Od poniedziałku (07.04.2025r) będą przenoszone usługi Zdalnego dostępu. Mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne będą uzupełniać się systematycznie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Dane archiwalne będą uzupełniać się systematycznie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Forum eCoal.pl v3.5 Wzrost temperatury za zaworem 3D Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
mmucha
![]() |
Witam, Rozpoczynam używanie pieca Ogniwo Eko Plus+ 16KW ze sterownikiem eCoal v3.5. Instalacja posiada zawór 3D i 2 pompy (CO i CWU). Gdy temperatura za zaworem osiągnie zadany poziom (np. 50 stopni) to piec przechodzi w stan podtrzymania i zawór 3D się całkowicie zamyka. Problem polega na tym, że temperatura pieca i za zaworem jest b. wysoka (stopniowo wzrasta od temperatury zadanej do 70-75 stopni). Pompa CO pracuje, ale ciepła woda nie przepływa na grzejniki, bo zawór 3D jest zamknięty (pompa CO jest za zaworem). Czujnik temperatury za zaworem 3D jest w miejscu gdzie temperatura jest jeszcze wysoka. Gdy odłączę go od rury CO to jego temperatura spada i zawór 3D się stopniowo otwiera, czyli jest ok. Próbowałem podłączyć czujnik jak najdalej od zaworu 3D, ale nie przyniosło to efektu (ogranicza mnie długość kabla i konstrukcja kotłowni). Prosiłbym o sugestie co mogę zmienić w ustawieniach sterownika aby temu zaradzić.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Nie widzę Twojego sterownika , chyba problem z netem . Jedyne słuszne rozwiązanie to ustawić na kotle taką temp.żeby zawór 3D nie osiągnął zadanej i żeby się nie zamykał . Z drugiej strony pytanie dlaczego się zamyka ? Wg mnie nie powinien , powinien pilnować temp.zadanej za nim , czyli utrzymywać ją na poziomie 50st ( +/- ustawiona histereza jego pracy ). Wrzuć foto gdzie dokładnie zamontowany jest ten czujnik temp.za zaworem
![]() |
|||
|
||||
mmucha
![]() |
Dzięki za wskazówkę. Spróbuję jak wrócę z pracy i dam znać jak poszło.
dodane 2021-08-30 18:07dzięki, działa jak należy. |
|||
|
||||
Pink01
![]() |
Z tego co piszesz to wcale nie działa jak należy. Z tego co piszesz to pominąłeś niejako zawór 3D i masz tak jakby go nie było - bo jest cały czas na full otwarty. Jeżeli pompa jest za zaworem ( to znaczy elementy w takiej kolejności: wyjście gorącej wody z kotła - zawór 3D - pompa CO - instalacja CO) to zawór jest w pozycji mieszacza. Siłownik ma go przymknąć po osiągnięciu zadanej za mieszaczem. Przymknąć, to znaczy że siłownik ma go ustawiać tak żeby pompa przez mieszacz brała część wody gorącej z kotła i część chłodniejszej z powrotu z instalacji. I taką zmieszaną wodę o temperaturze oscylującej w pobliżu zadanej za zaworem wydawała na instalację. Nawet kiedy siłownik zamknie całkowicie mieszacz - a zamknie mieszacz to znaczy że zamknie dopływ do niego gorącej wody z kotła - pracująca pompa ma nadal wymuszać obieg w instalacji, ciągnąc z powrotu z instalacji wpiętego do portu mieszacza i kręcąc wodą w instalacji bez dobierania wody z kotła. Przy prawidłowym montażu nie ma takiej możliwości, żeby na zamkniętym mieszaczu temperatura za nim wzrastała do temperatury kotła, właśnie dlatego, że pompa kręci wtedy wodą w instalacji bez dobierania wody gorącej z kotła. To co opisujesz to jest jakiś błąd montażowy.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Ciężko podejrzeć ustawiwnia sterownika ale przez moment jak kiedyś udało mi się na chwilę wejść, to widziałem dziwne parametry pracy siłownika np.czas otwarcia 147s, wzmocnienie powyżej 2 temp. zadana 60st może tu jest pies pogrzebany. Jeszcze kombinuje z lokalizacją czujnika tem. za zaworem
![]() |
|||
|
||||
mmucha
![]() |
dzięki za odpowiedzi - będę jeszcze kombinował.
