Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  Pello v3.5  Ustawienia kotła Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 8Następna stronaOstatnia strona
2020-02-05 16:25
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
Założyłem pompke kotłową. Na 1szym biegu różnica między zasilaniem, a powrotem to ok 5st. Dławiąc zaworami do połowy wartość to ok 7-8st. Teoretycznie chyba druga opcja jest lepsza ale nie sprawdzałem tego doświadczalnie. Jedyne co to fakt, że przy starcie kotła(w takich samych warunkach pracy) w pierwszym przypadku temp powrotu trzyma się powyżej 40 w drugim nie.
Które ustawienie zostawić?





dodane 2020-02-04 21:34Po tygodniu pracy pieca z pompą kotłową już mogę wyciągnąć jakieś wnioski.
Mogłem zejść z mocą do zalecanych ustawień 14 8 6/5 kw.
Zadana na poziomie 60 powrót ok 50.
Realne spalanie spadło do ok 20kg przy temperaturach zero, a kilka stopni. Napewno ok 5kg w dół.

Przy mocy min 5kw kocioł pracuje praktycznie w trybie ciągłym.
Przy 6kw w trybie cyklicznym. Które ustawienie jest bardziej ekonomiczne i zdrowsze dla kotła?
dodane 2020-02-05 16:25Jaka jest różnica między faktyczną temperaturą goracej wody płynącej wewnątrz rury, a tym co pokazuje czujnik przyklejony do jej ściany? Czy można przyjąć, że to ok 3 stopnie?
2020-02-10 19:17
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
owkol napisał » 2020-01-08 18:09

Obecnie zglosilem też chyba usterke bo mi przestalo działać zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia


Przed chwilą zmieniłem "zatrzymanie palnika po dogrzaniu pom." z "tak" na "nie" i mi się wygasił i nie odpala pomimo że pomieszczenie nie dogrzane. Owkol u ciebie dalej nie działa? Robiłeś przywracanie ustawień fabrycznych może coś da?
2020-02-11 06:20
  owkol Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
u mnie sie okazało ze jak bawilem sie parametrami CO2 i potem wrocilem spowrotem tylko do opcji pompa dla CO2 to zostały bez zmiany, ale tu juz zgłosiłem i serwis szybko to zauważył i przywrócili
2020-02-11 11:39
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Też miałem zaznaczone wygaszenie na tak w CO2. Dziwne że to ma znaczenie skoro CO2 mam wyłączone, ale teraz działa prawidłowo
2020-02-11 13:15
  owkol Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
to akurat bug, wiec beda poprawiać
2020-02-12 10:28
  TomFa Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Michal86 napisał » 2020-02-05 16:25
Założyłem pompke kotłową. Na 1szym biegu różnica między zasilaniem, a powrotem to ok 5st. Dławiąc zaworami do połowy wartość to ok 7-8st. Teoretycznie chyba druga opcja jest lepsza ale nie sprawdzałem tego doświadczalnie. Jedyne co to fakt, że przy starcie kotła(w takich samych warunkach pracy) w pierwszym przypadku temp powrotu trzyma się powyżej 40 w drugim nie.
Które ustawienie zostawić?





Hej. tą pompę mieszającą masz na powrocie za zaworem ( tak wynika ze zdjęcia). A na schemacie głównym w układzie pokazuje ją zaraz po wyjściu z kotła. Czy z tym nie ma problemu? Też chciałbym sobie założyć taką pompę.




dodane 2020-02-04 21:34Po tygodniu pracy pieca z pompą kotłową już mogę wyciągnąć jakieś wnioski.
Mogłem zejść z mocą do zalecanych ustawień 14 8 6/5 kw.
Zadana na poziomie 60 powrót ok 50.
Realne spalanie spadło do ok 20kg przy temperaturach zero, a kilka stopni. Napewno ok 5kg w dół.

Przy mocy min 5kw kocioł pracuje praktycznie w trybie ciągłym.
Przy 6kw w trybie cyklicznym. Które ustawienie jest bardziej ekonomiczne i zdrowsze dla kotła?
dodane 2020-02-05 16:25Jaka jest różnica między faktyczną temperaturą goracej wody płynącej wewnątrz rury, a tym co pokazuje czujnik przyklejony do jej ściany? Czy można przyjąć, że to ok 3 stopnie?

