Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Krótki zanik napięcia - wyzerowanie ilości paliwa. Subskrybuj
2026-06-04 14:26
  piterekzioberek Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry wszystkim.

Od jakiegoś czasu mam następujący problem z moim sterownikiem.
Gdy wystąpi krótkotrwały zanik napięcia w sieci energetycznej, to pojawia się alarm "pusty zasobnik". Zaznaczam, że bateria została wymieniona. Jest to problematyczne, bo trzeba dodać nową ilość paliwa aby alarm ustąpił a zasobnik jest np. pełny. To wpływa na zafałszowanie statystyk.
Czy ktoś miał może podobny problem?
2026-06-05 08:05
  mnich Posty: 240 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Dzień dobry. 
Jeżeli za każdym razem po wyłączeniu zasilania dochodzi do resetu czasu i występowania alarmu pusty zasobnik, to znaczy, że jest jakiś problem na PCB. 
Można przysłać sterownik lub samą płytę główną do nas na serwis. 605 780 882  
Użytkownicy online: tomas76, tomaszziomek123