Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Smoła w popielniku Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
2019-01-22 21:16
  grzegorzanonymous Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Proszę o Pomoc w ustawieniu parametrów sterownika.
Piec ECO plus 16 KW mam od 5 lat do końca sezonu 2017/2018 roku było wszystko w porządku,pod koniec sezonu pojawiła mi się smoła w popieniku,
Pomyślałem że mój dostawca węgla mnie oszukał i nie szukałem problemu,zresztą nadeszła wiosna i piec wyłączyłem(w lato CWU mam na prąd) ale jak co roku znowu nadeszła zima i problem zaczął się powtarzać.
Wgrałem wersję 0.3.1.8 sterowanie grupowe i kombinuję podglądam jak inni mają poustawiane piece i nic mi to nie pomaga. W popielniku mam stopione resztki węgla i smołę ,mam problem z jednym kanałem (jednym z dwóch które wlatują bezpośrednio do komina)coraz trudniej włożyć zawirowywacz powietrza,w części tylnej gromadzi się ciężka sadza.Domyślam się że problem jest ze spalaniem  ale co robię źle?.Palę węglem ( Bartex gold)
Piec czyszczę co tydzień max bo potem śmierdzi w kotłowni,i jest co czyścić,Nie mam zaworu czterodrogowego więc mam na piecu ustawione  60 stopni.
Może ktoś coś podpowie?
2019-01-22 21:26
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Albo coś masz zatkane w kotle ( dławi się spalinami przez co smoła ) albo dziura w korpusie.
2019-01-23 07:10
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Tak się zastanawiam nad tą przestrzenią w popielniku nad kanałami pionowymi wymiennika ciepła , czy aby tam nie jest przytkane pewny I dlaczego ten jeden kanał jest taki zasyfiony , przecież te środkowe kanały z reguły są "najczystsze" , bardziej zachodzą te zewnętrzne  W sumie to pięć lat może na korpus przyszedł już czas 
2019-01-23 11:38
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
A skad jestes?
Jakbyś był z okolicy buska kielc to bym podjechał i obejrzelibysmy to.
2019-01-24 12:44
  grzegorzanonymous Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam

Jestem z Kielc

dodane 2019-01-24 12:44Zastanawiająca jest temperatura na wyjściu do czopucha,piec pracuje w zakresie 100-200 stopni.

Po obniżeniu na regulacji czujnika do max pracuje w parametrze 70-160 stopni.(czujnik wymieniony w 2017 roku)
Obserowałem piec u:00000000000000000_WIDZÓW piec jest identyczny.
ustawiłem identyczne parametry jak w jego piecu gdzie parametry na czopuchu to :65-110 stopni.
Porównałem również czas pracy podajnika to u mnie wynik jest o wiele gorszy
 50 min w ciągu doby na niekorzyść mojego pieca węgiel Bartex gold 28-30 tys MJ.
2019-01-29 23:40
  stefan-sc Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam,
Podepne się do tematu.
Piec mam Eco Plus 16kW uzytkuje go od 5 lat, do poprzedniego sezonu wszystko było ok. 
W tym sezonie pojawiły się nadmierne problemy smoleniem się wnętrza pieca do tej pory działo się to w momencie kiedy piec był do generalnego czyszczenia. Jednak po ostatnim czyszczeniu sytuacja jest taka że z dolnych drzwiczek kapie solista ciecz a jak się je otworzy to całe są w smole. Wnętrze całego pieca jest takie wilgotne do tej pory tak nie było. Ustawienia mam od samego początku takie same nic nie zmieniałem  Jedyne to czas w którym ma być temperatura wyższa. 
Smoła w piecu a najgorszy jest smród jaki się wydobywa teraz są okropne. 
Czy ktoś z was miał taką sytuację? 

