości gdyż pierwszy raz jestem w posiadaniu takiego pieca i naprawdę mimo czytania dtr itd mam problem z poprawnym ustawieniem parametrów. Dom z lat 75 , 2 sciany ocieplone , grzejniki jeszcze stare zeliwne. Do w.w kotla posiadam zamontowana pompę vilo oraz zawor 4d z siłownikiem, w czym leży problem ? Po zamontowaniu, naplenieniu grzejników wodą oraz odpowietrzeniu ich nastąpiło rozpalenie, fachowiec od montazu ustawil parametry kotla tak abym osiągnął w domu zadana temperaturę , pompa miała się zatrzymać, i gdy temp w domu spadnie o 1° to znowu zacznie grzać tak w skrócie, tak też się stało, wodą na grzejniki 40° , w domu 22.5 super ciepło, pompa stanęła. Następnego dnia zauważyłem że grzejniki są zimne a kocioł nie potrafił dogrzac grzejników, problem leżał w temp powrotu, po konsultacji z majstrem powiedział abym obniżył temp powrotu na 35 , niestety też to nic nie dało. Zacząłem ustawiać kocioł zgodnie z dtr , temp powrotu 50 itd ale niestety kocioł dalej nie mógł dogrzać grzejników. Zauważyłem że jedynym sposobem na dogrzanie jest pominięcie ustawień ochrony powrotu na wyłączona oraz wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia. Wszystko fajnie ale niestety grzejniki grzały 2 dni , węgiel znikał coraz szybciej aż wkoncu zgasł, postanowiłem coś pozmieniać to doszło raz do przegrzania kotla... wróciłem do poprzednich ustawień i grzejniki znowu cały czas grzały. O co chodzi ? Wydaje mi się że tak to nie powinno pracować tylko tak jak przy pierwszym rozpalenie, nagrzalo się , temp spada o 1° I znowu zaczyna grzać, niestety nie potrafię sobie z tym poradzić bo zawor nie zdążyłem się otworzyć a temp wody spada poniżej 50 i zawor 4d się zamyka.. Wiem że to zabrzmi głupio bo jak wspomniałem nie macie wglądu do moich statystyk itd , ale postaram się tutaj wypisać moje ustawienia kotla , i może ktoś z was spróbuję mnie jakoś naprowadzić, coś doradzić co zmienić , ja jestem świeży w tej kwestii a wydaje mi się że powinno to być wdlg dtr , i tak też bym chciał to ustawic. Z góry i formuje że CWU jest pomięte bo nie posiadam bojlera, ciepła woda zasilana piecykiem na gaz . Liczę na wasza pomoc , może chociaż trochę pomozecie , jeżeli uważacie że post jest zbędny proszę o usunięcie / nie wypowiadanie się na dany temat.
Parametry kotla: regulator pogodowy: tryb pracy : Temp. Zadana - 60° typ czujnika zew. - przewodowy czujnik temp. Zima Temp. Obnizona- 5° regulator pogodowy- Nie Parametry Spalania: Tryb grzanie: tryb podtrzymanie: tryb reczny: Korekta dmuchawy- 0% czas pracy podaj.- 10 sek Moc dmuchawy 35% Czas pracy podaj. - 5sek czas postoju podaj.-20 min Typ kotla - eko plus m czas krótkiej przerwy-20 sek Ilość powtórzeń podawania-1x Moc dmuchawy-45% Parametry zaawansowane Parametry kotla: Typ podaj./ sposób spalania: retorowy eCoal Algorytm wygaszenia kotla: zawsze Min temp. Powrotu: 50 Ochrona powrotu: zawor 4d Pompy: Temp. Załączenia pomp: 42° Funkcja pompy dodatkowej: wyłączona Zabezpieczenia: Czujnik zamknięcia zasobnika: tak Czas opóźnienia zamknięcia zasobnika: 5sek Czas pracy do oproznienia zasobnika: 0 min ( nie wyliczyłem jeszcze ile wegla idzie w jakim czasie) Podajnik: Maks. Temp. Podajnika: 70° Czas wyrzutu paliwa: 3min Czujnik zerwania zawleczki: tak Alarm zewnętrzny: Opóźnienie alarmu: 30sek Inwersja wejscia: ni3 Przejście w tryb alarmowy: nie Reszta chyba niewazne Obwód CO1: Ogólne: Typ obw. Co1: pompa co+ zawór 4d + reg. Pokojowy Typ czujnika pokojowego: czujnik temp. Temp. W pomieszczeniu Niska: 21.5 Normalna: 22.5 Wysoka: 23.5 Histereza temp. Wewn. 1° To jako tako rozumiem Zawór 4d: Temp zadana za zaworem 4d: 40 Temp. Obnizona za zaworem 4d: 5° Maks. Temp. Za zaworem 50° Maks. Kąt otwarcia zaworu 4d: 70° Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia: tak Regulator pogodowy: nie Zawor 4d-zaawansowane: Czas otwarcia zaworu: 120sek Współczynnik wzmocnienia: 0.6 Czas reakcji: 60 sek Histereza pracy zaworu: 1° Kierunek otwarcia zaworu: w prawo Obwód CWU : wyłączony, nie korzystam z bojlera Przy tych ustawieniach kocioł nagrzewa się do tych 60 itd , natomiast temp. Powrotu szybko spada przez co zawor nie potrafi na tyle się otwierać żeby nagrzac grzejniki, przynajmniej ja to tak rozumiem ...a nie mam już pomysłu co ustawic zeby temp powortu utrzymywala sie na poziomoe 50° zeby wkoncu ten zawor sie otworzyl tak jak ma to wygladac docelowo... majster zapewnial... idzie w automacie.... i dupa blada nie dziala ...albo ja jestem glupi albo nie wiem juz co myslec...jeżeli możecie, podpowiedzcie co mogę zmienić, żeby grzejniki się nagrzaly a gdy temp w domu bd taka jak zadana to wtedy pompa "off" , znowu jak coś spadnie to znowu "on"
|
|||
|
|
||||
|
zupa2000
|
Błędne wartości osi Y (pionowej) w statystykach dla średniego kosztu i średniego zużycia, dla średniej mocy kotła jest ok. W starej aplikacji było tak samo. Dla przykładu na stronie www wartości na osi pionowej średniego kosztu wynoszą u mnie od 0 do 40, a w aplikacji od 0,0 do 1,0. Analogicznie jest dla średniego zużycia: na stronie www jest od 0 do 40 a w aplikacji jest od 0,0 do 1,2.