Co do ustawień siłownika to 147s wzięte jest ze specki siłownika - mam taki model: https://archiwum.allegro.pl/oferta/invena-silownik-zaworu-mieszajacego-prov-230-v-i7597991083.html Wzmocnienia nie zmieniałem jeszcze - jest tak jak było ustawione podczas instalacji, ale dzięki pokminię jeszcze. Dostęp do neta mam jeszcze bardzo niestabilny - stąd te przerwy w dostępie. dodane 2021-09-02 17:02 Walczę nadal. Link do zdjęcia pokazującego sposób podłączenia: tutaj Ustawienia: Kierunek otwierania zaworu - w prawo Współczynnik wzmocnienia - 1.8 Maksymalny kat otwarcia - 35% Czas reakcji - 60 sek Temperatura zadana na piecu - 47 stopni Temperatura za zaworem - 60 stopni Dla takich ustawień efekt jest taki, że kloryfery mają około 43-45 stopni, ale z tego co piszecie wynika, że źle do tego podchodzę. Jakie ustawienia wpisalibyście dla takiego podłączenia jak na zdjęciu? |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Sam napisałeś, że źle do tego podchodzisz, potwierdzam to w 100%
![]() ![]() dodane 2021-09-03 00:31Ps. Zrób w końcu porządek z Twoim internetem i dostępem do sterownika. |
|||
|
||||
Pink01
![]() |
mmucha napisał » 2021-09-02 17:02 dzięki za odpowiedzi - będę jeszcze kombinował. Co do ustawień siłownika to 147s wzięte jest ze specki siłownika - mam taki model: https://archiwum.allegro.pl/oferta/invena-silownik-zaworu-mieszajacego-prov-230-v-i7597991083.html Wzmocnienia nie zmieniałem jeszcze - jest tak jak było ustawione podczas instalacji, ale dzięki pokminię jeszcze. Dostęp do neta mam jeszcze bardzo niestabilny - stąd te przerwy w dostępie. dodane 2021-09-02 17:02 Walczę nadal. Link do zdjęcia pokazującego sposób podłączenia: tutaj Ustawienia: Kierunek otwierania zaworu - w prawo Współczynnik wzmocnienia - 1.8 Maksymalny kat otwarcia - 35% Czas reakcji - 60 sek Temperatura zadana na piecu - 47 stopni Temperatura za zaworem - 60 stopni Dla takich ustawień efekt jest taki, że kloryfery mają około 43-45 stopni, ale z tego co piszecie wynika, że źle do tego podchodzę. Jakie ustawienia wpisalibyście dla takiego podłączenia jak na zdjęciu? Na początek trzeba by sprawdzić prawidłowość montażu 3D. Tak najprościej - 3D ma 3 dziury ( porty ). Dwie z nich da się przymykać i w końcu całkiem zamknąć zwieradłem zaworu ( czyli odpowiednim ustawieniem pokrętła ) a jedna jest stale otwarta na max i nie da się jej przymknąć ani całkiem zamknąć w żadnym ustawieniu pokrętła . Do tej stale otwartej ma być przyłączona pompa. Jak jest inaczej to jest źle. |
|||
|
||||
mmucha
![]() |
Dzięki za odzew. Zrobiłem zdjęcie, ale kiepsko wyszło, bo jest tam super ciasno. Narysowałem więc w Paincie schemat pokazujący sposób podłączenia i zrobiłem zdjęcia kluczowych miejsc.
