W dniu 26 maja (wtorek) będą niedostępne schematy dla urządzeń w wersji 3.5. Prace związane będą z aktualizacją serwisu eSterownik
Niedługo również zostanie wyłączona synchronizacja danych do wykresów oraz statystyk. Dane będą zsynchronizowane po zakończeniu prac.
Forum  eCoal.pl v3.5  Wygaszenie kotła na okres letni Subskrybuj
2020-05-25 16:59
  puter Posts: 62 Ostrzeżenie: 0
Witam, pierwszy sezon palę ekogroszkiem i w piecu RBR-K z tąd moje pytanie. W okresie letnim nie muszę grzać wody dlatego chciałbym wygasić kocioł. Jak to zrobić bezpiecznie czy po prostu dać mu do końca spalić to co zasypane i tak zostawić czy należało by coś poprzestawiać?? Sterownik powinien być cały czas włączony czy wyłączyć go w ogóle jak nie używany??
2020-05-25 19:22
  STARZEC Posts: 7 Ostrzeżenie: 0

Witam. Oglądnij sobie filmik Kamila Miernika.

Poradnik jak zabezpieczyć kocioł na lato:

https://www.youtube.com/watch?v=2UkxLwhEb74
2020-05-26 06:13
  janjan Posts: 62 Ostrzeżenie: 0
Koledzy czy muszę wygaszać kocioł na lato ,mam solary ale myślę że w dni pochmurne kiedy zabraknie ciepłej wody kociołek będzie ją podgrzewał, resztę czasu będzie pracował  w podtrzymaniu, co pozwoli również na zabezpieczenie kotła przed letnią wilgocią, czy jest to  realne?
2020-05-26 12:54
  Lopi1 Posts: 27 Ostrzeżenie: 0
Raczej nie ma to sensu, choć może są przypadki, gdzie ma to uzasadnienie. Normalnie, w lecie, bardzo rzadko się zdarza, by zabrakło ciepłej wody. No chyba, że jakiś zjazd rodzinny i kąpie się sporo osób, lub mamy pod rząd kilka bardzo pochmurnych dni.
2020-05-28 14:23
  leon Posts: 78 Ostrzeżenie: 0
         janjan  Mozesz posłuchać tu kolegi ale i,jeśli masz solar to możesz ustawić piec na auto lato.Ustaw sobie optymalną temperaturę zewnętrzną.Będą chłodne dni to piec wspomoże solar a jeśli nie to zapali raz albo dwa razy na dzień,
2020-05-28 20:02
  janjan Posts: 62 Ostrzeżenie: 0
 zapali raz albo dwa razy na dzień ,wystarczy żeby kocioł  nie wygasł? jak to ustawić żeby tak pracował? w tej chwili  na lato mam ustawione podtrzymanie  60 min ,.na jak długo  można wydłużyć podtrzymanie   aby kocioł nie wygasł?
2020-05-28 21:09
  leon Posts: 78 Ostrzeżenie: 0
Kolego wystarczy wyłączyć wygasanie i to wszystko

dodane 2020-05-28 21:09
                        
                                                        Algorytm wygaszenia kotła                            
                                                                                                Nieaktywny                                                                                                                                     
2020-05-29 05:32
  janjan Posts: 62 Ostrzeżenie: 0
ok. a na jaki maksymalny  czas   mogę ustawić podtrzymanie , ile godz, może  wytrzymać w podtrzymaniu? Jednak chyba rozumiem że algorytm wygaszania kotła Nieaktywny ,utrzymuje kocioł w podtrzymaniu do momentu spadku temp.zadanej na kotle?
2020-05-29 09:39
  leON22 Posts: 3637 Ostrzeżenie: 1
Niestety nie rozumiesz :( Poczytaj co to jest algorytm wygaszania kotła  
Cyt. : 
"Algorytm wygaszania kotła: sterownik analizuje temperaturę spalin (zarówno w podtrzymaniu jak i w grzaniu). Jeśli przyrost spalin np. w podtrzymaniu nie będzie wystarczający to algorytm dołoży dodatkową porcję paliwa i powietrza. Jeśli wzrost będzie wystarczający to czekamy na kolejną procedurę podtrzymania (o ile kocioł nie będzie musiał przejść w tryb grzania). Jeśli wzrost będzie za niski to wystawiamy alarm Wygaszenie kotła.
Wyłączenie algorytmu wygaszania oznacza że nie sprawdzamy co dzieje się z temp spalin jedynie powtarzamy zadane przez użytkownika parametry (w opisanym przypadku dla podtrzymania).

