2020-04-14 10:50
  Pink01 Posty: 196 Ostrzeżenie: 0
Po pierwsze: sprawdzić czy siłownik reaguje na polecenia sterownika. Z poziomu sterownika kazać się mu zamknąć i patrzyć czy się zamyka. Jeżeli nie reaguje, to zmienić w sterowniku kierunek otwierania i ponowić próbę. Jeżeli nadal nie reaguje to wtedy po drugie: sprawdzić czy siłownik nie jest przełączony do trybu ręcznego - po prostu przełączyć na tą drugą dostępną pozycję na siłowniku i ponowić to co po pierwsze. Po trzecie: pomimo wahań temperatury kotła rzędu 30 stopni ( od 40 z kawałkiem do 70 z kawałkiem ) czujnik mieszacza wskazuje cały czas taką samą w zasadzie temperaturę. Sprawdzić gdzie jest umieszczony ten czujnik. 
2020-04-17 20:12
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0

Panowie T1 czyta dobrze, pokazuje temperature taka jak widzi sterownik.


Teraz jest na 100% przekrecony w praco, rozumiem ze mam tak potestowac 4D zeby T1 wskazywało temp jak na kotle czy jak jak na powrocie?


T1 jest zamontowany za pompą CO ale on ma minimalne wahania max do 30 stopni,może powinien być gdzieś indziej?

2020-04-18 06:47
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Jeśli zasilanie z kotła jest z lewej strony, a przegroda w zaworze tak




to temp za zaworem powinna być jak wychodząca z kotła. T1 możesz dać przed pompą, np na ten filtr, byle jakoś w miarę dobrze dolegało.
2020-04-18 10:29
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0
Jak ustawiam zawor 4d na kręcenie w prawo to siłownik kręci mi się w lewo i odwrotnie .
dodane 2020-04-18 10:12W trybie ręcznym...chyba sam tego nie ogarnę ,ktoś może jak będzie w okolicach Wawy to zapraszam

Dodatkowo teraz jest niby na 100 %, jak biorę na tryb manualny to mogę przekręcić o co najmniej jeszcze 45 stopni w prawo, wzialem na automat i znowu mi sie kreci w lewo
dodane 2020-04-18 10:29Najgorzej ze mi podlogowka przestala grzac 
2020-04-18 20:26
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
szulczyk napisał » 2020-04-18 10:29
Jak ustawiam zawor 4d na kręcenie w prawo to siłownik kręci mi się w lewo i odwrotnie...

Podłącz odwrotnie kabelki w sterowniku ale to nie jest największy problem . Zdemontuj ten siłownik , sprawdź położenie przegrody przy skrajnych ustawieniach przegrody ( min o max otwarcia ) w/g rysunków w instrukcji . Pamiętaj że zasilanie masz z lewej strony . Ustaw ręcznie zawór na 0% , podobnie siłownik i dopiero go zamontuj w odpowiedniej pozycji


dodane 2020-04-18 12:27PS. Przy ustawieniu przegrody jak zaznaczył @inter...  ( otwarcie na max 100% )temp.za zaworem powinna być zbliżona do temp.kotła .
dodane 2020-04-18 12:32 
W/g mnie w tej pozycji jest full otwarcie zaworu
dodane 2020-04-18 20:26
Jak widać na schemacie zawór otwarty na 100% , temp.za zaworem ani drgnie, za to cały czas rośnie temp.powrotu pomimo, że pompa mieszająca chroniąca powrót ( temp min.45st )  jest na OFF . Ewidentnie zawór jest "kopnięty" w drugą stronę , czyli przy obecnym wskazaniu otwarcia na 100% jest zamknięty na 100% tak jak na tym zdjęciu 



2020-04-18 21:34
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0
LeON22 czyli co , trzeba demontowac zawor 4d?

A drugie pytanie jeszcze z tym T1 , w moim przypadku przed pompa CO jest filtr A potem zawor no i kolanko .

