W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl  Problem z grzaniem CWU. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 6Następna stronaOstatnia strona
2017-11-02 22:22
  marcisz Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
No to teoretycznie odpowietrzyłem wężykiem.
2017-11-03 09:59
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Tak czy owak w instalacji są jeszcze jakieś "zonki". Albo o czymś nie wiemy....
@marcisz...czujnik powrotu jest na powrocie z grzejników, powrocie z 4D, czy na powrocie kotła?
2017-11-03 11:49
  marcisz Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Czujnik powrotu jest na "ostatniej prostej" powrotu do kotła. 
 
dokładnie pod czarnymi tytyrytkami na tym zdjęciu... Tam też jest trójnik z powrotem z obiegu CWU
2017-11-03 12:18
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Musi być poniżej trójnika, tak aby mierzył już zmieszaną wodę. Pionowa rura to powrót z 4D. Gdzie w takim razie fizycznie podłączony jest powrót z podłogówki?
2017-11-03 12:48
  marcisz Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-11-03 12:18
Musi być poniżej trójnika, tak aby mierzył już zmieszaną wodę.

Problem w tym, że trójnik jest od razu nad kolankiem...


Powrót z podłogówki wpada do 4D od podłogówki.
2017-11-03 14:45
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Spróbuj dać czujnik powrotu na poziomym odcinku przy śrubunku powrotu kotła. Owiń czujnik do rury foilią aluminiową, i zaizoluj całość pianką. Tam gdzie jest teraz nie pokazuje jak należy. 

Oba zawory 4D  przekręcone do oporu w lewo? 
2017-11-03 15:59
  marcisz Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Czujnik nie ma opcji inaczej:


4D główny otwarty na max. 
4D od podłogówki zamknięty
2017-11-03 16:25
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Można i tak:



Oba zawory 4D maksymalnie w LEWO, czyli otwarte (pojęcie umowne). Zawory na belkach podłogówki zamknięte.
2017-11-03 16:37
  klapoluchy Posty: 82 Ostrzeżenie: 0
Ale czujnik ma byc owinięty folią razem z rurą i całość mozna złapać opaskami.
2017-11-03 19:01
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
grzeje juz to cwu ?
2017-11-03 19:34
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Wydaje mi się, że tak....

2017-11-03 19:49
  marcisz Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-11-03 16:25
Można i tak:


@gmaj - Jeżeli zrobię jak proponujesz to czujnik tylko w tych 2 miejscach będzie miał styk z "rurą". Pomiędzy nimi będzie w powietrzu...

2017-11-03 20:11
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Dlatego pisałem też o folii aluminiowej, którą te nierówności można skompensować
2017-11-03 20:19
  marcisz Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
OK zrobię tak, ale chyba już kiedyś to sprawdzałem, temperatura była taka sama lub niższa. Powrót z 4D jest bardzo zimny.
2017-11-03 20:51
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Przy ustawieniu 4D na "0", czyli przekręceniu maksymalnie w lewo, powrót z 4D powinien mieć taką temperaturę, jak powrót  z grzejników. Nawiasem mówiąc, ciekaw jestem, czy położenie pokrętła zaworu odpowiada położeniu "lustra" w zaworze. Dasz radę ściągnąć pokrętło z 4D w tym położeniu, czyli maksymalnie w lewo ? I zrobić zdjęcie metalowego trzpienia? 
2017-11-03 20:55
  marcisz Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Jasne, ale dopiero pojutrze.
2017-11-03 21:17
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Temat cwu rozwiązany, bo grzeje. Pozostaje sprawa c.o. Masz wyprowadzenia z zaworu 4D "obrócone" o 90 stopni w prawo. Przy ustawieniu na "5" powinieneś mieć wrzeciono poziomo, a u Ciebie jest pionowo. Analogicznie, przy ustawieniu na "10" masz tak jak zaznaczone na czerwono, zaś na "0" tak, jak na zielono. Zakładałem, że instalator, skoro obrócił podłączenia zaworu 4D, to w ślad za tym obrócił też trzpień/wrzeciono i właściwie założył skalę.
Problem polega na tym, że teraz powinieneś założyć skalę na odwrót (tak, aby "10" mieć z PRAWEJ strony i przekręcasz zawór w PRAWO.
Szkic powinien to wyjaśnić:

2017-11-03 21:30
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-11-03 19:34
Wydaje mi się, że tak....


To było pytanie retoryczne , tez wcześniej zerkałem  na wykres  
grunt że sie udało
dodane 2017-11-03 21:30Co do zaworu 4d , ściągasz pokrętło , i ten niebieski adapter z ta strzałeczka wskazującą położenie wrzeciona , ustawiasz wrzeciono tak jak napisał gmaj22 , połozenie wrzeciona określa spłaszczenie na osi , zakładasz adapter , przykręcasz pokrętło , zakladasz odpowiednia skale i po robocie 
2017-11-03 21:32
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-11-03 21:17
Temat cwu rozwiązany, bo grzeje. Pozostaje sprawa c.o. Masz wyprowadzenia z zaworu 4D "obrócone" o 90 stopni w prawo. Przy ustawieniu na "5" powinieneś mieć wrzeciono poziomo, a u Ciebie jest pionowo. Analogicznie, przy ustawieniu na "10" masz tak jak zaznaczone na czerwono, zaś na "0" tak, jak na zielono. Zakładałem, że instalator, skoro obrócił podłączenia zaworu 4D, to w ślad za tym obrócił też trzpień/przegrodę i właściwie założył skalę.
Problem polega na tym, że teraz powinieneś założyć skalę na odwrót (tak, aby "10" mieć z PRAWEJ strony i przekręcasz zawór w PRAWO.
Szkic powinien to wyjaśnić:




PS: Drobne uzupełnienie poprzedniego posta, bo na edycję już za póżno
Żółta linia pokazuje PRAWIDŁOWE położenie przegrody wewnątrz przy ustawieniu na "5", żeby można było korzystać z zaworu jako mieszacz. Obecnie przekręcenie w prawo spowoduje jedynie pełny przepływ na grzejniki i "ominięcie" mieszacza 4D. Inne położenie wprowadzi jedynie chaos.


2017-11-03 21:43
  marcisz Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Tak cwu grzeje. W tym miejscu chciałbym wszystkim podziękować za zainteresowanie i pomoc. . W szczególności zaś @gmaj22 za bezinteresowność i poświęcony czas.
Na 4D się nie znam. Ale jest u mnie tak:
Ustawienie na 10


Ustawienie na 0


Rozumiem, ze to niepoprawne oznaczenie i mam zmienić "tarczkę" ze skalą.
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 6Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: