Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z poprawnym ustawieniem pieca EKO OGNIWO PLUS M 20KW Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona20 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-02-05 09:45
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Panowie dajcie dostęp do sterownika  , może ja  cos zaradzę . Tylko na dziś . 
2023-02-05 09:46
  rj1972 Posty: 1105 Ostrzeżenie: 0

Proponuję aby właściciel zrobił pewnego rodzaju obraz w postaci zdjęć w jednej sesji foto.

1.Ustaw panel sterownika abyś widział kartę z kątem otwarcia siłownika.
2.Zrób zdjęcie żeby to potwierdzić

3.Zrób zdjęcie siłownika żeby określić jego kąt otwarcia.
4.Wyłącz sterownik (można inaczej ale dla ciebie najpewniej).
5.Zdemontuj siłownik.
6.Zrób zdjęcie zaworu 4D tak jak to zobaczysz.
7.Ponownie zabuduj siłownik.
9.Włącz sterownik.
Pokaż oczywiście zdjęcia.
Co to da. Zobaczymy czy siłownik i zawór pracują zgodnie z wskazaniami sterownikiem. To nie jest ocena kierunku otwierania.
2023-02-05 09:52
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Nie chce mi się szukać w wątku , powiedzcie tylko ile tam grzejników , czy mają jakieś głowice termo. czy to tylko 4d  zadaje temp  wody , jaki tam jest zład wody w tej instalacji i ile srednio szło tam opału na dobę w takich warunkach jak obecnie 
dodane 2023-02-05 09:50Kolego to czy siłownik jest poprawnie założony oraz zawór , mozna sprawdzić zdalnie , wystarczy przekręcić  w skrajną pozycje i patrzeć na wskazania czujnika    
dodane 2023-02-05 09:52Podałem moją teorie dlaczego ten kociol nie może się zebrać , jak ktoś mi da dostęp sprawdzę czy jest słuszna , tutaj słownie nie bedę sie z nikim  przekamarzał , bo nawaliliscie 20 stron  i nic z tego nie wynika , a sprawa jest prosta 
2023-02-05 10:02
  rj1972 Posty: 1105 Ostrzeżenie: 0

Ameno25 sęk w tym że takie doświadczenie było zrobione na kierunku lewo na ręcznych ustawieniach. I pięknie wszystko poszło i na instalacji i na kotle.

Ponadto zaobserwowałem i wykazałem że kąt otwarcia siłownika na zdjęciu nie grał w tym samym czasie z kątem na sterowniku. Kompletnie pominięte wnioski.
2023-02-05 10:06
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Ważna jest temp za zaworem , jak jest lekkie przesuniecie w niczym to nie przeszkadza , ogolnie parametry 4d przy takiej instalcji to jest masakra , , jak tam ma sie palic ,jak to wyglada  jakby ktos naciskał na gaz i za chile na hamulec 
2023-02-05 10:11
  faco Posty: 913 Ostrzeżenie: 0
Dziś mamy 12 dzień rzeźbienia, w piecu kalafiory i zadymę słowną
Jestem ciekaw jak się to zakończy 🤔 
2023-02-05 10:12
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
mnie w to nie mieszaj 
2023-02-05 10:20
  faco Posty: 913 Ostrzeżenie: 0
Leon się 
Ale jak widać ktoś tam steruje nadal suwakami 🤔
2023-02-05 10:52
  leON22 Posty: 6331 Ostrzeżenie: 3
Nie do końca  w nocy włączyłem automat i wyłączyłem ochronę powrotu. Jak widać zadana temp. wew. 21st została osiągnięta, za zaworem zadana 40st przeszła wg ustawień w obniżoną o 2st czyli 38st, na wykresy strach patrzeć, zaworem ciepie we wszystkie strony  Obecne załączony tryb ręczny.
rj1972 napisał » 2023-02-05 10:02

Ameno25 sęk w tym że takie doświadczenie było zrobione na kierunku lewo na ręcznych ustawieniach. I pięknie wszystko poszło i na instalacji i na kotle.

Ponadto zaobserwowałem i wykazałem że kąt otwarcia siłownika na zdjęciu nie grał w tym samym czasie z kątem na sterowniku. Kompletnie pominięte wnioski.
 

Temat poprawności działania zaworu 4D uważam za zamknięty. Powtarzam jeszcze raz sprawdzone 3 położenia zaworu w pozycjach skrajnych 0 i 100% oraz 50% zdjecia zaworu pokazują dokładnie takie samo położenie. Żeby nie było działanie zaworu w tych pozycjach właściwe zz temp.kotła rośnie za zaworem spada, zo odwrotnie. 
dodane 2023-02-05 10:52
leON22 napisał » 2023-02-05 10:48
Nie do końca  w nocy włączyłem automat i wyłączyłem ochronę powrotu. Jak widać zadana temp. wew. 21st została osiągnięta, za zaworem zadana 40st przeszła wg ustawień w obniżoną o 2st czyli 38st, na wykresy strach patrzeć, zaworem ciepie we wszystkie strony  Obecne załączony tryb ręczny.
rj1972 napisał » 2023-02-05 10:02

Ameno25 sęk w tym że takie doświadczenie było zrobione na kierunku lewo na ręcznych ustawieniach. I pięknie wszystko poszło i na instalacji i na kotle.

