Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z zaworem 4d Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 7Następna stronaOstatnia strona
2017-12-09 16:07
  himeroza Posty: 223 Ostrzeżenie: 0
tak mam zegar z temp na powrocie z domu

i na zasilaniu


dodane 2017-12-09 16:07
gmaj22 napisał » 2017-12-09 15:57
A masz jakiś czujnik albo termometr na powrocie z grzejników?
 To robisz tak: temp. kotła x 35 + temp. powrotu z grzejników x 65 . Otrzymany wynik dzielisz przez 100 i dostajesz temperaturę wychodzącą na grzejniki.

przepraszam ale co oznacza wartość 35 w tym wzorsze i 65??
2017-12-09 16:53
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
proporcje otwarcia zaworu 35% i 65%
2017-12-09 17:19
  himeroza Posty: 223 Ostrzeżenie: 0
rozumiem no to livze to co mam teraz ustawione
((70x40) + (38x60)) / 100 = 50C

wow 50c za zaworem powinno byc a ja mam zaledwie obecnie 41c 
wiec ??? czy to jest ewidentnie zlego montazu zaworu4d ??
dodane 2017-12-09 17:19mam za maly zawór 4d zle polozony i za male rury dlatego woda na wyjsciu za zaworem ma slabą yemperature??
2017-12-09 17:22
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Weż poprawkę na to, że to nie są termometry laboratoryjne I pozycja zaworu pokazywana przez sterownik nie musi być dokładna.
2017-12-09 17:42
  himeroza Posty: 223 Ostrzeżenie: 0
sprawdzilem fizycznie jaka jest pozycja zaworu i popatrzylem na sterownik 
zgadza sie idealnie 
co do pomiaru temp zgadzam sie nie jest to pomiar idealny ale ze wzoru wychodzi mi ze jest przeklamanie o 10C  to jest za dużo zeby obwiniac zly pomiar na zegarach
dodane 2017-12-09 17:42co w takim razie panowie poradzicie bo ja jestem kompletnie zalamany iloscia wegla jakie spalam na dobe 
:(
2017-12-09 17:57
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Ja bym spróbował podnieś temp na kotle np. o 10 stopni. Podnoszenie temperatury na kotle nie zawsze wiąże się ze zwiększonym spalaniem. Na piecu będzie więcej zawór 4d trochę się przymknąć zmieniając proporcje rozdzielania cieplej wody. Przymykajac się zwiększy ilość goracej wody wracając ej do kotła.  
Ja na grzejniki puszczam 40 st. Na kotle 60. Ochrona powrotu przez cwu które oszukałem i pompka cwu pracuje non stop (energo 6W pobiera ). Cwu skryzowane zaworem kulowy na powrocie tak żeby powrót miał około 50 st. 
Póki co sprawuje się b. dobrze. 
Siłownik otwarty na 52%
2017-12-09 18:02
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Wyjaśnijmy do końca jeszcze jedną rzecz: wczoraj zamieniłeś czujniki powrotu i za zaworem miejscami. 
Dziś sprawdziłeś, że są właściwie podłączone w sterowniku. Co z tym fantem?

Druga: doprowadziłeś do końca temat kierunku otwarcia zaworu 4D i jego podłączenia na płycie? Zawór fizycznie otwiera się w prawo - u Ciebie w sterowniku jest w lewo, bo masz zamienione miejscami przewody. Doprowadż to wszystko do porządku, bo nam stuknie 10 stron a problem pozostanie nierozwiązany.
2017-12-09 18:07
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-12-09 17:22
Weż poprawkę na to, że to nie są termometry laboratoryjne I pozycja zaworu pokazywana przez sterownik nie musi być dokładna.



Bo pozycja nie jest dokłądana u mnie pokazuje  około 5% zle , czyli fizycznie zawór otwarty na 30% a sterownik pokazuje jakies 36% , dzieje sie tak dlatego że po zamknięciu do zera nie zatrzymuje się odrazu , tak jakby krancówka nie działała , nie wiem o co kaman  
2017-12-09 18:22
  himeroza Posty: 223 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-12-09 18:02
Wyjaśnijmy do końca jeszcze jedną rzecz: wczoraj zamieniłeś czujniki powrotu i za zaworem miejscami. 
Dziś sprawdziłeś, że są właściwie podłączone w sterowniku. Co z tym fantem?

Druga: doprowadziłeś do końca temat kierunku otwarcia zaworu 4D i jego podłączenia na płycie? Zawór fizycznie otwiera się w prawo - u Ciebie w sterowniku jest w lewo, bo masz zamienione miejscami przewody. Doprowadż to wszystko do porządku, bo nam stuknie 10 stron a problem pozostanie nierozwiązany.

czujniki sa zalozone teraz dobrze bo sprawdzilem rano
co do otwierania zaworu to jest w lewo na sterowniku a fizycznie kreci nim w prawo patrzylem



