Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  B. Niska temp. Spalin lub krater w palniku Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
2019-11-02 15:08
  gucu102 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Witam, proszę o pomoc bo nie radzę sobie, a łóżko za chwilę przeniosę do kotłowni.

Piec ogniwo eko m plus 14 kw, tryb retortowy ecoal, 100 M2 dom, ocieplony.

Problem polega na tym, że próbowałem różnych ustawień i żadne się nie sprawdzają.
Przy dmuchawie 35 % temp spalin w trybie grzania dochodzi do ok 100 stopni po czym spada do 60 na podtrzymaniu, na palniku robi się po kilku godzinach krater, a u góry potężne kalafiory. Przy 31 % jest lepiej jeśli chodzi o wysokość kopczyka, ale spaliny mają od 58 do 66, a po ok 15 godz nastąpił dziwny spadek temperatury na kotle o 7 stopni, 
do tej pory utrzymywał 61-63z różnymi czasami podawania próbowałem i już brakuje mi sił.

Czy jest to mozliwe, że mam za mocny ciąg w kominie? Bo mam wrażenie, że na podtrzymaniu groszek zbyt mocno się żarzy i ten żar szybko  idzie w dół.. 

Groszku nie spała strasznie dużo, wychodzi obecnie ok 13 kg na dobe.

Jeszcze dwie sprawy jaka powinna być ta temperatura spalin i czy powinna być stała?
Jak to jest z tym kopczykiem w końcu, trzeba skrócić czy wydłużyć czas podawania żeby się nie zapadał?
2019-11-02 15:16
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
Rozumiem , że palisz w automacie ? Ustaw tryb grupowy ustaw dwie moce min/max 8/12kW po 4 podania , dmuchawa 33/35% . Najlepiej udostępnij sterownik , będzie łatwiej Ci pomóc . Opisz instalację , czym palisz im więcej info tym lepiej
2019-11-02 15:21
  gucu102 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Z opisem instalacji bd ciężko, nie znam się na tym. Wieczorem mogę fotki wstawić.
Sterownik już udostępniony.

Tak pale póki co w automacie ale nie potrafię tego ogarnąć.
Spalam ekogroszek na razie mam 4 rodzaje po 50 kg na próbę, piec mam od tygodnia.
2019-11-02 15:40
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
Napisz , czy wszystko jest zgodne ze schematem ? Ile masz pomp , bo na schemacie widać 3 ( mieszająca - do ochrony powrotu , CO i CWU -wiadomo ) Czy wszystkie czujniki są na swoim miejscu , prawidłowo zamontowane ? Czy masz termostaty na grzejnikach , jaka temp.wew. pomieszczeń, czym regulujesz tą temp.  Przydałoby się zamontować czujnik temp.wew. do lepszego sterowania temp.wew.
dodane 2019-11-02 15:40Póki co zmień w parametrach spalania w grzaniu : korekta dmuchawy na -2 , czas pracy podajnika 5s , a w podtrzymaniu : czas postoju podajnika 30min ,przerwa 30s, ilość powtórzeń 2 , moc dmuchawy 35%
2019-11-02 15:48
  gucu102 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Pompy są dwie, jedna co i druga cwu. Ochronę powrotu wiem, że mam dać cwu ale muszę najpierw zamontować zawór na bojlerze który na dom puści mi max 40 stopni ( małe dzieci).czujniki są na swoim miejscu.
Termostaty mam w 3 pokojach na piętrze ( ręczne takie od 1-5) reszta bez.
Mam reg pokojowy tylko jeszcze nie miałem czasu ogarnąć, pracuje , oprócz tego walczę z tym piecem żeby to jakoś chodziło.. 

leON22 napisał » 2019-11-02 15:40
Napisz , czy wszystko jest zgodne ze schematem ? Ile masz pomp , bo na schemacie widać 3 ( mieszająca - do ochrony powrotu , CO i CWU -wiadomo ) Czy wszystkie czujniki są na swoim miejscu , prawidłowo zamontowane ? Czy masz termostaty na grzejnikach , jaka temp.wew. pomieszczeń, czym regulujesz tą temp.  Przydałoby się zamontować czujnik temp.wew. do lepszego sterowania temp.wew.
dodane 2019-11-02 15:40Póki co zmień w parametrach spalania w grzaniu : korekta dmuchawy na -2 , czas pracy podajnika 5s , a w podtrzymaniu : czas postoju podajnika 30min ,przerwa 30s, ilość powtórzeń 2 , moc dmuchawy 35%


Ustawione. Aczkolwiek coś już podobnego miałem i też kopczyk zapadał się, a potem to już spieki itd
2019-11-02 16:08
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
w takim razie pozostaje przejście na Grupowe , powinno być OK , automat podbija moc dmuchawy dlatego tak się dzieje . Podnieś jeszcze min.temp.powrotu na 50st i zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji , dojdzie Ci wtedy dodatkowa opcja sterowania temp. za zaworem 4D , a mianowicie : Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D 
dodane 2019-11-02 16:08Co do zbyt mocnego ciągu kominowego, to również może być przyczyną  Możesz na próbę uchylić drzwiczki od wyczystki i sprawdzić , czy to coś pomogło jak tak , to pozostaje montaż RCK
2019-11-02 16:21
  gucu102 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Co powoduje ten maksymalny kąt otwarcia? Że w razie  przegrzania pójdzie na kaloryfery? 

