2019-11-07 22:00
  rafflo117 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Witam Specjalistów,

Od soboty jestem "szczęśliwym" użytkownikiem OEPM 26 M. Mam problem z  ogromnym zużyciem ekogroszku w tym kotle. Od poniedziałku do dzisiaj to 120 kg (ekogroszek Karlik z PGG) ! Kocioł został został uruchomiony w nowo budowanym domu o powierzchni około 240 m2 powierzchni użytkowej.  Dom jeszcze nie ocieplony na zewnątrz, wybudowany z porthermu 25 cm. Poddasze użytkowe oraz dach ocieplone pianką PUR. Okna trzyszybowe.
Kocioł pracuje w trybie automatycznym, temperatura zadana 60 stopni, na powrocie 35 st. Kocioł praktycznie non stop pracuje, dmuchawa praktycznie się nie wyłącza. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Zawór 4D obecnie ustawiony na 1.
Od czego zacząć żeby ograniczyć to spalanie ? Jakie ustawienia zmienić ?  Dodam, że jestem w trakcie wykańczaniu domu i chciałbym ogrzewać minimalnie tak aby woda nie zamarzła.
2019-11-07 22:11
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
30kg/d to nie jest zły wynik jak na taką "chałupę"240m2 tym bardziej , że dom nowy nie ocieplony i nie wygrzany .Podłogówka ma dużą bezwładność ale jak już złapie temp.to powinno być bardziej ekonomiczne , pod warunkiem że wszystko jest poprawnie wykonane i podłączone mowa o instalacji Najlepiej udostępnij sterownik wrzuć jakieś foty instalacji , miejsca podłączenia czujników , czym palisz itd... wtedy będzie nam łatwiej Ci pomóc
2019-11-07 22:18
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
 

@leON22 cyt: "powinno być bardziej ekonomiczne , pod warunkiem że wszystko jest poprawnie wykonane i podłączone mowa o instalacji 

@raffio 117 cyt: "temperatura zadana 60 stopni , na powrocie 35 st"... "Zawór 4D obecnie ustawiony na 1"




Obawiam się, że nie jest...
2019-11-08 06:49
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Nie wiadomo ile tej podłogi tam jest , i jaka była temp wyjsciowa tej podłogi i czy jastrych juz suchy.
Pracuje teraz w domku gdzie nie ma ogrzewania , jest tragedia w srodku jest zimniej niz na zewnatrz 
Aby dogrzać teraz ten domek trzeba bedzie z pare dni grzac .
 za mało danych aby cokolwiek powiedziec na temat spalania w tym przypadku 
 bo to ze na kotle 60 , na powrocie 35 i zawór na jedynce za duzo nie mowi , wystarczy ze skala jest zle załozona i zawór moze byc 9
2019-11-08 06:50
  rafflo117 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
ok wrzucę zdjęcia do południa. Niestety nie mam internetu na budowie. czy mozliwe jest polaczenie sterownika bezposrednio z laptopem przez kabel ethernet?  a nastepnie polaczenie z internetem poprzez router zrobiony z smartfona(hot spot wifi)?
2019-11-08 08:29
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2019-11-08 06:49

/ciach/
 za mało danych aby cokolwiek powiedziec na temat spalania w tym przypadku 
 bo to ze na kotle 60 , na powrocie 35 i zawór na jedynce za duzo nie mowi , wystarczy ze skala jest zle załozona i zawór moze byc 9



Czyli nie jest dobrze Ale to już zdjęcia wyjaśnią.
2019-11-08 08:48
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
rafflo117 napisał » 2019-11-08 06:50
ok wrzucę zdjęcia do południa. Niestety nie mam internetu na budowie. czy mozliwe jest polaczenie sterownika bezposrednio z laptopem przez kabel ethernet?  a nastepnie polaczenie z internetem poprzez router zrobiony z smartfona(hot spot wifi)?

