Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  bruli.pl  CWU nie chce się podnieść. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2018-04-06 08:48
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego aktualizowałam oprogramowanie sterownika. Teraz zaczęłam dopiero używać opcji "tryb lato". Pierwsze zaskoczenie że zadana CO jest 60 a sterownik ustawia 45 stopni. Tylko podniesienie temp CWU podnosi zadaną CO. Jednak największy problem jest taki że CWU spadło do 31-33stop i nie rośnie wyżej. W dzień na wykresie widać że rośnie temp CWU ale to przez solary. Czyli nocą jest prawdziwy wykres działania sterownika . Czy ktoś może wie skąd takie dziwne działanie ? Dlaczego nawet tryb zima z priorytetem CWU nie potrafi podnieść temp CWU? 
2018-04-06 09:42
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Czy pompa CWU się załącza i czy rury za pompą CWU które idą do zbiornika są gorące?
Czy czujnik dobrze przylega do płaszcza wodnego zbiornika CWU ?
2018-04-06 09:43
  alternator22 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Sprawdź czy masz podłączoną pompę CWU może kabel Ci wypadł ze skrzynki, jeśli pompa nie była dawno używana może się zastała i trzeba ją rozruszać ( ja tak miałem). Sprawdź również położenie czujnika temperatury CWU.
2018-04-06 10:03
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Wszystko super chodziło zanim przyłączyłam na tryb lato, w trybie zima chodziła bez zarzutu. Czujnik sprawdzony. Pompa chodzi.
2018-04-06 10:17
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
A rura dochodząca do zbiornika i powrotu jest gorąca? Czy pompa CWU jest na pewno podłączona pod gniazdo z opisem Pompa CWU ?
2018-04-06 11:51
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Rury są ciepłe, nie są gorące. Pompa jest dobrze podłączona w odpowiednie gniazdo. Pracuje i też jest ciepła. Dałam na drugi bieg ale nie widzę żeby to coś dawało.
dodane 2018-04-06 11:51A za chwilę już solary wpłyną na temperaturę...
2018-04-06 12:13
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Na kotle jest prawie 70 st. rury idące do CWU powinny parzyć . CWU jest zasilane bezpośrednio z kotła czy może jest za zaworem mieszającym ?
2018-04-06 12:32
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Nie mam zaworu mieszającego
dodane 2018-04-06 12:30Albo nie wiem że mam 😉
dodane 2018-04-06 12:32Ale z drugiej strony w trybie zima wszystko działa dobrze. To nie ma znaczenia?
2018-04-06 12:41
  alternator22 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Może twoja pompa CWU jest spięta razem z pompą CO bo w trybie lato pompa CO nie pracuje.
2018-04-06 12:43
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Czy w trybie zima czy lato CWU grzejemy tak samo. Przydałyby się zdjęcia instalacji.
2018-04-06 13:33
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Mnich, alternator22 sugeruje że jakiś matoł mógł spiąć dwie pompy ( CO i CWU ) i podpiąć razem pod gniazdo CO, wtedy jak przerzuci na tryb lato pompa CO nie ma zasilania a tym samym nie będzie miała zasilania pompka CWU.
Najlepiej porobić fotki, może tam nie ma w ogóle pompki od CWU i jedna pompka goni wsio? da lato i wszystko stoi.
2018-04-06 15:01
  Pink01 Posty: 196 Ostrzeżenie: 0
Masz 20 stopni różnicy między zasilaniem a powrotem. To jest praktycznie nierealne przy pracy samej pompy CWU, no może na starcie grzania CWU ale nie kiedy baniak ma już te 41 stopni. 20 stopni lambdy to przy nawet niewielkim przepływie się robi moc potężna.  Stawiam na to że pompa CWU przy stojącej pompie CO ciągnie część wody z instalacji i zasila Ci baniak nie temperaturą kotła ale zmieszaną temperaturą kotła i instalacji. Masz zawór zwrotny za pompą CO? Trzeba by zrobić próbę i pomierzyć temperaturę za pompą CWU - czyli jaką temperaturą grzeje Ci bojler. Można do tego użyć czujnika podajnika na przykład ( oczywiście nie na stałe bo to strach żeby kocioł szedł bez czujki podajnika, ale tak powiedzmy na pół godzinki kiedy jesteś w domu ). Albo jeszcze możliwe że filtr przed pompą CWU jest dramatycznie zapchany i woda grzewcza przez bojler nie przepływa tylko się ciurka. 
