yahu83
![]() |
Panowie, no bez jaj. Czyli waszym zdaniem połowa rzeczy jaką mi tam zamontowali jest dla dekoracji i spełnia żadnej konkretnej funkcji ? Nie znam się na instalacjach, jedynie to co dowiem się na forum albo wydedukuje z różnych artykułów. Zlecam robotę specjalistą którzy biorą konkretną kasę za swoją robotę. Czy chodzi tylko o te powroty ? Jak przepne ten CWU bezpośrednio do kotła to będzie wszystko ok ? |
|||
|
||||
Pink01
![]() |
leON22 napisał » 2019-03-10 21:55 Nie zaczepiam Cię Leon, ale skoro sam chcesz to proszę bardzo. Dobrze by było gdybyś się poddał we wszystkich tematach dotyczących budowy i działania instalacji CO. Bo nie masz o tym bladego pojęcia a powtarzanie wyczytanych na tym czy innym forum porad z nadzieją że akurat się przypasują do konkretnej sytuacji oraz okraszanie tych wpisów krytyką fachowości instalatorów i masą emotikonów bardziej odpowiednią raczej nastolatce opisującej wrażenia po pierwszym pocałunku nikomu pożytku nie przynosi. Ogranicz się może do porad w zakresie ustawień sterownika, bo pisząc po raz kolejny " doradzam podniesienie temp. zadanej, ustawienie wyłączenia pompy CO po dogrzaniu na NIE i podniesienie temperatury powrotu " za wiele szkód nie narobisz. To raz. A dwa - co do tych co to wiedzą i tak dalej. W tamtym temacie w moim pierwszym poście udzieliłem porad, jasno i wyraźnie. Napisałem: mieszacz świruje przez pompę mieszającą, pompa mieszająca zbyt mocna albo na zbyt wysokim biegu względem pompy CO lub też pompa CO za słaba. Co z tego wynika dla kogoś mającego jakiekolwiek pojęcie o działaniu instalacji CO? Otóż wynika jasno: pompa mieszająca zabiera zbyt dużo gorącej wody sprzed mieszacza 4D. Z tego z kolei wynika jasno że włączenia pompy mieszającej powodują zwiększanie otwarcia mieszacza ( bo ma wtedy za mało gorącej wody żeby osiągnąć zadaną za nim temperaturę ). Zwiększenie otwarcia mieszacza z kolei powoduje zwiększenie strumienia zimnej wody na powrocie z mieszacza do kotła. To z kolei powoduje częstsze włączenia pompy mieszającej, bo powrót z mieszacza do kotła robi się coraz chłodniejszy i coraz częściej wymaga dogrzania przez pompę mieszającą. Kolejne załączenia pompy mieszającej powodują kolejne kroki siłownika otwierającego coraz szerzej mieszacz. i powstaje koło zamknięte skutkujące zapaściami temperatury za mieszaczem i wachlowaniem siłownika uzależnionym od aktualnego załączenia ( otwieranie mieszacza ) bądź wyłączenia ( przymykanie mieszacza ) pompy mieszającej. Czy to nie wynika jasno z tego co napisałem w tamtym temacie? I czy nie wynika z tego jasno co należy zrobić żeby spróbować wyeliminować wadę działania instalacji? Otóż - gdyby jeszcze nie było dla Ciebie jasne - należy załączyć pompę mieszającą na stałe na najniższym biegu ( to wyeliminuje skokowe zmiany ilości gorącej wody napływającej do mieszacza ), ewentualnie skryzować ją nieco zaworem który zapewne jest umieszczony przed tą pompą. Można dodatkowo zwiększyć bieg pompy CO - ale to dopiero po obserwacji wpływu wprowadzonych zmian na działanie instalacji. A Ty poradziłeś koledze żeby .....zmniejszył bieg pompy CO. Czyli spowodował jeszcze większe ograniczenie napływu gorącej wody od kotła do mieszacza. Czyli - żeby sobie pogłębił problem.
Grzesiu nie podam wyjścia , bo jak byś się wrócił kilka postów wyżej to byś zauważył, że się poddałem w tym temacie ![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Dzięki Pink01 za fachowe rozjaśnienie tematu w końcu komuś ten referat przydać się może
![]() ![]() |
|||
|
||||
yahu83
![]() |
Pink01 ten Pańśki wywód tyczy się mojej instalacji i problemu czy dotyczy zupełnie innego wątku ?
