2024-11-12 18:02
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Czyli ta z ostatniego zdjęcia co wysłałem, ona zabiera z powrotu pieca i powrotu podłogówki i idzie na zawór 4d
2024-11-12 19:09
  faco Posty: 974 Ostrzeżenie: 0
No wróciłem się i widzę. Pompa może pchać inaczej mówiąc tamować powrót z podłogówki. Najszybciej by było dać klapę na wyjście z powrotu przed trójnikiem, jeśli jej nie ma gdzieś w poblizu.


2024-11-12 20:16
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Nie ma klapy prosty przelot z powrotu jest, poprostu źle zrobiona instalacja na samym początku i tak się to ciagnie:/gorzej bo w mojej miejscowości za wiele speców od hydrauliki nie ma. W takim wypadku dobrze jak aktualnie nie ma ochrony powrotu?
2024-11-12 20:32
  faco Posty: 974 Ostrzeżenie: 0
Jak RJ zbadał ze masz źle czujnik dany powrotu i temp poszły w dół to włącz tą ochronę i zobaczymy co to pokaże.
Ustaw te parametry co podałem bo widać definitywnie ze piec ma mało mocy.
Ty pompy na zasilaniu nie masz ?
2024-11-12 20:52
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Okej przestawiam jak zalecasz👍jest pompka na zasilaniu z grzejników która idzie do zaworu 4d
2024-11-12 21:51
  faco Posty: 974 Ostrzeżenie: 0
Pokazałeś tą z CWU i kotłową tak, to jest jeszcze 3?
dodane 2024-11-12 21:39Zastaw zawór z zasilania podłogówki. Ten z czerwoną rączką.
dodane 2024-11-12 21:51Dobra bo tu korzenie zapuszczę zanim nastąpi jakaś reakcja, mam lepsze zajęcia ... RJ jak coś, to się baw  
2024-11-13 10:00
  rj1972 Posty: 1123 Ostrzeżenie: 0
Byłoby dobrze jakby się udało pokazać te instację w kilku zdjęciach z układem wszystkich pomp.
Ile jest tych pomp? Ta ostatnia którą pokazałeś to podobno pompa dodatkowa do ochrony powrotu.  Widać  pompę CWU.  Gdzie jest pompa CO na grzejniki?
Jak dokładnie wygląda zasilanie podłogówki?
Po co odpalać pompę kotłową o ile faktycznie nią jest i dodatkowo ochronę przez zawór 4D albo na odwrót? Potem macie problem z grzaniem na grzejniki.
Pisałem że trzeba wybrać co naprawić a co zostawić bez zmian.
Należy pamiętać że jest niekontrolowany powrót z podłogówki dlatego ta temp która była przed chwilą osiągnięta na powrocie nie była zła.
dodane 2024-11-13 10:00Nad ranem wyłączono ochronę powrotu przez 4D bo w nocy nic nie leciało na dom. Słuszna decyzja. Nie powinno się łączyć pompy kotłowej z 4D. Takie moje zdanie.
Powrót jest dobry ale niestabilny.
Opisz ile jest pomp w układzie układzie i na  jakich mocach.
Prawdopodobnie nie masz zaworów zwrotnych.  Twoja pompa cwu mocno dusi cały układ poprzez powrót i dlatego  kocioł nie wydala w trakcie jej pracy. No chyba że masz baniak 300l lub większy.
Jak ta pompa cwu jest ustawiona w  stosunku do innych.
Spróbuj dać na mniejszy bieg/moc.
2024-11-13 10:59
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Zrobiłem filmik całej instalacji, ale za duży rozmiar żeby wysłać na forum:/zdjęc też nie moge dodać. 
jedna pompa jest na zasilaniu z grzejników która idzie na zawór 4d, kolejna zabiera powrót z podłogówki i z pieca i daje na zawór 4d, następna która zabiera z 4d i daje na CWU ustawiona na 1 stopień, na zasilanie podłogówki jest osobna pompa przy listwie od zaworów podłogówki. Bojler o pojemnosci 120L, wymieniony latem na nowy. zawracam wam głowe, ale nie mam pomysłu jak to poskładać żeby dobrze wszystko sie zgrywało:/
dodane 2024-11-13 10:44
dodane 2024-11-13 10:45tutaj jest umieszczona pompka od zasilania grzejników, o dziwo dodałem zdjęcie.
dodane 2024-11-13 10:46
dodane 2024-11-13 10:46listwa od podłogówki plus pompa na zasilaniu
dodane 2024-11-13 10:51
dodane 2024-11-13 10:51listwa od grzejników
dodane 2024-11-13 10:56
dodane 2024-11-13 10:57tak jest ustawiona pompka która jest na zasilaniu z grzejników
dodane 2024-11-13 10:57
dodane 2024-11-13 10:57a ta jest z zaworu 4d na CWU
dodane 2024-11-13 10:58
dodane 2024-11-13 10:59może to troche rozjaśni, piszcie to podeśle jeszcze fotki w razie niejasności układu
2024-11-13 14:11
  rj1972 Posty: 1123 Ostrzeżenie: 0
Twoja podłogówka jest zasilana z tej samej rury co bojler cwu i to przed zaworem 4D.
W jaki sposób sterujecie temp na podłogówkę bo jest tam oddzielna pompa i zawór ATV (chyba). Czy podłogówka pracuje w sposób ciągły, jest programator, może regulator pokojowy a może ręcznie. 
Dziennie rano po godz 6 zmienia się praca układu a z programatorów w sterowniku nic nie widać.
2024-11-13 14:34
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Dokładnie tak zmontował mi hydraulik jak robił mi instalacje, na pompce od podłogówki jest skala i jest ustawione na "3" podłogówka pracuje w sposób ciągły bez programatora, ręcznie sterowana temperatura na pompce jak pisałem wcześniej. O to tego nie zaobserowałem że po 6 jest zmiana pracy?ciekawe spostrzeżenie
2024-11-13 15:43
  faco Posty: 974 Ostrzeżenie: 0
Zacznę od marudzenia bo to podstawa. Jak komuś się coś robi to ten powinien czekać przed monitorem jak na deszcz, na środku pustyni w Saharze. Jak ja mam coś komuś robić i czekać na jakiś ruch to dziękuje z góry. To tak na przyszłość jak by ktoś coś ode mnie chciał albo i nie Mój czas kosztuje.

