Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  nie mogę osiągnąć temp. kotła Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
2025-12-29 21:17
  slawomir Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
zmieniłem. wcześniej testowałem długo na NIE przy wyższych temperaturach ale była jednam dziwna (chyba) zależność - piec się nie chciał wtedy wyłączyć(wejść w podtrzymanie), grzał ponad zadaną temperaturę i nie odpuszczał
2025-12-29 21:42
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
W jakim trybie spalania tak było chyba w automacie , źle ustawione parametry spalania , uwierz mi wszytko kwestia ustawień , można ten piec zagotować 😉
2025-12-29 22:40
  slawomir Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
na ręcznym... pozmieniałem ciut ustawienia, zobaczymy rano.
2025-12-29 23:13
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Coś słabo to idzie , ustaw podawanie 8s , przerwa 40s i dmuchawa 38% , brak ochrony powrotu też destabilizuje układ . W sumie nie opisałeś swojej instalacji ile pomp itd... wyłącz tą pogodówkę w ustawieniach zaworu 4D , ustaw temp.zadaną na 45st temp.max za zaworem ustaw na 60st , a histereza temp.kotła na 0st .
2025-12-30 00:02
  slawomir Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
no slabo słabo
jedna pompa, mieszająca,  między kotłem a 4d, druga za zaworem
pozmieniałem.
2025-12-30 01:00
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Włącz ochronę powrotu przez tą pompę mieszającą skoro ją posiadasz , ustaw jej najniższy możliwy bieg , pytanie na jakim biegu działa pompa CO ?
PS.Ustaw otwarcie zaworu 4D na 70% , co to za siłownik jest zamontowany na tym zaworze , czy czas jego pełnego otwarcia jest zgodny z tym wpisanym w ustawieniach 130s . Jak możesz wrzuć fotki gdzie są zamontowane czujniki powrotu i za zaworem 4D ? Czujnik w układzie CWU wskazuje temp.47 st 🤔 
2025-12-30 01:27
  slawomir Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
CWU piecq jest wyłączone, podgrzewam wodę gazowym. Pompa CO działa na 3 z 4. Jaki silownik i na ile się otwiera - nie wiem jak to sprawdzić? W wykresie jest, że otwarty na maksa jest przez cały czas. Fotki jutro porobię... aha, brakuje 0.4 do nagrzania a on sobie w podtrzymanie przeszedł
2025-12-30 01:56
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Dane powinny być na obudowie siłownika z boku albo z tyłu , zmień bieg pompy CO na 2 .
2025-12-30 11:21
  slawomir Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Siłownik Afriso ARM 343. Czujnik za zaworem założony na rurę zaraz za zaworem (przyklejony). Od powrotu podobnie, za kotłem
2025-12-30 12:20
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
No to zmień w ustawieniach czas jego pełnego otwarcia na 120s , bo taką wartości podaje producent w jego specyfikacji, nie 130s . Wrzuć fotki montażu tych czujników , otwarcie zaworu ustaw na 75%.
2025-12-30 17:24
  slawomir Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
fotkę wrzucę jak jakiś działający serwer znajdę... ogólnie czujnik przyklejony do rury za pomocą taśmy izolacyjnej i tyle. Temp powrotu nadal poniżej 40 Swoją drogą, ta pompa mieszająca jest nagrzana jak pierun
2025-12-30 18:39
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Może nie działa 🤣 Fotki możesz dodać na forum ale musisz zmienić rozmiar zdjęcia max 2mb. Nie napisałeś na jakim biegu działa ta pompa mieszająca ? Coś nie można dogrzać tej twojej chaty daj otwarcie zaworu na 80% , zobaczymy czy za zaworem złapie 45st , przy otwarciu na 100%, za zaworem teoretycznie powinno być tyle co na kotle czyli 65st , coś mi tu nie pasuje dlaczego ten powrót taki niski , czy zmieniłeś bieg pompy CO na 2, co to za pompa jak grube rury są w tej instalacji ?
dodane 2025-12-30 17:39PS.Pytanie czy kierunek otwierania zaworu jest prawidłowy ? 
2025-12-30 18:54
  slawomir Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Mieniłem bieg pompy na 2, co do mieszającej czy działa czy nie... nie mam pojecia, ustawiłem ją na 1 kreskę z 3. Pompa - Wita Aqua U53-25.
A kąt otwarcia zaworu... nie mam pojęcia jak sprawdzić czy dobrze czy źle
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Adam88e, AdrianGacki, aiskrzycki81, ajerkuch, arkkkul, bersmo69, etna1, Fela, gabcie, Hacecky, Jachu, Jan46, KrisKristofer, krzsob8947, Manka1, Martivw, MichalK1, oxalis3, slawomir, streleca, svod, tymon1