yaro2004
![]() |
Witam,
Proszę Państwa czy mógłby ktoś zerknąć na moją instalację i mi powiedzieć czy ja w ogóle mam to dobrze poustawiane? Cały czas szukam rozwiązania problemu dużego spalania (nowy dom, dość dobrze ocieplony - przy obecnych temp. spalanie rzędu 25 kg/dobe), ogrzewam około 150m. W domu mam zrobione dwa systemy, wszędzie mam ogrzewanie podłogowe i dodatkowo grzejniki z zaworami termostatycznymi. Piec Ogniwo Eko Plus+ 16kw CO1 - Pompa CO+reg pokojowy (ja nie mam żadnych regulatorów pokojowych) CO2- Pompa CO (pod drugą pompe mam podłączone ogrzewanie podgłogowe) Czujniki mam założone tylko te co były z piecem (wewnętrzny i zewnętrzny). ![]() ![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
yaro2004 ten reg.pokojowy jest po to żeby wskazywał Ci temp.wew. z zamontowanego czujnika wew. jakoś jej nie widać
![]() ![]() dodane 2019-11-24 19:17PS. Zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji ![]() |
|||
|
||||
yaro2004
![]() |
leON22 napisał » 2019-11-24 19:17 yaro2004 ten reg.pokojowy jest po to żeby wskazywał Ci temp.wew. z zamontowanego czujnika wew. jakoś jej nie widać ![]() ![]() dodane 2019-11-24 19:17PS. Zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji ![]() A gdzie powinienem przypisać ten czujnik? Aktualizacja nie robi się automatycznie? Bo nie wiem jak zaktualizować ![]() . Zobaczymy czy cokolwiek się zmieni. |
|||
|
||||
toriman
![]() |
![]() Potrzebne są bardzo dokładne zdjęcia instalacji w kotłowni bo z rysunku widać, że zawór 4D jest cokolwiek dziwacznie wrysowany! Dlaczego nie ma wartości temperatury za zaworem 4D? Gdzie jest czujnik? Nie jestem jakimś ekspertem ale to podstawy w regulacji. No i faktycznie jeśli chodzi o temperaturę wskazywaną przez czujnik spalin to masz jakąś bardzo dziwną wartość i przy takim ostrym paleniu temperatura na kotle byłaby o wiele wyższa. Niech się raczej wypowiedzą lepiej orientujący się w instalacjach CO. |
|||
|
||||
yaro2004
![]() |
Jutro zrobię dokładne zdjęcia kotłowni.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
To będzie najlepsze rozwiązanie, żeby nie wróżyć
![]() dodane 2019-11-24 21:11PS.Swoją drogą ludziska kochane, kto wam to montuje i zostawia z takimi problemami? |
|||
|
||||
yaro2004
![]() |
leON22 napisał » 2019-11-24 21:11 To będzie najlepsze rozwiązanie, żeby nie wróżyć ![]() dodane 2019-11-24 21:11PS.Swoją drogą ludziska kochane, kto wam to montuje i zostawia z takimi problemami? W obrębie 50km nie znalazłem ani jednego hydraulika, który by się podjął skonfigurować sterownik i piszę serio. Hydraulik mi podłączył piec i powiedział - resztę doczytasz w instrukcji bo ja się nie znam na elektronice. Sterownik zresetowałem, link do sterownika: https://esterownik.pl/device/17703 Zawód 4d niestety nie ma siłownika, również nic nie wiem na temat czujnika za zaworem - na 99% nie mam. |
|||
|
||||
karoka65
![]() |
A skąd Ty jesteś?