Temperaturę CO mam ustawiona na 65 stopni i ustawionych godzinach obniżona o 1t stopni w większości godzin doby. Dzisiaj ustawiłem obniżenie o 10 stopni żeby zobaczyć czy to może to. 
Temperatura CWU raczej nie ma tu nic do tego. 
Jeżeli trzeba to wrzucę potrzebne do weryfikacji parametry  

Piec jak zawsze rozkrecilem wyczyscielm używam to wyczszcenia odkurzacza więc wyciąga wszystko  
Od 5 lat używam tego samego ekogroszku, więc to nie wina opału. 
Zastanawiam się co może być przyczyną czy jakiś element pieca się zuzyl przez okres użytkowania??

Mój link do sterownika z ustawieniami:
Ustawienia pieca online

https://esterownik.pl/device/4169

Proszę rzucicie okiem na ustawienia czy jest wszystko ok. 

Dziękuję za każdą pomoc. 
Pozdrawiam 
2019-01-30 23:37
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
stefan-sc obym się mylił ale wszystko wskazuje na dziurę w korpusie podajnika  
dodane 2019-01-30 23:37Stefan , czy już coś wiadomo w temacie , jaka diagnoza 
2019-01-31 20:01
  stefan-sc Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Zrobiłem kilka zdjęć żeby pokazać jak to wygląda 
W sobotę wygasze piec bo będę miał więcej czasu, rozkręce piec tak jak to robię gdy go czyszczę, posprawdzam i spróbuję napisać i zoabzczyc czy będzie tak samo. 

Zastanawiam się czy może to od węgla? 
Ale non stop palę takim samym od samego początku .











2019-01-31 20:11
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
może kanały powietrzne zatkane odkręć dmuchawę i odkurzaczem ,otwory w palniku potraktuj jakimś drutem , ale w kot le jakiś dramat smoła masakra spaliny dosc niskie oby nie dziura w palniku i włącz pompę co ma pracować cały czas
2019-01-31 20:29
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
wez wyczysc ten kocioł , wygłada na  zatkane kanały 
2019-01-31 20:35
  oxalis3 Posty: 242 Ostrzeżenie: 0
Przecież czyści co tydzień, na zdjęciu nr 2 to nie leży miał, który mógł wypaść przez wytartą dziurę
2019-02-01 12:42
  starplus Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
Napewno jest dziura w korpusie podajnika. Widać na fotce sypiący  się pył węglowy spod korpusu do szuflady.
2019-02-01 16:16
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Dziura jak byk nawet widać gdzie.
2019-02-02 05:54
  minertu Posty: 194 Ostrzeżenie: 0 MINERTU.EU
No to Cię czeka wymiana korpusu i dekla czołowego.
2019-02-02 06:11
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Zamiast korpusu, dekla i pewnie jeszcze ślimaka to chyba najlepiej nowy palnik, małego batorego 10. Zamontowałem tamtego roku u siebie po 5 latach męczenia się z burnerem - niebo a ziemia  
2019-02-02 10:25
  stefan-sc Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Potwierdzone dziura w korpusie, ciekawe jak ślimak ale to dopiero jak się wszytko rozkręci.








Musi jeszcze kilka dni popracować zanim serwis przyjedzie.

Dziękuję wszystkim za pomoc i za wskazówki.
2019-02-02 10:45
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Kolega starplus już pisał że na drugim zdjęciu widać usypany miał węglowy w szufladzie a na trzecim zdjęciu widać gdzie jest dziura, standardowe miejsce w którym wszędzie te dziury wyleciały albo wylecą.
Na jaki serwis musisz czekać kilka dni? i to jeszcze odpłatny?
2019-02-02 11:45
  stefan-sc Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Myślę o serwisie Ecoal, no w weekend raczej nie pracują więc w poniedziałek będę organizował.
No jak widać niektórzy mają czujne oko i doświadczenie, bo w 100% sprecyzowaly usterkę po zdjęciu od razu.

Mam jeszcze pytanie czy przy okazji wymiany korpusu zrobić osuszanie zasobnika? 
2019-02-02 11:54
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Witam. Pracujemy rowniez w soboty. Ale Tobie jest potrzebny raczej serwis od kotlow nie od sterownikow. Pozdrawiam
2019-02-02 11:58
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Dokładnie. A dosuszanie sobie załóż.
Wątpię też aby do wymiany był sam korpus, chyba że chcesz ten palnik remontować na "raty".
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: