Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  Pello v3.5  Termostat zewnętrzny Subskrybuj
2020-12-23 12:06
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
Dlaczego sterownik nie wygasza palnika po sygnale z termostatu zewnetrznego? W opcjach zaznaczone.
2020-12-23 15:08
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
bo mu sie nie chce , święta są 
2020-12-23 17:06
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
Przed świętami leń także nie chciał😜 A tak na poważnie jaka może być przyczyna?
2020-12-23 19:18
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Tak na poważnie to pewnie skaszaniłeś jakąś nastawę  
2020-12-24 07:02
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
Uprzedzając odpowiedź. W obwodzie CO2 praca pompy bez żadnego regulatora. Mam podpięty wyjście na termostat tylko pod CO1 więc powinno grać, a nie gra.




dodane 2020-12-23 20:11


dodane 2020-12-23 20:14
dodane 2020-12-24 07:02Ok. Już wszystko gra. W obwodzie CO2 też musiałem ustawić regulator na termostat zewnętrzny choć dla tego obwodu nie jest podłączony. Wygaszanie palnika na tak.
I wszystko jest teraz ok. Sterownik wygasza kocioł😉
Użytkownicy online: corrado0155, DaVan, kajax, kotelstribro, Martines, TomaszDudzik