Czy te kolano ,zawor no i filtr powinny mieć taką samą wyczuwalne temperaturę?
2020-04-18 21:56
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Mam nadzieję, że nie trzeba. Wystarczy poprawnie założyć siłownik, odpowiednio do pozycji zaworu 4D. Czujnikiem się nie przejmuj, nie to jest teraz najważniejsze ale temp. powinna być podobna. 
2020-04-18 22:16
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0
Jak ustawić ręcznie zawor na 0% i siłownik ?

Czyli co najpierw zrobić? Bo już zglupialem 
2020-04-19 13:51
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Stary najpierw pomyśl, bo już ręce opadają. Wszystko masz na rysunkach i w instrukcji obsługi 
dodane 2020-04-19 13:51Kamil zmieniłem max kąt otwarcia zaworu na 50% . W jakiej pozycji obecnie znajduje się siłownik , możesz zrobić zdjęcie
2020-04-19 15:22
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0
2020-04-19 17:44
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Ok , teraz włączyłem tryb lato zawór zamknął się na 0% ( temp.za zaworem prawidłowo spada ) , zrób teraz fotę siłownika i jak możesz to go odłącz od zaworu 4D i zrób zdjęcie samego zaworu
PS.Ok Kamil, nie doczekałem się , wróciłem ponownie do trybu zima i ustawienia 50%
2020-04-19 19:18
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0

LeOn22 nie było mnie na necie.


Co mam pozmieniać ,? będe teraz do wieczora.
2020-04-19 19:24
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Odczytaj wiadomość na PW , bo już nie chce mi się pisać
2020-04-19 22:22
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0

Poniżej video , czemu przy kolanku przed zaworem kulowym mam ok 40 stopni a potem przed i za pompa tylko ok 28?





https://youtu.be/4ccfK8pX-Gs
2020-04-20 07:10
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
ZZ jest zamontowany zgodnie z kierunkiem przepływu ? Odejście za 4D to na podłogę jak pamiętam, czy po odłączeniu pompy z tego obiegu temp wyżej się podnosi ?
2020-04-20 07:32
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Inter... ZZ zamontowany strzałkami do góry, czyli OK po wyłączeniu pompy od "podłogi" temp. T1 nie rośnie, ja się poddaję 
2020-04-20 07:57
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
To nie wiem... może filtr niedrożny, pompa zapowietrzona, albo odwrotnie założona, grzejniki pozakręcane ? Każ mu zobaczyć zawory powrotne z grzejników, te na imbus 8. Silnik pompy zdjąć ewentualnie i zobaczyć czy jakiejś "zapałki" nie ma. 4D po bolcu widać że dalej nieogarnięty, a mu to któryś raz gadałeś, heh... Widziałeś ten ZZ na foto, jesteś pewny że nie blokuje ?
2020-04-20 08:39
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Sugerowałem niedrożność instalacji może jakiś glut w przegrzanym peksie :( ZZ zamontowany poprawnie strzałkami do góry ( ustalono po rozmowie telefonicznej z @szulczyk ) ale czy blokuje nie ma pewności. Co do pompy CO to pracuje ale czy nie na sucho , tego nie wiem :( .Kamil musi to sprawdzić osobiście ( niech poluzuje śrubunek za pompą i sprawdzi czy kapie woda ) podobnie z filtrem przed pompą trzeba go sprawdzić . Zawór 4D ogarnięty w pozycji poziomej bolców zawór otwarty na Max przegroda w pozycji / widoczne na zdjęciach wyżej. 
2020-04-20 09:55
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0
Poniżej zdjęcia z bliska za oraz pompy CO




2020-04-20 10:07
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Z tyłu albo na bokach pompy również powinna być strzałka z kierunkiem jej montażu ale coś mi się wydaje, że po tej strzałeczce na środku pompy widać że jest zamontowana odwrotnie 