Schetmat wyglada tak: link Pompa CO link Pompa CWU link Jak najprościej sprawdzić poprawność montażu 3D? Rozpalić, ustawić siłownik np na 100% i zobaczyć, która rura pozostaje zimna? PS Internet powinienem uruchomić dziś po południu lub w weekend. |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Po przekręceniu pokrętła w lewo, temp za pompą powinna być mniej więcej jak temp kotła. Po przekręceniu w prawo temp za pompą powinna natychmiast spaść. Pompa CO jest źle zamontowana, oś ma być poziomo.
|
|||
|
||||
mmucha
![]() |
Dziękuję. A czy jeżeli do portu, który ma być stale otwarty, nie jest podłączona pompa, to wystarczy zmienić "Kierunek otwierania zaworu" z prawego na lewy w sterowniku czy fizycznie trzeba poprawić podłączenie zaworu 3D?
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Zdemontuj napęd, obróć oś zaworu i napęd o 90* w prawo. Powinno gadać.
|
|||
|
||||
mmucha
![]() |
ok, dzięki. Wpadł mi nieplanowany wyjazd na delegację. Jak wrócę to poustawiam instalację wg Waszych wskazówek i dam znać czy problem udało się rozwiązać.
dodane 2021-09-22 17:53dzięki. Rozwiązanie z obrotem osi zaworu pomogło. |
|||
|
||||
Shin38
![]() |
Witam, ja mam podobny problem tyle, że nie mam czujnika temperatury za zaworem 3d(przynajmniej nic nie widać na sterowniku kotła). Mój zawór 3d jest cały czas otwarty na 100% i całość temperatury idzie na grzejniki. Czy da się to jakoś regulować? Może coś źle robię?
|
|||
|
||||
faron4
![]() |
@Shin38 Poprzez zmianę ustawienia zaworu mieszającego reguluje się temparaturą wody jaka "idzie" na pokoje. Sterownik nie może regulować temperatury bez jej pomiaru.
Bez pomiaru temperatury to możesz regulować zaworem ręcznie. |
|||
|
||||
marena
![]() |
Witam,mam pytanie czy ten czujnik temp umiejscowiony na instalacji za zaworem do sterownika ecoal3,5 będzie ok https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-atos-negros-tigra-kty81-210-8997153248?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=YTI0ZmM1YjAtZTU4ZS00YjZhLThkNWUtNDA3ZTExNDVhZjJlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3647d293-ca3f-4d90-9d06-e205607cc830 a korzystając z okazji dnia górnika wszystkim pracującym w tym ciężkim zawodzie,tyle samo wyjazdów co zjazdów SZCZĘŚĆ wam BOŻE życzy emerytowany górnik ratownik z byłej KWK WIECZOREK Marian |
|||
|
||||
MateoKoc
![]() |
marena napisał » 2021-12-04 06:35 Witam,mam pytanie czy ten czujnik temp umiejscowiony na instalacji za zaworem do sterownika ecoal3,5 będzie ok Powinien pasować. Tu masz oryginalny czujnik: https://sklep.esterownik.pl/produkt/53 Ps. Jak wrzucasz link, to zrób to tak, aby działał po kliknięciu. Wkleiłeś go jako tekst, i trzeba go zaznaczyć, skopiować i wkleić do paska adresu przeglądarki. |
|||
|
||||
marena
![]() |
Powinien pasować. Dzięki MateoKoc zamówię tego,po co przepłacać. |
|||
|
||||
Buciorbruli
![]() |
Witam
Posiadam siłownik zaworu 3D Invena. Ustawiłem wielkość otwarcia na 100% jednak fizycznie przesuwa się jedynie na ok 45%. Jednym słowem nie otwiera się na wskazaną wartość. Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Chyba czegoś nie rozumiesz siłownik otwiera się procentowo odpowiednio do zadanej temp.za zaworem 3D /4D, gdy nie może uzyskać tej temp.wtedy się otwiera bardziej, gdy uzyska albo gdy przebije zadaną wartość przymyka się, tyle w temacie
![]() |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||