Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Spieki węgla Subskrybuj
2021-11-25 11:28
  Csrevi Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy ktoś też ma problem że na palniku spieka się węgiel, borykam się z tym problemem od pierwszego odpalenia pieca, jak mnie nie ma cały dzień to na noc już jest jeden duży twardy spiek węgla który ciężko rozbić, myślałem że to wina węgla, ale ten sam węgiel ma kilku moich członków rodziny i nie mają takich problemów, pozdrawiam
2021-11-25 11:50
  krzynycz Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Cześć,

widzę, że obecnie masz tryb spalania Retortowy-eCoal z korektą dmuchawy 0%. Ustaw korektę na minus 3% a jak się nie poprawi to więcej i zobacz czy spieki dalej będą się robić. 
2021-11-25 12:14
  MateoKoc Posty: 477 Ostrzeżenie: 0
krzynycz napisał » 2021-11-25 11:50
Cześć,

widzę, że obecnie masz tryb spalania Retortowy-eCoal z korektą dmuchawy 0%. Ustaw korektę na minus 3% a jak się nie poprawi to więcej i zobacz czy spieki dalej będą się robić. 


Od razu -3%, radykalna zmiana.
2021-11-25 15:32
  krzynycz Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
 A co tam będziemy po procencie cykać...

Minus 3 promile we krwi to radykalna zmiana mojego zachowania mimo, że kika rzędów wielkości mniejsza niż korekta dmuchawy w algorytmie eCoal. 

Maksymalnie można obniżyć korekte do -10%, więc będziemy gdzieś na 1/3 zakresu.

Ja niedawno odpaliłem dokładnie taki sam piec jak Csrevi i miałem duże spieki paląc w trybie eCoal Retopalem (taki groszek z KWK Piast). Dałem -3% i problem zniknął. Dodam, że czas podawania mam standardowy 5s.    
2021-11-25 19:25
  MateoKoc Posty: 477 Ostrzeżenie: 0
krzynycz napisał » 2021-11-25 15:32


Ja niedawno odpaliłem dokładnie taki sam piec jak Csrevi i miałem duże spieki paląc w trybie eCoal Retopalem (taki groszek z KWK Piast). Dałem -3% i problem zniknął. Dodam, że czas podawania mam standardowy 5s.    


Mam taki sam piec, jak Wy, ale ja używam Retortowy-ręczny.
2021-11-25 21:38
  krzynycz Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Jak się chwalić to na całego. Na przełomie wieków miałem piec typu KDW Camio 3 i używałem trybu Łopatowy-ręczny. :
2021-12-02 20:30
  Csrevi Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
wytłumaczy mi ktoś gdzie znaleźć tą opcję? mam piec od nie dawna i nie chce grzebać w ustawieniach bo boje się że coś spierniczę

dodane 2021-12-02 20:30Dobra znalazłem w parametrach spalania, dzięki bardzo za pomoc, napisze za niedługo czy pomogło, pozdrawiam 
2021-12-02 20:30
  Hodofca Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Csrevi napisał » 2021-12-02 20:25
wytłumaczy mi ktoś gdzie znaleźć tą opcję? mam piec od nie dawna i nie chce grzebać w ustawieniach bo boje się że coś spierniczę




Ustawienia->Spalenie retortowy-ecoal->Tryb Grzanie->Korekta dmuchawy
Użytkownicy online: artmar68, jarogabi, Piecstrumykowa, Szymek4403, tomal18