2019-12-30 22:10
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
a wgóle czy ktos liczył ile mocy trzeba  włozyc zeby podniesc choć o 1*  jakies 60m2  wylewki  grubośći  5-6cm  zwłaszcza że temp początkowa to pewnie nie więcej jak jakies  5* , 
Metoda jaka została zastosowana do uruchomienia tej instalacji to te 17 stron jak sie komus chce niech czyta .
Pamiętam u siebie zaczynałem od 18* woda w podłogę i uruchamiałem po 3 pętle co kilka godzin w sumie 10 , a kociołek żarł 40kg doba , a tutaj na kotle 50 w podłoge 40  i pisania pisania czemu nie dzioło  piec 
2019-12-30 22:35
  oxalis3 Posty: 305 Ostrzeżenie: 0

Ameno25 napisał » 2019-12-30 13:42
A nad czym tu dyskutować ,
gmaj22 podał właściwy schemat instalacji według sztuki  koniec i kropka 


gmaj22 napisał » 2019-12-30 20:13
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-30 17:54
gmaj22 napisał » 2019-12-30 17:02
Żeby uciąć dalsze spekulacje: porównać, znależć różnice i wyciągnąć wnioski.
Powiedziałem Ci że się pomyliłem, sorry, żałuję że ten pierwszy szkic zamieściłem bez sprawdzenia. Tak czy siak nigdy bym nie zrobił takiej instalacji jak ma szulczyk, ani takiej jak proponujesz. I żadne zaklęcia z Częstochowy tego nie zmienią. Macie uciechę, niech wam idzie na zdrowie hehe



Robiąc od podstaw, też bym tak nie zrobił. Moja propozycja to ratowanie tego, co ma szulczyk w rozsądnych kosztach



Panowie forum ma pomagać, ale też  i uczyć, inter nauta pokazał schematy instalacji  jakie by zaproponował, ameno i gmaj napisali co powyżej. Może jakieś propozycje inne niż internauty, skoro chłop ma przerabiać to niech to będzie idealnie
2019-12-30 23:09
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
oxalis3 czego oczekujesz , nowych schematów ? Żeby bardziej zamieszać niż jest ? Idealnie nigdy nie będzie , bo to dopiero wychodzi w "praniu" tzn.grzaniu jak obecnie widać Może faktycznie jest OK , jak to wszystko ruszy tzn. oba obwody podłoga i grzejniki . Jak widać po woli wszystko zaczyna się stabilizować przy włączonej ochronie przez CWU
2019-12-30 23:12
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Wyrżnąć i zrobić od nowa.
Bo nie używa to tylko to na razie, a jak zacznie używać to znowu to czy tamto, to ma być jak ma być a nie protezownia.
Spuszczać wodę 10 razy, szukać jakiegoś magika i płacić kilka razy?
Wybaczcie ale szlak by mnie trafił na miejscu.
Z taką radą to do doopy jadą.
Oxalis jak Ty mnie zaimponowałeś 18 stron popisów trzeba było znieść
Jak już ma chłop wodę spuszczać to zrobić to raz a dobrze jak oxalis słusznie napisał.
2019-12-30 23:21
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Czyli rewolucja na całego , Wiesiu świata nie zbawisz , takich instalacji jak ma @szulczyk jest na pęczki
2019-12-30 23:22
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ja na pewno nie, wydaje mi się że Ty bardziej chcesz?
Nie dasz rady
2019-12-30 23:23
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Ja tym bardziej , bo nie jestem hydraulikiem , tylko zwykłym użytkownikiem kotła na paliwo stałe ale mam nadzieję, że niedługo  Tak, że doskonale rozumiem Twoje rozgoryczenie, żeby nie powiedzieć rozczarowanie, chociaż z drugiej strony powinieneś się cieszyć , że tacy "fachowcy" są na świecie ,bo więcej roboty dla Ciebie. Szkoda mi tylko inwestorów ale przecież "widziały gały co brały"
2019-12-31 09:17
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0

oxalis3 napisał » 2019-12-30 22:35
..skoro chłop ma przerabiać to niech to będzie idealnie
Lubię was (wnerwiać) hehe. Specjalnie dla Ciebie wersja wersji... bez opisu bo zapewne nie przejdzie weryfikacji. No i qrde nikt nie policzył ile mocy trzeba włożyć żeby wyjąć, nawet smerf mądrala do kupy z osiłkiem hehe




W przyszłym roku będzie lepiej, czego życzę szulczykowi i jemu podobnym "szczęśliwcom"
2019-12-31 09:33
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Schemat "pompa + "
2019-12-31 09:34
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
oxalis3 napisał » 2019-12-30 22:35

Ameno25 napisał » 2019-12-30 13:42
A nad czym tu dyskutować ,
gmaj22 podał właściwy schemat instalacji według sztuki  koniec i kropka 


gmaj22 napisał » 2019-12-30 20:13
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-30 17:54
gmaj22 napisał » 2019-12-30 17:02
Żeby uciąć dalsze spekulacje: porównać, znależć różnice i wyciągnąć wnioski.
Powiedziałem Ci że się pomyliłem, sorry, żałuję że ten pierwszy szkic zamieściłem bez sprawdzenia. Tak czy siak nigdy bym nie zrobił takiej instalacji jak ma szulczyk, ani takiej jak proponujesz. I żadne zaklęcia z Częstochowy tego nie zmienią. Macie uciechę, niech wam idzie na zdrowie hehe



