2018-02-09 20:22
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Ok , zawór 4D z siłownikiem zamontowany poprawnie Jak możesz to podnieś jeszcze tą zadaną kotła o 2 oczka , tzn.na 60 st , pewnie wtedy powrót dobije do zadanej 45 st . Możesz też w grupowym włączyć moc min.16kW , jak zauważysz , że kociołek nie osiąga zadanej temp. dołóż do obu mocy po jednym podaniu ( 6x ) U mnie różnica między zasilaniem a powrotem wynosi 10 st , wtedy kociołek pracuje stabilnie szybciej dochodzi do temp. zadanej . U ciebie coś ciężko dochodzi do zadanej temp.powrotu , ale instalacja , nieocieplony budynek odbiera więcej ciepła niż u mnie
PS. Czy dobrze masz zamontowany ( w odpowiednim miejscu ) czujnik powrotu  
2018-02-09 20:29
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
W układzie jest około 200 może 220 litrów 
Poza tym Dzięki 😁
dodane 2018-02-09 20:29 Czujnik powrotu jest raczej w odpowiednim miejscu dodatkowo wyizolowany od zewnątrz
2018-02-09 20:36
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Z tą pompą mieszającą to coś nie halo jest, niby kręci non-stop na schemacie a guzik z tego, prawie momentalnie po załączeniu tej pompy powrót powinien być jak trzeba.
Wygląda to tak że powrót raczej wychodzi z ochrony ( działania ) zaworu i temp. zadanej bo jak pisałem wcześniej po co pompa skoro jest zawór.
2018-02-09 20:42
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
pawelaa wyłącz w piguły te pompy , które nic nie zmieniają ( mieszająca i Cwu ) zobaczymy czy to coś zmieni 
2018-02-09 20:45
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
A tak troszkę jaśniej
Powiem tak u mnie na wyjściu z pieca jest zawór 4d od niego podłączone jest wyjście na grzejniki drugie przyłącze powrót a trzecie krótki powrót tak wiec całym układem steruje zawór 
dodane 2018-02-09 20:45Dwu nie posiadam 
2018-02-09 20:48
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
No to je wyłącz na schemacie bo wprowadza to niektórych nawet wytrawnych userow w błąd . Temp. powrotu u Ciebie to temp. wody wracającej z obiegu co Jaśniej się nie da 
2018-02-09 20:52
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Pisałem wcześniej że ja tam nie widzę pracy pompy mieszającej.
Świeci tylko na schemacie a fizycznie jej raczej nie ma.
2018-02-09 20:58
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Ze schematu nie mogę wyłączyć tak wiec muszę w ustawieniach( odwód CWU i co dalej?) 
2018-02-09 21:01
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Faktycznie pisałeś ale on tego nie zaprzeczył . Dokładnie jak pisałeś o tych 2 grzybkach  po co mu pompa na krótkim obiegó skoro jest 4 d ? Taki mały test . Niech obniży zadaną najpierw za zaworem o 10 st. jeżeli wtedy powrót wzrośnie to znaczy ,że pompa jest i mieli tyle ile pości zawór na krótkim obiegu Może ten kierunek otwierania zaworu jest zły ?

2018-02-09 21:02
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Żeby wyłaczyc pompę CWU kliknij na schemacie na napis nad bojlerem, gdzie pisze ZAŁĄCZONE i daj WYŁĄCZONE
Później wejdź w ustawienia zaawansoowane i ochronę powrotu daj na wyłączona.
2018-02-09 21:11
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Przepraszam wszystkich ale muszę iść do roboty tak wiec nie mogę odpisywać ale czekam na sugestie i jestem jutro 
Pozdrawiam
dodane 2018-02-09 21:11W ochrona powrotu mam trzy możliwości 
Pompa mieszająca
CWU 
Zawód 4 d
Tak wiec co dalej?
2018-02-09 21:13
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Ok , nie ma za co Jak wrócisz do domu to zamontuj ten dedykowany czujnik temp.wew. wtedy będziesz mógł kontrolować swoją temp pomieszczeń ustawiając krzywą grzania za zaworem 4d ( regulator pogodowy ) po jej odpowiednim ustawieniu zawór sam będzie się odpowiednio otwierał albo zamykał żeby utrzymać zadaną wewnątrz
2018-02-09 21:13
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2018-02-09 21:01
Faktycznie pisałeś ale on tego nie zaprzeczył . Dokładnie jak pisałeś o tych 2 grzybkach  po co mu pompa na krótkim obiegó skoro jest 4 d ? Taki mały test . Niech obniży zadaną najpierw za zaworem o 10 st. jeżeli wtedy powrót wzrośnie to znaczy ,że pompa jest i mieli tyle ile pości zawór na krótkim obiegu Może ten kierunek otwierania zaworu jest zły ?




A po to że jeśli na małym obiegu 4d nie ma obiegu grawitacyjnego , wstawia sie pompę na powrocie z 4d do kotła i nie są to dwa grzyby w barszczu tylko powszechnie stosowany zabieg .
Zresztą jeśli autor nie  opisze lub nie wrzuci zdjęć kotłowni lub narysuje jakis dokładny schemat to można sobie gdybać i napisać niepotrzebych 5 stron 
2018-02-09 21:16
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Faktycznie znowu wróżymy , ale jak widać zmniejszył zadaną za zaworem a temp powrotu nie wzrasta  a zawór zamknął się na maxa 
2018-02-09 21:18
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Powrót jest załączony do 4 d tak wiec nie mam grawitacyjnego
Dzięki wszystkim i narka do jutra Pozdro
2018-02-09 21:28
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Coś jest skopane. Zawór zamknięty bo obniżył temp. za zaworem na 34 a powrót zjechał na pysk a powinien być prawie jak zadana na kotle.
2018-02-09 21:28
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Jak widać ta pompa mieszająca nic nie robi , po obniżeniu zadanej za zaworem leci na łeb na szyję  Wyłącz ją w ustawieniach zaawansowanych - ochrona powrotu - wyłącz , funkcja pompy dodatkowej - wyłącz , podnieś zadaną za zaworem do wcześniejszej 45 i dodaj po jednym podaniu w grupach
Ps. Może niech zmieni kierunek otwierania zaworu w lewo pewny Po zmianie kierunku trzeba zrestartować sterownik 
2018-02-09 21:39
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
 Co znaczy pewny bo nie chciał bym coś skopac
2018-02-09 21:53
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Musisz sprawdzić ten kierunek otwierania siłownika , zmień na lewo i reset sterownika z poziomu aplikacji Tu nie jestem pewien , na pewno pomoże wyłączenie z prądu Spokojnie  nic nie skopiesz
Ps. Jeżeli to nie pomoże to zawór 4d do wglądu czy jest dobrze zamontowany , chodzi o przegrodę w nim czy jest odpowiednio ustawioną ale to już trzeba zobaczyć inaczej się nie da 
dodane 2018-02-09 21:53Widzę , że coś ruszyło , bądźmy dobrej myśli
2018-02-09 21:55
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Daj znac bo zmieniłem kierunek zaworu 
Jak się zmienia na lepsze to tak na razie zostawie
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 4Następna stronaOstatnia strona