Analiza wygaszenia kotła w podtrzymaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła w podtrzymaniu gdy w cyklu podtrzymania temp. spalin nie wzrośnie o 5 deg

Analiza wygaszenia kotła w grzaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła podczas grzania, gdy temp. spalin spadnie poniżej 50 deg i będzie się utrzymywać przez co najmniej 30 minut.
Pozdrawiam."
2020-05-30 22:38
  puter Posts: 62 Ostrzeżenie: 0
Ok, piec wygaszony i wyczyszczony zostało tylko jedno ale... Chodzi o alarm "Pusty Zasobnik". Można go jakoś wyłączyć bo za każdym razem jak mam zanik zasilania włącza się ten brzęczek i trzeba chodzić do pieca tąpnąć w wyświetlacz i jest cisza do następnego zaniku.
2020-05-31 08:51
  janjan Posts: 62 Ostrzeżenie: 0
Powiedzcie więc który algorytm będzie najlepszy i najpewniejszy na lato  w moim przypadku ?
2020-05-31 09:10
  leon Posts: 78 Ostrzeżenie: 0
Kolego daj na Algorytm wygaszenia kotła Nieaktywny, dawkę w podtrzymaniu 5 sek a nadmuch np.32. Piec temperaturę 45 stopni.W Auto lato możesz ustawić 11.20 st.Sterownik będzie podtrzymywał żar w palenisku

dodane 2020-05-31 09:10Do puter. Możesz wyłączyć sterownik
2020-05-31 10:50
  puter Posts: 62 Ostrzeżenie: 0
leon owszem mogę, ale jest to chyba nie wskazane przy założeniu że taki stan będzie trwał dłużej. Bo o ile wiem to co jakiś czas będzie on ruszał pompkami (takie zabezpieczenie żeby się nic nie zastało) 
2020-05-31 10:55
  leon Posts: 78 Ostrzeżenie: 0
Jeśli tak chcesz to zrób sterownikowi fikcyjny zasyp 50 kg
2020-05-31 11:01
  puter Posts: 62 Ostrzeżenie: 0
jest. to jakieś rozwiązanie chociaż rozjadą się statystyki wtedy (chociaż można póżniej usunąć wpis). Swoją droga naprawdę nie ma możliwości wyłączenia tego alarmu... dziwne no ale cóż skoro tak ma być.
2020-05-31 11:04
  leON22 Posts: 3637 Ostrzeżenie: 1
Witam, również nie jestem za wyłączaniem sterownika. Wystarczy wilgoć w kotłowni i nieszczęście gotowe, potem pytania na forum bo sterownik nie chce "wstać". Minusem tego rozwiązania jest narażenie go na uszkodzenie spowodowane przez panujące w tym okresie wyładowania atmosferyczne  
2020-05-31 20:41
  leon Posts: 78 Ostrzeżenie: 0
W statystykach będziesz miał tylko zasyp 50 kg ale bez poboru ślimaka,będzie dobrze.Będziesz palił to dosypiesz sobie do pełna odliczając sobie tą 50 w zaznaczeniu zasypu

dodane 2020-05-31 11:11narażenie go na uszkodzenie spowodowane przez panujące w tym okresie wyładowania atmosferyczne     Zgadzam się ale,dzisiejsze instalacje mają uziemienie żółto zielony kabel.Ile domów dzisiaj mają założone tz.Odgromniki??? 1 na 1000 a zresztą,uderzy piorun to idzie cała instalacja z dymem o ile nie ma esa

dodane 2020-05-31 20:41Panowie z ES takie pytanie...Jest możliwość w Esterowniku instalacji prognozy pogody choćby na 48 h do przodu??
Users on-line: