2023-02-07 21:41
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
Jak widzisz teraz cały obwód idzie przez bojler (CWU) do póki się nie nagrzeje i nie zacznie dogrzewać powrotu to piec nie odbije ... popatrzmy
A bojler ile litrowy ?
2023-02-07 22:15
  rj1972 Posty: 949 Ostrzeżenie: 0
Jak jest zdalny dostęp z telefony to daj mu dmuchawę 40%.
2023-02-07 22:18
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Za mało paliwa dajesz i wiatru czemu tak nisko spada temperatura kotła czym sterujesz temp.w domu czy instalacja poprawnie wykonana ,zaczął bym od grupowych bardzo fajnie to pracuje w oep
2023-02-07 22:32
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
Dokładnie się zachowuje jak napisałem. Jest co robić
2023-02-08 05:24
  Adam83 Posty: 90 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem na 40% pewnie instalacje źle zrobiona. Mam też zamontowany zawór który w skali 1/10 jest ustawiony na 3. Oprócz tego pięć jest za mocny jak na ten metraż. Grzejniki wymienione ale pięć łączy się z dużym przekrojem rur na poziomie piwnicy w początku instalacji to też pewnie ma znaczenie. Bojler jest ma 80l 
2023-02-08 13:05
  rj1972 Posty: 949 Ostrzeżenie: 0
Kociołek chyba wyczyszczny. A temp na kotle 45st to jakiś zamierzony cel?
2023-02-08 13:18
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
To jest tzw. Tryb Letni Działa programator Auto-Lato.
2023-02-08 13:28
  rj1972 Posty: 949 Ostrzeżenie: 0
Widzisz tam gdzieś programator?  Ale nieistotne. Pytanie czy taki styl palenia jest normalnie praktykowany o tej porze czy tylko do czyszczenia? 
2023-02-08 13:46
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
Hmm no widzę Czy taki styl jest preferowany przy minusowej temperaturze , raczej wątpię, ja bym go nie preferował u siebie

Zważając na to ze właściciel się wydelegował to raczej w tej chwili nie podejmuje czyszczenia pieca  
2023-02-08 13:47
  Adam83 Posty: 90 Ostrzeżenie: 0
Hej, wracam z delegacji więc włączyłem w tryb auto lato żeby przed czyszczeniem schłodzić go troszkę Wrzucę zdjęcia jak tylko będę na miejscu. Co do CWU to prócz bojler jest tam dołączony pion do grzania jednego pomieszczenia z grzejnikiem łazienkowym trabinkowy może dlatego tak to wyglądało n wykresie ? Co jest dość dziwne to nie ważne czy na dworze ciepły czy zimni w trybie zima worek na dobę to minimum ... 
2023-02-08 13:54
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
A to się wyjaśniło bo zdziwiło mnie to trochę, co nim steruje. Teraz już jasne ze właściciel  
Tak to później jest, tam cos podłączone, tam coś ukryte a gdzie indziej jeszcze coś skopane. 
2023-02-08 13:59
  Adam83 Posty: 90 Ostrzeżenie: 0
Instalacje robił ktoś z rodziny i to był błąd. Nie znałem się nie dopilnowałem całego przebiegu montażu. Poza tym często włączam tryb lato dla oszczędności kiedy jest już goraco w domu ablo zwyczajnie nie ma nas więc nie ma komu grzać
2023-02-08 14:10
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
Czy takie przełączanie to dobre rozwiązanie, temat dyskusyjny.
A to CWU mi się nie podobało i już wiem dlaczego
2023-02-08 14:20
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Po to masz zawór 4d by zmniejszyć grzanie na dom a nie wyłączać ogrzewanie domu to nie jest szklanka wody że w 5 minut nagrzejesz
2023-02-08 14:42
  MateoKoc Posty: 473 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-02-08 13:18
To jest tzw. Tryb Letni Działa programator Auto-Lato.

Adam włączył na sztywno lato, a nie pracę według programatora "AutoLato".

2023-02-08 14:43
  Adam83 Posty: 90 Ostrzeżenie: 0
Z poziomu www mogę tylko tak ingerować w pracę pieca. Co do zaworu to piec nie widzie różnicy czy będzie na skali 1 czy 5 zapotrzebowanie na węgiel jest taki sam. Dlatego myślę że coś tam jest z instalacją źle zrobione ...może jak dam na max 10tke to wali wtedy całkowicie na grzejniki i czuję różnice ( chyba ). Jak jest ciepłe dzień czyli 10 stopni na dworze to przełączam się na 8godzi w tryb lato i wtedy już odczuwam realne oszczędności ( pełny zasobnik 7dni pracy a tak to 4-5 max)
2023-02-08 14:48
  MateoKoc Posty: 473 Ostrzeżenie: 0
Hmmm. Może grawitacyjnie ciepło ucieka w instalację.
2023-02-08 15:02
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
Według mnie może jestem w błędzie ale dobrze mieć takiego swojego speca od problemów piecowych. Takie ogólne doradzania ten coś powie, ten coś dopowie a właściciel jeszcze swoje 5 groszy doda i to będzie wiecznie kuleć  
A problemu dziś może nie ma ale jutro już może być a niech będzie mróz za oknem.
To co opisuje kolega, daje jasny obraz ze coś tam właśnie kuleje i trzeba to będzie operować

A kolega ma zawory na grzejnikach lub termostaty?
2023-02-08 15:16
  Adam83 Posty: 90 Ostrzeżenie: 0
MateoKoc napisał » 2023-02-08 18:48
Hmmm. Może grawitacyjnie ciepło ucieka w instalację.

Dokładnie tak jest. Dom stary z lat 70tych i tak jak pisałem wcześniej przekrój rur rozprowadzających do pionów grzania instalacji jest przeogromny co dawniej pozwalało na pracę pieca bez pompki ( grzanie grawitacyjne) teraz jest to zmora i błąd że nie zostało wymienione. Dla przykładu go kiedy zakręcę ręcznym zaworem dopływ do całej instalacji grzewczej (kaloryferów) przejdę w tryb letni mam miesiąc spokoju. Kiedy zostawię zawór odkręcony w lato węgiel w 2tyf...
Brak termostatu na grzejnikach jedynie zawór wejścia i wyjścia na poszczególnelym grzejniki 
2023-02-08 16:28
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
Zawody odcinające bez możliwości kręcenia?

Tak nawiasem mówiąc po przyjrzeniu się kalafiorom, stwierdziliśmy z kolegą ze spróbujemy zrobić likwidatora tych nieproszonych gości w piecu. Jak nam się projekt powiedzie to będzie gites, oczywiście co za tym idzie oszczędność węgla jak i dużo mnie popiołu  
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 11Następna stronaOstatnia strona