|
|||
|
||||
Pink01
![]() |
Wybacz yahu, to jest odpowiedź na zaczepkę sformułowaną w Twoim wątku ( właściwie to 2 kolejne, pierwszą olałem ) i dotyczy wątku kolegi voltron. A co do Twojej instalacji: Z mieszacza 4D wypływa określona ilość wody. Na instalację CO i na powrót do kotła. Tyle samo wody ma do mieszacza napłynąć. Od kotła i z powrotu z instalacji. U Ciebie do mieszacza nadmiarowo napływa woda z powrotu z CWU, która wypłynęła na instalację nie przez 4D ale do 4D wraca. To zaburza przepływy i ogranicza możliwość regulacji temperatury za mieszaczem Ten powrót z CWU powinieneś przepiąć na powrót z 4D do kotła. Najlepiej nisko, blisko króćca powrotu do kotła. Jeżeli używasz priorytetu to i ZZ też nie zawadzi żeby wyeliminować możliwość zaciągania przez pompę CWU części wody od 4D po zatrzymaniu pompy CO w priorytecie. Patrząc po Twoich rurach to jest drobna robótka,
|
|||
|
||||
yahu83
![]() |
Jestem już umówiony z majstrem, ptowierdził że nie do końca to przemyślane było i ma się pojawić żeby przepiąć ten powrót z CWU między kocioł a zawór 4d. Zrobimy tak jak zaznaczyłem na zdjęciu (zawór zz na zasilaniu opcjonalnie) Będzie wtedy ok wg "książki" ? Czy po tych przeróbkach warto zainstalować czujnik temp za zaworem (mam jeden wolny) i zmienić ochronę powrotu z pomy cwu na zawór 4d, pomimo termostatów na grzejnikach ? ![]() |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
To tam powrót z CWU jest wpiety do powrotu z instalacji przed 4d ?
dodane 2019-03-11 13:07To tam powrót z CWU jest wpiety do powrotu z instalacji przed 4d ? dodane 2019-03-11 13:07Sory nie widziałem zdjęć |
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
Pink01 napisał » 2019-03-11 11:57 (ciach) Jeżeli używasz priorytetu to i ZZ też nie zawadzi żeby wyeliminować możliwość zaciągania przez pompę CWU części wody od 4D po zatrzymaniu pompy CO w priorytecie. Patrząc po Twoich rurach to jest drobna robótka, Dodam tylko, że jak priorytet CWU wyłączy pompę CO, to "zamknie" też mieszacz na imstalację. W wiązku z tym woda będzie krążyć tylko w krótkim obiegu i nie ma obawy zaciągania jej z powrotu instalacji CO przez 4D. Oczywiście ZZ nie zaszkodzi, bo jak wiadomo mieszacze nie są idealnie szczelne. |
|||
|
||||
strefa_EKR_12
![]() |
yahu83 popraw ten powrót z CWU i żadnych dodatkowych ZZ nie montuj.
|
|||
|
||||
yahu83
![]() |
Dzięki Panowie. Przerabiam powrót, zakładam czujnik za zaworem i zobaczę jak będzie śmigać.
|
|||
|
||||
janjan
![]() |
Koledzy zauważyłem, że mniejszy kąt otwarcia zaworu 4d powoduje wychładzanie zasobnika.Pompa cwu pracuje ze sterownika solarnego,czujnik podłączony również do kotła, w zimie nie było problemu gdyż zawór otwarty był w granicy 45-58 st ,kocioł bez problemu zagrzewał zasobnik ,obecnie zrobiło się cieplej solary grzeją w dzień wodę nawet do 70 st, po to żeby w momencie przejścia kotła z lato na zimę ,4d otwarty kilka stopni powoduje ze rano woda ma 40 st., dlaczego tak się dzieje co jest spierdzielone w instalacji?
|
|||
|
||||
Jowtek
![]() |
janjan napisał » 2020-05-01 13:50 Koledzy zauważyłem, że mniejszy kąt otwarcia zaworu 4d powoduje wychładzanie zasobnika.Pompa cwu pracuje ze sterownika solarnego,czujnik podłączony również do kotła, w zimie nie było problemu gdyż zawór otwarty był w granicy 45-58 st ,kocioł bez problemu zagrzewał zasobnik ,obecnie zrobiło się cieplej solary grzeją w dzień wodę nawet do 70 st, po to żeby w momencie przejścia kotła z lato na zimę ,4d otwarty kilka stopni powoduje ze rano woda ma 40 st., dlaczego tak się dzieje co jest spierdzielone w instalacji? Też mi jutro montuja solary i jestem ciekaw jak to wepną jak teraz mam ustawioną ochronę powrotu na CWU a z tego co wiem przepinają pompę CWU do sterownika solarów, tak zrobili u sąsiada (instalacja z dofinansowania). Pompa pracuje tylko jak temperatura zasobnika wody spada do określonego poziomu (brak słońca). Może ktoś ma połączony esterownik z solarami ![]() |
|||
|
||||
janjan
![]() |
Pompę podpinają pod swój sterownik jeżeli instalacja z dofinansowania,
|
|||
|
||||
Pink01
![]() |
Kup sobie gniazdo do pompy CWU takie jak masz w miśku, najlepiej na kawałku kabla. To jest dostępne w każdym sklepie z akcesoriami do komputerów i kosztuje parę groszy. No i niech Ci to gniazdo wepną do sterownika solarów i przez nie dopiero pompę. Będziesz mógł sobie przepinać pompę jak Ci będzie pasowało bez konieczności rozkręcania kostek w sterze od solarów, po prostu stąd wypniesz tam wepniesz i ma banglać.
|
|||
|
||||
Jowtek
![]() |
Ogólnie przy montażu nie podłączyli pompy pod sterownik "solarów". Powiedzieli że robią tak jak ktoś ma stary piec bez sterownika. Wetknęli czujnik temp do bojlera i przestawiłem na razie ochronę powrotu na 4D. Piec mam obecnie w ustawieniu "Lato" z wyłączonymi wszystkimi pompami więc woda tylko ze słońca ![]() |
|||