|
|||
|
||||
yaro2004
![]() |
karoka65 napisał » 2019-11-24 21:38 A skąd Ty jesteś? Woj. świętokrzyskie, okolice Końskich leON22 napisał » 2019-11-24 19:17 yaro2004 ten reg.pokojowy jest po to żeby wskazywał Ci temp.wew. z zamontowanego czujnika wew. jakoś jej nie widać ![]() ![]() dodane 2019-11-24 19:17PS. Zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji ![]() Sterownik zaktualizowałem.... niby doszło do 100% kazało czekać i w końcu wyatąpił "błąd aktualizacji" ale widzę że chyba pobrało OK bo jest nowa wersja podana. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Chyba się przekwalifikuję na stare lata i zacznę to ustawiać zawodowo. Serwisant od mojego kotła gazowego ACV za zerowy przegląd skasował 200zeta za 30min przegląd z analizą spalin
![]() dodane 2019-11-24 21:47PS.OK zaktualizowało ster ale wskazań temp. wew. Brak ![]() ![]() |
|||
|
||||
yaro2004
![]() |
leON22 napisał » 2019-11-24 21:47 Chyba się przekwalifikuję na stare lata i zacznę to ustawiać zawodowo. Serwisant od mojego kotła gazowego ACV za zerowy przegląd skasował 200zeta za 30min przegląd z analizą spalin ![]() dodane 2019-11-24 21:47PS.OK zaktualizowało ster ale wskazań temp. wew. Brak ![]() ![]() Powiedz mi proszę, ten czujnik którego nie widać, to jest to ten czujnik co były T1 i T2? (Temp we i temp zew) ? Może jest uszkodzony i trzeba go wymienić ? Bo jeden z czujników mi padł (zewnętrzny) i wskazywał -40st wymieniłem i niby pokazuje OK, ale znowu teraz problem z jakimś innym .... |
|||
|
||||
leON22
![]() |
||||
|
||||
toriman
![]() |
Czujnik za zaworem 4D podłączony ma być na wejście T1 według instrukcji. Czujnik temperatury wewnętrznej na wejście T wew Czujnik temperatury zewnętrznej na T zew Czujnik temperatury wewnętrznej dla obwodu CO2 na T2 - zresztą T2 może mieć różne zastosowania ![]() Polecam instrukcję sterownika eCoal 3.5 co zresztą zapodał leON22 Jeśli nie masz czujników "w zapasie" no to kup KTY81-210 i zamontuj tam gdzie ich brakuje |
|||
|
||||
leON22
![]() |
No właśnie , kłania się odwieczny problem NIECZYTANIA instrukcji obsługi przez użytkowników sterowników
![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
yaro2004
![]() |
leON22, toriman,
Dziękuje, może dzięki wam uda się coś w końcu wskórać. Dziś nie dam rady tego posprawdzać w kotłowni. Ale jutro wszystko ogarnę. dodane 2019-11-24 22:15 leON22 napisał » 2019-11-24 22:06 No właśnie , kłania się odwieczny problem NIECZYTANIA instrukcji obsługi przez użytkowników sterowników ![]() ![]() ![]() Niestety ale instrukcja przeczytana i to nie raz ![]() dodane 2019-11-24 22:17 toriman napisał » 2019-11-24 22:03 Czujnik za zaworem 4D podłączony ma być na wejście T1 według instrukcji. Czujnik temperatury wewnętrznej na wejście T wew Czujnik temperatury zewnętrznej na T zew Czujnik temperatury wewnętrznej dla obwodu CO2 na T2 - zresztą T2 może mieć różne zastosowania ![]() Polecam instrukcję sterownika eCoal 3.5 co zresztą zapodał leON22 Jeśli nie masz czujników "w zapasie" no to kup KTY81-210 i zamontuj tam gdzie ich brakuje Właśnie kupiłem więcej czujników, mam jeszcze 3 wolne. Jutro posprawdzam wszystko w kotłowni i dam znać. A ten czujnik za zaworem 4d to w którym miejscu powienien być zamontowany? |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Jak zrobisz zdjęcia swojej instalacji , to Ci powiemy gdzie i jak
![]() |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
a na cholerę mu te czujniki jak nie ma siłownika na 4D ,kolego yaro masz termometr w instalacji za zaworem 4D przejdz w grupowe -retortowe masz inny piec niż ogniwo ecoplus nowszy inny palnik ale spróbuj moc min 12kw max12kw 5 powtórzeń dmuchawa 40% hizteryza 0,8C ,leon22 mi kocioł montował instalator polecany w hurtowni z autoryzacją firmy ogniwo i spartolił totalnie i do dziś partoli a ludzie nie słuchają
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Jak zrobisz zdjęcia swojej instalacji , to Ci powiemy gdzie i jak
![]() ![]() dodane 2019-11-24 22:27@halo nie potrzebnie się irytujesz ![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
yaro2004
![]() |
Dziękuje Panowie widzę światełko w tunelu
![]() |
|||
|
||||
toriman
![]() |
...a jak yaro2004 kiedyś będzie chciał zamontować siłownik to będzie jak znalazł
![]() |
|||