Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Skacząca temperatura/nie dobija zadanej temp. CO Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 8Następna stronaOstatnia strona
2024-11-23 22:54
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Nooo mam nadzieje bo zawracam ci tyłek:/

2024-11-23 22:57
  faco Posty: 973 Ostrzeżenie: 0
Wnioski, widzisz 21:07 i 22:06 dwie szpile gorącej wody znikąd, sterownik nic nie widzi. Od tych szpil mogły by się zacząć zygzaki ale wydłużyliśmy czas reakcji 3D bo instalacja idzie stabilnie. Skąd te szpile, na pewno nie wywołał ich 3D a tylko reaguje na nie. Trzeba by cała instalację przejrzeć tutaj z mojego krzesła takich możliwości nie mam. Są nadzieje ze zygzak ustał  
2024-11-23 23:23
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Racja widać jak na dłonitrzymam kciuki że będzie już po problemie, napewno nocka i jutro w dzień dużo pokaże
dodane 2024-11-23 23:11A myślisz że jak było by jakieś powietrze w instalacji, mogła by przez to fiksować temperatura za zaworem?
dodane 2024-11-23 23:14No i z ciekawości jak by przestawić czujnik przez kolankiem, wtedy pewność że wchodzi na czujnik woda przed łączeniem i może to już by nie zaburzało pracy czujnika i samego zaworu, ale poczekamy do jutra jak będzie teraz szło
dodane 2024-11-23 23:23Uciekam na spoczynek, rano znów pobudka i do Synka trzeba wstać, dzięki za poświęcony czas. Będę obserwował jutro wykresy i mam nadzieje że problem ustanie
2024-11-23 23:28
  rj1972 Posty: 1122 Ostrzeżenie: 0
Propozycje Faco jask najbardziej trafne  Ale fajnie się was czyta tyko że to nie ma sensu. Żądzi podłogówka  a nie grzejniki. Czyli zawór mieszajacy jest małoistotny.
Co powiecie żeby wyłączyć regulator pogodowy dla zaworu 4d.
Ustawcie programator albo sterowanie ręczne za zaworem i moim zdaniem  pozamiatane. 
Za chwilę będziecie kamery do rurek wstawiać żeby ocenić stan zabrudzenia.
Faco widzisz problem w zaworze mieszającym?  Daj mu czas reakcji 200s albo więcej. 
2024-11-23 23:42
  faco Posty: 973 Ostrzeżenie: 0
Zmiana czujnika raczej nic nie dała, tylko co formalność. Pozycja czujnika nie wpływa na to ze mamy te szpile gorącej wody. Raczej powietrza się nie spodziewam. Wiesz co innego jak sobie ustawiam taką instalację i w czasie realnym mogę sobie chwycić grzejnik etc... to inne ustawianie. Zdalne ustawianie to już sprawa nieco bardziej skomplikowana a tym bardziej jak nie ma komunikacji teraźniejszej.
Jeśli nic nie ma skopane na instalacji, to można przyjąć ze jest sama regulacja na sterowniku i to starcza.
Ale miałem przypadek ze tutejszy kolega tzw. premium ustawiał piec i nic z tego nie wyszło a przyczyną był źle podłączony 3D. Kolega od pieca zdecydował się sam przerobić instalację choć nie miał o tym pojęcia, tylko go instruowałem co ma robić, na tyle co wiedziałem co mogę mu dać do roboty, aby ta instalacje przetrwała do wiosny, zrobił i zimę spędził w ciepłym domu.
Jak widać są różne przypadki i działania

dodane 2024-11-23 23:36RJ nie ma na to wpływu pogodynka. Myślę ze 3D teraz się uspokoi
Piec idzie bardzo równo ze nie powoduje żadnych kołysek a więc możemy się pobawić czasem reakcji 3D i myślę ze to 180s starczy. Zobaczymy co czas pokaże
dodane 2024-11-23 23:42Może jak bym miał fotki wokół zaworu 3D etc to bym coś wywnioskował/li bo z tych malutkich co mi się wyświetlają to mało co widzę
2024-11-24 08:42
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Na wykresie od zmian reakcji zaworu wszystko działa jak powinno, ale narazie za wczasu sie nie ciesze🫣teraz pozostaje tylko czekać i obserwować☺️
2024-11-24 09:10
  faco Posty: 973 Ostrzeżenie: 0
W domu ciepło?
2024-11-24 11:20
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Rozmawiałem z żoną i mówi że cieplej niż wczoraj, ale wiadomo zależy kto jakie ciepło lubi☺️wykres ładnie idzie, było lekkie tąpnięcie ale tyle co nic😎
dodane 2024-11-24 11:20W pokojach 23 stopnie pokazuje, więc elegancko👌
2024-11-24 11:39
  faco Posty: 973 Ostrzeżenie: 0
Widzę ze od północy były dwie szpile i żadna nie uruchomiła padaczki 3D
Te gwałtowne bujnięcia na wykresie to włączenie CWU ale przy takiej masie chłodnej wody to normalne.
Jak na razie to co widzę to faktycznie wygląda elegancko 👌😊
2024-11-24 12:06
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Niechce zapeszać, ale narazie super🙂😎
2024-11-24 14:40
  faco Posty: 973 Ostrzeżenie: 0
Wygląda na to ze moja misja się zakończyła 👌
2024-11-24 15:18
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Super leci, zero wachnięć i wydaje mi sie że szybciej sie nagrzewa, rzadziej podajnik chodzi jak idzie tak stabilnie☺️długo to trwało, ale wygląda na to że problem rozwiazany😉tylko jak moge sie odwdzięczyć?😎
2024-11-24 15:46
  faco Posty: 973 Ostrzeżenie: 0
No cóż, jak pisałem zdalnie coś robić a na miejscu to inna bajka. Ważne aby dość do mety sukcesu
Piecem zacząłem się bawić jako na występach gościnnych w ramach wolnej chwili, bo tutaj już są spece a chyba wbiłem im się w robotę
Jak się możesz odwdzięczyć, wystarczy ze opłacisz mi wspólny wyjazd z Twoją żoną na trzy dni, chyba ze wolisz się jej pozbyć na dłużej, do jakiegoś kurortu w Hiszpanii i będziemy kwita 👌😊😉
2024-11-24 16:13
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Żona woli narty w zimne kraje😂dzięki jeszcze raz, bo pracuje teraz super😎👍
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 8Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: ALFA159, jurkus, marcinzaw0, Martines, rozbrajacz