2019-11-30 14:42
  toriman Posty: 121 Ostrzeżenie: 0
YARO2004 - została zmieniona nastawa temp zadanej CWU i od razu temperatura spalin poszła na wykresie pod 200 stopni. Jest coś napierdzielone i to równo.

Otwórz pokrywę sterownika i uważnie prześledź każdy kabelek i zapisz skąd i dokąd prowadzi - z których zacisków do którego czujnika bądź innego elementu. Zapisz, sprawdź z instrukcją i zapodaj na forum.
Sprawdź czujnik spalin. Jest opisane wejście na obudowie sterownika. Ważne gdzie jest włączony. Przewody powinny być podpięte pod śrubkę 21 i 22 licząc od prawej strony. Ze zdjęć wynika, że jest chyba dobrze podłączony ale trzeba się upewnić co do wszystkich elementów.

Gdzie masz "przytulony" czujnik CWU?

Zastanawiające jest to dlaczego zmiana w dół nastawy temp. zadana CWU o jeden stopień spowodowała tak znaczący wzrost temperatury spalin. Wiatr dalej na poziomie 36%.

Ciekawe. Zmieniłeś bieg którejś z pomp?
2019-11-30 18:10
  yaro2004 Posty: 105 Ostrzeżenie: 0
toriman napisał » 2019-11-30 14:42
YARO2004 - została zmieniona nastawa temp zadanej CWU i od razu temperatura spalin poszła na wykresie pod 200 stopni. Jest coś napierdzielone i to równo.

Otwórz pokrywę sterownika i uważnie prześledź każdy kabelek i zapisz skąd i dokąd prowadzi - z których zacisków do którego czujnika bądź innego elementu. Zapisz, sprawdź z instrukcją i zapodaj na forum.
Sprawdź czujnik spalin. Jest opisane wejście na obudowie sterownika. Ważne gdzie jest włączony. Przewody powinny być podpięte pod śrubkę 21 i 22 licząc od prawej strony. Ze zdjęć wynika, że jest chyba dobrze podłączony ale trzeba się upewnić co do wszystkich elementów.

Gdzie masz "przytulony" czujnik CWU?

Zastanawiające jest to dlaczego zmiana w dół nastawy temp. zadana CWU o jeden stopień spowodowała tak znaczący wzrost temperatury spalin. Wiatr dalej na poziomie 36%.

Ciekawe. Zmieniłeś bieg którejś z pomp?



Tak zmieniłem bieg pompki przy zaworze 4D, na dwójke (ale niestety nadal podłoga zimna). 
toriman- co pozmieniać w ustawieniach aby podłogówka ruszyła? Wszystkie rury przy zaworze 4D są o dziwo zimne, zawór ustawiony na połowe (tak jak było nic nie ruszane).

Pomyślałem o tym, aby w ogóle wyłączyć grzejniki i grzać po
dłogą ? Może wtedy by jakoś to spalanie się unormowało.

dodane 2019-11-30 17:47Czujnik CWU mam przyczepiony do śrubunku z boku bojlera (bo bojler nie ma miejsca na czujnik)/
dodane 2019-11-30 18:10Niestety posprawdzałem wszystkie przewody w sterowniku i podłączone są dobrze:

GN: 1, 2 - Puste
GN: 3, 4, 5, 6, (Brązowy, Niebieski, Czarny, Biały) - kabel idzie do czujnika w piecu 
GN: 7, 8, - (Brązowy, Niebieski) - to ten co zamontowałem pod folią akuminiową przy powrocie
GN: 9, 10 - zamocowany przy motoreduktorze
GN: 11, 12 - podłączyłem do śrubunku przy bojlerze
GN: 13, 14 - t.wew - puste (bo założyłem czujnik BT1)
GN: 15, 16 - t. zew - na zewnątrz 
GN: 21, 22 - czejnik spalin (założony oryginalnie na czopuchu)
2019-11-30 18:15
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
A Twoja instalacja wygląda tak jak namalowałes w 1 poscie ?
dodane 2019-11-30 18:15Widze że brniesz z kolegami dalej w niewiedzy i szukacie problemu którego nie ma .
Wzrost temp spalin widać na wykresie  dlaczego poszły w góre.
2019-11-30 18:17
  yaro2004 Posty: 105 Ostrzeżenie: 0
Wróciłem na pompkach do poprzednich ustawień