Aktualizacje postaram się ogarnąć wieczorem.

Z tą wyczystka spróbuję, po 3 dniach wertowania forum, wydawało mi się, że to jest przyczyną.
Po tych nowych nastawach temp na kotle skoczyła aż do 
74 stopni (57 zadane).. jak przyjadę do domu sprawdzę co w palniku.


Co do grupowego, to jak proponujesz? 8kw min 12kw maks, po 4 podania? A histereza 0,1 dla min i  2 dla max? Dmuchawa 33/35? 
2019-11-02 16:29
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
Sprubuj tak jak napisałeś, żeby zbić tą temp. na kotle załącz na chwilę ochronę przez cwu, zobaczymy czy to działa ? Skoro nie masz tej pompy mieszającej to ją wyłącz w ustawieniach ( funkcja pompy dodatkowej ) bo wprowadza pomagających w błąd 
2019-11-02 16:36
  gucu102 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Ok zrobione. Przy ochronie powrotu przez cwu trzeba zadać temperaturę na cwu większą? 
2019-11-02 17:07
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
Bardziej powrotu, żeby jej ster. nie osiągnął, a cwu wiadomo i tak będzie oscylowalo w granicach temp. kotła. Ustaw temp. kotła 55st., powrót 53*, CWU 54* Dopóki nie zrobisz porządku z ochroną powrotu , będziesz się bujał z tym spalaniem i prosił o pomoc , o gwarancji na kociołek nie wspomnę , bo "ruda" bardzo szybko się nim zainteresuje 
dodane 2019-11-02 17:07Temp.zadana kotła musi być o 2st wyższa od temp.powrotu, bo inaczej będzie Ci podbijać automatycznie ( ustawiłeś 55st , a jest 56st , bo powrót dałeś 54st Ustaw jeszcze to grupowe i zamykamy temat
2019-11-02 17:25
  gucu102 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Zerknij proszę. Czy teraz wszystko ustawione jak ma być?
I ew. na co patrzeć, jakie korekty robić z dmuchawa/ podawaniem paliwa ? 
2019-11-02 18:17
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
, podnieś moc dmuchawy dla 8kW na 34% , jakby był krater , dołóż po 1 podaniu dla obu mocy
2019-11-02 18:53
  gucu102 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Zrobione. Martwi mnie tylko ten powrót.. na bojlerze 53 stopnie a powrót 35.
2019-11-02 18:55
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
A czujnik temp.powrotu gdzie jest zamontowany ?
2019-11-02 19:41
  gucu102 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Na tej rurce z powrotu co..

Chyba właśnie sam sobie odpowiedziałem. 
Bd przy komputerze to wrzucę foto.
Czujnik jest na rurce z powrotu co, równolegle idzie powrót z bojlera, ale łączy się z co przed samym piecem, pod czujnikiem..
2019-11-02 19:56
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
No wiem, że na rurce , a nie w d...pie ale dokładnie w którym miejscu  Czujnik ma być zamontowany jak najbliżej króćca powrotu do kotła . Sam to przed chwilą przerabiałem u siebie , bo miałem w miejscu mieszania się powrotów ( na trójniku ) za radą @gmaj22 , thx Grzegorz , przeniosłem czujnik właśnie w to miejsce
dodane 2019-11-02 19:54
dodane 2019-11-02 19:56Wcześniej czujnik temp. powrotu zamontowany był na tym "czarnym" trójniku 
2019-11-02 20:06
  gucu102 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
http://https://imgur.com/2mJB4Ri


Mam problem z dodaniem zdjęcia


Ale u mnie wygląda to tak, że tak jak Ty miałeś na trójniku, tak ja miałem jeszcze nad trójnikiem, na powrocie z co..


Sprawdziłem teraz na króćcu termometrem na podczerwień i pokazało ok 48 stopni, czyli git.
2019-11-02 20:14
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
No widzisz , trzeba słuchać starszych , żeby nie powiedzieć dziadków 
2019-11-02 20:16
  gucu102 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0


Tak to u mnie wygląda.. szczerze to nie bardzo jest miejsce żeby to sensownie zmieścić

leON22 napisał » 2019-11-02 20:14
No widzisz , trzeba słuchać starszych , żeby nie powiedzieć dziadków 


Czyli co, problem głównie polegał na tej ochronie powrotu, że była ustawiona na pompe mieszającą, której de facto nie ma?

2019-11-02 20:22
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
zaizoluj ten czujnik ,a tak na poważnie co wy z tą ochroną powrotu to jakaś choroba ,zaworem 4D regulujesz temp. w domu gdyby go nie było przegrzewało by chatę,
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: bouD3