2018-04-06 23:04
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Fotki będę mogła zrobić później. Pompy są podpięte osobno, każda do swojego gniazda. To wszystko chodzi mi już czwarty sezon i do tej pory tryb lato był bez zarzutu. Filtra przed pompa w ogóle nie mam, w listopadzie hydraulik całkiem mi go wywalił jak prosiłam żeby wyczyścićl przy zmianie zaworu.
dodane 2018-04-06 19:35poniżej link do zdjęć 

https://photos.app.goo.gl/IUwvnaRqc9zj5mg12 
dodane 2018-04-06 23:04A teraz zrobiło się jeszcze ciekawiej bo włączyłam tryb zima i teraz na kaloryfery nic nie idzie, są zimne. Kocioł nie oddaje temperatury.
2018-04-07 11:07
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Sterownik niewidoczny, wiec można się jedynie domyślać:
- obniżenie temperatury na kotle do poziomu zadanej cwu w trybie lato, jesli temp. cwu jest osiągnieta. Jeśli dodatkowo zadane jest obniżenie temp. cwu w programatorze, to obniża jeszcze bardziej aż do zadanej minimalnej c.o.
- brak odpowietrznika za pompą cwu, za to jest odpowietrznik automatyczny przed pompami (to błąd).  Nalezy go bezwzglednie zakręcić i odpowietrzyć obieg cwu. 
- sprawdzić zawory zwrotne za pompami, czy się nie zawiesiły - można stuknąć w nie czymś kilka razy
2018-04-07 12:34
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Wyłączylam bo bez sensu żeby kocioł pracował skoro nie oddaje ciepła ani na kaloryfery ani na ciepła wodę.
dodane 2018-04-07 12:34Rozumiem, że są błędy w instalacji. Jednak przez cztery lata nie przeszkadzało mi to w otrzymywaniu ciepłej wody i ciepła do ogrzania domu. Kilka dni temu (01.04) stało się coś podobnego, więc jak piszesz ostukałam, dolalam wody do instalacji, odpowietrzylam i było ok. Wcześniej taka sytuacja zdarzyła się pod koniec października. I główny mój problem jest taki że nie wiem co ją powoduje. Bo ten czynnik powtórzył się po sześciu dniach na szczęście nie jest to środek sezonu grzewczego. Chciałabym wiedzieć co może powodować taka sytuację.
dodane 2018-04-07 12:34 Rzeczywiście często się zapowietrzało ostatnio. Kaloryfer w łazience wydawał dźwięki, woda im cieplejsza tym dziwnej płynęła z kranu, tak jak gdyby się coś po drodze przytykalo na chwilę i woda wystrzeliwała lekko z kranu. Czy to wszystko nagle ten jeden źle umiejscowiony odpowietrznik?
2018-04-07 19:29
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
"Strzelanie" wody z kranu nie ma nic wspólnego z tym odpowietrznikiem. Faktem jednak jest, że pompy mogą zasysać przez niego powietrze, dlatego ten czarny kapturek musi być zakręcony. Jeśli nim odpowietrzasz, to w tym czasie pompy muszą być wyłączone.
Możesz spróbować odpowietrzyć pompę, odkręcając "śrubę" w osi wirnika pompy.
2018-04-07 19:39
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Próbowałam już ale, chyba wcześniej muszę poćwiczyć ze trzy lata na siłowni...
2018-04-07 20:38
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Potraktować np. WD40 lub czymś podobnym (np. legendarna coca-colą?) , włożyc duży śrubokręt, stuknąć czymś w niego z wyvczuciem przed próbą odkręcenia. Musi puścić bez wcześniejszego treningu na siłowni
2018-04-08 18:31
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Kapturek zakręcony, woda dolana, kaloryfery odpowietrzone, pompy też, obstukane co miało być obstukane, poszło.... Ciekawe na jak długo...
2018-04-09 11:39
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Jak masz mocne pompy, to może nawet zaciągać powietrze przez zawór bezpieczeństwa przed pompami. Choć wydaje się to nierealne i bzdurne, to jest jak najbardziej możliwe.

TUTAJ można poczytać.
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: alena28, dominikvrbka, melon12