Wilo - 4W - 1mW
Wita - 3 bieg

będę obserowował.
dodane 2019-11-30 18:17
Ameno25 napisał » 2019-11-30 18:15
A Twoja instalacja wygląda tak jak namalowałes w 1 poscie ?
dodane 2019-11-30 18:15Widze że brniesz z kolegami dalej w niewiedzy i szukacie problemu którego nie ma .
Wzrost temp spalin widać na wykresie  dlaczego poszły w góre.



Moja instalacja wygląda tak: https://www.fotosik.pl/u/yaro2003/album/2531175
Mnie spaliny nie obchodzą za bardzo, a spalanie. Jeśli teraz pobiera około 25kg doba co będzie przy mrozach? 
2019-11-30 18:23
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
A ile masz stopni w domu ?
z tego co widać spala CI 20kg na dobę , jaki metraz jest tego domu ?
dodane 2019-11-30 18:23Z tych zdjec to widac tyle co nic , jesli potrafisz naryzsuj  dokładnie schemat tak jak masz w kotłowni , ale dokłądnie  a nie takie cos jak w pierwszym poscie 
Jesli chcesz rozwiazac problem  to trzeba po pierwsze porzadnie opisac instalacje  , a nie pisac 20 stron niepotrzebnych pytan 
2019-11-30 18:27
  yaro2004 Posty: 105 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2019-11-30 18:23
A ile masz stopni w domu ?
z tego co widać spala CI 20kg na dobę , jaki metraz jest tego domu ?
dodane 2019-11-30 18:23Z tych zdjec to widac tyle co nic , jesli potrafisz naryzsuj  dokładnie schemat tak jak masz w kotłowni , ale dokłądnie  a nie takie cos jak w pierwszym poscie 
Jesli chcesz rozwiazac problem  to trzeba po pierwsze porzadnie opisac instalacje  , a nie pisac 20 stron niepotrzebnych pytan 



Ogrzewam 150m, dom stosunkowo nowy - budowany z pustaka ceramicznego, ocieplony styro 12cm, poddasze 2x 15cm wełna skalna. Dwa obiegi, podłoga + grzejniki. Aktualnie w domu w salonie 26st. (wg. termometru), lub 24,5st wg czujnika BT1.
2019-11-30 18:34
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
no to masz jak w bani , i uwazasz że 20kg na dom 150m i temperatura 24,5 stopnia to duzo 
bo jesli tak to przepraszam Cię ale ja Ci nie pomogę 
Patrząc na te zdjęcia to można tylko stwierdzić ze hydraulik był druciarzem , przepraszm ale poprostu nie chce mi sie domyślać jak wygląda Twoja instalacja , musisz sie wysilic i sam narysować schemat odpowiadający temu co w kotłowni , z opisem ile pętli podłogówki ile grzejników ,  itp 
2019-11-30 18:35
  pawel3 Posty: 496 Ostrzeżenie: 0
masz trzy obiegi. Cwu, podłogowe i grzejnikowe. na zdjęciu widać dwie pompki. Vilo (zielona) to od grzejników? Ta drugą Wita ( czerwona) od Cwu? A od podłogowego to która? Ten rozdzielacz to od ogrzewania podłogowego? Jakoś ciężko z tych zdjęć rozszyfrować. Musi osobiście majster instalator to raz jeszcze sprawdzić. Nie raz warto to skonfrontować z innym hydraulikiem
2019-11-30 18:46
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Też nie widzę pompy do podłogówki. Za to ma dwa zawory różnicowe?
2019-11-30 18:50
  yaro2004 Posty: 105 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2019-11-30 18:34
no to masz jak w bani , i uwazasz że 20kg na dom 150m i temperatura 24,5 stopnia to duzo 
bo jesli tak to przepraszam Cię ale ja Ci nie pomogę 
Patrząc na te zdjęcia to można tylko stwierdzić ze hydraulik był druciarzem , przepraszm ale poprostu nie chce mi sie domyślać jak wygląda Twoja instalacja , musisz sie wysilic i sam narysować schemat odpowiadający temu co w kotłowni , z opisem ile pętli podłogówki ile grzejników ,  itp 