2017-12-09 18:28
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
to jak chcesz zeby w sterowniku było w prawo i zeby kręcił w prawo , to zamieniasz kable L1 ,L2 miejscami , ale czy to ma jakies znaczenie
2017-12-09 18:36
  himeroza Posty: 223 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2017-12-09 18:28
to jak chcesz zeby w sterowniku było w prawo i zeby kręcił w prawo , to zamieniasz kable L1 ,L2 miejscami , ale czy to ma jakies znaczenie

no teraz to juz nie ma
2017-12-09 18:42
  Pink01 Posty: 196 Ostrzeżenie: 0
W pierwszym poście dałeś fotki instalacji. Widać na nich pompę CO - Alpha 2 L, idzie na minimum ( kilka wat ). Przed mieszaczem masz z kolei pompę CWU ( pierwsza za wężownicą ) i nie mogę się dopatrzeć jaką ta pompa ma moc i na którym idzie biegu. Nie widzę też gdzie masz wpięty powrót z CWU.
2017-12-09 18:55
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Pompa CWU    zmniejsza przepływ przez 4d  ,  najlepiej jak jest  wpięta do kotła , lub wyjscie z kotła do rozdzielacza i z rozdzielacza dopiero pompy na instalcje 
2017-12-09 19:10
  Pink01 Posty: 196 Ostrzeżenie: 0
U niego nie bardzo może być wpięta do kotła, bo raz że nie ma wyjścia drugiego ( chyba ) a dwa że gdyby było, to wpięcie się do niego oznaczałoby ominięcie obiegiem CWU wężownicy. W trybie letnim stanowiłoby to  właściwie wyłączenie zabezpieczenia kotła ( jeżeli zamknie obieg CO mieszaczem czy jakimś innym zaworem - a tak zapewne  będzie trzeba robić żeby w trybie letnim pompa CWU nie powodowała szczątkowego obiegu w CO przez mieszacz ).
2017-12-09 19:13
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Ja tam wpiąłem CWU w króciec czujnika schładzającego , mam 100 % podłogówki , w razie W działa jak wężownica schładzająca , oczywiście mam też zawór bezpieczeństwa 
2017-12-09 19:59
  himeroza Posty: 223 Ostrzeżenie: 0
Pink01 napisał » 2017-12-09 18:42
W pierwszym poście dałeś fotki instalacji. Widać na nich pompę CO - Alpha 2 L, idzie na minimum ( kilka wat ). Przed mieszaczem masz z kolei pompę CWU ( pierwsza za wężownicą ) i nie mogę się dopatrzeć jaką ta pompa ma moc i na którym idzie biegu. Nie widzę też gdzie masz wpięty powrót z CWU.

pompa cwu jest malutka 25/40 tak jak ta do Co idzie na minimalnym biegu
zauwaz na wykresie ze temp na bojlerze nie spada ponizej zadanej uruchomil sie samoobieg
powrót z cwu jest wpiety za zaworem 4d na rurze od powrotu zaraz przed piecem na samym dole przy wejsciu do pieca
dodane 2017-12-09 19:46
dodane 2017-12-09 19:57czy ten powrot z cwu nie jest za nisko wpiety??
dodane 2017-12-09 19:59ta rurka od powrotu cwu cieniutaka to nie jest kolejny błąd??
2017-12-09 20:06
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Gdybyś chciał grzać bojler grawitacyjnie latem, to rury mogłyby być większe. Przy pompie, rurka Cu22 w zupełności wystarczy.  
2017-12-09 21:28
  Pink01 Posty: 196 Ostrzeżenie: 0
25/40 znaczy tylko że średnica przyłącza jest calowa a wysokość podnoszenia wynosi 4 metry. Zobacz jaką ma moc w watach na tym pierwszym biegu. W ogóle to tak dla sprawdzenia przełączyłbym pompę CO na stałe biegi ( te po drugiej stronie, oznaczone rzymskimi cyframi ) i na początek dałbym ją na 2.
2017-12-09 22:12
  Olek85 Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
a wzięliście pod uwagę kalibrację czujników. poza tym trzeba by wziąć pod uwagę błędne wskazanie samego termometru, u mnie termometr doczołowy zakładany na rurę przymocowany sprężynką - chyba valweksu przekłamuje mi o jakieś 10-11 st C, ale ja to sobie sprawdziłem miernikiem elektryczny z sądom termiczną - wskazuje 40, faktycznie jest jakieś 51 - nawet ze wzorem gmaj22 mi się zgadza   
2017-12-09 22:35
  himeroza Posty: 223 Ostrzeżenie: 0
Pink01 napisał » 2017-12-09 21:28
25/40 znaczy tylko że średnica przyłącza jest calowa a wysokość podnoszenia wynosi 4 metry. Zobacz jaką ma moc w watach na tym pierwszym biegu. W ogóle to tak dla sprawdzenia przełączyłbym pompę CO na stałe biegi ( te po drugiej stronie, oznaczone rzymskimi cyframi ) i na początek dałbym ją na 2.

dalem pompe na trzeci trójkacik po prwarj stronie
dodane 2017-12-09 22:35
Olek85 napisał » 2017-12-09 22:12
a wzięliście pod uwagę kalibrację czujników. poza tym trzeba by wziąć pod uwagę błędne wskazanie samego termometru, u mnie termometr doczołowy zakładany na rurę przymocowany sprężynką - chyba valweksu przekłamuje mi o jakieś 10-11 st C, ale ja to sobie sprawdziłem miernikiem elektryczny z sądom termiczną - wskazuje 40, faktycznie jest jakieś 51 - nawet ze wzorem gmaj22 mi się zgadza   

termometr zegarowy u mnie nie przeklamuje jest zblizony do tem czujnika roznica wynosi niespelna w stopnie
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 7Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Jan46