Forum eCoal.pl v3.5 Duże spieki i zła temperatura Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 25Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
leON22
|
Dodatkowa pompa do ochrony powrotu , czy przez zawór 4D ?
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
4D
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Pokaż instalatorowi ten szkic i niech tak przerobi. To najmniejsza ingerencja w układ, który już masz.
Zwróć uwagę na grube rury- mają być takie jak na kotle, czyli 5/4 cala (czarne). Jeśli dobrze zamontuje 4D i da grybą rurę z powrotu 4D, to być może obejdzie się bez pompy krótkiego obiegu. Jak z pompą, to wystarczy DN25 (Cu28). ZZ na obiegu CWU może być na powrocie, to wtedy łatwiej odpowietrzyć pompę i rurę do bojlera. Osobiście, gdybym przerabiał całość, to zamiast 4D, dałbym sprzęgło i za nim dwa obiegi CO i PODŁ. |
|||
|
||||
szulczyk
|
Dziękuję kolego gmaj22 za schemat ,poniżej wrzucam jeszcze filmik z całością instalacji, aby potem jeszcze nie przerabiać,zapoznajcie się proszę z nim wolnej chwili i dajcie znać czy ten schemat kolegi gmaj22 jest aktualny czy cos jednak trzeba zmienić
https://youtu.be/OyGVY2xqWlk |
|||
|
||||
gmaj22
|
Jest tam kilka następnych "zonków":
-pompa cyrkulacyjna wyciąga wodę z bojlera? - zbiornik przeponowy na powrocie z instalacji PRZED 4D? Ma być przy samym kotle - uzupełnianie instalacji na sztywno z jednym zaworem? - brak zaworu zwrotnego na powrocie z obiegu podłogówki - pewnie jeszcze kilka rzeczy by się znalazło.... Generalnie to tak jak wcześniej napisał @karoka, połowa instalacji w rurach PP to pomyłka. |
|||
|
||||
szulczyk
|
Ok to co mam mu powiedzieć aby zrobił taj jak na Twoim schemacie i co jeszcze?
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Może dać mu do przeczytania ten temat? Jak wyciągnie wnioski to będzie wiedział, co zrobić. Jak nie - to lepiej dzwoń do @karoki albo @inter(...)nauty )
|
|||
|
||||
szulczyk
|
Gadałem z nim ,ma jutro na to spojrzeć, ale mówił że pierwsze słyszy aby robić rury 5/4 w sensie że taka rura ma być od tego zaworu 4d , bo to pogrubione linie na schemacie to mają być te rury grube 5/4 cala?
dodane 2019-12-29 18:12Ten gość ma 65 lat co robił mi kotłownię, jak możecie napiszcie co oprócz schematu od kolegi gmaj22 do zrobienia ,ja mu powiem i może to ogarnie jak nie to odezwę się do kolegów @karoka albo @Inter.. |
|||
|
||||
gmaj22
|
Z wyjątkiem zasilania/powrotu CWU - tam wystarczy DN20. Ale obieg kotłowy jeśli ma być grawitacyjny, to obowiązkowo na grubych rurach i rura powrotu z 4D bezpośrednio do rury powrotu kotła bez zbędnych kolanek itp. Jeśli ma zostać jak teraz, to obowiązkowo pompa kotłowa na powrocie z 4D. Ale "kolektor" na zasilaniu w obydwu przypadkach 5/4 cala.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
szulczyk, i nie oceniłeś poprawności spalania w zadanym trybie, bo widzę kilka przełączeń. Bez sensu.