A to mało ? Znajomy ma ten sam metraż, ten sam hydraulik nam robił robotę, Grzeje 170m i spala 14-15 więc coś u mnie musi być nie halo.


Twój piec grzejąc 120mk spala 9,2kg na dobę czy widzisz różnicę ?
2019-11-30 18:50
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Panowie forum idzie w złym kierunku , praktycznie kazdy wątek to gdybanie i niepotrzene rozmowy 
Sprawa jest krótka , pacjent chce pomocy ma jak najdokładniej i jak nawięcej podać danych , czyli
Czym pali , co ogrzewa , schemat instalacji , itp itd 
A tutaj jest coś takiego że pacjent pisze pomocy duzo mi spala , mam  dobrze ocieplony dom , czyli wali ogólnikami 
bez zadnego punktu odniesienia 
2019-11-30 18:52
  toriman Posty: 121 Ostrzeżenie: 0
Podłoga jedzie na WILO. 4D steruje wyłącznie temperaturą na podłogę. Tak widać ze zdjęć.
2019-11-30 18:55
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
yaro2004 napisał » 2019-11-30 18:50
Ameno25 napisał » 2019-11-30 18:34
no to masz jak w bani , i uwazasz że 20kg na dom 150m i temperatura 24,5 stopnia to duzo 
bo jesli tak to przepraszam Cię ale ja Ci nie pomogę 
Patrząc na te zdjęcia to można tylko stwierdzić ze hydraulik był druciarzem , przepraszm ale poprostu nie chce mi sie domyślać jak wygląda Twoja instalacja , musisz sie wysilic i sam narysować schemat odpowiadający temu co w kotłowni , z opisem ile pętli podłogówki ile grzejników ,  itp 


A to mało ? Znajomy ma ten sam metraż, ten sam hydraulik nam robił robotę, Grzeje 170m i spala 14-15 więc coś u mnie musi być nie halo.


Twój piec grzejąc 120mk spala 9,2kg na dobę czy widzisz różnicę ?

 A powiedz mi skąd ja mam wiedziec co ty masz tam nacudowane ?
Co mi mówi to że Twoj kolega spala 14-15 kg , skoro nie wiem ile ma w domu moze ma 21 stopni a nie 24 , czy wiesz ze kazdy stopien powyzej 22* to potencjalnie 30% wiecej strat cieplnych ! 
Walisz ogólnikami jak dziecko , Twoi koledzy rozpisują sie na kilka stron analizując Twoje wykresy nie mając pojecia co sie dzieje , jeden to nawet z jakies kuli wrózy , i mysli ze w automacie jak zwiekszysz wiatr to trzeba zwiekszyc czas podajnika 
Bawcie sie ja poczytam 
2019-11-30 19:10
  toriman Posty: 121 Ostrzeżenie: 0
Podłoga jedzie na WILO. 4D steruje wyłącznie temperaturą na podłogę. Tak widać ze zdjęć. Obiegi są dwa. CWU jest połączony z grzejnikami i pompuje tam WITA.

@yaro2004 - świetnie że sprawdziłeś czujniki. Ten temat zamykamy. WILO dajesz na średni domek i otwierasz zawór 4D na 65% To powinno pomóc.