2020-02-13 00:48
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
Kotłowa między zaworem, a powrotem. Podpiętą pod wyjście do mieszającej dlatego tak wygląda schemat.
dodane 2020-02-13 00:48Czy jeżeli ustawię wysoką histerezę wyłączenia kotła soft będzie dążył do jej osiągnięcia i wyłączenia pieca czy w  przyblizeniu trzymał się zadanej? Przy aktualnych temperaturach piec jest wygaszony przez 30-40min. Myślę, że przy ciągłej pracy na mocy min spali mniej paliwa niż ponowne rozpalenie i dojście do zadanej.
2020-02-13 07:57
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Zmniejsz moc minimalną, to może nie będzie przebijał tych zadanych 60*C i niepotrzebnie się wygaszał. Ewentualnie zwiększ histerezę wygaszenia do 5*C
2020-02-13 10:06
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
To wiem ale moce mam dobrane optymalne. Przy 5kw przy tych wiatrach brakowało mocy do osiągnięcia zadanej. Przy 6ciu pracuje stabilnie. Spróbuję ustawić histereze na 5 i zobaczymy. Fakt faktem, że musze założyć jeszcze RCK. Komin 20x20 i wysoki na jakieś 11-12 metrów. Do tego zawsze u mnie wieje, a przy tej pogodzie to głowę urywa. A kocioł ma wymagany ciąg tylko 20Pa.
2020-02-13 10:40
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Z wykresu wynika że przy stałej temp. za zaworem 41*C ta minimalna 6kW jest wystarczająca, ale Ty masz 4d sterowany pogodowo i już przy 38*C to będzie za duża moc. 
2020-02-13 11:34
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
No dokładnie ale po osiągnięciu zadanej sterownik chyba zmniejsza podawanie paliwa wiec ta wartość przykładowo 6kw nie jest stała. Zostaje metoda prób i błędów. Ustawię wyższą hist i zobaczę.
2020-02-13 11:42
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Z tego co zaobserwowałem to zmienia się tylko moc czyli ilość podawanego pelletu na godz. Sterownik podaje co 20 sek. cały czas, nie ważne czy temp. kotła/zaworu jest powyżej, czy poniżej zadanej. Mowa oczywiście o trybie Auto nie wiem jak jest w PID, który może będzie lepszą opcją w Twoim wypadku, tylko zmniejsz moc minimalną
2020-02-20 19:57
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
Dmuchawa z czujnikem Halla? Czy mógłby ktoś wyjaśnić jak to działa w kotłach?
2020-02-20 21:15
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Czujnik Halla jest do dokładnego sterowania prędkością wentylatora, ale jak działa to nie wiem

Jeżeli dolne drzwiczki w kotle robią się czarne z sadzy na niskich mocach 5-10 kW pomimo wygrzanego powrotu na 55*C, to co może być powodem? 
2020-02-20 21:30
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
I tyle wiedzieć chyba wystarczy?
2020-02-21 08:08
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
radek-ka napisał » 2020-02-20 21:15
Czujnik Halla jest do dokładnego sterowania prędkością wentylatora, ale jak działa to nie wiem



Z teorii tyle też wiem. A z obserwacji jeżeli ustawię tą opcje na NIE to po osiągnięciu zadanej wentylator wyraźnie zwalnia tak jakby piec przechodził w stan podtrzymania?
2020-03-08 14:37
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0

Czy wnętrze kotła powinno tak wyglądać chodzi głównie o czarne dolne drzwiczki i okolice zapalarki, oraz kolor pelletu kawowy zamiast szarego?



2020-03-08 21:36
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
Sądzę, że ok. A kolor popiołu chyba może być zależny od rodzaju pelletu. Co do dolnych drzwiczek mam tak samo. Myśląc sobie tak czysto teoretycznie może spowodowane jest to tym, iż są one najchłodniejszą częścią pieca. Ale to wszystko tylko moje wywody niech wypowiedzą się mądrzejsi😜
Ja natomiast mam pytanie do ES odnośnie nominalnej pr obrotowej wentylatora.
Zalecane prędkości do mocy 14 8 5 czyli 70 55 45% tyczą się prędkości ustawionej fabrycznie na 2500rpm czy prędkości nominalnej wentylatora podanej przez producenta? Czyli w wypadku ogniwa18 wentylator WPA HL 07 ma 1650rpm. Gdy ustawiłem wartość podaną przez producenta w końcu te nadmuchy mi pasują.

2020-03-10 07:43
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Michal86 napisał » 2020-03-08 21:36
Ja natomiast mam pytanie do ES odnośnie nominalnej pr obrotowej wentylatora.
Zalecane prędkości do mocy 14 8 5 czyli 70 55 45% tyczą się prędkości ustawionej fabrycznie na 2500rpm czy prędkości nominalnej wentylatora podanej przez producenta? Czyli w wypadku ogniwa18 wentylator WPA HL 07 ma 1650rpm. Gdy ustawiłem wartość podaną przez producenta w końcu te nadmuchy mi pasują.


Według zaleceń producenta kotła ta prędkość powinna być 2500 rpm (na wirniku silnika jest nadruk z taką wartością). Jeżeli Ddla mocy 14, 8, 5 wentylator 70%, 55%, 45% dla prędkości 2500rpm to sa wartości wyjściowe. Ustawiając prędkość na 1650 automatycznie zostały zmniejszone obroty o 34%
2020-03-10 08:31
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
pawel3 napisał » 2020-03-10 07:43

Według zaleceń producenta kotła ta prędkość powinna być 2500 rpm (na wirniku silnika jest nadruk z taką wartością). Jeżeli Ddla mocy 14, 8, 5 wentylator 70%, 55%, 45% dla prędkości 2500rpm to sa wartości wyjściowe. Ustawiając prędkość na 1650 automatycznie zostały zmniejszone obroty o 34%



Ok. Bo na tabliczce znamionowej wentylatora nie znalazłem info co do prędkości nominalnej. Doczytałem się na stronie producenta, że wartość ta to 1650rpm.
Zastanawia mnie tylko fakt, że ustawiając tą niższą wartość zalecane nadmuchy odpowiadały warunkom spalania. Przy fabrycznej nastawie na wysokich mocach płomień jest cały poszarpany i nadmuch wyrzuca niespalony żarzący pellet natomiast przy minimalnych mocach wygasza płomień.
Przy nastawie 2500 nadmuchy muszę ustawić w przedziale 30-40% aby płomień był ładny, długi i nie wyrzucał paliwa czy nie wygłaszał się.


14kw - 1 000rpm
10kw - 900rpm
6kw - 800rpm
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 8Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: ArekZal, bouD3, BRAVAMW, Cenyor, kotelstribro, malina321, OEP-10, Oko1303, Terri91, ZbynekBezdek