Forum eCoal.pl v3.5 Skacząca temperatura/nie dobija zadanej temp. CO Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 9Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
dzidek430
|
Witam,
Mam problem ze skaczącą temperatuą na kotle, a mianowicie ustawione na 60 w trypie Ecoal, a są ciągłe wahania i kilka razy na dobe temp. spalin dochodzi prawie do 200 stopni. dodatkowo mam problem z dobiciem temp. CO ustawione na 22,5 stopnia a nie może jej do niej dobić i z tego co zaobserowałem zawór 4d raz sie zamyka i nie daje na grzejniki i za jakiś czas otwiera sie do 40 stopni, jak możecie dopowiedzcie czy są złe ustawienia dane czy jakaś inna przyczyna. Piec 16KW/ 140 mkw grzania w tym 60 mkw podłogówki, reszta grzejniki z ręcznymi termostatami ustawione na 4 pozycje. Proszę o porade mam małe dziecko w domu, a w pokojach nie jest za ciepło. Pozdrawiam.
|
|||
|
||||
faco
|
Czujnik powinien być umieszczony w najchłodniejszym pokoju w domu. Jak spełniasz ten warunek to może być to jednak mały pokój i szybko go nagrzeje, reakcja 4D i nie nadąża w tym czasie się dogrzać inne większe pokoje. Również czujnik możesz mieć obecnie umieszczony w dość ciepłym pokoju i sytuacja ta sama. Jeśli masz termostaty na grzejnikach polecam wypróbować wyłączyć czujnik wewnętrzny (+reg.pokojowy) i przejść na same termostaty i inwidualnie ustawić je na odpowiednie zakresy, zaczął bym od 3,2. Jak to nie poprawi sytuacji można kombinować wtedy dalej.
Z wykresu wynika ze piecu się nudzi zamiast grzać |
|||
|
||||
rj1972
|
Jaki to kocioł 16kW? Stary czy nowy plus+?
Ważne przy ustawieniu w trybie ecoal. Jak wygląda zasilanie tej podlogowki i zawór 4D. Jak wygląda CWU. Można jakieś fotki? dodane 2024-11-10 19:14 Generalnie to nawet jak na ecoala to pracuje dobrze. Pamiętać należy o zasadzie temp zadana + 5st. Szopka zaczyna się kiedy zaczyna działać programator temp wew. Kiedy nagle zamyka zawór to temp kotła również nagle rośnie. W sumie to co w tym złego gdyż żadne stany alarmowe nie są przekroczone. Wykres jest OK. Zmień na początek temp obniżoną za zaworem z 10st na 2st. i zaobserwujesz co się stanie. Zmień temperaturę kotła na 58st. Zaktualizuj oprogramowanie sterownika. W razie czego możesz zmienić tryb z ecoala na ręczny i problem w ogóle zniknie. Ale korzystając z ochrony powrotu przez zawór 4D musisz utrzymywać wysoką temp kotła. Niestety ta forma ochrony powrotu jest kłopotliwa w stosunku do temp za zaworem 4D ale o tym z pewnością już czytałeś. Jedno naprawisz a drugi popsujesz. |
|||
|
||||
dzidek430
|
Odnosząc się do odpowiedzi od Faco: czujnik jest zamontowany w korytarzu, więc myślę że masz racje bo ciężko ma sczytać temp. z innych pokoi tym bardziej jak są zamykane na noc, nie mówiąc o łazience, jutro pokombinuje z twoim pomysłem.
Odnosząc się do odpowiedzi od rj1972: pozmieniałem wartości o których pisałeś, zaobserwuje zmiany, kocioł starszy ma 7 Lat, co do aktualizacji jutro rano zrobię, wole na noc takich rzeczy nie zostawiać, myślisz pokusić się o zmianę powrotu? Wysyłam fotki zaworu 4d, opisałem skąd jaka rura wychodzi. dodane 2024-11-10 21:42 |
|||
|
||||
faco
|
Widziałem Twój wykres za dużo tam kręcisz a czasami najprostsze rozwiązania dają najlepsze rozwiązania.