Co do spalania - mam w stopce - 200m² z czego ok. 70m podłogówka, 130m grzejniki PURMO z tym, że 50m na strychu słabo ocieplone i najwięcej "ciągnie" ze względu na zainstalowany grzejnik trzypłytowy ok. 3,5 kw
Jak u mnie funkcjonuje całość - można zobaczyć na wykresach i w statystykach.
W domu 24 °C i zmniejszam temperatury żeby się nie przegrzewać
To co widzę u yaro2004 jest dla mnie dosyć dziwne i coś się dzieje  nieciekawego.
U mnie, gdy zmieniam biegi pomp widać "wahnięcia" na wykresach ale takiego efektu jak tu nigdy nie zaobserwowałem.

Kol. yaro2004 podał sporo danych wcześniej i na tej podstawie udało się trochę mu pomóc. Miło by było zamiast przepychanek po prostu pomóc i tyle.

AMENO25 - proszę - napisz w kolejnych punktach co ma kol. yaro2004 zrobić tak aby dało mu się pomóc. Widzę, że napisałeś ale daj to jako kompletną listę.

Nie ma sensu się domyślać.
2019-11-30 19:13
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Na początek niech wyczyści dobrze kocioł , a zwłaszcza pionowy wymiennik bo coś czuje że tam jest skorupa 
dodane 2019-11-30 19:13Co ma zrobić przedstawić schemat instalacji , w innym przypadku nie dostanie żadnej pomocy 
2019-11-30 19:30
  toriman Posty: 121 Ostrzeżenie: 0
Tak. Jeśli nie ma umiejętności do sporządzenia rysunku niech weźmie "za łeb" hydraulika aby ten mu swój wynalazek dokładnie narysował i opisał. Skoro wziął kasę za zbudowanie instalacji - niech sporządzi choć namiastkę dokumentacji. Nie jestem hydraulikiem - zajmuję się elektryką i elektroniką, ale to co widzę na zdjęciach i porównuję z tym co znam pokazuje, że co najmniej CWU i grzejniki powinny mieć oddzielne obiegi i mam wrażenie, że mocno się w tym wynalazku zakłócają.

Na razie
2019-12-01 01:15
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Piotr i chce Ci się to czytać  Są ciekawsze tematy. Co do szklanej kuli to się wkurzyłem i ją rozdupczyłem od jutra wróżę z fusów Widzę, że Cię za bardzo poniosło  Sam "walisz ogórkami" i zachowujesz jak kspryśne dziecko ,bo coś jest nie po Twojej myśli.Po czym rozpisujesz się na kilka stron analizując i wytykajac innym , co kto , napisał naprawdę super pomoc w temacie pogratulować motywacji  A tak wogóle "ja nic nie muszę, ja wszystko mam, weź nie pitol weź się napij, ziom bez urazy 
dodane 2019-12-01 01:15PS. Zabieram zabawki, bawcie się beze mnie
2019-12-01 09:36
  simko1 Posty: 421 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie. 
Kolega Yaro narzeka na wysokie spalanie.
Oglądałem jego statystyki i na nich wyraźnie widać (zresztą Yaro to potwierdził) że piec sobie kilka np. 2 dni pracuje po czym jest wygaszany na kilka dni i tak w kółko.
Moim zdaniem (moge sie mylic )taki system palenia nie przynosi wcale oszczędności a wręcz przeciwnie.
Lepiej palic stale i zaworem 4d obniżać temp na co niż palić tak jak wyżej. 
2019-12-01 10:40
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Popieram simko1
2019-12-01 11:24
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Podobnie i ja się przychylam do wypowiedzi simko, już nie jeden się zdziwił widząc jaka jest różnica przy paleniu ( "okazjonalnym" niby oszczędnościowym ) a ogrzewaniu ciągłym, w tym i mój sąsiad którego pozdrawiam z forum