|
|||
|
||||
leON22
|
Chyba to nie jest najważniejsze , w/g mnie instalacja do przeróbki bez dwóch zdań
|
|||
|
||||
szulczyk
|
Za ok 50 min bede na dzialcw to sprawdze jak tam czy grzeje i co tam jest na podlogowce
dodane 2019-12-29 21:12Poniżej foto z palnika Temperatura w domu 10 stopni o 13 było 6 stopni ale przy 2 stopniach na dworze, teraz mam na dworze -5 ,temperatura podlogowki 35 na rozdzielaczu A powrót 25 stopni Jaką pompe kotłową polecacie na powrocie? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
leON22 napisał » 2019-12-29 20:16 To że do poprawy to dawno wiadome. Ale chłop wołał o ratunek na teraz, i teraz kocioł miał osiągać zadaną temp, a tego nie robi. Bo Ty musisz po swojemu, koniec kropka ?Chyba to nie jest najważniejsze , w/g mnie instalacja do przeróbki bez dwóch zdań dodane 2019-12-30 07:06 szulczyk, co do instalacji, to poprawki są dość proste. Chciałem sprawdzić inne ustawienie, aleś to olał. Trzeba poznać wszystkie możliwości i instalację przerobić najmniejszym kosztem, tyle że ja Cię na siłę uszczęśliwiał nie będę. |
|||
|
||||
szulczyk
|
@Inter...
Nie olałem Twojej pomocy, wczoraj dopiero mogłem być na działce wieczorem tak jak wyżej post napisałem. Podlogowke zaczęła grzać to dla mnie najważniejsze, pewnie jeszcze trzeba sprawdzić pozostałe rzeczy. Jakbyście mogli napisać jeszcze jaki jest cel zmiany tej instalacji co tym zyskam i do czego to jest dokładnie potrzebne aby co uzyskac co opisał @gmaj22. dodane 2019-12-30 07:55Prosba do kolegi @gmaj22 ,aby mógł wstawić jeszcze większy rysunek z tym schematem instalacji . |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Cel jest oczywisty - poprawnie działająca instalacja. Ja bym mino wszystko nie zasilał podłogi jak zaproponował gmaj, ale nie będę się licytował. Jak się uda zrównoważyć przepływy, to jakoś to będzie. ZZ możesz zamontować zamiast odcinających za pompami, i próbujcie.
|
|||
|
||||
szulczyk
|
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-30 08:00 Cel jest oczywisty - poprawnie działająca instalacja. To rozumiem, tylko powinein inaczej sformułować pytanie . Czego nie ma teraz w tej instalacji aby ona poprawnie działała , i jak się wykona przeróbkę to jaki element tej instalacji będzie lepszy niż poprzednio? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Nie chciało mi się czytać całości , bo jest tego od groma , ale z tego co przeczytałem to niezły cyrk
Kolego szulczyk , masz nowy dom gdzieś tam pisałeś że temp w domu 10* , wszystko zimne na maxa , a doradcy od razu proponowali pompę od podłogi na maxa , i temp 26-28* tosz to dla tego kotła zabujstwo , zwłaszcza że pompy właczały sie przy nieksiej temperaturze , tak że kocioł nie mógł nawet sie zagrzać , to tak jakbys chciał zagotować 10L wody , a jak osiagnie 35* ubierał z niego 8L tej zagrzanej i wlewał 8L zimnej i tak wkółko A wystarczyło ustawić na podłogówke 18* -20* , odkrecic np 4 petle , na drugi dzien natsepne 4 , puscic kocioł w grupowym , temp załaczania pomp 50* , temp kotła 65* , puscic ta pompa cwu dogrzanie powrotu , ogólne zagrzać budynek ale stopniowo pomalutku . Schemat gmaja jest OK , ale również wystarczy sama pompa na powrocie z 4d do kotła i tez bedzie dobrze , a całkiem mozliwe ze jak ustawisz odpowiednia temp. na kotle , podłoga sie wygrzeje to sam 4d zapewni cieply powrót |
|||
|
||||
konto usunięte
|
To może jednak warto przeczytać całość. Jeśli schemat jest dobry, czyli instalacja jest teraz dobra, "tylko czegoś brakuje" hehe. To forum pomału jest głupsze od elektrody.
|
|||
|
||||
leON22
|
Ok, spox Inter... wróciłem do trybu pellet, bo faktycznie na tym ręcznym nie daje rady
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Niech Ci tam powie za parę godzin co i jak, i ew wtedy jakieś zmiany róbcie.
|
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 25Następna stronaOstatnia strona | ||||