Musisz kupić wifi repeater z wyjściem RJ, podpiąć do niego sterownik kabelkiem rj45 , udostępnić internet np.z telefonu, złapać sygnał wifi skonfigurować połączenie , udostępnić sterownik
dodane 2019-11-08 08:48Albo router wifi GSM z gniazdem rj45
( najlepiej z sieci mającej najlepszy sygnał w lokalizacji Twojego domu ) , teraz takie urządzenia można kupić za niecałe 100pln
2019-11-08 09:03
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Kocioł 26kW powinien na pełnej mocy spalać około 130kg/dobę, obecnie spala 30 czyli pracuje na mocy około 6kW, o jakim ratunku ktoś tu pisze? nowa chałpa 240m i ratunek, ludzie czy wyście całkiem powariowali?
Bo tamten na forum pisał że on spala 12kg, tylko tamten z forum ma 120m do ogrzania a nie 240 ale ten co ma 240 też chce spalić 12 bo tak na forum pisali.
2019-11-08 09:26
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
I jeden, który grzeje dopiero co wykończoną chałupę chce spalać tyle samo co drugi, który grzeje  taki sam dom któryś sezon z rzędu
30kg / 24h to jest 1,2 kg/h. Jak to przełożyć na 240 M2 to nie ma tragedii.Bo to jest raptem 25Wm2.
Grzej,wietrz i za miesiąc spalisz 20-25 kg/dobę.r
2019-11-08 10:25
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Amen.
2019-11-08 10:33
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Niech wyjedzie na długi weekend i pożyczy osuszacz powietrza przemysłowy i 70l/doba zapłaci jakieś 30PLN/doba. I po powrocie będzie spalał 20-25kg/doba
2019-11-08 11:14
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Po raz wtóry "amen"
2019-11-08 16:23
  berabs Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
Oj Chłopaki  jak Wy mi się podobacie. Brawo i Amen
2019-11-08 16:35
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
rafflo117 napisał » 2019-11-08 06:50
ok wrzucę zdjęcia do południa. Niestety nie mam internetu na budowie. czy mozliwe jest polaczenie sterownika bezposrednio z laptopem przez kabel ethernet?  a nastepnie polaczenie z internetem poprzez router zrobiony z smartfona(hot spot wifi)?



Da się 


Robisz z telefonu hotspota ,  laptopem łaczysz sie poprzz wifi , a na karcie LAN w laptopie dajesz udostępnienie  i bez problemu podłaczysz  sterownik do neta 


Albo jakis router GSM i kupujesz karte  ladujesz za 20zł kupujesz jakis pakiet internetu i juz.


dodane 2019-11-08 16:35Puszczaj sobie w podłogę jakies 20-22* to CI na potrzeby budowy całkowicie wystarczy , a jak jest pogoda to nie bój sie i wietrz domek 
2019-11-08 20:20
  rafflo117 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Panowie problem chyba rozwiazany ! , sprawdzilem rani cała instalscje.. okazalo sie ze czujnik CO na piecu nie byl dobrze zalozony, jak tylko go poprawilem sterownik pokazal tem. 75 st przy zadanej 60 st, na sterowniku aktualna byl a 55 st. od rana do teraz sladowe zuzycie w porownaniu do tego co bylo w ciagu ostatnich trzech dni. temperatura na powrocie teraz 27 st wiecej nie potrzebuje.
2019-11-08 20:35
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Czyli kolejny przypadek "czujnikowy". Teraz pierwsze pytanie zadawane każdemu zgłaszającemu jakiś problem z kotłem czy instalacją powinno brzmieć" :czujnik kotła dobrze dociśnięty"?
2019-11-08 20:44
  toriman Posty: 123 Ostrzeżenie: 0
@gmaj22 - Dobra uwaga - przydałaby się nowa kategoria Forum - "Podstawowe problemy i ich rozwiązanie".
2019-11-08 21:00
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Rafllo ja Ci napisze że to gó...no prawda. Każdy dom także Twój generuje jakieś straty ciepła i jeśli chcesz w nim utrzymać jakąś temperaturę to zwyczajnie te straty musisz pokryć a w Twoim przypadku te straty pokrywa spalony węgiel przez Twój kocioł, to chyba jasne i proste mam nadzieję?
Czy trzymasz na kotle 45 czy 55 czy 75 Twój kocioł żeby pokryć te straty i założoną przez Ciebie temp. w budynku spali dokładnie tę samą ilość węgla, chyba że podniesiesz temp. którą chcesz utrzymać wtedy spali więcej, jeśli obniżysz temp. utrzymywaną w budynku spalisz oczywiście mniej. Co do temp. powrotu utrzymywanej na poziomie 27 stopni to myślę że dość szybko się przekonasz czy "większej nie potrzebuję", ja proponuję żebyś poczytał DTR Twojego kotła co na ten temat twierdzi producent kotła.
2019-11-08 21:00
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Ciekawe jak gość wpadł na ten trop, czyżby czytał tematy na forum    W/g mnie powinien być to punkt 1 w instrukcji montażu sterownika i czujników  
2019-11-08 21:03
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Może choć jeden poczyta trochę zanim zacznie po  raz setny pytać o to samo