Napiszę tylko tyle, wyłącz programator z temperatury kotła. Temperaturę kotła ustaw na 65°C i ochrony 4D nie włączaj bo to nic nie da, pisałem to już ileś postów wcześniej. Dlaczego nie da, ja wiem a Wy myślcie.
2024-11-13 15:50
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Zgadzam sie z tobą w 100% ale małe dziecko w domu czasami nie pozwala na takie rzeczy, ale rację masz bo poświęcacie swój cenny czas na czytanie i cenne wskazówki, inaczej napewno sam tego nie ogarne. Zagadka na cały wieczór☺️kocioł pracuje na 65 stopni, a wykresy dalej wariują🫣
 
2024-11-13 15:59
  faco Posty: 974 Ostrzeżenie: 0
Daj mu więcej węgla na grzaniu 6-7s i pogodynkę w CO1 daj 38-> 40 i 45-> 47
2024-11-13 16:03
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Ustawiłem narazie w grzaniu podawanie na 6s, będzie mało dorzuce na 7s, pogodynka zmieniona🫡
2024-11-13 16:23
  faco Posty: 974 Ostrzeżenie: 0
Dom potrzebuje tyle i tyle ciepła i tego nie zmienisz. Ja daję 14s węgla a nie spalam jakoś 60-80kg na dobę
Tego się nie ma co bać i potem jak aptekarz 1s w tą czy 2s w tą hahaha bo zaoszczędzę węgla, nie, wychłodzisz dom i potem dopiero będzie jazda
Od tego masz termostaty ze właśnie pilnują temperatury w pokoju a jak masz dość nagrzane ograniczą piec w grzaniu po przez zamknięcie się, ale wiesz ze dom ma tyle ciepła ile potrzebuje.
2024-11-13 16:28
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
A no właśnie złudne wrażenie jak tyle ślimak podaje, w tym momęcie termostaty pilnują po zmianie i jest lepiej w domu na tą chwile👌
2024-11-13 16:58
  faco Posty: 974 Ostrzeżenie: 0
Jeśli termostaty pilnują a jest w pokojach chłodniej niż mają ustawione trzeba podnieść pogodynkę przykładowo o 2°C i parę godzin dać spokój jak nie ma poprawy to kolejna korekcja. Oczywiście mając na uwadze aby na pogodynce nie było 50°C przy -10 a na piecu 55°C
dodane 2024-11-13 16:58Śmiało możesz dać to 7s i piec idzie fajnie. Co do tych wahnięć to tak będzie a powód jest następujący ze w jednym momencie biorą 3 źródła ciepła z pieca grzejniki, podłogówka i bojler ... wtedy następuje zapaść. Ale to normalne.

Tak jak widać na Twoim wykresie:




Każde uruchomienie CWU to zapaść, dużo wody zimnej dostaje się do powrotu jak i piec musi nagrzać dodatkowo wodę w bojlerze. Ale jak CWU nie pracuje to wykres jest w porządku i piec wyszedł z niedomagania co widać po temp spalin.
A temp spalin tez powinna być najlepiej wyższa niż 120°C dla zdrowia komina.
2024-11-13 17:26
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Super podpowiedzi☺️takich wskazówek nigdzie bym nie dostał, podnosze podawanie na 7s bo widze na palniku że kopczyk lekko opada👌
dodane 2024-11-13 17:23
dodane 2024-11-13 17:26
dodane 2024-11-13 17:26A tak wygląda szuflada po 2 dniach od czyszczenia
2024-11-13 17:38
  faco Posty: 974 Ostrzeżenie: 0
Szuflada spoko.

Tak to wygląda na wykresie u Ciebie:




Góra jak teraz idzie ok, żeby ostre a dolni jak szedł i niedomagał, zęby są garbate i połamane. A gdy była zapaść to wcale kicha.
2024-11-13 17:51
  dzidek430 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
O widzisz a myślałem że dolny wykres jak szło było dobrze🤔noo wiele można się od was dowiedzieć👌
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 8Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Gaz-tech, Karol89, Sahryn66