Robiąc od podstaw, też bym tak nie zrobił. Moja propozycja to ratowanie tego, co ma szulczyk w rozsądnych kosztach



Panowie forum ma pomagać, ale też  i uczyć, inter nauta pokazał schematy instalacji  jakie by zaproponował, ameno i gmaj napisali co powyżej. Może jakieś propozycje inne niż internauty, skoro chłop ma przerabiać to niech to będzie idealnie



Idealnie? Proszę bardzo...Ale tanio nie będzie.




OK; żarty na bok. Jak zrobi tak jak poniżej, to obsłuży każdy kocioł i  każdą konfigurację wraz z wykorzystaniem wszystkich funkcji sterownika, programatorów, priorytetów itp.


Instalacja:



Po stronie instalacyjnej mogą być różne konfiguracje, w zależności, czy obniżamy również temperaturę na obieg grzejnikowy, czy dajemy głowice termostatyczne.


Przykłady rozwiązań za sprzęgłem:
-CO mieszacz i PODŁ mieszacz: jaki mieszacz-czy termostatyczny, czy z siłownikiem, to kwestia doboru




-CO głowice termostatyczne i PODŁ mieszacz








2019-12-31 09:42
  szulczyk Posty: 211 Ostrzeżenie: 0

Co chwile te schematy są inne więc ja juz nie wiem który mam pokazać temu "mojemu " hydraulikowi.

Czy ten pierwszy co wstawił gmaj22 , będzie ok?


2019-12-31 09:48
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Ten drugi jego dobry.
2019-12-31 09:50
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Ten pierwszy może być do ekogroszku, do pelletu czy gazu już nie.
Ten drugi dobry do wszystkiego.
2019-12-31 09:51
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2019-12-31 09:34
OK; żarty na bok. Jak zrobi tak jak poniżej, to obsłuży każdy kocioł i  każdą konfigurację wraz z wykorzystaniem wszystkich funkcji sterownika, programatorów, priorytetów itp.
Po co dajesz po forach schematy dla niefachowców ? Jeszcze ino śrubunków brak. Zamiast robić kasę rozdajesz, a sam na emigracji zapierdzielasz.
2019-12-31 09:53
  szulczyk Posty: 211 Ostrzeżenie: 0
Gazu na pewno nie będe mial przez najbliższe 10 lat więc na razie opcja na gaz mnie nie interesuje
2019-12-31 10:05
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-31 09:51
gmaj22 napisał » 2019-12-31 09:34
OK; żarty na bok. Jak zrobi tak jak poniżej, to obsłuży każdy kocioł i  każdą konfigurację wraz z wykorzystaniem wszystkich funkcji sterownika, programatorów, priorytetów itp.
Po co dajesz po forach schematy dla niefachowców ? Jeszcze ino śrubunków brak. Zamiast robić kasę rozdajesz, a sam na emigracji zapierdzielasz.

To prawda. Trudno się z Toba nie zgodzić
2019-12-31 10:16
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Są jeszcze ludzie o dobrym sercu
2019-12-31 10:18
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Bez urazy, ale ja w tego fachmana szulczykowego nie wierzę. Ktoś dostanie rysunek wszystkomający a i tak ulepi szajs. Fachman ma wiedzieć czego i ile w instalacji ma być. Nie zastanawia Cię T1 ? Albo zawór jest źle o 90*, albo czujnik nie czyta na tym plastiku zasmolonym.
2019-12-31 10:24
  szulczyk Posty: 211 Ostrzeżenie: 0

@inter... , ma racje , ja tez średnio w niego wierze, bo jak juz pisałem przez telefon mi mówił że nia ma takiej opcji ze źle zrobił, gdybym się na tym znał to bym sam zrobił ,a nie po to go wziąłem aby teraz Was zawracam głowe i codziennie w kotłowni siedzieć po kilka godzin.

Dlatego nie ma tutaj kogoś bliżej okolic Warszawy aby to ogarnął jak trzeba?
2019-12-31 10:34
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0

Dokładnie, po rozruchu do kotła sobie można chodzić popatrzeć na światełka. Ja bym się spalił ze wstydu, gdyby mi inwestor wjechał na jakieś forum z żalami, czy wydzwaniał wnerwiony. Do tej pory tylko jeden mi krwi napsuł, ale nie dlatego że coś zepsute, tylko za chiny nie ogarniał sterowania pogodowego 4D. Bo on napalił w zasypowcu, i grzejniki były gorące, a tu nie są. Ale - pytam -ciepło w domu wystarczająco ? Tak, ale grzejniki nie są gorące. I już mi żyła na czole wyszła, ale cóż... trzeba zacisnąć zęby i tłumaczyć od nowa i od nowa i od nowa. A w domu flachę obalić żeby nie zwariować hehe