2022-12-17 23:55
  faco Posty: 968 Ostrzeżenie: 0
Ja tam nadal widzę przepaść , ale to może czas na okulistę  
2022-12-18 11:37
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
kikid351 napisał » 2022-12-17 23:43
Dzięki LeON22 i Pajus76. dostosowałem się do waszych wskazówek i rzeczywiście czujnik na powrocie nie przylegał dobrze. Pewnie po ostatnim czyszczeniu komina go przestawiłem nieświadomie ale już został zaizolowany Zmieniłem również histereze2 na 30S w CWU jednak temperatura na powrocie skoczyła do 42C za to piec się zagrzał mega do 64C

Nie ma za co i tak nie słuchasz co się do Ciebie pisze, olej ten programator CWU załącz na stałe ustaw temp.zadaną CWU i powrotu na 50 st i tyle, albo aż tyle  
2022-12-18 13:15
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0

Z mojego doświadczenia są tylko trzy metody:
- dodatkowa pompa kotłowa cały czas włączona ( najlepsza metoda ),

- pompa CWU w trybie ochrony kotła ( wysoka temp. na CWU ale i tak szarpie temp. powrotu )

- ustawienie temp. kotła na 70st.C. ( idealnie tylko batdzo nie oszczędnie ).
W moim przypadku pompa kotłowa to najlepszy sposób nawet w połączeniu z pompą CWU.

Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona