Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Po wyłączeniu prądu ? Subskrybuj
2024-04-13 21:41
  luki4x4 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy miał ktoś problem że po chwilowym wyłączeniu prądu, sterownik się uruchamia ale na panelu nie ma żadnych odczytów z czujników , same zera. Proszę o pomoc 
2024-04-15 22:19
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Chyba już problem rozwiązany bo odczyty już masz.
Po resecie sterownika odczyty z kablowych czujników są od razu ale od
bezprzeowdowych dopiero po ok. 5min.
2024-04-16 08:27
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
W kategorii jest wersja 3.5, a sterownik przypisany do konta w wersji 2.1. 
W którym urządzeniu jest/był opisany problem ? 
2024-04-16 21:06
  luki4x4 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Mój piec na sterowniku 2.1, odpukać od 11 lat bez problemów , brat ma sterownik 3.5 i niestety po ostatnim zaniku zasilania taka sytuacja 🙄
2024-04-17 09:24
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Jeżeli kocioł działa to można zdemontować tylko panel i przysłać do nas do naprawy lub cały sterownik. 
2024-04-17 17:58
  luki4x4 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Kocioł nie działa bo z funkcji na panelu nie da się nic uruchomić . 
2024-04-21 10:43
  MateoKoc Posty: 476 Ostrzeżenie: 0
luki4x4 napisał » 2024-04-16 21:06
Mój piec na sterowniku 2.1, odpukać od 11 lat bez problemów , brat ma sterownik 3.5 i niestety po ostatnim zaniku zasilania taka sytuacja 🙄

Dlatego warto zainwestować w UPS z czystym sinusem i jakiś, nawet niewielki akumulator.
U nas mamy czasem kilkusekundowe przerwy w dostawie energii. Skrajnie nawet kilka w ciągu jednej minuty.
Gdyby nie UPS, to sterownik byłby w serwisie wielokrotnie.
Użytkownicy online: bruno62, lechhrom, MARCIN1974, morzel1, ogniwojaw, piecnasosnowej5, sebabandura, slawekwasilewski, Vitis, ZbynekBezdek