yahu83
|
Witam, Ostatnio dokonałem przeróbek w instalacji w postaci przepięcia zasilania cwu przed zawór mieszający (wcześniej by za razem z obwodem co. Od tej pory mam wrażenie, że piec grzeje bojler wolniej i często nawet ma problem z dojściem do temperatury zadanej. Wyłączałem nawet pompe CO żeby sprawdzić czy wtedy temp na bojlerze będzie szybciej rosła ale nie zauważyłem specjalnej różnicy. Czy przy skręcaniu instalalacji mogła się gdzieś zrobić poducha która zmniejsza przepływ ciepłej wody z kotła przez wężownice ? Albo pompa z cwu zaciąga chłodny powrót z co zamiast brać tylko zasilanie z pieca ? Nie wiem jak to sprawdzić. Na razie odkręcałem jedynie śrubę na pompie i wyleciało troszeczkę powietrza na początku. Załączam poglądowe zdjęcia instalacji. PS. Siłownik na zaworze 4d jest ustawiony na sterowanie ręczne bo jeszcze nie podłączyłem czujnika temp za zaworem dodane 2019-03-10 14:19 |
|||
|
||||
konto usunięte
|
wstaw ZZ na rurze pomiedzy zasilaniem , a zaworem 4d ( tej poziomej )
|
|||
|
||||
yahu83
|
Ameno25 napisał » 2019-03-10 16:41 wstaw ZZ na rurze pomiedzy zasilaniem , a zaworem 4d ( tej poziomej ) To ten nad pompą co jest nie wystarczający? |
|||
|
||||
strefa_EKR_12
|
Odnoszę wrażenie, że powrót z CWU nie jest podłączony też przed zawór 4d.
|
|||
|
||||
yahu83
|
Zgadza się, zasilanie cwu jest przed zaworem a powrót CWU leci obok powrotu z CO i razem wchodzą jako powrót do zaworu 4D ( to te dwie pionowe rury na pierwszym planie po prawej stronie zdjęcia)
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Częsty błąd. Przenosząc zasilanie CWU przed 4D, należało tez przenieść powrót.
|
|||
|
||||
strefa_EKR_12
|
No i problem rozwiązany. Zamontuj ten czujnik za zaworem 4d żeby to wszystko ładnie chodziło.
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Żeby to jako tako chodziło i grzało wodę, to nie montaż czujnika, tylko 4D na full na instalację i zapomnieć o 4D do momentu przerobienia powrotów. Spisze się, jeżeli termostaty są na grzejnikach.
Wybij sobie z głowy w tej sytuacji priorytet CWU, bo pompa CO sie zatrzyma wprawdzie, ale zamknie sie mieszacz i woda z powrotu bojlera nie będzie miała którędy wrócić do kotła. |
|||
|
||||
strefa_EKR_12
|
Miałem na myśli, że montaż czujnika to po prawidłowym podłączeniu instalacji.
|
|||
|
||||
yahu83
|
Ok zaczynam chyba czaić o co kaman. Czyli grzeje tak kiepsko bo mam zawor 4d skręcony na połowę a powrót cwu jest źle wpiety? Jeśli otworzę zawór na 100% to wróci wszystko do normy? Na grzejnikach są termostaty więc w sumie to idzie tak zrobić. Chciałem jednak mieć możliwość też sterowania zaworem przez siłownik i ograniczania przeplywu ciepłej wody w okresach przejściowych jak jest temp na plusie i widzę że jak na razie jestem dopiero w połowie drogi?...
Oczywiście piec montowany z dofinansowania, nie powiem ile skasowali za podłączenie bo to rozbój. Do tego Pan inżynier z urzędu odebrał wszystko bez najmniejszych zastrzeżeń. Pierd..... amatorszczyna Ps. Co do priorytetu cwu to mieszacz się nie zamknie bo ten siłownik jest tam na razie dla ozdoby 😉 Ktoś może po krotce wytłumaczyć dlaczego tak wpiety powrót zaburza grzanie bojlera w przypadku przymknietego zaworu 4d? |
|||
|
||||
gmaj22
|
Skoro siłownik dla "ozdoby", to przy każdym położeniu 4D z wyjątkiem jego całkowitego zamknięcia, możesz używać priorytetu CWU, jeśli wyłącza pompę CO.
Najlepiej otwórz na max i zapomnij o nim. Pompa CWU na najniższy z możliwych bieg. |
|||
|
||||
leON22
|
Następna dobra rada , gość zainwestował w zawór 4D i siłownik , a teraz ma o nim zapomnieć
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Przeczytaj do jakiego momentu ma zapomnieć Cztery posty wyżej...
Czasami trzeba do wcześniejszych sięgnąć, a nie odpowiadać na gorąco po przeczytaniu ostatniego. A może podasz koledze wyjście wyjście z sytuacji i sknoconych powrotów? |
|||
|
||||
leON22
|
Grzesiu nie podam wyjścia , bo jak byś się wrócił kilka postów wyżej to byś zauważył, że się poddałem w tym temacie Nie jestem asem takim jak co niektórzy na tym forum , co wiedzą , a nie powiedzą Cały czas się od Was uczę , sory ale się wzruszyłem
|
|||
|
||||
yahu83
|
Panowie, Panowie, to jak w końcu bo mi już mieszacie. Starczy zawór zwrotny jeszcze jeden czy trzeba powrót cwu wpiąć z ominięciem 4d? Z tymi sknoconymi powrotami to ja to rozumiem w ten sposób że jak powrót z CWU leci do kotła przez zawór, to gdy ten jest przymknięty to odpowiednia cześć wody z instalacji zarówno CO jak i CWU nie wraca do kotła i leci na instalację przez co się bojler wolniej dogrzewa. Jak się to przepnie to zawór nie będzie miał wpływu na powrót z CWU i zawsze będzie 100% ogrzewany bojler przez piec. Nie umiem na tą chwilę dorobić takiej teorii do kwestii instalacji zaworu zwrotnego proponowanej przez leON22. pozdrawiam |
|||
|
||||
leON22
|
yahu83 z całym szacunkiem ale nic takiego Ci nie proponowałem Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem
|
|||
|
||||
yahu83
|
leON22 kurcze faktycznie to nie Ty, przepraszam, jakos mi te mangowe awatary się pokojarzyły
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Mozliwe ze pompa CWU zamiast ciagnąć wode z kotła , ciagnie od strony zaworu 4d przez powrót i tak naprawde woda krazy z ominięciem kotła |
|||
|
||||
karoka65
|
leON22 napisał » 2019-03-10 21:25 Następna dobra rada , gość zainwestował w zawór 4D i siłownik , a teraz ma o nim zapomnieć Leon dobrze że nie wiesz ile tych zaworów i siłowników wisi sobie zamontowanych tylko dla "dekoracji". |
|||
|
||||
leON22
|
Teraz śmiem twierdzić że sporo
|
|||