Forum  eCoal.pl v3.5  Ciągła praca pompy CO2 mimo ustawienia "+reg. pokojowy" Subskrybuj
2017-12-26 19:22
  Piotr__O Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Witam,
mam tak zrobioną instalacje:
- pompa CO1 - grzeniki za zaworem 4d,
- pompa CO2 - podłogówka za pompą CO1 (oczywiście za zaworek 4d),
Pracuje to tak: jeśli nie działa pompa CO1 i nie "ciągnie" ciepła z pieca to praca pompy CO2 jest bez zasadna, gdyż nie wyciągnie ciepła i tak zza pompy CO1. 
Druga kwestia jest jak w tytule, pompa CO2 mimo ustawionego reg. pokojowego i osiągnięcia temp zadanej np 19 (w pomieszczeniu już jest 20 na czujniku) dalej pompuje...
Co zrobić, żeby pompa CO2 pracowała tylko do zadanej temperatury?
2017-12-26 22:30
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Jak ma Ci nie przegrzewać skoro ustawiłeś pracę cykliczną pompy i to jeszcze tak na bogato?
Daj w obiegu grzewczym CO2 czas pracy pompy na 0. Przy tych ustawieniach jakie masz zatrzymuje Ci się na 1 minutę co 4 godziny.