Ponadto zaobserwowałem i wykazałem że kąt otwarcia siłownika na zdjęciu nie grał w tym samym czasie z kątem na sterowniku. Kompletnie pominięte wnioski.
 

Temat poprawności działania zaworu 4D uważam za zamknięty. Powtarzam jeszcze raz sprawdzone 3 położenia zaworu w pozycjach skrajnych 0 i 100% oraz 50% zdjecia zaworu pokazują dokładnie takie samo położenie. Żeby nie było działanie zaworu w tych pozycjach właściwe ZZ temp.kotła rośnie, a za zaworem spada, ZO odwrotnie. 
2023-02-05 10:54
  faco Posty: 913 Ostrzeżenie: 0
A jak z kalafiorami są nadal czy poznikały ?
2023-02-05 10:56
  leON22 Posty: 6331 Ostrzeżenie: 3
Tego akurat nie widzę 
2023-02-05 10:57
  faco Posty: 913 Ostrzeżenie: 0
Myślałem raczej o dniu wczorajszym jak był podgląd do pieca.
2023-02-05 11:09
  leON22 Posty: 6331 Ostrzeżenie: 3
No to pisałem wyżej, że zaraz po wyczyszczeniu palnika bardzo szybko dobił do temp.zadanej. Potem zaczęło się coś tworzyć. 
2023-02-05 11:15
  Model17 Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Dom zakupiłem z tym piecem montowała go firma. Poprzedni właściciel normalnie z niego korzystał wiec wszystko jest sprawne i dobrze zrobione poza kilkoma mankamentami które zostały wyeliminowane tzn. zapchane nawiew w palniku i złe umiejscowienie czujników. Wcześniej było palone innym opałem i nie było żadnych problemów nawet ja sam paliłem opałem który został po poprzednim właścicielu. Problemy zaczęły się razem z tym opałem kociołek potrzebuje speca który ustawi go na tym (szajsie). Uprawnienia mogę dać nawet wszystkim ale wiem że jak każdy coś zacznie próbować to nic z tego nie będzie jeżeli ktoś czuję się na siłach spróbować coś poustawiać to niech napisze 

dodane 2023-02-05 11:12Wczoraj z leON22 sprawdziliśmy kociołek i wszystko dobrze trzeba go teraz dograć do opału.
dodane 2023-02-05 11:14Faco kalafiory są ale nie takie wielkie jak jeszcze niedawno. 
dodane 2023-02-05 11:15Temat zaworu 4d zamknięty działa on poprawnie teraz zostało ogarnąć opał
2023-02-05 11:17
  leON22 Posty: 6331 Ostrzeżenie: 3
zawór 50%
dmuchawa 34% zaraz po rozpaleniu 
wygląd palnika przed odjazdem @Model17 do domu. 
2023-02-05 11:23
  Model17 Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
grzejników jest 14 większość fondital 3 piórowe, jeden łazienkowy, i 3 płytowe
dodane 2023-02-05 11:19głowice na każdym grzejniku ustawione aktualnie na 5
dodane 2023-02-05 11:20Ameno25 masz uprawnienia

dodane 2023-02-05 11:20Faco też ci dać ?
dodane 2023-02-05 11:23faco też masz
2023-02-05 11:30
  faco Posty: 913 Ostrzeżenie: 0
No faktycznie mam Obecnie przez te 12 dni co tu sobie gwarzymy, spaliłeś prawie 400kg węgla za ok 600zł z tego dobrą połowę wyniosłeś do kubła i jesteś w tym samym miejscu
Mogę Ci to zrobić ale ... nie pracuje za free  
Jak byś był zainteresowany to priv 
2023-02-05 11:41
  leON22 Posty: 6331 Ostrzeżenie: 3
Ok @Model17 moje możesz wyłączyć, ja już się nakręciłem  
2023-02-05 13:21
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Zrobiłęm  mała zmiane proszę ze 3 godziny nic nie ruszać , 
2023-02-05 13:33
  leON22 Posty: 6331 Ostrzeżenie: 3
Osobiście na miejscu @Model17 kupił bym na próbę inny opał i zasypał w zamian za tego miód cud Marcela 
Pierwsza stronaPoprzednia strona20 / 24Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: cogrzanie, duszaw, fazi, mpajak