Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z poprawnym ustawieniem pieca EKO OGNIWO PLUS M 20KW Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona17 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-02-03 18:32
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
LeON22 ostatnie moje słowo bo nie ma sensu między sobą prowadzić tematu. Widziałeś rezultaty pracy ręcznej na kierunku lewo. Jeśli ktoś chce zrób to jeszcze raz teraz. Można łapać kąty pośrednie siłownika. Rozumiem, że z braku obsługi na miejscu można to zostawić jak jest. Ale to nie jest prawidłowe a ilość opału jaką mu to pożre będzie ogromna. To nie pracuje. Kocioł w grupowym grzał 53 min a odstawiał się na 3 min. To jest złe. Jeśli zrobisz test jeszcze raz posiedzę ale jak nie to naprawdę dajcie sobie spokój bo nie ma problemu w kotle i sterowniku.

dodane 2023-02-03 18:32Sam Marcel to też nie jest aż taka tragedia bo mnie również znajomym udało się to fajnie wyprowadzić. Ale współpraca była online.
2023-02-03 18:36
  faco Posty: 909 Ostrzeżenie: 0
To nie jest ok, a jakiś pół środek. Co to za palenie co piec nie potrafi doczołgać się na plusie do 20°C. Co będzie jak dowali parę dni -15°C ten biedak wyzionie ducha 
2023-02-03 18:39
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Nic nie ruszam, właściciel musi być na miejscu i ręcznie ustawić zawór i siłownik, mechanicznie przełączyć na sterowanie ręczne i przekręcić odpowiednio zawór, o zmianie przewodów L1 nie wspomnę. 
2023-02-03 18:45
  faco Posty: 909 Ostrzeżenie: 0
Może zapukaj mu na okno ze czekasz  
Jak mnie to drażni jak coś się ustawia a nie ma drugiej strony, jak to mówię sikać na to  
2023-02-03 18:48
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Jasne tylko ja lubię widzieć jak się pali, jak wygląda sprawa na palniku. Co z tego że mogę go rozpalić do czerwoności jak zaraz kalafior z Marcela wyjdzie mu kominem 
2023-02-03 18:57
  Model17 Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisałem priv
2023-02-03 19:12
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-02-03 18:39
Nic nie ruszam, właściciel musi być na miejscu i ręcznie ustawić zawór i siłownik, mechanicznie przełączyć na sterowanie ręczne i przekręcić odpowiednio zawór, o zmianie przewodów L1 nie wspomnę. 



Leonku kochany , a po jakiego ma zmieniać kabelek w siłowniku ?
2023-02-03 19:18
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Po to żeby lewo było lewo a nie to drugie lewo  Piotr pisałem o tym wyżej że to tylko kosmetyka  
2023-02-03 19:20
  Model17 Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
leON22 to jest tylko kosmetyka? to nie powinno to przecież teraz wpływać na to że się nie da go ustawić chyba że źle myślę?
2023-02-03 19:24
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie wyżej o tym pisałem  
2023-02-03 19:25
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
Miałem się nie odzywać. Ale Model17 nie myślisz źle. Ale jak jesteście na PRV to nie ma co tego mieszać z publiką.
2023-02-03 19:33
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Leon  po to w sterowniku jest opcja zmiany kierunku zeby nie trzeba było kabelka zmieniać , chyba łatwiej jest kliknąć i zmienić softwerowo niz łazić do kotłowni  z śrubokrętem , stąd też ponawiam pytanie po co każesz chłopu zmieniać kabelki ? 
2023-02-03 19:39
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Bo ktoś nie może zrozumieć że tak można, że lewo to musi być w lewo Piotr mistrzu jak już tu jesteś to może jakieś sugestie 
2023-02-03 19:51
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Leonku nie chce mi się , jak wungiel ujowy to co zrobisz , powiedz  wogóle w czym problem , bo czytać tego mi się poprostu nie chce 
dodane 2023-02-03 19:51Leon daj  na kotle 65*  , trzeba rozgrzać pomału te grzejniki , nie można odrazu dać za zaworem  temp docelowej , pompę obiegową puścic na takim biegu żeby delta była jak najmniejsza dla tej instalacji , histereza 4D  min 2* , czas reakcji   min 60s , 4d nie może bujać instalacją , jk juz instalacja sie rozgrzeje pomału zwikszać temp za 4d , az do mmetu gdzie kocioł nie bedzie odczuwał ,  inaczej mowiąc jak do gotujacego garnka z woda stopniowo bedziesz wlewał szklanke wody , to bedzie cały czas woda wrząca , a jak wlejesz szybko to przestanie wrzeć ,  
2023-02-03 20:24
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Ok. thx za wskazówki właśnie widzę że ta delta z pompą CO na 1 biegu jest teraz wyższa  @Model17 jak będziesz jutro na miejscu trzeba to będzie zmienić. Póki co ustawiłem kociołek na 65st za zaworem 4D 38st i ograniczenie zaworu na 50%.
2023-02-03 20:34
  faco Posty: 909 Ostrzeżenie: 0
Leon a Ty ile masz grzejników w domu ?
2023-02-03 20:38
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0

Panowie. Utopicie gościa w kupie hasia i ognistych kalafiorów. Takiej porażki na ty forum od 3 lat nie widziałem. Ale co tam przecież on za to zapłaci sypiąc dziennie ok 40kg opału. Kocioł nie potrafi wyciągnąć 60st a mu dajecie 65st. Ameno25 jak nie chce ci się czytać to popatrz na TV. Albo wróć na swojego posta PC+PV. Albo prowadzicie temat PRV albo na  publice. Zmiana kabla a zmiana L1 i l2 na siłowniku Ameno25 dla Ciebie to to samo. Model17 kupuj opał bo polegniesz a i tak za Chiny nie potrafią Ci dogrzać 21st. A na początku miałeś 22 st. za nim towarzystwo się wtrąciło. Rozwiązanie leży na patelni. Nie ma to jak się bawić cudzym opałem.

Pozdrawiam
2023-02-03 20:42
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
10szt ale pewnie wiesz, że grzejnik grzejnikowi nierówny. Model znajdziesz w opisie, stopce poniżej  
2023-02-03 20:47
  faco Posty: 909 Ostrzeżenie: 0
Ja może mały przykład ze wczoraj, piec jak kolega Model M 20kW.
Podpięte 14 grzejników.
Brak prądu i piec padł ok. 15, kolega odpala go ok, 21 ok 23 idzie na pełnych obrotach z 14 grzejnikami.


Kolega Model ma w pokojach 20°C grzejnik ciągle ciepłe szt. 13. Taki piec powinien wystartować na pełnych obrotach w czasie 🤔
To taka moja mała podpowiedź  
2023-02-03 20:52
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
@rj1972 wcześniej to czujnik temp.kotła pokazywał co chciał, ochrona powrotu była wyłączona, dodatkowo wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia i kalafiory widziałem większe  O tym ile wcześniej spalał nie wie nikt oprócz samego założyciela tematu. Zawsze może wrócić do poprzednich ustawień Szkoda bić pianę, jutro właściciel będzie na miejscu i wszystko mam nadzieję się ustawi jak należy. 
Pierwsza stronaPoprzednia strona17 / 24Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: emaz, izsuener, Jan727usz, Kamil45, lukaszmk1, Piorunowka, sebus2526