Na razie zrób porządek z tym czujnikiem albo od razu wyłącz ten czujnik i zobaczysz efekty jak pisałem zacznij na zaworach od 3,2 aby nie dawać mu rury z przepływami aż się piec ułoży. Zamarznąć nie zamarzniesz dodane 2024-11-10 22:14Jak widzisz Twój wykres to piec nie oddaje ciepła na grzejniki a Ty masz w domu zimno, wydaje mi się ze najlepsze dogrzewanie pokoi zostawić zaworom termostatycznym indywidualnie niż centralny czujnik. Taki czujnik jak masz gołe grzejniki albo zwykłe zawory A potem dopiero dopieszczenie ustawień na sterowniku. I oczywiście jak rj pisał przejść na ręczne spalanie. dodane 2024-11-11 12:30Zmień dane w Obwód CO1 na odwrót masz pogodynkę +10/-10 bo zaworowi 4D odwala to padaczką I zanim coś zmieniasz raczej pytaj bo nie sztuka tam kręcić wszystkim na pałę a efektu nie będzie. |
|||
|
||||
dzidek430
|
Dzięki wielkie za porady, oczywiście zgadam sie ostatnim tekstem, lepiej dopytać doświadczone osobyzmieniłem w obwodzie CO1 jak mówiłeś faco, miałem zapytać o zawór 4d bo zaczął bardzo skakać jak zaobserwowałeś.
pozmieniałem wszystko co zaproponowaliście, jedynie przeczekam do jutra z trybem ecoal, aktualizacja zrobiona, a co do czujnika wygląda na to że jest lepiej, ale potestuje i sie upewnię. Nadmienię z trybu ręcznego nie mogę jakoś specjalnie dobrze opanować stąd moja niepewność do niego. |
|||
|
||||
faco
|
Będzie jeszcze lepiej jak 4D przestanie wariować
Powinieneś częściej zaglądać jak się cos robi i sprawdzać info na forum, to wtedy ma sens... nie my mamy czekać tylko potrzebujący. |
|||
|
||||
dzidek430
|
Jeszcze jedno póki pamiętam, kalibrowaliście swoje czujniki?no i najważniejsze jak je dobrze skalibrować? bo od początku uruchomienia pieca nie było to robione.
|
|||
|
||||
faco
|
Najlepiej do kubka wodę i włożyć wszystkie sondy i wtedy zobaczysz jaka jest różnica, ustawiasz do tej najbardziej prawdopodobnej. Oczywiście jak masz jakąś dokładniejszą sondę to tak samo do kubka co wedle niej się będziesz wzorować.
|
|||
|
||||
dzidek430
|
Widzisz proste i logiczne to co piszesz, wyczyszczę jeszcze kocioł i dalej obserwacja. Jeszcze raz dzięki dla was za poświęcony czas i cenne wskazówki. |
|||
|
||||
faco
|
Wyłącz ochronę powrotu przez 4D
|
|||
|
||||
dzidek430
|
Zrobić przez Pompę mieszającą czy przez CWU?
|
|||
|
||||
faco
|
||||
|
||||
dzidek430
|
Dla precyzji pytania mam całkowicie wyłączyć ochrone powrotu?bo innych opcji poza tymi co napisałem nie mam:/
dobrze będzie jak powrót nie będzie miał ochrony? |
|||
|
||||
faco
|
Zobaczysz czy spadnie poniżej 50 ale nie powinien, a jak by spadł to włączysz.
|
|||
|
||||
rj1972
|
Sugerowalbym ustalenie lokalizacji czujników temp szczegolnie powrotu.
Oszukiwanie się w tej kwesti może być zgubne. Czujnik CO dalej od zaworu 4D. Czujnik powrotu tuż przy kotle. |
|||
|
||||
dzidek430
|
czujnik zmieniony w miejsce wskazane przez ciebie faco, ochrona powrotu narazie wyłączona, zawór strasznie wariuje przez co temp. za zaworem skacze.
Czujniki przejrze jutro i zmienie, oby coś pomogło. Zaobserwowałem że zawór zaczął wariować po Aktualizacji, no ale czy ma to coś wspólnego, ciekawe. |
|||
|
||||
faco
|
Zobacz wykres, jak się stabilizuje zawór 4D
|
|||
|
||||
dzidek430
|
No no 10 min i jest prosta linianarazie kocioł odstawiony, oby zostało tak w grzaniu, ale chyba idzie to w dobrą strone
|
|||
|
||||
faco
|
Przy piecach musisz być jak szachista, ileś ruchów do przodu
Teraz jak będzie za słabo grzać, to tylko zmieniać pogodynkę w CO1. Ale nie na odwrót jak było |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 9Następna stronaOstatnia strona | ||||