|
|||
|
|
||||
|
JaWaRoCo
|
Ulepszenie:
w podglądzie statystyk na stronie WWW można wejść w zakładkę zdarzenia. Takowej brakuje w aplikacji. Funkcje: Edit/Delete |
|||
|
|
||||
|
rj1972
|
Poczytaj w temacie na forum i odpal swoje Statystyki a będziesz wiedział z jaką mocą pracuje kocioł.
|
|||
|
|
||||
|
mnich
|
Dzień dobry
Ad1. 103 – jeśli po cyklu stabilizacji zwiększamy moc i temperatura spalin jest mniejsza od ustawionego progu wygaszania „Próg wygaszenia dla temp. spalin – 60oC” i temperatura spalin spada i trwa to dłużej niż 4 cykle podawanie-postój, to następuje wygaszenie i ponowne rozpalenie palnika Jeżeli wcześniej nie było problemu, to prawdopodobnie należy wyczyścić czujnik spalin oraz przeprowadzić czyszczenie kanałów wylotowych(wymiennik, czopuch) Ad2. Jak uruchomić zasyp paliwa Ad3. Aplikacja jeszcze nie ma wprowadzonych tych opcji, pojawią się w następnej aktualizacji. Ad4. Taka samo jak w Ad3. Ad5. Jak uruchomić Statystyki Ad6. Jeżeli modulacje siły nadmuchu nic nie zmieniają to znaczy, że jest to zależne od samego pelletu. |
|||
|
|
||||
|
rj1972
|
A co cię niepokoi? Generalnie cudów u Ciebie się nie zwojuje bo Twój regulator pokojowy w obecnym stanie mocno wszystko destabilizuje. Ale ok. po to on jest tylko czy nie lepiej mniej podawać na grzejniki albo je przykręcić niż tak często odcinać układ za pomocą regulatora? Coś mi mówi, że masz dobrze nasłonecznioną cześć budynku z oknami. Nie wiadomo ile i jak to pali bo nie masz statystyk. Dodatkowo coś dziwnie wprowadzasz zasypy co 2 dni 20kg, 28kg, 21kg. Ważysz to czy robisz to na oko. Nie lepiej nasypać bardziej miarodajną dawkę 100kg? Wtedy można by coś powiedzieć. Nie wiem czy dla Twojego regulatora pokojowego nie byłby lepszy tryb automatyczny ręczny bo w eCoalu masz mocne przebicia temperatury. Daj mu korektę dmuchawy -2 a w podtrzymaniu czas pracy 5s, czas postoju podajnika 90s, czas krótkiej przerwy 75s, moc dmuchawy 39%. Odczekaj 2-3 dni żeby można było to zobaczyć. Spokojnie nie zgaśnie. |
|||
|
|
||||
|
toriman
|
Ustaw proszę temperaturę zadaną kotła na 52 stopnie. To powinno wystarczyć na obecny czas i temperatury na zewnątrz.
leON22 - no jasne że tak dodane 2019-11-28 18:11 yaro2004Jeszcze ostatnie na razie uwagi - nie ma sensu ustawianie parametrów CWU ponieważ nie masz pompy CWU , powinieneś też ustawić swoje Statystyki abyś wiedział ile mniej więcej spalasz |
|||
|
|
||||
|
PrzemekP
|
leON22 napisał » 2024-05-29 16:19 Panie Przemku , a można by jeszcze prosić o możliwość zmiany histerezy pracy zaworu 4D co 0.5st , już kiedyś o tym wspominało kilku użytkowników . Wg mnie przy ustawieniu na 0 st zawór reaguje agresywnie ( za bardzo miesza ) przy 1st jest w miarę OK ale jak ktoś chce bardziej stabilną temp.wew. i stabilną pracę zaworu 4D to to 0.5 st dało by radę . Z góry thx za zmianę 😉 rj1972 napisał » 2024-05-29 22:06 Z histerezą popieram . Faktycznie wielu użytkowników o to prosiło i to była głucha propozycja. Przetestować nie zaszkodzi przy nowej odsłonie. No chyba że się nie da ale wtedy to napiszcie i temat będzie zakończony. Te zmiany są to zmiany w sofcie sterownika - ja tylko przerobiłem stronę do zarządzania żeby łatwiejsze (lub też w ogóle możliwe) było zarządzanie przez urządzenia mobilne. dodane 2024-06-03 08:29 faust napisał » 2024-06-01 17:57 Nie działa usuwanie zdarzeń w statystykach - np usuwanie zasypu. Już poprawione |
|||
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.


, powinieneś też ustawić swoje Statystyki abyś wiedział ile mniej więcej spalasz
. Faktycznie wielu użytkowników o to prosiło i to była głucha propozycja. Przetestować nie zaszkodzi przy nowej odsłonie. No chyba że się nie da ale wtedy to napiszcie i temat będzie zakończony.